-3
Подтягивать надо контакты. Я поставил Шнайдер, у них пружины на контактах, типа сами подтягивают. А легранд французский иэк, у них только удлинители прикольные.
wick81 25 авг 2015 в 11:59
Шутник  •  На сайте 14 лет
2
Цитата (Algat @ 25.08.2015 - 11:55)
Подтягивать надо контакты. Я поставил Шнайдер, у них пружины на контактах, типа сами подтягивают. А легранд французский иэк, у них только удлинители прикольные.

Ага верь-на вас и зарабатывают
aristo701 25 авг 2015 в 11:59
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Remizan @ 25.08.2015 - 11:51)
Как у меня в подъезде. Электрики по просьбе некоторых долбоящеров поставили на ввод 40А автоматы, а до этого стояли 25А, т.к. проведка от застройщика была 4 мм алюминиевая двужилка. Нагрузка большая, постоянно выбивает, они пошли по пути наименьшего сопротивления. Говорю им, что сожжете себя, а других затопите, пофигу, нам же электрик ставил, а он знает свое дело, не лезь. Так похоже и в этом случае. Автоматы были завышены.

Добавлено в 11:52
Цитата (aristo701 @ 25.08.2015 - 11:48)
Примерно раз в год начинает выбивать узо. Протягиваю контакты на всех автоматах и узо и все снова нормально. И как сказал электрик надо все контакты протягивать время от времени, а то может проводка погореть. Тут похоже в этом и причина

Для алюминиевой проводки необходима ежегодная протяжка соединений. Т.к. алюминий под давлением деформируется.

Проводка медь и с офигенным запасом. Но про протяжку мне всё равно электрик сказал когда работу сдавал.
фыва 25 авг 2015 в 12:00
Ярила  •  На сайте 15 лет
3
Цитата
ких квартирах одновременно погорела вся техника, оказалось сосед сверху варить сварочником чет собирался, пока подключал отвалился ноль в нише. Соседям прилетело 380 сразу.

Чета басня какая то, там не ноль отвалится должен, а на ноль это чудо должно другую фазу завести и вот тогда будет 380. И то влетят только те, кто не сидит и так и на это фазе.
А вообще это советский пиздец, что в современные квартиры заведена одна фаза.

З.Ы. Аффтор, горели у тя не автоматы, а ящик, судя по всему. Следовательно вопрос, а какой у тя провод был заведен на квартиру, не люминий полторашка?
Обувка 25 авг 2015 в 12:00
Хохмач  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (olegm @ 25.08.2015 - 11:15)
Автоматы хорошие.
Проводка новая вся хорошая.

Всё хорошее должно быть ещё технически обосновано.
Поэтому не надо писать про хорошие автоматы и хорошую проводку, а напиши лучше сечение проводов и материал, из которого они изготовлены, а также номиналы автоматов.
Deins 25 авг 2015 в 12:02
Славный малый  •  На сайте 12 лет
4
Remizan
Для частного дома надо учитывать, что защита стоит на питании самих ВЛ распределительных. Поэтому надо брать сечение побольше, если ты к ВЛке напрямую подключаешься. Либо ставить на месте подключения предохранители специальные, но они, бывает, горят, тогда печаль, надо будет на столб лезть. Их сами сетевики выкидывают зачастую.
Поэтому доброе сечение, наконечники кабельные, автомат под кабельные наконечники и шину нулевую из медной полосы, тогда контакт будет надёжный, выдержит излишние токи с запасом, и не отгорит. А лучше вообще, вводной щиток вынести из помещения, если есть опасность погореть.

Нет защиты от столба, вот в чём самая опасность. А что делается на КТП - никто не знает, туда раз в год ездят, обычно.
aristo701 25 авг 2015 в 12:03
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (фыва @ 25.08.2015 - 12:00)
Цитата
ких квартирах одновременно погорела вся техника, оказалось сосед сверху варить сварочником чет собирался, пока подключал отвалился ноль в нише. Соседям прилетело 380 сразу.

Чета басня какая то, там не ноль отвалится должен, а на ноль это чудо должно другую фазу завести и вот тогда будет 380. И то влетят только те, кто не сидит и так и на это фазе.
А вообще это советский пиздец, что в современные квартиры заведена одна фаза.

З.Ы. Аффтор, горели у тя не автоматы, а ящик, судя по всему. Следовательно вопрос, а какой у тя провод был заведен на квартиру, не люминий полторашка?

Кстати да. Это же квартира. У меня то дом и изначально заведено 380 кабелем в палец толщиной каждая жила.
sidakz 25 авг 2015 в 12:09
Весельчак  •  На сайте 11 лет
0
судя по фото - херовый контакт у среднего автомата (клювик которого остался взведённым), и автомат херовый (кетайский) не отработал он КЗ
Deins 25 авг 2015 в 12:10
Славный малый  •  На сайте 12 лет
1
фыва
Есть такое понятие, как перекос фаз.
Когда отгорает/отсоединяется ноль, векторы напряжений держатся на нагрузке. Если нагрузка равномерная, то ноль останется на месте, если нагрузка неравномерно распределена, ноль "поплывёт", то есть начнёт смещаться в сторону наиболее нагруженной фазы. И сидя на другой фазе ты увидишь в розетке пусть не 380, но 300 спокойно.
Обычно нагрузку распределяют, но сейчас у нас новое поколение специалистов, возможно некоторые из них считают данную методику морально устаревшей. lol.gif

ЗЫ. Поэтому в частном доме надо копать свой контур заземления, чтобы оторвавшийся ноль не поплыл, так как ноль трансформатора на КТП глухозаземлён, и даже если ноль там отгорит на отходящей линии, он останется через землю.

Это сообщение отредактировал Deins - 25 авг 2015 в 12:14
Kigo 25 авг 2015 в 12:11
Рязанское дезинфо  •  На сайте 13 лет
4
Цитата (Deins @ 25.08.2015 - 12:10)
фыва
Есть такое понятие, как перекос фаз.
Когда отгорает/отсоединяется ноль, векторы напряжений держатся на нагрузке. Если нагрузка равномерная, то ноль останется на месте, если нагрузка неравномерно распределена, ноль "поплывёт", то есть начнёт смещаться в сторону наиболее нагруженной фазы. И сидя на другой фазе ты увидишь в розетке пусть не 380, но 300 спокойно.
Обычно нагрузку распределяют, но сейчас у нас новое поколение специалистов, возможно некоторые из них считают данную методику морально устаревшей. lol.gif

Вот по этому надо ставить реле напряжения

Внезапно...
Deins 25 авг 2015 в 12:14
Славный малый  •  На сайте 12 лет
0
Kigo
Ну это да, но это заморочено, надо пускатель ставить ещё тогда. Но это да, решает, конечно.
DOK500 25 авг 2015 в 12:16
Юморист  •  На сайте 11 лет
6
Короткое было в щитке выше автоматов,причин возможно
несколько:

1.-отсутствие вводного автомата.
2.-малое сечение вводных проводников.
3.ослабление затяжки проводников в автоматах и их нагрев.
4.-плотный монтаж проводников в щитке,жгут на стяжках в
комплекте с нулем.
Судя по фото причина по пунктам-3,4 плюс владелец мог под-
ключить к сети нагрузку которая превышала возможности щитка.
Clizma 25 авг 2015 в 12:28
Вектор движения.  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (olegm @ 25.08.2015 - 11:20)
АВВ автоматы

Очень много подделок..
Kigo 25 авг 2015 в 12:29
Рязанское дезинфо  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Deins @ 25.08.2015 - 12:14)
Kigo
Ну это да, но это заморочено, надо пускатель ставить ещё тогда. Но это да, решает, конечно.

не надо , это просто фотка с инета попалась, у меня в деревне на 40 А стоит, но есть спец техническая розетка для сварки и интрумента мимо этой приблуды, грубо говоря это у меня защищает постоянные энергопотребители
ТО есть схема такая
Вход автомат 36 ампер, реле напряжения 40 А, дифф атомат 36А 300 или 100 млА, далее 2 ветки, первая на распред щиток дома, с входом 25 А розетка 16А, свет 10А, или рожетки диффавтомат 16А 10 млА для кухни ваннаы и так далее, втрора ветка через автомат 25 А на спец розетку, сечения соотвествующие, 16 амер - 3х2,5, 10 ампер 2х1,5

Это сообщение отредактировал Kigo - 25 авг 2015 в 12:37
GIuk1985 25 авг 2015 в 12:30
Весельчак  •  На сайте 12 лет
0
Причин может много, от плохо закрученного болта до перекоса фаз.
Alexlab 25 авг 2015 в 12:35
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Сейчас есть выключатели на ДИН рейку, с виду 1 в 1 как автоматы выглядят, даже написано бывает 16А. А внутри пусто, нет защиты, даже дугогасителя иногда нет. Говорят некоторые ушлые ребята их перемаркировывают под автоматы или просто по незнанию ставят горе электрики. Автоматы надо разобрать и посмотреть, что в них находится.
А вообще всё однозначно, перегрев, разрушение изоляции КЗ. Причина перегрева это либо гальвано пара алюминий-медь, либо хреново зажатый провод в зажиме. Растрескавшуюся изоляцию или грубые ошибки монтажа не рассматриваем.
armoravto 25 авг 2015 в 12:36
Хохмач  •  На сайте 11 лет
2
Судя по характеру повреждений плохой контакт на входе к автоматам, провода нагрелись и сплавились КЗ и оплавление изоляции, судя по фото автоматы хорошие АВВ, а вот контакты были затянуты плохо...
mikola60 25 авг 2015 в 12:39
«Всё пройдёт, пройдёт и это»  •  На сайте 13 лет
2
Возможно поверху перекрыло - пыль, влага.
vangoga 25 авг 2015 в 12:39
vangoga  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (ЯПнахуит @ 25.08.2015 - 14:31)
Цитата
Два года все работало-не вырубало ни разу


Я конечно не электрик, но может в этом всё и дело?

У меня автоматы в подъезде, иногда вырубает - когда духовка, чайник и еще чего-нибудь мощное одновременно. Вот это называется "все работает", как я понмаю...

Таким макаром и аэрбеги от петарды или грома должны переодически срабатывать. gigi.gif
Emigrand 25 авг 2015 в 12:41
Ты не ты - когда никогда )  •  На сайте 13 лет
2
Цитата (Kly @ 25.08.2015 - 12:45)
Цитата (LLITbIPb @ 25.08.2015 - 15:23)
Автомат защищает от КЗ, при чём от КЗ только со стороны потребителя. Ну и от повышенной нагрузки так же со стороны потребителя.
От нагрева не защищают. Как и от КЗ со стороны поставщика ЭЭ. Так что автоматы тут не при чём

Как раз автомат и нужен для защиты проводки от перегрева)))) Учите матчасть.
Для тех, кто в танке: Когда по проводнику идет ток больший, чем предназначен для проводника данного сечений, он (проводник) начинает перегреваться. Автоматы как раз и служат для отключения электропитания, в случае если ток превышает допустимое значение.
КЗ это частный случай, когда сопротивление стремится к нулю, а ток соответственно стремится к бесконечности, в следствии чего проводка и плавится.

К примеру, если поставить автомат на 25А, а подключить к нему кабель сечением 1.5мм^2, то смысла никакого нет) в тот момент когда автомат вырубится, проводка уже поплавится

Верно глаголите. Я просматриваю две причины данной поджарки)
1. Коротнуло вводной кабель или он же был плохо затянут.
2. Не правильно подобраны автоматы (ампераж и характеристика В или С) и кабеля.
tsuks 25 авг 2015 в 12:42
Приколист  •  На сайте 14 лет
0
Хм... 3 вырубились, а один остался...

А главный где?

Хлопок- это коротнуло нехило в самом щитке.
Соседи сверху случаем потоп не устроили?

И да. АВВ тоже в Китае штопают.
гигаватт 25 авг 2015 в 12:42
Шутник  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (mikola60 @ 25.08.2015 - 16:39)
Возможно поверху перекрыло - пыль, влага.

Бывает, и довольно часто.
kuker 25 авг 2015 в 12:44
Приколист  •  На сайте 13 лет
0
Знаменитое китайское качество.
olegm автор 25 авг 2015 в 12:56
вот так вот  •  На сайте 18 лет
0
Цитата (фыва @ 25.08.2015 - 12:00)
Цитата
ких квартирах одновременно погорела вся техника, оказалось сосед сверху варить сварочником чет собирался, пока подключал отвалился ноль в нише. Соседям прилетело 380 сразу.

Чета басня какая то, там не ноль отвалится должен, а на ноль это чудо должно другую фазу завести и вот тогда будет 380. И то влетят только те, кто не сидит и так и на это фазе.
А вообще это советский пиздец, что в современные квартиры заведена одна фаза.

З.Ы. Аффтор, горели у тя не автоматы, а ящик, судя по всему. Следовательно вопрос, а какой у тя провод был заведен на квартиру, не люминий полторашка?

да алюминий входной
LLITbIPb 25 авг 2015 в 13:00
Ярила  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (itogo @ 25.08.2015 - 10:44)
Ты за сколько диплом купил?
Автомат имеет две системы защиты . От короткого - индукционномагнитную , от перегрузки - термобиметалическую .

Я вообще диплом не получал. Он мне не нужен. Но с нашими долбаными рукожопами приходиться во всём разбираться самому (чтоб не было как у Автора)
"Хочешь сделать хорошо - сделай сам"
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 47 228
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  3 4 5  ... 12  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх