Собрал электрощиток. Где я ошибся?

Страницы: 1 2 3 4  ... 13  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Choke автор 25 авг. 2024 г. в 21:18
Креативщик-провокатор  •  На сайте 9 лет
Сообщений: 14 268
Цитата (e1v1g1 @ 25.08.2024 - 20:59)
А шину же нужно разрезать.
Красный провод от каждого УЗО одельно, на группу автоматов, а не на одну шину.

ЗЫ - прочитал еще раз, автор пишет, что разрезал ее на 3 части по 4 автомата.
Просто на фото не финальная версия, видимо.

А продаже общая шина была на 12. Да, разрезал. Но в кожухе разрез не виден.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Все комментарии:
megajaba 25 авг. 2024 г. в 21:18
Ярила  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (Денисончик @ 25.08.2024 - 21:09)
Честно - хуйня, а не щиток. На автоматах шина разрезана, но пластик целый, как я понял? К автоматам ты провода подвел, извини, по бабски - наконечник надо за контакт шины, у тебя даже автоматы на динрейке выгнуло. И номиналы подобраны поговняному. Электричество не твое, без обид. Хотя, пока такие мастера есть, я без работы не останусь.

пока есть такие придурочные "работники" с электричеством как ты, которые увидели только что "автоматы на динрейке выгнуло" ©, не увидев в 10 проводах что УЗО не правильно подключено - все от тебя в ещё большей опасности чем от трудов ТС у себя дома gigi.gif

Это сообщение отредактировал megajaba - 25 авг. 2024 г. в 21:19
Choke автор 25 авг. 2024 г. в 21:18
Креативщик-провокатор  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (Krotoff @ 25.08.2024 - 20:56)
Зачем тебе столько УЗО если по итогу они все соединяются в схеме!

Не сондиняются) перечитайте пост.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ws2 25 авг. 2024 г. в 21:19
Ярила  •  На сайте 4 года
3
В системе TN-C запрещено использование узо и дифов. Переделывай.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
балеринка 25 авг. 2024 г. в 21:19
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Чета намутил ТС... Для чего это всё ? Три штуки узо зачем? А автоматов ? Ты не уточнил, кстати, для какого объекта щиток? Сам щиток тоже подозрительный какой-то... 🤔 На электрике не экономят, поверь...провод не того сечения кинул и пиздец... А тс щитки по ютубу собирает faceoff.gif
Juk312 25 авг. 2024 г. в 21:21
Мизантроп  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (Asteris @ 25.08.2024 - 21:00)
Цитата (baunty6767 @ 25.08.2024 - 20:56)
Жирно.

А чо там? Я на бренд и сам монтаж глянул и даже вникать не стал. Я бы все переделал по новой хотя бы с леграндом.
У меня так.

А у тебя вообще фаза в инверторном состоянии находится, если ноль отвалится, даже боюсь представить последствия cry.gif
Переделывай все!
Choke автор 25 авг. 2024 г. в 21:22
Креативщик-провокатор  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (persey4ik @ 25.08.2024 - 21:12)
Сойдет. Счетчик где? На столбе?

На столбе! Собирал сам, так как в продаже херня на маркетплейсах. Сделал под себя.
Дача, 6 киловатт где-то входное. Так что мощные автоматы не стал брать.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Juk312 25 авг. 2024 г. в 21:22
Мизантроп  •  На сайте 8 лет
1
Цитата (Otomo @ 25.08.2024 - 21:00)
Мне электрику в доме делал профи. Сказал, что если где то будет КЗ, то отключится только соответствующий автомат в щитке. На деле вырубается общий автомат на вводном щитке в гараже и на счетчике там же. Попросил объяснений, что-то невнятно промычал, поковырялся в щитках, но ничего не изменилось. Ну и зачем тогда надо было городить кучу линий и щиток на 24 автомата в доме, если в любом случае, например, зимой в темноте, надевай фуфайку, шапку, валенки и вали в гараж включай общий автомат.

