Ремонт в детской длиною в полгода, длиннопост. 78 картинок

Страницы: 1 ...  10 11  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
AlexSnd 7 окт 2013 в 11:54
Ярила  •  На сайте 18 лет
0
Цитата (padla @ 7.10.2013 - 09:30)
Цитата (AlexSnd @ 7.10.2013 - 11:19)
Чтобы дети в розетки не лазили нормальные розетки с защитой надо покупать, стоят они незначительно больше, и отключать ничего не надо...

розетки куплены нормальные, с защитой. но дети нынче умные пошли, так и норовят саморез иил гвоздик засунуть... сам такой был.

Ну там надо одновременно двумя гвоздями тыкать, да и не хватит детских силёнок чтобы защиту обойти, а когда хватит сил, тогда хватит и фантазии до щитка добраться gentel.gif




tungus1980 7 окт 2013 в 12:15
Злобный тунгусёныш  •  На сайте 14 лет
-2
Цитата (MadCowboy @ 7.10.2013 - 12:27)
Цитата (tungus1980 @ 5.10.2013 - 16:28)
Здорово, но:
1. обои клеят после натяжки потолка
2. за установку диска для циркулярки в болгарку - убил бы нахуй на работе!
3. при натяжном потолке проводку проще в гофре по потолку и спуски в штробе!

обои клеют до натяжки потолков. нам так сами потолочники говорили.
иначе ты потом заебешься стыки делать.
а вот в болгарку пилу ставить - ну её нахуй. это адовый пиздец и ТСу повезло, что не обрезало у него ничего лишнего.
ну а с проводкой по потолку - логичнее всего было бы

Ну потолочники,как правило, еще те спецы, даже свои потолки кое-как лепят. А обои клеют ПОСЛЕ установки багета - или ты при переклейке обоев багет по новой снимать будешь?

Добавлено в 12:19
Цитата
на прошлой квартире удалось договориться с потолочниками - они сначала поставили багет везде, потом мы наклеили обои с учетом багета, а потом натянули потолок. самый правильный вариант, имхо. только не всегда получается договориться, монтажникам интереснее и проще выехать и за один раз все сделать - потолок и багеты.

Ты - заказчик, и делают, как это положено и как удобно тебе - а не им. Не нравится - пошли нахер, фирм сейчас много,конкуренция бешеная! Ну обговаривать это надо сразу при заказе. Багет ставится на стены, подготовленные к оклейке\окраске, а полотно - после этих работ!

Добавлено в 12:23
Цитата
1,5мм² это 16А, т.е 3500ватт (на больше розетки не расчитаны!). Я же не говорю что на все розетки один провод (тем более на обогреватель естественно отдельно), но на каждую розетку отдельный провод, да ещё и 2,5мм² это перебор...

Только провод для нормального срока службы не должен работать под предельной нагрузкой, на которую рассчитан. А еще розетки шлейфом подключают, и при нормальной нагрузке на розетки в отдельности кабель будет перегружен по суммарной нагрузке!!!!
Если не электромонтажник, нефиг советы по электрике давать!
tungus1980 7 окт 2013 в 13:15
Злобный тунгусёныш  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (parsjukin @ 7.10.2013 - 02:25)
Насчёт диска на болгарку... Я как то строил тепличку и веранду у себя на даче. -Дров было - как вы догадываетесь - уйма. С обрезкой я бы натрахался без техники. Богларка у меня была. В магазине продаются специальные диски для болгарки. 115 вроде. Диаметр. Вполне хватает для пилки досок и брусков. 

Да не болгарку они, блеать! просто посадочное место зачем-то с маленькой циркуляркой совпадает(а диски на циркулярки есть и 110, и 125 и 127)

Это сообщение отредактировал tungus1980 - 7 окт 2013 в 13:17
cs9249 7 окт 2013 в 13:41
Мудак  •  На сайте 15 лет
2
Отличный ремонт )
Из говна конфетку сделал.
Хоть и сделано через жопу, зато на совесть )

Дали тут видео про мега электрика посмотреть в теме - 20 контуров на 2х комнатную квартиру - та вы ебанулись. Не, ну если денег нету совсем, тогда да, ставте 20 контуров.
Видео для мажорных строителей.
А вдруг проводок выгорит? Та конечно, если 0,75 провод пустить на розетку, в которую через удлинитель и тройник включено 50 потребителей- то да, выгорит. Как-то если проводка нормально положена - нифига не выгорает.
4 на входе и раскидываем на розетки по 2,5 , на группы розеток еще отвод делаем по 1,5. Для комнаты идеальный вариант. особенно учитывая то, что больше утюга и обогревателя воткнуть что можно в комнату - ума не приложу. Ну и конечно узлы - скрутка с пайкой. brake.gif

Это сообщение отредактировал cs9249 - 7 окт 2013 в 13:45
AlexSnd 7 окт 2013 в 15:15
Ярила  •  На сайте 18 лет
1
Цитата (tungus1980 @ 7.10.2013 - 10:15)
Цитата
1,5мм² это 16А, т.е 3500ватт (на больше розетки не расчитаны!). Я же не говорю что на все розетки один провод (тем более на обогреватель естественно отдельно), но на каждую розетку отдельный провод, да ещё и 2,5мм² это перебор...

Только провод для нормального срока службы не должен работать под предельной нагрузкой, на которую рассчитан. А еще розетки шлейфом подключают, и при нормальной нагрузке на розетки в отдельности кабель будет перегружен по суммарной нагрузке!!!!

Для розеток нельзя ставить автоматы больше 16А, на большее они просто не расчитаны, для этого хватает 1,5мм² с запасом. При этом всё равно одна это розетка или 10, автомат не знает все розетки подключены или через удлинитель все 16А тянутся из одной.
Исключение только если длина провода больше 18и метров, что у ТС судя по фото быть вроде не должно...



PaulSitter 7 окт 2013 в 16:58
Ярила  •  На сайте 18 лет
0
Цитата (tungus1980 @ 5.10.2013 - 16:28)
Здорово, но:
1. обои клеят после натяжки потолка
2. за установку диска для циркулярки в болгарку - убил бы нахуй на работе!
3. при натяжном потолке проводку проще в гофре по потолку и спуски в штробе!

4. Полы стелят по окончании всех работ, дабы не засрать его....

П.С. проводку по полу пущеную тоже первый раз вижу, обычно либо на стыке стены и пола, либо штробят стену...
tungus1980 7 окт 2013 в 17:23
Злобный тунгусёныш  •  На сайте 14 лет
0
Цитата
Для розеток нельзя ставить автоматы больше 16А, на большее они просто не расчитаны, для этого хватает 1,5мм² с запасом. При этом всё равно одна это розетка или 10, автомат не знает все розетки подключены или через удлинитель все 16А тянутся из одной.
Исключение только если длина провода больше 18и метров, что у ТС судя по фото быть вроде не должно...

Блядь, вот ведь упорный, при токе 16 1,5 квадрата УЖЕ будут греться существенно, при том, что для автомата это будут еще терпимые показатели, а для кабеля это значит уменьшение ресурса и преждевременный износ.
AlexSnd 7 окт 2013 в 17:32
Ярила  •  На сайте 18 лет
0
Цитата (tungus1980 @ 7.10.2013 - 15:23)
Цитата
Для розеток нельзя ставить автоматы больше 16А, на большее они просто не расчитаны, для этого хватает 1,5мм² с запасом. При этом всё равно одна это розетка или 10, автомат не знает все розетки подключены или через удлинитель все 16А тянутся из одной.
Исключение только если длина провода больше 18и метров, что у ТС судя по фото быть вроде не должно...

Блядь, вот ведь упорный, при токе 16 1,5 квадрата УЖЕ будут греться существенно, при том, что для автомата это будут еще терпимые показатели, а для кабеля это значит уменьшение ресурса и преждевременный износ.

Признаюсь, в России этим не занимался (хотя физика границ не знает вроде smile.gif), в Германии это стандарт, 16А, 1,5мм² до 18м. 2,5мм² только на плиту или другие электрические нагреватели и на розетки/свет при длине провода больше 18м.

При этом ничего плохого не произойдёт если сделать везде 2,5мм², хотя смаысла в этом и нет. Так что успокойся и делай как считаешь нужным gentel.gif




tungus1980 7 окт 2013 в 18:12
Злобный тунгусёныш  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (AlexSnd @ 7.10.2013 - 18:32)
Цитата (tungus1980 @ 7.10.2013 - 15:23)
Цитата
Для розеток нельзя ставить автоматы больше 16А, на большее они просто не расчитаны, для этого хватает 1,5мм² с запасом. При этом всё равно одна это розетка или 10, автомат не знает все розетки подключены или через удлинитель все 16А тянутся из одной.
Исключение только если длина провода больше 18и метров, что у ТС судя по фото быть вроде не должно...

