GeorgeSKP 17 янв. 2019 г. в 12:53
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (dbezz @ 17.01.2019 - 12:31)
Наличие вводного автомата на 63А ничего не говорит без информации о том, какие характеристики вводной проводки и на этом можно остановиться

Даже по фото видно, что кабель там явно не 10 кв.мм.
TrAcT 17 янв. 2019 г. в 12:55
Шутник  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (Be3yN4uk @ 17.01.2019 - 12:23)
ввод должен быть слева, сверху

никому он не должен. хоть в середину ставь.
единственная особенность, в панике глаз с рукой тянется в левый верхний угол
GeorgeSKP 17 янв. 2019 г. в 12:56
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (Be3yN4uk @ 17.01.2019 - 12:37)
Легко, в однушке 3-5 помещений(комната, кухня, ванна, коридор, балкон, может быть еще с/у отдельный). Освещение каждого помещения на свой автомат, чтоб свет не вырубился разом во всей квартире, это 3-5 автоматов, розетки каждого помещения свой автомат+УЗО (3-5шт + столько же УЗО), каждый сплит должен быть от своего автомата+УЗО, как и стир. машина, водогрей и плита(духовка). Вот и считайте...

Я видимо не совсем ясно выразился, ибо сторонник именно такого подхода-по возможности ставить больше автоматов (в разумных пределах конечно)
GeorgeSKP 17 янв. 2019 г. в 12:58
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (Jokker @ 17.01.2019 - 12:43)
Обычно щиты вот такие получаются.

Неплохо. Правда защиты от перенапряжения не видать. Да и счётчик в квартирном щитке-так себе идея
IСанчесI 17 янв. 2019 г. в 12:58
переподпереподвыподверт  •  На сайте 13 лет
0
Цитата
Я нихрена не электрик. Вижу кучу автоматов. ТС, хорош парить мозги публике. Объясни чего не так.

Цитата
В чем прикол-мне как не электрику не понятно.

я электрик. тоже нихуя не понятно alik.gif gigi.gif
zloi133 17 янв. 2019 г. в 13:00
Юморист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (GeorgeSKP @ 17.01.2019 - 12:01)
Вводной автомат на 63А должен отключиться в течении часа при токе 1,45 от номинала, а это больше 90 ампер. При таком токе щиток выгорит нахуй

1,45 в холодном состоянии. 1,13 в горячем. Но нагреться он сможет быстро, поэтому в 1,45 будет значительно меньше часа.

Соберу сам, что тут сложного
Рапапай 17 янв. 2019 г. в 13:00
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (Скальд @ 17.01.2019 - 12:17)
А теперь моя очередь объяснять тему. Вот вам наглядный пример, как такие заказчики делают электрогитару.

На таких "гитарах" играют в Индии. Танцор Диско не даст соврать, у него МАМА так погибла)))


Соберу сам, что тут сложного
Нафани 17 янв. 2019 г. в 13:01
Шутник  •  На сайте 8 лет
0
Криминала не увидел. Не красиво. Не функционально. Но собрано верно. По хорошему входной автомат и УЗО ставится в верхний ряд, автоматы ниже. Шины ноль и заземления еще ниже.
Upd. Ноли садить на общую шину нельзя. Поглядел.

Это сообщение отредактировал Нафани - 17 янв. 2019 г. в 13:59
Be3yN4uk 17 янв. 2019 г. в 13:04
Приколист  •  На сайте 7 лет
0
Цитата (Jokker @ 17.01.2019 - 12:43)
Обычно щиты вот такие получаются.

Бывает и лучше, но этот тоже ничего, хотя ошибка тоже есть. Похоже, что все нули с УЗО собраны на одной шине, так не должно быть.
Be3yN4uk 17 янв. 2019 г. в 13:06
Приколист  •  На сайте 7 лет
-1
Цитата (TrAcT @ 17.01.2019 - 12:55)
Цитата (Be3yN4uk @ 17.01.2019 - 12:23)
ввод должен быть слева, сверху

никому он не должен. хоть в середину ставь.
единственная особенность, в панике глаз с рукой тянется в левый верхний угол

Именно ДОЛЖЕН, это правило сборки щитового оборудования.
GRP81 17 янв. 2019 г. в 13:06
Весельчак  •  На сайте 9 лет
0
Для "колхоза" конечно пойдет, эксплуатировать можно (если помнить, что белым проводом выполнен монтаж нуля, а синим/чёрным - фазы). Но это в корне не правильно (подстава следующим обученным электрикам)!

Это сообщение отредактировал GRP81 - 17 янв. 2019 г. в 13:20
dbezz 17 янв. 2019 г. в 13:07
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (GeorgeSKP @ 17.01.2019 - 12:37)
Цитата (dbezz @ 17.01.2019 - 12:20)
Ну вот опять. Узко мыслите. Это скорее всего частный дом, а не квартира. А туда совсем необязательно "сдуру" можно завести и три фазы если есть мастерская, что совсем не редкость.

В частный дом одна фаза на 63А? lol.gif Это где такие дома, можно узнать? И какие сети выдержат такую нагрузку?
3 фазы-да, заводят в частный дом, но при этом ставится трёхфазный (ваш КЭП) автомат на 25А.
Повторяю ещё раз-на фотке изображена ебучая самодеятельность, по которой номиналы подбирают на исходя из требований ПУЭ, а из логики "шоб не выбивало". И таких случаев-масса

Опять то же самое. Исходя из вашего понимания однофазных счётчиков с максимальным током больше 60 А не существует в природе. Но то, что они производятся и продаются это просто факт. Насчёт того "где такие дома" в опрос вообще странный. Ответ на него может быть например "везде". Опять же исходя из вашего узкого взгляда правильный ответ "нигде", но это никак не может быть достоверной информацией. У меня в одноэтажном старом доме в пригороде города-миллионника в относительной близости от мощного энергораспределительного узла стоит счётчик на 60 А и заведена соответствующая вводная проводка. Неизвестно по каким таким причинам в многочисленных многоэтажных особняках не может быть проведена фаза больше 60 А. Никакие ГОСТы, законы техники, физики и мироздания этого не запрещают. А качеством монтажа этого щитка я совершенно не восхищаюсь. Ещё раз - входной автомат на 63 А ничего не говорит до тех пор пока не известны параметры вводной проводки.

Это сообщение отредактировал dbezz - 17 янв. 2019 г. в 13:09
GRP81 17 янв. 2019 г. в 13:09
Весельчак  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (Нафани @ 17.01.2019 - 13:01)
Криминала не увидел. Не красиво. Не функционально. Но собрано верно. По хорошему входной автомат и УЗО ставится в верхний ряд, автоматы ниже. Шины ноль и заземления еще ниже.

Криминал в неправильной цветовой маркировки проводов после вводного АВ, эксплуатировать то можно (защитные функции собранная схема выполнять будет).
Be3yN4uk 17 янв. 2019 г. в 13:10
Приколист  •  На сайте 7 лет
-1
Цитата (TrAcT @ 17.01.2019 - 12:21)
Цитата (Слайдер @ 17.01.2019 - 12:14)
Глянул, вроде все будет работать, собрано странно естессно, но селективность просматривается)))) Ну и у меня 4я группа по ЭБ и это совсем не значит, что я могу сам ГРЩ собрать, хотя я могу :)

чаво чаво? селективность на дешевой модульке? lol.gif
чтобы была селективность на модульке берем S 750

Селективность не зависит от бренда, селективность можно и на ЙЕК сделать. Просто так, гнать на недорогие автоматы не стоит. ЙЕК даже в промышленных щитах ставят. У нас электротехническая лаборатория их грузила и все норм...
FirsA 17 янв. 2019 г. в 13:10
Весельчак  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (Аллекс @ 17.01.2019 - 05:27)
Мне вот что интересно. АВВ и Шнайдер - недешёвые автоматы..... а гребёнку бл.. копеечную не судьба поставить? Дорого?

Чё спиздил то и собрал
TrAcT 17 янв. 2019 г. в 13:10
Шутник  •  На сайте 12 лет
-2
Цитата (Be3yN4uk @ 17.01.2019 - 13:06)
Цитата (TrAcT @ 17.01.2019 - 12:55)
Цитата (Be3yN4uk @ 17.01.2019 - 12:23)
ввод должен быть слева, сверху

никому он не должен. хоть в середину ставь.
единственная особенность, в панике глаз с рукой тянется в левый верхний угол

Именно ДОЛЖЕН, это правило сборки щитового оборудования.

Должен с ваших слов? пруф в студию

Селективность не зависит от бренда, селективность можно и на ЙЕК сделать.
Причем тут это? на модульке нельзя собрать селективность. От слова СОВСЕМ

Это сообщение отредактировал TrAcT - 17 янв. 2019 г. в 13:13
case69rus 17 янв. 2019 г. в 13:11
кнопкодав  •  На сайте 16 лет
1
Цитата (GeorgeSKP @ 17.01.2019 - 12:24)
Цитата (case69rus @ 17.01.2019 - 12:13)
Цитата (GeorgeSKP @ 17.01.2019 - 12:01)
...
Вводной автомат на 63А должен отключиться в течении часа при токе 1,45 от номинала,...

dont.gif 1.45- примерно 50 секунд

Шта?

сорри. чуть обшибся. но никак не час...

Соберу сам, что тут сложного
NEONNEON 17 янв. 2019 г. в 13:13
Шутник  •  На сайте 9 лет
1
Ну как-бэ у каждого УЗО свой ноль должен быть, работать не будет, вернее сразу сработают.
Be3yN4uk 17 янв. 2019 г. в 13:14
Приколист  •  На сайте 7 лет
1
Цитата (GRP81 @ 17.01.2019 - 13:09)
Цитата (Нафани @ 17.01.2019 - 13:01)
Криминала не увидел. Не красиво.  Не функционально. Но собрано верно.  По хорошему входной автомат и УЗО  ставится в верхний ряд, автоматы ниже. Шины ноль и заземления еще ниже.

Криминал в неправильной цветовой маркировки проводов после вводного АВ, эксплуатировать то можно (защитные функции собранная схема выполнять будет).

А где Вы, собственно собранную схему увидели??? Там еще 10ти метров провода не хватает на коммутацию всего содержимого...
volk8192 17 янв. 2019 г. в 13:15
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (RA2FDR @ 17.01.2019 - 10:16)
Цитата (woww @ 16.01.2019 - 21:12)
я даже для 2-этажного дома здесь вижу ахуенную избыточность, если же это для квартиры то "электрики" охуели

собираю людям компы на заказ, по аналогии блеать тоже надо взять на вооружение - для одноклассников i9 с 128гб озу

Вот насчет избыточности - не зарекайся. На одноэтажный дом у меня такой же, даже чуть побольше. Взял с запасом, думал хватит. Хер там - второй такой же щит рядом хуярить буду. Не влезают все мои хотелки. Сейчас три фазы подводим к дому. А у меня еще и ИБП стоит на часть потребителей, и аварийный генератор в перспективе.

Три фазы к дому? Догадываюсь какая у Вас машина smile.gif
Be3yN4uk 17 янв. 2019 г. в 13:16
Приколист  •  На сайте 7 лет
-1
Цитата (TrAcT @ 17.01.2019 - 13:10)
Цитата (Be3yN4uk @ 17.01.2019 - 13:06)
Цитата (TrAcT @ 17.01.2019 - 12:55)
Цитата (Be3yN4uk @ 17.01.2019 - 12:23)
ввод должен быть слева, сверху

никому он не должен. хоть в середину ставь.
единственная особенность, в панике глаз с рукой тянется в левый верхний угол

Именно ДОЛЖЕН, это правило сборки щитового оборудования.

Должен с ваших слов? пруф в студию

Селективность не зависит от бренда, селективность можно и на ЙЕК сделать.
Причем тут это? на модульке нельзя собрать селективность. От слова СОВСЕМ

Селективность на модульке подразумевает, что каждый последующий автомат должен быть на номинал ниже предыдущего.
case69rus 17 янв. 2019 г. в 13:17
кнопкодав  •  На сайте 16 лет
0
Jokker !!!!!
да что там за серия??? moral.gif
GRP81 17 янв. 2019 г. в 13:19
Весельчак  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (Be3yN4uk @ 17.01.2019 - 13:14)
Цитата (GRP81 @ 17.01.2019 - 13:09)
Цитата (Нафани @ 17.01.2019 - 13:01)
Криминала не увидел. Не красиво.  Не функционально. Но собрано верно.  По хорошему входной автомат и УЗО  ставится в верхний ряд, автоматы ниже. Шины ноль и заземления еще ниже.

Криминал в неправильной цветовой маркировки проводов после вводного АВ, эксплуатировать то можно (защитные функции собранная схема выполнять будет).

А где Вы, собственно собранную схему увидели??? Там еще 10ти метров провода не хватает на коммутацию всего содержимого...

Простите не правильно выразился. Под собранной схемой я подразумевал щит как "чёрный ящик" надо подать на неё питание ( на вводной АВ) и подключить потребителя (фазу на однополюсный АВ, а нуль на нижнюю планку - и вот тут моя ошибка (при дальнейшем анализе работы схемы) нули после УЗО можно объединять?) тогда работать не будет! cry.gif
GRP81 17 янв. 2019 г. в 13:21
Весельчак  •  На сайте 9 лет
0
cry.gif

Это сообщение отредактировал GRP81 - 17 янв. 2019 г. в 13:22
Jokker автор 17 янв. 2019 г. в 13:22
Шутник  •  На сайте 14 лет
2
Цитата (case69rus @ 17.01.2019 - 13:17)
Jokker !!!!!
да что там за серия??? moral.gif

ABB basic m
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 140646
0 Пользователей:
Страницы: (19) « Первая ... 11 12 [13] 14 15 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх