Zealand 3 июн. 2022 г. в 08:19
Ярила  •  На сайте 4 года
0
При чем тут автоматы? Долбоебы штоле

Размещено через приложение ЯПлакалъ
kbcgv 3 июн. 2022 г. в 08:20
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (LandCruize @ 3.06.2022 - 07:22)
Цитата (Am0ral @ 3.06.2022 - 07:15)
Цитата (hawkie @ 02.06.2022 - 22:10)
сдаётся мне, что автор - тролль неудавшийся, и картинка была об упоротом виде переключателя снизу :)))))

Очень даже удавшийся – вон какой срач в теме. Нашел, походу, третью беспроигрышную тему кроме сиське и говна – электричество и электрики.

Когда тема про электрику, то минимум всегда на 10 страниц комментов. Здесь уже 18.
Делаю выводы, что, похоже у нас страна из электриков состоит. Правда при этом нихрена не работает, и везде кого-нибудь током бьёт

Если эту тему почитать, как раз и понятно почему не работает и прочее.
zymotix 3 июн. 2022 г. в 08:22
Юморист  •  На сайте 4 года
1
Судя по комплектному УЗО, идущему с нагревателем, ток там 10А. Если проводка до розетки проведена медным кабелем 3*2,5мм2, то для начала смени розетку, поищи более мощную с подпружиненными контактами и зачисть мелкой шкуркой (2000-ой) контакты самой вилки. Скорее всего греется из за плохого контакта.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Даниил2021 3 июн. 2022 г. в 08:25
Ярила  •  На сайте 4 года
0
Цитата (Garik35 @ 2.06.2022 - 21:06)
У меня конечно руки не крюки, но по электрике я нуб.
Греется вилка (сильно) накопительного водонагревателя. Розетка греется от вилки.. Менять розетку, или срезать вилку?

тэн скорее всего надо менять, ну и вилку тоже, если уже поплавилось то там будет плохой контакт.
meatkons 3 июн. 2022 г. в 08:34
Шутник  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (hawkie @ 02.06.2022 - 22:10)
сдаётся мне, что автор - тролль неудавшийся, и картинка была об упоротом виде переключателя снизу :)))))

УЗО - это

Размещено через приложение ЯПлакалъ
kbcgv 3 июн. 2022 г. в 08:36
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (Даниил2021 @ 3.06.2022 - 08:25)
Цитата (Garik35 @ 2.06.2022 - 21:06)
У меня конечно руки не крюки, но по электрике я нуб.
Греется вилка (сильно) накопительного водонагревателя. Розетка греется от вилки.. Менять розетку, или срезать вилку?

тэн скорее всего надо менять, ну и вилку тоже, если уже поплавилось то там будет плохой контакт.

А про ТЭН почему такой диагноз? faceoff.gif
oldwild 3 июн. 2022 г. в 08:36
Хохмач  •  На сайте 16 лет
0
Розетка говно, 6А. Судя по коряво подведенному кабель-каналу, и виднеющемуся внутри него проводу. Скорее ПВС, с сечением не больше 1мм.

А сам провод протянут к распредкоробке с алюминиевым поводом, и намотан на него. Да ещё изолента, скорее синяя, а может и чёрная тряпичная, которая уже рассохлась к хуям.

Это сообщение отредактировал oldwild - 3 июн. 2022 г. в 08:56
Даниил2021 3 июн. 2022 г. в 08:37
Ярила  •  На сайте 4 года
1
Цитата (zymotix @ 3.06.2022 - 08:22)
Судя по комплектному УЗО, идущему с нагревателем, ток там 10А. Если проводка до розетки проведена медным кабелем 3*2,5мм2, то для начала смени розетку, поищи более мощную с подпружиненными контактами и зачисть мелкой шкуркой (2000-ой) контакты самой вилки. Скорее всего греется из за плохого контакта.

кстати, а почему именно мелкой шкуркой?
в детстве помню, электрик автомат чинил в общем коридоре, и он надфилем счищал обгоревшие провода, с тех пор до сих пор всё нормально работает.
Bepanten 3 июн. 2022 г. в 08:37
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
По-любому розетку лучше поменяй,если уже не первый день грелась. Можно контакты подтянуть, но повторюсь розетку уже все равно лучше поменяй.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
fpihlinski 3 июн. 2022 г. в 08:40
Ярила  •  На сайте 12 лет
-2
Цитата
Если эту тему почитать, как раз и понятно почему не работает и прочее.

потому что фсе всратые нищеброды и нет денег на нормальные комплектующие и на электрика ( который хотябы про пуэ слышал, а можыд и читал даже)
а в прочих случаях все знания из инета от таких же криворуких нищебродов

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ignikolay 3 июн. 2022 г. в 08:41
Ярила  •  На сайте 6 лет
-1
Тут принципиально неверно поставлен вопрос. Водонагреватель мощный потребитель, и существующая проводка может быть для него слабовата. Тут будут греться и провода, и розетка и вилка(до оплавления всего и подгорания). Нужно менять либо нагреватель(на менее мощный), либо от автомата тянуть более мощную проводку с соответствующими розеткой и вилкой.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Даниил2021 3 июн. 2022 г. в 08:41
Ярила  •  На сайте 4 года
0
Цитата (kbcgv @ 3.06.2022 - 08:36)
Цитата (Даниил2021 @ 3.06.2022 - 08:25)
Цитата (Garik35 @ 2.06.2022 - 21:06)
У меня конечно руки не крюки, но по электрике я нуб.
Греется вилка (сильно) накопительного водонагревателя. Розетка греется от вилки.. Менять розетку, или срезать вилку?

тэн скорее всего надо менять, ну и вилку тоже, если уже поплавилось то там будет плохой контакт.

А про ТЭН почему такой диагноз? faceoff.gif

произошел пробой ТЭНа на корпусе или обугливание мест соединения проводов в титане. И в том и в другом случае увеличивается подача электричества. Нужно срочно провести ремонт пока не произошло искрение.
Источник: https://pechiexpert.ru/nagrev-vilki-v-vodonagrevatele-10
oldwild 3 июн. 2022 г. в 08:41
Хохмач  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (Garik35 @ 2.06.2022 - 21:11)
Спасибо всем, завтра розетку разберу

Это ещё не всё. Тут срач уже на 19 страниц. :)
RoTozeй 3 июн. 2022 г. в 08:44
Ярила  •  На сайте 14 лет
3
Цитата (Даниил2021 @ 3.06.2022 - 08:41)
Цитата (kbcgv @ 3.06.2022 - 08:36)
Цитата (Даниил2021 @ 3.06.2022 - 08:25)
Цитата (Garik35 @ 2.06.2022 - 21:06)
У меня конечно руки не крюки, но по электрике я нуб.
Греется вилка (сильно) накопительного водонагревателя. Розетка греется от вилки.. Менять розетку, или срезать вилку?

тэн скорее всего надо менять, ну и вилку тоже, если уже поплавилось то там будет плохой контакт.

А про ТЭН почему такой диагноз? faceoff.gif

произошел пробой ТЭНа на корпусе или обугливание мест соединения проводов в титане. И в том и в другом случае увеличивается подача электричества. Нужно срочно провести ремонт пока не произошло искрение.
Источник: https://pechiexpert.ru/nagrev-vilki-v-vodonagrevatele-10

Ты не мастер, который на выезде клиентов на ремонт разводит? shum_lol.gif
Предохранитель видишь? Котел не сможет жрать больше 2,2 КВт никак! dont.gif
2,2 КВт даже для обычной советской розетки на алюминии вполне нормальная нагрузка.
rommo 3 июн. 2022 г. в 08:45
Балагур  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (Даниил2021 @ 3.06.2022 - 08:37)
Цитата (zymotix @ 3.06.2022 - 08:22)
Судя по комплектному УЗО, идущему с нагревателем, ток там 10А. Если проводка до розетки проведена медным кабелем 3*2,5мм2, то для начала смени розетку, поищи более мощную с подпружиненными контактами и зачисть мелкой шкуркой (2000-ой) контакты самой вилки. Скорее всего греется из за плохого контакта.