Блядь, вот ведь упорный, при токе 16 1,5 квадрата УЖЕ будут греться существенно, при том, что для автомата это будут еще терпимые показатели, а для кабеля это значит уменьшение ресурса и преждевременный износ.

Признаюсь, в России этим не занимался (хотя физика границ не знает вроде smile.gif), в Германии это стандарт, 16А, 1,5мм² до 18м. 2,5мм² только на плиту или другие электрические нагреватели и на розетки/свет при длине провода больше 18м.

При этом ничего плохого не произойдёт если сделать везде 2,5мм², хотя смаысла в этом и нет. Так что успокойся и делай как считаешь нужным gentel.gif

Ну во первых, я сторонник небольших запасов при монтаже, а во вторых - вряд ли в Германии попадаются такие чудесные провода (иногда даже с маркировкой "гост" ) как у нас - где 2,5 мало отличаются от гостовской 1,5. А ведь материал не всегда покупаешь сам, иногда выбирать не приходится sad.gif
motya 7 окт 2013 в 18:15
почётный сруль  •  На сайте 20 лет
5
запишу на будущее: никогда не доверять выбор обоев детям, которым на двоих лет семь.
БольшойЭд 7 окт 2013 в 18:57
Ярила  •  На сайте 15 лет
2
Малыши классные! Помощники!!! wub.gif
Zumer1981 7 окт 2013 в 19:19
Шутник  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (AlexSnd @ 7.10.2013 - 16:15)
Цитата (tungus1980 @ 7.10.2013 - 10:15)
Цитата
1,5мм² это 16А, т.е 3500ватт (на больше розетки не расчитаны!). Я же не говорю что на все розетки один провод (тем более на обогреватель естественно отдельно), но на каждую розетку отдельный провод, да ещё и 2,5мм² это перебор...

Только провод для нормального срока службы не должен работать под предельной нагрузкой, на которую рассчитан. А еще розетки шлейфом подключают, и при нормальной нагрузке на розетки в отдельности кабель будет перегружен по суммарной нагрузке!!!!

Для розеток нельзя ставить автоматы больше 16А, на большее они просто не расчитаны, для этого хватает 1,5мм² с запасом. При этом всё равно одна это розетка или 10, автомат не знает все розетки подключены или через удлинитель все 16А тянутся из одной.
Исключение только если длина провода больше 18и метров, что у ТС судя по фото быть вроде не должно...

1. В жилых помещениях на группу розеток, как правило, ставят автоматы 25А. На освещение, как правило, 16А. Кто сказал, что на розетки нельзя ставить автоматы больше 16А? И почему, кстати?

2. Кабель сечением 2,5мм^2 выбирается для того, чтобы он не работал с максимально допустимым током (например, для сечения 1,5мм - это 19А, т.е. 4,1 кВт для 220В). С хорошей нагрузкой кабель сечением 1,5мм будет греться, рано или поздно изоляция "стечёт", и - здравствуй, коротыш! Автомат его отключит, но замена кабеля, тем более "замоноличенного" - тот ещё геморрой.

3. УЗО. Обязательно. Достаточно одного, с номиналом 50А и диф. током 30мА (миллиампер) на всю квартиру. Тогда и протечки не страшны (с точки зрения поражения эл. током). (От УЗО запитывать только розеточные группы, освещение не нужно).

4. Не могу понять, зачем для _каждого_ розеточного разъёма отдельный кабель?! даже если три розетки в группе, их можно соединить шлейфом! Тут конечно перебор. Ну что же, много - не мало :) Хотя кабеля на мой взгляд нужно было в 2 раза меньше, сэкономил бы заодно. ТС, ты какую мощность собрался там подключать? :))
Кстати, а как кабель пойдёт до щитка? Весь пучок по всей квартире в групповой квартирный щиток? И тут же вопрос про вводной автомат. А номинал-то какой будет, для всего этого чуда? Надеюсь, автор не собирается просто просуммировать номиналы отходящих? ;)

5. Проводка в полу - зря, конечно. Ну да ладно, выше, в основном, про это и говорили ;)

6. А вот с деревянной стены надо было хотя бы снять слой штукатурки с дранкой, сделать тепло- (она же в первую очередь звуко-) изоляцию и обшить гипсокартоном. Я так понял, что эта стена - смежная с соседями, не?

Кстати, есть хорошая программка, называется Электрик CUpro, там есть и расчёт нагрузки в квартире. Сам я ей регулярноно пользуюсь на работе, для расчётов длин/сечений/падений напряжения и т.д. (я энергетик), и другим советую ;)
AlexSnd 7 окт 2013 в 19:31
Ярила  •  На сайте 18 лет
1
Цитата (Zumer1981 @ 7.10.2013 - 17:19)
Цитата (AlexSnd @ 7.10.2013 - 16:15)
Цитата (tungus1980 @ 7.10.2013 - 10:15)
Цитата
1,5мм² это 16А, т.е 3500ватт (на больше розетки не расчитаны!). Я же не говорю что на все розетки один провод (тем более на обогреватель естественно отдельно), но на каждую розетку отдельный провод, да ещё и 2,5мм² это перебор...

Только провод для нормального срока службы не должен работать под предельной нагрузкой, на которую рассчитан. А еще розетки шлейфом подключают, и при нормальной нагрузке на розетки в отдельности кабель будет перегружен по суммарной нагрузке!!!!

Для розеток нельзя ставить автоматы больше 16А, на большее они просто не расчитаны, для этого хватает 1,5мм² с запасом. При этом всё равно одна это розетка или 10, автомат не знает все розетки подключены или через удлинитель все 16А тянутся из одной.
Исключение только если длина провода больше 18и метров, что у ТС судя по фото быть вроде не должно...

1. В жилых помещениях на группу розеток, как правило, ставят автоматы 25А. На освещение, как правило, 16А. Кто сказал, что на розетки нельзя ставить автоматы больше 16А? И почему, кстати?
Я уже писал выше и не раз: розетки расчитаны на 16А!

Цитата (Zumer1981 @ 7.10.2013 - 17:19)
2. Кабель сечением 2,5мм^2 выбирается для того, чтобы он не работал с максимально допустимым током (например, для сечения 1,5мм - это 19А, т.е. 4,1 кВт для 220В). С хорошей нагрузкой кабель сечением 1,5мм будет греться, рано или поздно изоляция "стечёт", и - здравствуй, коротыш! Автомат его отключит, но замена кабеля, тем более "замоноличенного" - тот ещё геморрой.
Смотри выше: 16А, т.е. 1,5мм² хватает с запасом чтобы не греться сильно...



cs9249 7 окт 2013 в 22:50
Мудак  •  На сайте 15 лет
2
А че плохого, простите, в 1,5 квадратах? На группу розеток в комнате, где ничего больше 3 киловатт включать не будут в один разъем можно и полторашку пустить, ничего с ней не будет. Единственное, что полторашки должны развиваться от двух с половиной из коробки. А если провод напрямую от щитка - то да, логичнее два с половиной ставить.

А сварочники свои лучше всего подключать из розетки на 32 ампера, которую на дин рейку в щиток воткнуть заранее. Перфораторы и прочее полтора квадрата держат спокойно, особенно если учесть, что у них в шнуре как раз эквивалент полторашке медной.

Это сообщение отредактировал cs9249 - 7 окт 2013 в 22:58
Bushrut 8 окт 2013 в 08:22
Приколист  •  На сайте 18 лет
1
евроремонт http://lurkmore.to/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B...%BE%D0%BD%D1%82

идиот. сбил лепнину натуральную, опустил высоту и куча пластика: потолок дебильный, линолиум. Такая лепнина сейчас стоит 1500 руб./ метр. Лучше бы просто доски покрасил. Было бы в скандинавском стиле. А проводку в стене не судьба сделать? Возьми еще двери выбрось из натурального дерева 5см толщиной
padla автор 8 окт 2013 в 09:28
Приколист  •  На сайте 17 лет
-4
Цитата (Bushrut @ 8.10.2013 - 08:22)
евроремонт http://lurkmore.to/ЕврР%B...ѕРЅС‚

идиот. сбил лепнину натуральную, опустил высоту и куча пластика: потолок дебильный, линолиум. Такая лепнина сейчас стоит 1500 руб./ метр. Лучше бы просто доски покрасил. Было бы в скандинавском стиле. А проводку в стене не судьба сделать? Возьми еще двери выбрось из натурального дерева 5см толщиной

высер засчитан. песши исчо.
23q 8 окт 2013 в 10:41
Ярила  •  На сайте 13 лет
1
сам сделал-молодец.
пригласил бы бригаду строителей - нарыгали бы так, что б потом офигивал всю жизнь. А так сам сделал-теперь все знаешь что и как. + опыт.

Это сообщение отредактировал 23q - 8 окт 2013 в 10:41
Zumer1981 10 окт 2013 в 17:20
Шутник  •  На сайте 12 лет
1
Цитата
Я уже писал выше и не раз: розетки расчитаны на 16А!


Я же сказал: на группу розеток. Это когда от одного автомата питаются 2, 3, 4, 5 розеток. На автомат 25А можно подключить нагрузку однокомнатной квартиры, без электроплиты, но с освещением. У меня трёшка, пока идёт ремонт и я не добрался до щитка, сидит на двух 16-амперных АЕ-шках (третья отгорела до покупки квартиры), по перегрузу ни разу не отключались, хотя я их заменил на прогруженные. Себе по квартире постепенно меняю проводку (по мере продвижения ремонта), розетки - 2,5мм, свет - 1,5мм.
А вот на каждую розетку по автомату - чересчур жирно, вам не кажется? lol.gif
Как и тянуть отдельную линию до каждой розетки, точнее, до каждого разъёма двойной розетки, как сделал автор.

Цитата
Смотри выше: 16А, т.е. 1,5мм² хватает с запасом чтобы не греться сильно...


Согласен, но в принципе-то можно и 1мм², ПУЭ допускает для меди... Зависит только от предполагаемой нагрузки :)

Номинальный ток розетки при выборе номинала автомата - не то немного...
AlexSnd 10 окт 2013 в 19:10
Ярила  •  На сайте 18 лет
0
Цитата (Zumer1981 @ 10.10.2013 - 15:20)
Цитата
Я уже писал выше и не раз: розетки расчитаны на 16А!


Я же сказал: на группу розеток. Это когда от одного автомата питаются 2, 3, 4, 5 розеток.
Я уже писал выше - где гарантия что через тройник не подключат все 25А к одной розетке? Не важно сколько розеток - больше 16А нельзя!

Цитата (Zumer1981 @ 10.10.2013 - 15:20)
А вот на каждую розетку по автомату - чересчур жирно, вам не кажется?  lol.gif
Как и тянуть отдельную линию до каждой розетки, точнее, до каждого разъёма двойной розетки, как сделал автор. 
Чересчур, конечно, это я написал ещё в первом своём посте здесь...




Vanya711 14 окт 2013 в 08:19
Юморист  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (MadCowboy @ 7.10.2013 - 12:27)
Цитата (tungus1980 @ 5.10.2013 - 16:28)
Здорово, но:
1. обои клеят после натяжки потолка
2. за установку диска для циркулярки в болгарку - убил бы нахуй на работе!
3. при натяжном потолке проводку проще в гофре по потолку и спуски в штробе!

обои клеют до натяжки потолков. нам так сами потолочники говорили.
иначе ты потом заебешься стыки делать.
а вот в болгарку пилу ставить - ну её нахуй. это адовый пиздец и ТСу повезло, что не обрезало у него ничего лишнего.
ну а с проводкой по потолку - логичнее всего было бы

А при последующей переклейке обоев как быть тогда? Если и легче поклеить перед установкой потолка, то лишь однократно.
anatoly16rus 19 мар 2014 в 14:52
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Проводка по полу, рисковано...
idk 29 июл 2014 в 10:14
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата
Пиздец... Лепнину то за что??? обыграл бы какнибудь! Уныло и низко получилось!

вы видимо не жили в таких домах.
лепнина в колонном зале дома союзов смотрится хорошо. в обычном интерьере она нахер не нужна, если конечно не херачешь дома какое нить барокко-шмарокко. да и реставрировать ее(а это придется делать, смывать старый мел, ибо врядли на потолке в старом доме даже известка была)замазывать трещины и красить заново. в общем гемора куда больше чем красоты. и старые потолки тоже тот еще гемор. начинаешь его чистить-половина к хуям отваливается. в итоге на потолок уходит времени и средств в три раза больше, чем расчитывал.
DinyaS7719 29 июл 2014 в 20:29
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Извиняйте, ниасилил, но ёлку надо привязывать за макушку к потолку! Дети малолетние фига с два свалят!

Это сообщение отредактировал DinyaS7719 - 29 июл 2014 в 20:30
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 63 444
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  10 11  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх