4ugunkin 25 сен. 2017 г. в 09:01
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
ни разу не электрик, но у моего богатого соседа на 2-х этажном доме стоит обычный счетчик с парой автоматов и пультом для отключения счетчика, чтобы не платить )
ходитель 25 сен. 2017 г. в 09:04
Ярила  •  На сайте 11 лет
3
Цитата (pavel68rus @ 25.09.2017 - 08:29)
А понтов-то, понтов.... faceoff.gif
Кабель бокорезами, резать оказывается, не кошерно. Отвертка нужна специальная для автоматов. Жилы зачищать ножом- грех.
У автора наверное и ложки в доме для борща отдельно, для лапши отдельно?

да это не понты а банальное упорядочивание-когда долгие годы одним и тем же занимаешься- начинаешь упорядочивать свои действия определенным образом а оправдания найдутся. не осуждаю сам такой же- мебель можно собирать одной отверткой, а у меня пол куба барахла "для каждого случая". Обыватель не поймет разницы а она есть))
Айболит30 25 сен. 2017 г. в 09:06
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Интересно,я вот собрал себе щиток сам..У меня электросчётчик кверху ногами стоит,т.к. было удобней его так запендюлить. Я тогда быдло-кто? blink.gif
Deluks 25 сен. 2017 г. в 09:13
Верховное DNO|  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (WlSH @ 24.09.2017 - 18:50)
Для квартиры перебор с количеством.
Вот, моя работа, в пятницу закончил, щит на 2х этажный домик 200 м2.
Схема без коробок, все на клеммах в щите.

Сколько километров кабеля ушло и какое сечение, если не секрет конечно?
neivanov 25 сен. 2017 г. в 09:18
Шутник  •  На сайте 14 лет
3
Зачем вести монтаж гибким проводом, а потом оконцовывать, если ПУЭ требует проводить монтаж одножильным проводом, которому и наконечники не требуются.
WlSH 25 сен. 2017 г. в 09:18
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Deluks @ 25.09.2017 - 09:13)
Цитата (WlSH @ 24.09.2017 - 18:50)
Для квартиры перебор с количеством.
Вот, моя работа, в пятницу закончил, щит на 2х этажный домик 200 м2.
Схема без коробок, все на клеммах в щите.

Сколько километров кабеля ушло и какое сечение, если не секрет конечно?

Да не секрет.

Кабель 3*1,5 - 500м,
3*2,5-280м
, 3*4 - 16м
Пвс 3*0,75 - 60м
Охранка (2*0,5+2*0,5). - 150 м
Коаксиал - 70м
Все, кроме охранки, в металлорукаве в ПВХ изоляции.

Это сообщение отредактировал WlSH - 25 сен. 2017 г. в 09:22
UM9i 25 сен. 2017 г. в 09:22
Юморист  •  На сайте 9 лет
-1
Цитата (WlSH @ 25.09.2017 - 09:18)
Цитата (Deluks @ 25.09.2017 - 09:13)
Цитата (WlSH @ 24.09.2017 - 18:50)
Для квартиры перебор с количеством.
Вот, моя работа, в пятницу закончил, щит на 2х этажный домик 200 м2.
Схема без коробок, все на клеммах в щите.

Сколько километров кабеля ушло и какое сечение, если не секрет конечно?

Да не секрет.

Кабель 3*1,5 - 500м,
3*2,5-280м
, 3*4 - 16м
Пвс 3*0,75 - 60м
Охранка (2*0,5+2*0,5). - 150 м
Коаксиал - 70м

прям ты мой дом описал)))) только я вместо меди зафигачил лямишку 16 или 10, короче, что было))
WlSH 25 сен. 2017 г. в 09:24
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (UM9i @ 25.09.2017 - 09:22)
Цитата (WlSH @ 25.09.2017 - 09:18)
Цитата (Deluks @ 25.09.2017 - 09:13)
Цитата (WlSH @ 24.09.2017 - 18:50)
Для квартиры перебор с количеством.
Вот, моя работа, в пятницу закончил, щит на 2х этажный домик 200 м2.
Схема без коробок, все на клеммах в щите.

Сколько километров кабеля ушло и какое сечение, если не секрет конечно?

Да не секрет.

Кабель 3*1,5 - 500м,
3*2,5-280м
, 3*4 - 16м
Пвс 3*0,75 - 60м
Охранка (2*0,5+2*0,5). - 150 м
Коаксиал - 70м

прям ты мой дом описал)))) только я вместо меди зафигачил лямишку 16 или 10, короче, что было))

С алюминием ниразу не работал.
А 16 или 10 это что?

Это сообщение отредактировал WlSH - 25 сен. 2017 г. в 09:24
Ev500ev 25 сен. 2017 г. в 09:25
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (WlSH @ 24.09.2017 - 19:15)
Цитата (ELECTRIK43 @ 24.09.2017 - 19:12)
Цитата (WlSH @ 24.09.2017 - 18:50)
Для квартиры перебор с количеством.
Вот, моя работа, в пятницу закончил, щит на 2х этажный домик 200 м2.
Схема без коробок, все на клеммах в щите.

Был у мну заказчик, коттедж на 300 кв. метров, без единой распредкоробки, в щиток завел столько кабелей, как на подводной лодке.

Здесь около сотни концов. Дом из клееного бруса, проводка скрытая, поэтому без коробок.

Из клеенного бруса, скрытая проводка? Ну-ну...
WlSH 25 сен. 2017 г. в 09:27
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Ev500ev @ 25.09.2017 - 09:25)
Цитата (WlSH @ 24.09.2017 - 19:15)
Цитата (ELECTRIK43 @ 24.09.2017 - 19:12)
Цитата (WlSH @ 24.09.2017 - 18:50)
Для квартиры перебор с количеством.
Вот, моя работа, в пятницу закончил, щит на 2х этажный домик 200 м2.
Схема без коробок, все на клеммах в щите.

Был у мну заказчик, коттедж на 300 кв. метров, без единой распредкоробки, в щиток завел столько кабелей, как на подводной лодке.

Здесь около сотни концов. Дом из клееного бруса, проводка скрытая, поэтому без коробок.

Из клеенного бруса, скрытая проводка? Ну-ну...

Что значит ну-ну?. Десятка 4 дома уже сделали за 9 лет.
zmichel 25 сен. 2017 г. в 09:31
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
раз тут собрались почти коллеги,
дом 177 кв м.

отопление - электро, стандартные 15 кВт

проводка: 2.5 кв.мм на розетки, 1.5 на свет, 71 точка розеток, света штук 30
провод NYM, автоматика-точки на легранде, ввод ВВГнг на 10 квадратов в ПВХ трубе

за всё-про всё, ушло тыщ 70 (в ценах 13 года), щиток на 24 1 этаж и 12 второй

ввод, УЗО, котёл, плита и по мелочи


что тут у автора, тыщ на 200 потянет

зачем городить всякое дежурное-фигурное не понятно,

посмотреть бы на его сантехнику, толчок поди к соседям в стену влеплен, пардоньте, не толчок, а ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Gamblerok 25 сен. 2017 г. в 09:33
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Феншуй конечно здорово но иногда это как в ленту фундамента под каркасник 32 арматуру запихнуть.

Если в квартире газовая плита и нет бойлера супер крутого, то и нагрузок там серьезных нет.

На проводах жопиться не надо просто
WlSH 25 сен. 2017 г. в 09:38
Ярила  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (zmichel @ 25.09.2017 - 09:31)
раз тут собрались почти коллеги,
дом 177 кв м.

отопление - электро, стандартные 15 кВт

проводка: 2.5 кв.мм на розетки, 1.5 на свет, 71 точка розеток, света штук 30
провод NYM, автоматика-точки на легранде, ввод ВВГнг на 10 квадратов в ПВХ трубе

за всё-про всё, ушло тыщ 70 (в ценах 13 года), щиток на 24 1 этаж и 12 второй

ввод, УЗО, котёл, плита и по мелочи


что тут у автора, тыщ на 200 потянет

зачем городить всякое дежурное-фигурное не понятно,

посмотреть бы на его сантехнику, толчок поди к соседям в стену влеплен, пардоньте, не толчок, а ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Ключевое "ценах 13 года" Раньше на Шнайдере работали. Диф на16 одномодульный серии домовой стоил 800р. В 15м 2400. Это у наших "официалов" на вопрос " что за хуйня?" Ответ: ну доллар же.... Больше со шнайдером не работаем. Абб сейчас дешевле. Хотя Шнайдер больше нравится. Изи9 не предлагать, тот же иэк.
Айболит30 25 сен. 2017 г. в 09:40
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (neivanov @ 25.09.2017 - 09:18)
Зачем вести монтаж гибким проводом, а потом оконцовывать, если ПУЭ требует проводить монтаж одножильным проводом, которому и наконечники не требуются.

Я не электрик..У меня есть вражеский(немецкий) щиток силовой(500 в),потом буду его потрошить и переделывать на автоматику полива,так он весь собран на многожиле,только паянной.
ironman81 25 сен. 2017 г. в 09:41
Балагур  •  На сайте 9 лет
0
Поделюсь своим рукожопством,
т.к. к электромонтажу имею косвенное отношение по работе.

Щиток делал для сестры, дом 65 года, газ и, как следствие, 6 квт на квартиру.

Провод 6мм2, марку не помню, автоматы и УЗО Легранд.

Старая проводка (свет и розетки) оставлена на месте,
но для кухни выведена отдельная линия 3мя отдельными 6мм2
проводами в кабель каналах для лучшего их охлаждения
при максимальной нагрузке в 11квт (на светлое будущее).
От этой линии в коридоре через отдельные автоматы подключены
несколько точек в квартире.

Это сообщение отредактировал ironman81 - 25 сен. 2017 г. в 09:41

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
Papovito 25 сен. 2017 г. в 09:43
Балагур  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (ELECTRIK43 @ 24.09.2017 - 18:46)
ТС, извини, за слом. Зачем в квартире не отключаемые группы? И 15 групп для 3-х комнатной, не многовато? Если взять одномодульные дифы, щиток был бы максимум на 24 модуля с учетом ошиновки ноль-земля.

Отключить можно, но они вынесены в отдельную группу, что бы по ошибке не отключить такие потребители как холодильник, котёл отопления. Как пример: Вы уезжаете в отпуск, все отрубаете только не верхнюю группу и не нужно сверятся по таблице наименований потребителей.Чисто эргономика и удобство.
UM9i 25 сен. 2017 г. в 09:47
Юморист  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (WlSH @ 25.09.2017 - 09:24)
С алюминием ниразу не работал.
А 16 или 10 это что?

сечение. Да разницы, кроме цены нет. Лямишка так же держит. И при нагрузках больше 40А вполне резонно использовать ляминьтий (хотя в циркулярах Росэлектромонтажа и не рекомендуют его делать) он лет 50 стоит и нифига с ним ничего не случается.
WlSH 25 сен. 2017 г. в 09:49
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (UM9i @ 25.09.2017 - 09:47)
Цитата (WlSH @ 25.09.2017 - 09:24)
С алюминием ниразу не работал.
А 16 или 10 это что?

сечение. Да разницы, кроме цены нет. Лямишка так же держит. И при нагрузках больше 40А вполне резонно использовать ляминьтий (хотя в циркулярах Росэлектромонтажа и не рекомендуют его делать) он лет 50 стоит и нифига с ним ничего не случается.

На свет и розетки blink.gif!?

Это сообщение отредактировал WlSH - 25 сен. 2017 г. в 09:50
bender376 25 сен. 2017 г. в 09:51
Ярила  •  На сайте 12 лет
-1
Цитата (WlSH @ 25.09.2017 - 09:27)
Цитата (Ev500ev @ 25.09.2017 - 09:25)
Цитата (WlSH @ 24.09.2017 - 19:15)
Цитата (ELECTRIK43 @ 24.09.2017 - 19:12)
Цитата (WlSH @ 24.09.2017 - 18:50)
Для квартиры перебор с количеством.
Вот, моя работа, в пятницу закончил, щит на 2х этажный домик 200 м2.
Схема без коробок, все на клеммах в щите.

Был у мну заказчик, коттедж на 300 кв. метров, без единой распредкоробки, в щиток завел столько кабелей, как на подводной лодке.

Здесь около сотни концов. Дом из клееного бруса, проводка скрытая, поэтому без коробок.

Из клеенного бруса, скрытая проводка? Ну-ну...

Что значит ну-ну?. Десятка 4 дома уже сделали за 9 лет.

Нельзя в деревянных домостроениях делать скрытую проводку вообще то. Только открытым способом. А то что сделали 4 лесятка вообще не показатель...так не себе же.

ЗЫ. КЭАЗ кстати неплохую автоматику делает. Только брать ту серию, что на экспорт идет, там покачественнее. Выводы посеребренные, все как положено.

Это сообщение отредактировал bender376 - 25 сен. 2017 г. в 09:54
Maxpen13 25 сен. 2017 г. в 09:54
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (snake776 @ 24.09.2017 - 18:42)
статья наверное теоретически неплохая.... но как то столько лет при СССР прожили с 3 автоматами в щитке и все норм (и не горели и нагрузка не меньше, а то и поболее была), даже "спец инструмента" небыло ! - жили... а многие и сейчас живут... щиток стоимостью в пол-квартиры ? ну его нах.. не для российских реалий... больше подходит для "богатых лохов" с целью "честного отъема денег"...

Современный электрический щит на квартиру, с учетом его сборки и комплектухи -выходит под 100-150 тыс.
Он конечно здорово смотрится, можно показывать друзьям/соседям, аховый эффект - обеспечен.
Но сцука, 80% из того, что туда запихано - Вы не будете пользоваться лет так 100..., а точнее - Вы запросто без всей этой высокотехнологичной фигни обойдетесь.
Dan74 25 сен. 2017 г. в 09:58
Архипредатель  •  На сайте 15 лет
0
Не, ну так-то красиво.
Но... "нам бы схемку, аль чертёж..." ©
Только фото красивого монтажа дорогих комплектующих хорошо смотрятся, но из них и текстового описания, полной картины не сложилось.
ЯковИваныч 25 сен. 2017 г. в 09:58
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (sidakz @ 24.09.2017 - 18:39)
Шикарный пост!
Редко так заворачивается с щитом в квартиру.
Обычно сужаются после того как всё сделано, над электричкой чаще думают после...

пост, а точнее щит шикарный....
как можно думать над электрикой после???? Ты же просчитываешь, нагрузку количество групп...
Пардон сам чуть чуть электрик.
WlSH 25 сен. 2017 г. в 10:00
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (bender376 @ 25.09.2017 - 09:51)
Цитата (WlSH @ 25.09.2017 - 09:27)
Цитата (Ev500ev @ 25.09.2017 - 09:25)
Цитата (WlSH @ 24.09.2017 - 19:15)
Цитата (ELECTRIK43 @ 24.09.2017 - 19:12)
Цитата (WlSH @ 24.09.2017 - 18:50)
Для квартиры перебор с количеством.
Вот, моя работа, в пятницу закончил, щит на 2х этажный домик 200 м2.
Схема без коробок, все на клеммах в щите.

Был у мну заказчик, коттедж на 300 кв. метров, без единой распредкоробки, в щиток завел столько кабелей, как на подводной лодке.

Здесь около сотни концов. Дом из клееного бруса, проводка скрытая, поэтому без коробок.

Из клеенного бруса, скрытая проводка? Ну-ну...

Что значит ну-ну?. Десятка 4 дома уже сделали за 9 лет.

Нельзя в деревянных домостроениях делать скрытую проводку вообще то. Только открытым способом. А то что сделали 4 лесятка вообще не показатель...так не себе же.

Вообще то можно, в металлической трубе. Здесь, да, отступление. Но эти нормы написаны в таком лохматом году, когда ни кабелей, ни защиты такой небыло. Здесь кабель проложен в металлорукаве в ПВХ изоляции. Без коробок и спаек. Труба герметична, грызуны не прогрызут. Защита надёжная, нагрузки рассчитаны.
Кстати в европейских правилах давно уже можно скрыто проводить, это у нас пуэ с 50х годов в этом плане не меняется.
Кстати, у заказчика всегда есть выбор. Объясняем что и как. Есть система труб для электропроводки, кажется шведская. На один дом посчитали - только трубы и переходники под лям вышли. Так и не удалось с ними поработать)
WlSH 25 сен. 2017 г. в 10:04
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (bender376 @ 25.09.2017 - 09:51)
Цитата (WlSH @ 25.09.2017 - 09:27)
Цитата (Ev500ev @ 25.09.2017 - 09:25)
Цитата (WlSH @ 24.09.2017 - 19:15)
Цитата (ELECTRIK43 @ 24.09.2017 - 19:12)
Цитата (WlSH @ 24.09.2017 - 18:50)
Для квартиры перебор с количеством.
Вот, моя работа, в пятницу закончил, щит на 2х этажный домик 200 м2.
Схема без коробок, все на клеммах в щите.

Был у мну заказчик, коттедж на 300 кв. метров, без единой распредкоробки, в щиток завел столько кабелей, как на подводной лодке.

Здесь около сотни концов. Дом из клееного бруса, проводка скрытая, поэтому без коробок.

Из клеенного бруса, скрытая проводка? Ну-ну...

Что значит ну-ну?. Десятка 4 дома уже сделали за 9 лет.

Нельзя в деревянных домостроениях делать скрытую проводку вообще то. Только открытым способом. А то что сделали 4 лесятка вообще не показатель...так не себе же.

ЗЫ. КЭАЗ кстати неплохую автоматику делает. Только брать ту серию, что на экспорт идет, там покачественнее. Выводы посеребренные, все как положено.

Блин, прикинь и себе сделал. У нас город небольшой, и заказчики в основном не последние люди, так что рисковать и делать залепуху себе дороже. Практически все обращаются повторно, ну и обслуживание само собой.
UM9i 25 сен. 2017 г. в 10:09
Юморист  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (WlSH @ 25.09.2017 - 09:49)
Цитата (UM9i @ 25.09.2017 - 09:47)
Цитата (WlSH @ 25.09.2017 - 09:24)
С алюминием ниразу не работал.
А 16 или 10 это что?

сечение. Да разницы, кроме цены нет. Лямишка так же держит. И при нагрузках больше 40А вполне резонно использовать ляминьтий (хотя в циркулярах Росэлектромонтажа и не рекомендуют его делать) он лет 50 стоит и нифига с ним ничего не случается.

На свет и розетки blink.gif!?

у тебя на свет и розетки более 40 А????? Я в ахуе если честно. 4 по меди (расчетно) держит около 28-30 ампер трехжильный в зависимости от типа. А большинство розеток и выключателей имеют рабочий ток до 10, максимум 16 а, и гнезда под заведение провода максимум на 1,5 мм2 в редких случаях на 2,5 так, что вряд ли получится без лишней ебли сделать ляминтием сеть освещения и розеточную сеть, а вот силу- пожалуйста. Единственное, где я использую аллюминиевую проводку в сети освещения, так это крепеж так как штрипсы из АППВ 3*2,5 или АППШ 2*2,5 это самая дешевая крепежка из известных мне)))
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 116842
0 Пользователей:
Страницы: (18) « Первая ... 11 12 [13] 14 15 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]

 
 



Активные темы






Наверх