e1v1g1 25 авг. 2024 г. в 20:59
Шутник  •  На сайте 2 года
5
А шину же нужно разрезать.
Красный провод от каждого УЗО одельно, на группу автоматов, а не на одну шину.

ЗЫ - прочитал еще раз, автор пишет, что разрезал ее на 3 части по 4 автомата.
Просто на фото не финальная версия, видимо.

Собрал электрощиток. Где я ошибся?

Это сообщение отредактировал e1v1g1 - 25 авг. 2024 г. в 21:04
vant112 25 авг. 2024 г. в 20:59
Ярила  •  На сайте 9 лет
3
дом на постоянном токе, +-

Это сообщение отредактировал vant112 - 25 авг. 2024 г. в 20:59
ENDEMOS 25 авг. 2024 г. в 20:59
Приколист  •  На сайте 11 лет
1
Брал такой показометр .... он интереснее.

https://aliexpress.ru/item/1005002448018893...000030181263402
Asteris 25 авг. 2024 г. в 21:00
Д'Артаньян всея интернетов.  •  На сайте 13 лет
-4
Цитата (baunty6767 @ 25.08.2024 - 20:56)
Жирно.

А чо там? Я на бренд и сам монтаж глянул и даже вникать не стал. Я бы все переделал по новой хотя бы с леграндом.
У меня так.

Собрал электрощиток. Где я ошибся?

Это сообщение отредактировал Asteris - 25 авг. 2024 г. в 21:11
Otomo 25 авг. 2024 г. в 21:00
Приколист  •  На сайте 12 лет
19
Мне электрику в доме делал профи. Сказал, что если где то будет КЗ, то отключится только соответствующий автомат в щитке. На деле вырубается общий автомат на вводном щитке в гараже и на счетчике там же. Попросил объяснений, что-то невнятно промычал, поковырялся в щитках, но ничего не изменилось. Ну и зачем тогда надо было городить кучу линий и щиток на 24 автомата в доме, если в любом случае, например, зимой в темноте, надевай фуфайку, шапку, валенки и вали в гараж включай общий автомат.
Juk312 25 авг. 2024 г. в 21:02
Мизантроп  •  На сайте 8 лет
2
Перемычка между колодками где?
Сперва фазу подключай а у тебя с вольтметра ноль первым идет и дальше все по пизде из за этого.
Моё, тоже хер кто что поймет.

Собрал электрощиток. Где я ошибся?

Это сообщение отредактировал Juk312 - 25 авг. 2024 г. в 21:03
Синолог 25 авг. 2024 г. в 21:02
Приколист  •  На сайте 12 лет
-6
Цитата (ХренСобачий @ 25.08.2024 - 20:56)
Шину на три части распилить надо. Второй ряд.

Зачем, если шина 3х фазная?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
n22u 25 авг. 2024 г. в 21:02
Шутник  •  На сайте 8 лет
5
Автор - тролль. Расходимся

Размещено через приложение ЯПлакалъ
AleXXX82 25 авг. 2024 г. в 21:02
Статус заблокирован  •  На сайте 10 лет
3
Цитата (pochatok54 @ 25.08.2024 - 20:57)
Цитата (AleXXX82 @ 26.08.2024 - 00:54)
В доме газ?

Типа где автомат 25А на печку?

Ну как минимум, плюс плита.
Я без газа, вот щиток. )

Собрал электрощиток. Где я ошибся?
Yazvo 25 авг. 2024 г. в 21:03
Весельчак  •  На сайте 16 лет
-1
У каждого узо должна быть своя группа автоматов, а у тебя 3 узо фазами на 1 шине. раздели шину на 3 части по группам, для каждого узо!
Dervik 25 авг. 2024 г. в 21:04
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
ноль в центр шины а не в край
Вова12345 25 авг. 2024 г. в 21:04
Балагур  •  На сайте 9 лет
4
Скорее всего Шина у него однофазная и разделена на 3 части, просто изолятор один общий нацепил. Иначе розетки не заработали бы.

Это сообщение отредактировал Вова12345 - 25 авг. 2024 г. в 21:06
Asteris 25 авг. 2024 г. в 21:05
Д'Артаньян всея интернетов.  •  На сайте 13 лет
5
Цитата (Otomo @ 25.08.2024 - 21:00)
Мне электрику в доме делал профи. Сказал, что если где то будет КЗ, то отключится только соответствующий автомат в щитке. На деле вырубается общий автомат на вводном щитке в гараже и на счетчике там же. Попросил объяснений, что-то невнятно промычал, поковырялся в щитках, но ничего не изменилось. Ну и зачем тогда надо было городить кучу линий и щиток на 24 автомата в доме, если в любом случае, например, зимой в темноте, надевай фуфайку, шапку, валенки и вали в гараж включай общий автомат.

При КЗ ток начинает стремиться к бесконечности, а термоэлемент автомата имеет задержку, это нормально в целом.
А деление на мелкие нужно, что бы у тебя не погорела сама линия в случае, если замыкание будет с дугой или на освещении, например, потому, что кз на проводе с сечением на 1.5мм мощный автомат уже не отключит - просто не сможет пропустить необходимый ток.
Neodive 25 авг. 2024 г. в 21:06
Балагур  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (Синолог @ 25.08.2024 - 21:02)
Цитата (ХренСобачий @ 25.08.2024 - 20:56)
Шину на три части распилить надо. Второй ряд.

Зачем, если шина 3х фазная?

Где ты там 3 фазы увидел?
zema2004 25 авг. 2024 г. в 21:08
Весельчак  •  На сайте 14 лет
2
Судя по фото-это частный дом, входной автомат на 32А. Если нагрузку увеличивать постепенно, то отключающая способность тепловой защиты автомата будет где-то от 1,5 до 3 кратности номинала автомата. Т.е. он может и на 60 А не отключиться сразу, а через время. В реле напряжения используются слабенькие реле, зачастую 32А , а то и меньше, хоть и могут писать на корпусе больше-лучше поставить его в управление контактора более мощного по коммутированию токовой нагрузки. Это же может касаться и УЗО, его обычно выбирають номиналом тока выше, чем входной автомат. Да и подключать узо необходимо на нагрузку, которая потребляет меньше, чем номинал тока УЗО. Т.е. на 4 автомата по 16 А необходимо УЗО хзотя бы на 63А( про ток более номинала входного автомата я уже писал выше). Я не электрик, пишу сумбурно, но думаю, правда в моих словах где-то есть)
Денисончик 25 авг. 2024 г. в 21:09
Ядрила  •  На сайте 14 лет
0
Честно - хуйня, а не щиток. На автоматах шина разрезана, но пластик целый, как я понял? К автоматам ты провода подвел, извини, по бабски - наконечник надо за контакт шины, у тебя даже автоматы на динрейке выгнуло. И номиналы подобраны поговняному. Электричество не твое, без обид. Хотя, пока такие мастера есть, я без работы не останусь.
Dervik 25 авг. 2024 г. в 21:11
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
вопрос, а ввод каким кабелем сделан ? тем же что и разводка по щиту ?
PsiOperator 25 авг. 2024 г. в 21:12
специалист по всему  •  На сайте 5 лет
2
Цитата (chils12 @ 25.08.2024 - 20:54)
Что-то за узо ты очень сильно переплатил.

Не, у ЕКФ есть совсем нищебродская серия basic, которая работает как попало и на которую они даже свой логотип теперь не размещают и есть чуть более нормальные устройства proxima. У автора УЗО из таких, а вот на озоне на скрине узо из серии basic. Но всё равно не лучший выбор даже и proxima.

Это сообщение отредактировал PsiOperator - 25 авг. 2024 г. в 21:14
persey4ik 25 авг. 2024 г. в 21:12
Правдоруб.  •  На сайте 14 лет
1
Сойдет. Счетчик где? На столбе?
dubenok 25 авг. 2024 г. в 21:13
Приколист  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (ЦарьЦарей @ 25.08.2024 - 20:53)
По моему сугубо личному мнению,автоматика у тебя самая хуевая

И выход фазы с каждого УЗО на общую фазу автоматов.
Juk312 25 авг. 2024 г. в 21:13
Мизантроп  •  На сайте 8 лет
-3
Цитата (Rambrero @ 25.08.2024 - 20:52)
Можно. Элмонтёр 8-го разряда dont.gif

Так, отойди в сторону салага, сейчас Папка объяснять будет.
У меня 14 если что!
Короче вот так делай и все будет хорошо!

Собрал электрощиток. Где я ошибся?
Juk312 25 авг. 2024 г. в 21:15
Мизантроп  •  На сайте 8 лет
10
Цитата (AleXXX82 @ 25.08.2024 - 21:02)
Цитата (pochatok54 @ 25.08.2024 - 20:57)
Цитата (AleXXX82 @ 26.08.2024 - 00:54)
В доме газ?

Типа где автомат 25А на печку?

Ну как минимум, плюс плита.
Я без газа, вот щиток. )

О! Типичный параноик! Или у тебя там целый дачный поселок на одном щите? А может у тебя лаборатория под домом? Ты такое не показывай лучше никому)))
Я такие шкафы видал lol.gif
Choke автор 25 авг. 2024 г. в 21:16
Креативщик-провокатор  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (bishop66 @ 25.08.2024 - 20:52)
Главное нули не замкни между собой
Каждый на своей шине путь будет

Нули на своей шине. С трех УЗО.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
OGR80 25 авг. 2024 г. в 21:17
Зануда  •  На сайте 9 лет
-3
Пока гребенку (та которая подключена с верху) не поделишь на те сегменты которые ты пытаешься подключить к узо работать не будет old.gif