Фотку скинь монтажа своего, чето тебя парит походу дипломированный профи.
Choke автор 25 авг. 2024 г. в 21:23
Креативщик-провокатор  •  На сайте 9 лет
1
Цитата (балеринка @ 25.08.2024 - 21:19)
Чета намутил ТС... Для чего это всё ? Три штуки узо зачем? А автоматов ? Ты не уточнил, кстати, для какого объекта щиток? Сам щиток тоже подозрительный какой-то... 🤔 На электрике не экономят, поверь...провод не того сечения кинул и пиздец... А тс щитки по ютубу собирает

Дача. Ну как не такого сечения. 6 квадратов мало что ли? Куда? Там потребители 2 киловатта максимум будут...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Juk312 25 авг. 2024 г. в 21:23
Мизантроп  •  На сайте 8 лет
-6
Цитата (ForzaLOKO @ 25.08.2024 - 21:01)
Принцип работы УЗО мне кажется ТС не совсем понял и нули на разных шинах это сильно

Сейчас узо не ставят уже, ставят сразу диффы
Choke автор 25 авг. 2024 г. в 21:25
Креативщик-провокатор  •  На сайте 9 лет
2
Цитата (OGR80 @ 25.08.2024 - 21:17)
Пока гребенку (та которая подключена с верху) не поделишь на те сегменты которые ты пытаешься подключить к узо работать не будет

Да все поделено) пост на внимательность. Давайте, электрики, ищите ошибки дальше. Пока вижу, что я все сделал правильно

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Choke автор 25 авг. 2024 г. в 21:26
Креативщик-провокатор  •  На сайте 9 лет
-7
Цитата (Juk312 @ 25.08.2024 - 21:23)
Сейчас узо не ставят уже, ставят сразу диффы

Херня эти ваши дифф. Я хоть и не электрик, но в теме разобрался. И узо у меня не простые, а механические, надежные, как раз для дачи

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Ruin21 25 авг. 2024 г. в 21:26
Юморист  •  На сайте 11 лет
4
Я не понимаю в чём суть разрыва нуля? У вас все электро приёмники 3х проводные? Ладно а что там с селективностью защит, ваще не понимаю в какой очерёдности должны автоматы рубить blink.gif
Choke автор 25 авг. 2024 г. в 21:29
Креативщик-провокатор  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (chils12 @ 25.08.2024 - 20:54)
Что-то за узо ты очень сильно переплатил.

Они механические. Там своя тема.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Skoffin 25 авг. 2024 г. в 21:29
Приколист  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (Otomo @ 25.08.2024 - 21:00)
Мне электрику в доме делал профи. Сказал, что если где то будет КЗ, то отключится только соответствующий автомат в щитке. На деле вырубается общий автомат на вводном щитке в гараже и на счетчике там же. Попросил объяснений, что-то невнятно промычал, поковырялся в щитках, но ничего не изменилось. Ну и зачем тогда надо было городить кучу линий и щиток на 24 автомата в доме, если в любом случае, например, зимой в темноте, надевай фуфайку, шапку, валенки и вали в гараж включай общий автомат.

Общий автомат на вводе надо менять на селективный. Такие дают задержку на срабатывание, позволяя сперва отработать автомату на конкретной линии. А вот если КЗ будет между ними, сработает уже общий.
Choke автор 25 авг. 2024 г. в 21:29
Креативщик-провокатор  •  На сайте 9 лет
1
Цитата (Ruin21 @ 25.08.2024 - 21:26)
Я не понимаю в чём суть разрыва нуля? У вас все электро приёмники 3х проводные? Ладно а что там с селективностью защит, ваще не понимаю в какой очерёдности должны автоматы рубить

Под каждое узо свой ноль. В этом смысл.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
megajaba 25 авг. 2024 г. в 21:30
Ярила  •  На сайте 13 лет
3
Цитата (Choke @ 25.08.2024 - 21:26)
Цитата (Juk312 @ 25.08.2024 - 21:23)
Сейчас узо не ставят уже, ставят сразу диффы

Херня эти ваши дифф. Я хоть и не электрик, но в теме разобрался. И узо у меня не простые, а механические, надежные, как раз для дачи

ухахахахахахахааааааа.... понеслась мощная аргументация нагугленного: "Херня эти ваши дифф. Я хоть и не электрик, но в теме разобрался." shum_lol.gif
zema2004 25 авг. 2024 г. в 21:30
Весельчак  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (ws2 @ 25.08.2024 - 21:19)
В системе TN-C запрещено использование узо и дифов. Переделывай.

у него TN-S
sfgk 25 авг. 2024 г. в 21:31
Ярила  •  На сайте 7 лет
2
Цитата (Choke @ 25.08.2024 - 21:25)
Давайте... ищите ошибки дальше. Пока вижу, что я все сделал правильно

Юбки ншви чёрного цвета, это значит, что они под 1,5 квадрата. Но провода явно не полторашка.
BuratTino 25 авг. 2024 г. в 21:31
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Тут пару-тройку дней назад была тема о том, как Еник(кажется с ником не перепутал, сорри если что) консультировался касательно капитального ремонта двигателя. Он тебе не брат случайно??
А по сути- не лезь туда, где ты не айс. И не сгоришь от своих заморочек...
Dervik 25 авг. 2024 г. в 21:31
Ярила  •  На сайте 9 лет
-2
Цитата (Juk312 @ 25.08.2024 - 21:23)
Цитата (ForzaLOKO @ 25.08.2024 - 21:01)
Принцип работы УЗО мне кажется ТС не совсем понял и нули на разных шинах это сильно

Сейчас узо не ставят уже, ставят сразу диффы

я очень сорри, хотел плюсануть но чот пошло не так, извини пожалста lalala.gif

всё верно, причём стявят , как правило, на "мокрые помещения или на приборы подключенные к воде типа насосных станций или бойлеров и тп"

ТС провод к примеру должен быть мощнее чем твой автомат, чтоб проводка гореть не начала пока автомат сработает, к примеру провод 2.5 и автомат 16

если дача то думаю там должно быть 3 фазы, вводи смело 3 фазы в дом чтоб потом не переделывать и раскидывай на разные зоны потребления

...ну там ещё дохера всякого интересного - готовь деньги ))))
Asteris 25 авг. 2024 г. в 21:32
Д'Артаньян всея интернетов.  •  На сайте 13 лет
-1
Цитата (Juk312 @ 25.08.2024 - 21:21)
Цитата (Asteris @ 25.08.2024 - 21:00)
Цитата (baunty6767 @ 25.08.2024 - 20:56)
Жирно.

А чо там? Я на бренд и сам монтаж глянул и даже вникать не стал. Я бы все переделал по новой хотя бы с леграндом.
У меня так.

А у тебя вообще фаза в инверторном состоянии находится, если ноль отвалится, даже боюсь представить последствия cry.gif
Переделывай все

Да я чота сразу не подумал, а потом лениво было и я реле напряжения розеточные купил, но у нас новый дом, думаю там защита стоит от такого.
Dervik 25 авг. 2024 г. в 21:32
Ярила  •  На сайте 9 лет
1
Цитата (Choke @ 25.08.2024 - 21:26)
Цитата (Juk312 @ 25.08.2024 - 21:23)
Сейчас узо не ставят уже, ставят сразу диффы

Херня эти ваши дифф. Я хоть и не электрик, но в теме разобрался. И узо у меня не простые, а механические, надежные, как раз для дачи

ну тыб хоть понял для начала что дифф включает в себя узо ...ну это если грубо
Choke автор 25 авг. 2024 г. в 21:32
Креативщик-провокатор  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (Dervik @ 25.08.2024 - 21:11)
вопрос, а ввод каким кабелем сделан ? тем же что и разводка по щиту ?

Ну да, 6 квадратов. Мало? Там же на фото есть ввод

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Вова12345 25 авг. 2024 г. в 21:33
Балагур  •  На сайте 9 лет
2
Т. С. Особых-то ошибок нету , только учитывай при данных номиналах автоматов при сработке любого группового у тебя будет выбивать общий. Чтобы этого не происходило нужно применять автоматы разных групп а у тебя все одной. Можно ещё вводной заменить на С 63 А но тогда придётся менять и вводной кабель соответствующего сечения- тогда вышибать его не будет. Лучше бы ты групповые поставил группы «В».

Это сообщение отредактировал Вова12345 - 25 авг. 2024 г. в 21:39