Как можно определить напряжение линии электропередачи по количеству изоляторов

Страницы: 1 ...  3 4 5  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
D13 28 апр 2016 в 11:25
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
еще количество изоляторов зависит от материала опор - на стодесяточных линиях на деревянных опорах изоляторов вешают меньше (6) чем на железных (7-8)
chuzhba 28 апр 2016 в 11:34
Сибиряк  •  На сайте 15 лет
0
У давай, ТС, ебани теперь про типы опор. Продолжу себя чувствовать сидящим на лекции Электрические станции и подстанции.
Потом про устойчивость систем давай нам расскажи. Чем динамическая от статической отличается. cool.gif

Это сообщение отредактировал chuzhba - 28 апр 2016 в 11:35
chuzhba 28 апр 2016 в 11:36
Сибиряк  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (Стронций @ 28.04.2016 - 15:46)
Цитата (vanRijn @ 28.04.2016 - 08:52)
Можно еще по проводам примерно определить напругу. Для уменьшения потерь от коронного разряда, при напряжении 330 кВ используется параллельно два провода, на 500 кВ - три, на 750 кВ - пять, свыше 750 кВ - аж восемь.

А при чём там коронный разряд?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Скин-эффект
Чем выше напряжение, тем в более тонком слое поверхности течёт ток, и нутро кабеля не работает вообще.

А ты знаешь что такое корона проводах?
phdlrnbyfjcy 28 апр 2016 в 11:38
Хохмач  •  На сайте 10 лет
0
Класс. Как раз такие провода в поле перед домом. Вечером буду выпендриваться "чо я знаю"))))
chuzhba 28 апр 2016 в 11:39
Сибиряк  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (СтарыйШал @ 28.04.2016 - 14:13)
Цитата (Hrumsa @ 28.04.2016 - 11:10)
Цитата (СтарыйШал @ 28.04.2016 - 09:05)
Цитата (Hrumsa @ 28.04.2016 - 10:56)
Цитата (СтарыйШал @ 28.04.2016 - 08:54)
Цитата (Gandobog @ 28.04.2016 - 10:24)
А 500 и 750?

Миллионка отстроенная и сданная ещё в СССРе, от Экибастуза.

Ее ж разобрали уже, или нет?

Линию используют как 500-ку, а уникальную станцию в металл.
И я на пуске был и мёд с ними пил.Так вот. тост был за Ленина.
С пуском линии, завершился план ГОЭРЛО.

Уважаемый, поделитесь историей!
Вы ж - памятник, от слова "помнить"!

Мне про эту ЛЭП только в институте рассказывали.
Еще говорили, что доказана возможность строительства ЛЭП класса 2000 кВ, а 1750 кВ даже спроектирована.

Я в это время Тенгиз осваивал.
А в Павлодарэнерго канешна полно кентов,тож памятник фсе.
и что тут рассказать,печальная концовка,едешь в Караганду, а на месте некогда станции,печальное запустение.Она кста прям у дороги Павлодар-Астана.

Ну а правильно то 1500,это привыкли миллионкой звать.
В яндексе забей -Экибастузская 1500- и профит тебе будет.

Там дорогу -то достроили уже? Осенью прошлого года пипец какая стройка прям от Павлодара в сторону Астаны была!
Himer 28 апр 2016 в 11:42
Юморист  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (Стронций @ 28.04.2016 - 13:46)
Цитата (vanRijn @ 28.04.2016 - 08:52)
Можно еще по проводам примерно определить напругу. Для уменьшения потерь от коронного разряда, при напряжении 330 кВ используется параллельно два провода, на 500 кВ - три, на 750 кВ - пять, свыше 750 кВ - аж восемь.

А при чём там коронный разряд?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Скин-эффект
Чем выше напряжение, тем в более тонком слое поверхности течёт ток, и нутро кабеля не работает вообще.

Каким боком напряжение к СКИН-эффекту относится? Вроде же от большой частоты он возникает.

З.ы. даже в приведенной ссылке ничего про напряжение нет, только про частоту переменного тока!!!

Это сообщение отредактировал Himer - 28 апр 2016 в 11:47
zoom70 28 апр 2016 в 11:50
Забанен  •  На сайте 12 лет
2
ЛЭП-1150 кВ а выглядит как 330

Как можно определить напряжение линии электропередачи по количеству изоляторов
Pirs80 28 апр 2016 в 11:55
Приколист  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (Jus @ 28.04.2016 - 08:23)
Идете вы с друзьями по полю. А тут раз ЛЭП недалеко. Большая такая, красивая и ...опасная.

- А какого она напряжения ?


biggrin.gif Чего за наркоманы такие ходют? lol.gif
kostik2022 28 апр 2016 в 12:04
Юморист  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Whoй @ 28.04.2016 - 08:49)
меня папик учил : 1 изолятор - 10 КВ

а, выше примерно так и написали уже...

Стеклянный - 5
Фарфоровый - 3.
mementomore 28 апр 2016 в 12:07
Ярила  •  На сайте 16 лет
1
Цитата (zoom70 @ 28.04.2016 - 10:50)
ЛЭП-1150 кВ а выглядит как 330

ну нихрена себе 330кВ - 8 проводов в фазе :)
kostik2022 28 апр 2016 в 12:16
Юморист  •  На сайте 10 лет
2
Цитата (vanRijn @ 28.04.2016 - 08:52)

Чем выше напряжение, тем в более тонком слое поверхности течёт ток, и нутро кабеля не работает вообще.

Не напряжение, а частота dont.gif

Садись, два.

Это сообщение отредактировал kostik2022 - 28 апр 2016 в 12:17
Biocide 28 апр 2016 в 12:38
Приколист  •  На сайте 12 лет
2
Чёт я сбился со счета...


Как можно определить напряжение линии электропередачи по количеству изоляторов
lukuncik 28 апр 2016 в 12:42
Весельчак  •  На сайте 16 лет
0
Со сверхвысоким напряжением все просто:

110 и 220 кВ имеют по одному проводу в фазе(считаем изоляторы и готово)
ВЛ более высокого напряжения конструируются с расщепленными фазами:
330 кВ обычно имеет расщепление 2 (два провода в фазе)
500 кВ - расщепление3
750 кВ - расщепление 5
1150 кВ - расщепление 8

Расщепление выполняется для увеличения эквивалентного радиуса провода, дабы снизить коронный эффект и уменьшить индуктивное сопротивление линии.

Это сообщение отредактировал lukuncik - 28 апр 2016 в 12:46
МистерГнус 28 апр 2016 в 12:46
Шутник  •  На сайте 13 лет
2
Цитата
Как можно определить напряжение линии электропередачи по количеству изоляторов

Ну есть еще такая вещь как подход к подстанции(это участок ЛЭП от 1 до 4 км от ПС), подход к подстанции делается двойной изоляцией( так что 12 изоляторов может быть легко ЛЭП-110кВ, а не 220кВ)
При пробегании грозовой волны по ЛЭП под действием короны происходит деформация волны. Чем большее расстояние пробегает волна, тем сильнее у нее заваливается фронт и уменьшается амплитуда. Длина подхода выбирается так, чтобы волна при ударе молнии за подходом, пробежав подход, стала безопасной для подстанции. Длина подхода зависит от класса напряжения, типа опор и составляет 1 – 4 км. Она указана в ПУЭ. Подход к подстанции длиной 1-4 км (если в данной местности число грозовых часов более 20) должен быть обязательно защищен тросом, даже для ЛЭП на деревянных опорах, где трос не нужен. Подход к подстанции должен быть защищен также тщательно, как и сама подстанция, чтобы исключить на нем прорыв, минуя трос и перекрытие гирлянд(для чего и наращивают гирлянду).

Это сообщение отредактировал МистерГнус - 28 апр 2016 в 12:56
Чалаэк 28 апр 2016 в 12:59
Ярила  •  На сайте 15 лет
1
Убедил.
koshelev 28 апр 2016 в 13:29
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
ухты!! теперь знаю - 3 изолятора - херня, можно на проводе повисеть... всем расскажу!))
dimandos 28 апр 2016 в 13:46
Приколист  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (zoom70 @ 28.04.2016 - 16:50)
ЛЭП-1150 кВ а выглядит как 330

Ебать, такое ощущение что упадет от ветра такая опора )))
FAN4UK 28 апр 2016 в 14:09
Хохмач  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Hrumsa @ 28.04.2016 - 09:00)
Цитата (Электричка @ 28.04.2016 - 08:57)
а еще если три провода ,то это 10 или 35 (нейтраль изолированная),
а от 110 - глухозаземленная)

А на 110 кВ и выше сколько проводов по вашему?

Как в той байке прямо.
на экзамене вопрос: скажите, почему три провода применяется?
- по первому ток, по второму напряжение, по третьему косинус фи передается. lol.gif

В сетях 6-35 кВ нейтраль не то что изолирована, ее вообще нет. Там три фазы по схеме "Треугольник", нейтральная точка отсутствует.
В сетях 110 кВ нейтраль либо глухозаземленная, либо заземлена через сопротивление "Эффективно заземленная нейтраль". Провода тоже три.
FF7 28 апр 2016 в 14:19
Хохмач  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Hrumsa @ 28.04.2016 - 11:56)
Цитата (СтарыйШал @ 28.04.2016 - 08:54)
Цитата (Gandobog @ 28.04.2016 - 10:24)
А 500 и 750?

Миллионка отстроенная и сданная ещё в СССРе, от Экибастуза.

Ее ж разобрали уже, или нет?

Неа, я живу как раз в Костанайской области, работает линия от Экибастуза... по ней 1150 кВ идет... Частенько кабеля на барабанах возят через нее, так по прибытию, страшно к барабану подходить - уепать может крепко.
maik2 28 апр 2016 в 14:22
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (2aibolita @ 28.04.2016 - 08:27)
Проще прочитать, чем эту инфу в голове носить!

Главное зачем? Лезть собрался?
Andrey1967 28 апр 2016 в 14:25
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (dimandos @ 28.04.2016 - 12:26)
На 0,4 кВ, 6кВ, 10 кВ по одному изолятору.
Это в дополнение.

Еще 20кВ есть - для сельского хозяйства.
maik2 28 апр 2016 в 14:29
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
FF7
Цитата
Неа, я живу как раз в Костанайской области, работает линия от Экибастуза... по ней 1150 кВ идет... Частенько кабеля на барабанах возят через нее, так по прибытию, страшно к барабану подходить - уепать может крепко.

Давно сделал удлинитель для дачи (купить было проблемно тогда).
Катушка алюминиевая. Провод типа полевки одножильной (свернул в две жилы) намотал метров 35. Розетку приделал. Стал включать - греется собака.
Побольше нагрузку если. Триммер, станок - циркулярку самодельный.
Андрей59 28 апр 2016 в 14:34
Хохмач  •  На сайте 12 лет
0
а у меня нет таких друзей... cry.gif
Ficus 28 апр 2016 в 14:35
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (Угрюмый73 @ 28.04.2016 - 07:30)
Цитата (AleksME @ 28.04.2016 - 08:27)
Романтика! Сидишь так с девчонкой возле ЛЭП и говоришь ей сколько киловатт работает, а она: "Ух ты, возьми меня!"

Нет, она скажет: киловольт, а не киловатт! Гоняй лысого - школоте не даю!

Это если она технарь-инженерша. А если гуманитарий, то ты ей хоть про килофарады заливай, все равно не даст. Пока не увидит твою крурую тачку, ну или счет в банке, секаса не будет.
Стронций 28 апр 2016 в 14:41
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (mementomore @ 28.04.2016 - 11:15)
Цитата (Стронций @ 28.04.2016 - 09:46)
Цитата (vanRijn @ 28.04.2016 - 08:52)
Можно еще по проводам примерно определить напругу. Для уменьшения потерь от коронного разряда, при напряжении 330 кВ используется параллельно два провода, на 500 кВ - три, на 750 кВ - пять, свыше 750 кВ - аж восемь.

А при чём там коронный разряд?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Скин-эффект
Чем выше напряжение, тем в более тонком слое поверхности течёт ток, и нутро кабеля не работает вообще.

Минимальное сечение проводника ЛЭП напряжением выше 110кВ определяется по условиям короны. Для линий 500 и 750кВ минимальное сечение превышает сечение, выпускаемых нашей промышленностью проводов, поэтому и применяется расщепление.
ПУЭ и Идельчик "Электрические сети и системы" в помощь

А можно поподробнее? Из статьи Вики я не понял смысла расщепления. Там наоборот написано, что "возникающий в резко неоднородных полях у электродов с большой кривизной поверхности (острия, тонкие провода)"
То есть, два тонких провода будут терять на коронный разряд больше, чем один толстый (аналогичного сечения), у них ведь у каждого кривизна поверхности выше.

А вот с т.з. упомянутого мной скин-эффекта, на высоком напряжении, два тонких провода как раз лучше одного толстого, так как каждый из двух тонких будет работать на всё своё сечение а толстый (аналогичного сечения) нет, его эффективное сечение будет как бы ниже.

И, кстати, обратите внимание на фотографии коронных разрядов. Они не происходят с поверхности проводов, они происходят со всяких соединений, крепежа и т.д.

Добавлено в 14:52
Если посмотреть табличку http://forca.ru/spravka/spravka/minimalnye...yam-korony.html
Мы видим, что чем выше напряжение, тем ТОЛЩЕ провод. Это требование как раз завязано на кривизну поверхности.
То есть "условие короны" диктует нам минимальное сечение, но никак не количество проводов.
При этом, из-за скин-эффекта (неравномерной плотности тока) есть ограничение максимального диаметра, после которого эффективное сечение провода уже не увеличивается, сколько не увеличивай его диаметр.

В любом случае, уход на более высокое напряжение это дополнительные финансовые затраты, и если уж на них идти, то ради значительного увеличения передаваемой мощности. То есть, количество проводов завязано на экономику.
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.