МихаЕпхх 25 авг 2015 в 11:29
Весельчак  •  На сайте 11 лет
10
Цитата (olegm @ 25.08.2015 - 11:15)
С хлопком загорелся в квартире блок автоматов. Два года все работало-не вырубало ни разу. И вот внезапно.... Кто знает причину? Автоматы хорошие.

- а у меня программа не работает. год работала, и вот - внезапно. Кто знает причину?
- А у меня в пояснице побаливает. 30 лет нормально всё было, и вот - внезапно. Кто знает причину?
- А у меня авто не заводится. Семь лет заводилось, и вот - внезапно. Кто знает причину?
- Никогда такого не было, и вот опять. Кто знает причину?
- А белый лебедь на пруду... Кто знает причину?
ЯПнахуит 25 авг 2015 в 11:31
Приколист  •  На сайте 12 лет
6
Цитата
Два года все работало-не вырубало ни разу


Я конечно не электрик, но может в этом всё и дело?

У меня автоматы в подъезде, иногда вырубает - когда духовка, чайник и еще чего-нибудь мощное одновременно. Вот это называется "все работает", как я понмаю...

Это сообщение отредактировал ЯПнахуит - 25 авг 2015 в 11:32
KОKOC 25 авг 2015 в 11:31
Весельчак  •  На сайте 12 лет
-1
В доме на какой то из фаз пропал ноль, произошел перекос фаз, как следствие скачек напряжения и всё в труху!
Всех больше "везёт" тому, у кого в данный момент времени самое большое потребление, как правило всё к нему прилетает.
Сочувствую...
wick81 25 авг 2015 в 11:33
Шутник  •  На сайте 14 лет
0
АВВ автоматы
кстати,по соотношению цена-качество вполне
laotzy 25 авг 2015 в 11:34
Ярила  •  На сайте 14 лет
2
Возможно, винтик на контакте не был хорошо зажат, вот оно и грелось понемногу, коптилось и грелось всё больше. Аж пока не вспыхнуло. Бывает...

Это сообщение отредактировал laotzy - 25 авг 2015 в 11:35
olegm автор 25 авг 2015 в 11:34
вот так вот  •  На сайте 18 лет
0
да как раз ночью и долбануло, когда дом спал и посудомойка работала
vobljademort 25 авг 2015 в 11:36
Да пох  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Hasky85 @ 25.08.2015 - 13:29)
Могло быть и такое

Вот-вот, я и советую разобрать для интересу.
Deins 25 авг 2015 в 11:36
Славный малый  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (olegm @ 25.08.2015 - 12:28)
дом старый-в щитке вот такая штука с обмотанным предохранителем-причем обмотка сгорела

Частный дом?
Тогда точно вставки на КТП не выбило. lol.gif

Перегрузка, плохой контакт, бла-бла-бла. Защита должна быть подобрана! А если частный дом - контур свой, и ноль к нему привязан, чтобы не было ВДРУГ в розетке 380 вольт. Перекосы по нагрузке в таких сетях охеренные.
гигаватт 25 авг 2015 в 11:36
Шутник  •  На сайте 15 лет
2
Вот АЕ1031 стоят советские.... нашел настоящие, в упаковке заводской, и тьфу-тьфу проблем нет, а то что на дин-рейку... бля — ну нах, уже накололся. moderator.gif
platonmsk 25 авг 2015 в 11:36
Абонент временно недоступен  •  На сайте 11 лет
1
Закон Мерфи: «Устройство защищенное предохранителем сгорает первым, защищая свой предохранитель».

ТС, тебе повезло, закон не сработал.
Senya55 25 авг 2015 в 11:37
Ярила  •  На сайте 11 лет
9
Не хило разфигачило )))

Внезапно...

Это сообщение отредактировал Senya55 - 25 авг 2015 в 11:38
manipulation 25 авг 2015 в 11:39
Приколист  •  На сайте 11 лет
4
Цитата (KОKOC @ 25.08.2015 - 11:31)
В доме на какой то из фаз пропал ноль, произошел перекос фаз, как следствие скачек напряжения и всё в труху!
Всех больше "везёт" тому, у кого в данный момент времени самое большое потребление, как правило всё к нему прилетает.
Сочувствую...

В этом случае сгорают не щиты с автоматами,а лампочки с холодильниками и прочими электроприемниками. Эти автоматы не спасают от повышенного напряжения,их задача в отключении при повышении тока
zloymaluy 25 авг 2015 в 11:39
не друг дегенератам  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Deins @ 25.08.2015 - 11:27)
Цитата (Аристафан @ 25.08.2015 - 12:24)
Не коротнуло и не перекос.
Поплавилось все в чертям - грелось долго. Плохой контакт как следствие криворукости сборщика. Ну а потом процесс идет лавинообразно.

Ты на картинку смотрел? gigi.gif
Там всё в саже, ёпта, и щиток сплавился. Грелось, потом перемкнуло выше автоматов, защита выше не сработала. Там может вставки на четыреста ампер на КТП, хрен они когда отгорят. lol.gif

Похоже что дин-рейка грелась, ну или то говно, что вместо неё было сделано.

А короб из пластика.. Был бы нормальный металлический- такой хуйни бы не было dont.gif

Это сообщение отредактировал zloymaluy - 25 авг 2015 в 11:40
Аристафан 25 авг 2015 в 11:41
Ярила  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (Deins @ 25.08.2015 - 11:27)
Ты на картинку смотрел? gigi.gif
Там всё в саже, ёпта, и щиток сплавился. Грелось, потом перемкнуло выше автоматов, защита выше не сработала. Там может вставки на четыреста ампер на КТП, хрен они когда отгорят. lol.gif

Ну дык я это и имел ввиду: дуга была, но не причиной, а уже как финал-апофеоз длительного перегрева.
UnReLeAsEd 25 авг 2015 в 11:41
МаРтОвСкИй КоШаГ  •  На сайте 12 лет
0
Кетайские автоматы + старая проводка + не правильно рассчитали селективность защиты.

Как то так...
akcakal 25 авг 2015 в 11:42
Подниматель пингвинов  •  На сайте 11 лет
3
Загореться может только от плохо затянутого контакта.А от коротких замыканий,перекоса фаз и слишком большой нагрузки,как писали выше-нет!
manipulation 25 авг 2015 в 11:44
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
ТС,судя по всему, запах нагретого пластика Вы должны были почувствовать давно

Это сообщение отредактировал manipulation - 25 авг 2015 в 11:44
itogo 25 авг 2015 в 11:44
Приколист  •  На сайте 13 лет
0
Цитата

Цитата (Kly @ 25.08.2015 - 10:19)
Видимо не настолько хорошие раз загорелись вместо того, чтобы просто выключиться

Автомат защищает от КЗ, при чём от КЗ только со стороны потребителя. Ну и от повышенной нагрузки так же со стороны потребителя.
От нагрева не защищают. Как и от КЗ со стороны поставщика ЭЭ. Так что автоматы тут не при чём

Ты за сколько диплом купил?
Автомат имеет две системы защиты . От короткого - индукционномагнитную , от перегрузки - термобиметалическую .
Kly 25 авг 2015 в 11:45
Шутник  •  На сайте 11 лет
12
Цитата (LLITbIPb @ 25.08.2015 - 15:23)
Автомат защищает от КЗ, при чём от КЗ только со стороны потребителя. Ну и от повышенной нагрузки так же со стороны потребителя.
От нагрева не защищают. Как и от КЗ со стороны поставщика ЭЭ. Так что автоматы тут не при чём

Как раз автомат и нужен для защиты проводки от перегрева)))) Учите матчасть.
Для тех, кто в танке: Когда по проводнику идет ток больший, чем предназначен для проводника данного сечений, он (проводник) начинает перегреваться. Автоматы как раз и служат для отключения электропитания, в случае если ток превышает допустимое значение.
КЗ это частный случай, когда сопротивление стремится к нулю, а ток соответственно стремится к бесконечности, в следствии чего проводка и плавится.

К примеру, если поставить автомат на 25А, а подключить к нему кабель сечением 1.5мм^2, то смысла никакого нет) в тот момент когда автомат вырубится, проводка уже поплавится
Deins 25 авг 2015 в 11:45
Славный малый  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (zloymaluy @ 25.08.2015 - 12:39)
Цитата (Deins @ 25.08.2015 - 11:27)
Цитата (Аристафан @ 25.08.2015 - 12:24)
Не коротнуло и не перекос.
Поплавилось все в чертям - грелось долго. Плохой контакт как следствие криворукости сборщика. Ну а потом процесс идет лавинообразно.

Ты на картинку смотрел? gigi.gif
Там всё в саже, ёпта, и щиток сплавился. Грелось, потом перемкнуло выше автоматов, защита выше не сработала. Там может вставки на четыреста ампер на КТП, хрен они когда отгорят. lol.gif

Похоже что дин-рейка грелась, ну или то говно, что вместо неё было сделано.

А короб из пластика.. Был бы нормальный металлический- такой хуйни бы не было dont.gif

По хорошему если, надо подводить нормальным сечением, квадрат шестнадцать - двадцать пять, сажать на нормальный автомат под наконечники, и шинку не эту уродскую под винт, а покупать шину медную. И контур обязательно.
И да, в железный ящик.
Вот тогда будет как в бункере, надёжно и на года.
А дин-рейка греться не может, она железка, на которую автоматы крепят, ты немного перепутал, шинку имел в виду нулевую.
aristo701 25 авг 2015 в 11:48
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Примерно раз в год начинает выбивать узо. Протягиваю контакты на всех автоматах и узо и все снова нормально. И как сказал электрик надо все контакты протягивать время от времени, а то может проводка погореть. Тут похоже в этом и причина

Это сообщение отредактировал aristo701 - 25 авг 2015 в 11:48
ТОТЫКАЙДЕР 25 авг 2015 в 11:50
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Может таракан?

Блин, народ шуток не понимает brake.gif

Это сообщение отредактировал ТОТЫКАЙДЕР - 25 авг 2015 в 12:33
Remizan 25 авг 2015 в 11:51
Балагур  •  На сайте 13 лет
1
Как у меня в подъезде. Электрики по просьбе некоторых долбоящеров поставили на ввод 40А автоматы, а до этого стояли 25А, т.к. проведка от застройщика была 4 мм алюминиевая двужилка. Нагрузка большая, постоянно выбивает, они пошли по пути наименьшего сопротивления. Говорю им, что сожжете себя, а других затопите, пофигу, нам же электрик ставил, а он знает свое дело, не лезь. Так похоже и в этом случае. Автоматы были завышены.

Добавлено в 11:52
Цитата (aristo701 @ 25.08.2015 - 11:48)
Примерно раз в год начинает выбивать узо. Протягиваю контакты на всех автоматах и узо и все снова нормально. И как сказал электрик надо все контакты протягивать время от времени, а то может проводка погореть. Тут похоже в этом и причина

Для алюминиевой проводки необходима ежегодная протяжка соединений. Т.к. алюминий под давлением деформируется.
Treas 25 авг 2015 в 11:53
Юморист  •  На сайте 17 лет
0
Сечение кабеля - чалое, номинал автоматов большой.
Kly 25 авг 2015 в 11:53
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
ТС, какой номинал автоматов и какое сечение проводов?