кстати, а почему именно мелкой шкуркой?
в детстве помню, электрик автомат чинил в общем коридоре, и он надфилем счищал обгоревшие провода, с тех пор до сих пор всё нормально работает.

Шкурка на залупе, а это наждачная бумага.
собака123 3 июн. 2022 г. в 08:46
Ярила  •  На сайте 4 года
0
Аристон котел? Такой же был.Тоже грелась розетка.Поменял на керамическую

Размещено через приложение ЯПлакалъ
fpihlinski 3 июн. 2022 г. в 08:48
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (RoTozeй @ 03.06.2022 - 08:44)
Ты не мастер, который на выезде клиентов на ремонт разводит?
Предохранитель видишь? Котел не сможет жрать больше 2,2 КВт никак!
2,2 КВт даже для обычной советской розетки на алюминии вполне нормальная нагрузка.

советская розетка на 6А всего.. т.е 1200 вт...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
oldwild 3 июн. 2022 г. в 08:49
Хохмач  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (Xelly @ 2.06.2022 - 21:22)
Цитата (Алиевич @ 2.06.2022 - 21:14)
Судя по кабельканалу, провод максимум 1,5... А может и ПВС 0,75... А водогрей ватт на 700, а может и на 1300.  Действительно, и чего он греется?

Ичо, ичо?
1300 Вт это всего 6А. При таком токе даже скрутка на ШВВП 0.75 не должна греться.

Всё это по таблицам. В жизни, оно нихуя не так.
XomaRoma 3 июн. 2022 г. в 08:53
Ярила  •  На сайте 5 лет
-2
Вспоминается анекдот
Приезжает чукча из Москвы, привозит холодильник. Его спрашивают, зачем? Он - греться буду, на улице -50, в холодильник -10. Ему, а электричество где возьмёшь? Он - чукча не дурак, чукча розетку купил.
Так вот чукча не дурак, а те кто советует менять розетку - чукчи. Дебилы, короче.
Потому как все равно спалите проводку в стене. Ибо проточный нагреватель жрет энергию не в себя.
Совет - выкинуть проточный нагреватель нахуй. Поставить бойлер. И все равно сделать под него отдельную проводку. Медь, 2.5 квадрата, без скруток и промежуточных соединений сплошным кабелем от щитка.
mementomore 3 июн. 2022 г. в 08:58
Ярила  •  На сайте 16 лет
3
Цитата (Даниил2021 @ 3.06.2022 - 07:41)
произошел пробой ТЭНа на корпусе или обугливание мест соединения проводов в титане. И в том и в другом случае увеличивается подача электричества. Нужно срочно провести ремонт пока не произошло искрение.
Источник: https://pechiexpert.ru/nagrev-vilki-v-vodonagrevatele-10

Вот эта приблуда с светодиодом и кнопками, которая ниже вилки на проводе болтается - это УЗО так что при пробое ТЭНа на корпус она бы отключилась, проверено на личном опыте.
Так что - разбирать розетку и делать ревизию контактной группы, при этом сначала уточнив номинальный ток розетки, и сечение провода. Если допустимый ток меньше 10А - менять нафиг.
chuk200 3 июн. 2022 г. в 09:00
Ярила  •  На сайте 16 лет
1
Цитата (XomaRoma @ 3.06.2022 - 08:53)
Вспоминается анекдот
Приезжает чукча из Москвы, привозит холодильник. Его спрашивают, зачем? Он - греться буду, на улице -50, в холодильник -10. Ему, а электричество где возьмёшь? Он - чукча не дурак, чукча розетку купил.
Так вот чукча не дурак, а те кто советует менять розетку - чукчи. Дебилы, короче.
Потому как все равно спалите проводку в стене. Ибо проточный нагреватель жрет энергию не в себя.
Совет - выкинуть проточный нагреватель нахуй. Поставить бойлер. И все равно сделать под него отдельную проводку. Медь, 2.5 квадрата, без скруток и промежуточных соединений сплошным кабелем от щитка.

У меня как раз бойлер и грелась розетка пока нафиг всё не поплавилось, пришлось и вилку и розетку поменять, сейчас второй год ничего не греется всё норм. А то начинается вот это всё--меняй автоматы, проводку, чего уж мелочится, меняй хату,--эту спали от греха подальше)).
Самое частое в таких случаях просто плохой контакт в розетке и прежде чем менять всё нужно с малого начать).
Am0ral 3 июн. 2022 г. в 09:00
Ярила  •  На сайте 16 лет
1
Цитата (LandCruize @ 03.06.2022 - 07:22)
Когда тема про электрику, то минимум всегда на 10 страниц комментов. Здесь уже 18.
Делаю выводы, что, похоже у нас страна из электриков состоит. Правда при этом нихрена не работает, и везде кого-нибудь током бьёт

Ну так правильно: если бы электрики работали, то кто бы днём всё эти комменты писал?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
i77artur 3 июн. 2022 г. в 09:01
Ярила  •  На сайте 8 лет
1
Вижу. Понимаю! Собрание «МУЖНАЧАСов» считаю открытым! Пора закрывать, ИМХО

Размещено через приложение ЯПлакалъ
kbcgv 3 июн. 2022 г. в 09:01
Ярила  •  На сайте 14 лет
2
Цитата (XomaRoma @ 3.06.2022 - 08:53)
Вспоминается анекдот
Приезжает чукча из Москвы, привозит холодильник. Его спрашивают, зачем? Он - греться буду, на улице -50, в холодильник -10. Ему, а электричество где возьмёшь? Он - чукча не дурак, чукча розетку купил.
Так вот чукча не дурак, а те кто советует менять розетку - чукчи. Дебилы, короче.
Потому как все равно спалите проводку в стене. Ибо проточный нагреватель жрет энергию не в себя.
Совет - выкинуть проточный нагреватель нахуй. Поставить бойлер. И все равно сделать под него отдельную проводку. Медь, 2.5 квадрата, без скруток и промежуточных соединений сплошным кабелем от щитка.

Всякую хуйню faceoff.gif
Но чукчами других обзывает.
Где тут про проточный нагреватель? У этого мощность как у чайника.
kbcgv 3 июн. 2022 г. в 09:02
Ярила  •  На сайте 14 лет
3
Цитата (chuk200 @ 3.06.2022 - 09:00)
Цитата (XomaRoma @ 3.06.2022 - 08:53)
Вспоминается анекдот
Приезжает чукча из Москвы, привозит холодильник. Его спрашивают, зачем? Он - греться буду, на улице -50, в холодильник -10. Ему, а электричество где возьмёшь? Он - чукча не дурак, чукча розетку купил.
Так вот чукча не дурак, а те кто советует менять розетку - чукчи. Дебилы, короче.
Потому как все равно спалите проводку в стене. Ибо проточный нагреватель жрет энергию не в себя.
Совет - выкинуть проточный нагреватель нахуй. Поставить бойлер. И все равно сделать под него отдельную проводку. Медь, 2.5 квадрата, без скруток и промежуточных соединений сплошным кабелем от щитка.

У меня как раз бойлер и грелась розетка пока нафиг всё не поплавилось, пришлось и вилку и розетку поменять, сейчас второй год ничего не греется всё норм. А то начинается вот это всё--меняй автоматы, проводку, чего уж мелочится, меняй хату,--эту спали от греха подальше)).
Самое частое в таких случаях просто плохой контакт в розетке и прежде чем менять всё нужно с малого начать).

Да. А от розетки могла потом и вилка подплавиться. Вначале менять розетку на нормальную, потом смотреть.
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 68803
0 Пользователей:
Страницы: (23) « Первая ... 17 18 [19] 20 21 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх