yabiob 31 июл 2015 в 11:05
Ярилище  •  На сайте 13 лет
0
Вот где беда, хотя один ушел от костлявой...

djanabel 31 июл 2015 в 11:11
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (kloto1973 @ 30.07.2015 - 18:17)
Цитата (ФролКузьмич @ 30.07.2015 - 17:50)
Цитата
Только резиновые китайские шлепанцы целыми оставались.

У нас на подстанции 6/0,4 кВ дежурного убило. Щеткой пластиковой с металлической ручкой шины обметал перед проверкой. 4 подстанции до этого проехал, отключал разъеденитель, и обметал. А пятая кабелем была запитана (под землей). И он по зашпарке (не пил он от слова совсем) ткнул в РУ 6 кВ этой гребанной щеткой. Так вот когда его шарахнуло, он произнес только одно слово: - Непонял?
И упал. В обход инструкций тоже в тапках резиновых был (лето, хуле). Тапки от "шестерки" нахер пробило по краю. Просто "прострел" мля... Непомогли бы тапки кроме как может быть в 0.4 кВ

Непробитые сухие перчатки держат 10КВ. Впрочем я все одно ссусь и рлнд отключаю. Но есть же хлопцы с керамическими яйцами

Шок от увиденного. Молневые яйца ! dont.gif
divmaster 31 июл 2015 в 11:23
Шутник  •  На сайте 12 лет
0
Ни хера не понял. Защита не сработала - ладно.
Но чем диспетчера-энергетики занимались в течении часа!?
Схему линий и подстанций пропили что-ли.
Или телефон потеряли, чтобы позвонить дежурному по соответствующей на поддстанции, чтобы отрубить линию.

Телеметрия, я так понимаю у них тоже не работает. :-(

Водитель-крановщик конечно нарушил ТБ, за что и расплатился жизнью.
Но дальнейшее - это лютый пиздец.
mementomore 31 июл 2015 в 11:26
Ярила  •  На сайте 16 лет
1
Цитата (eric5347 @ 31.07.2015 - 09:58)
Информации полной нет, как я писал выше судя по расстоянию между проводами - это 110кВ. То есть однофазное замыкание - это сигнал на отключение, причём как тут выше сказали на самой линни должно было быть две РЗ , плюс  это КЗ должна была видеть защита следующего уровня. Да, скорее всего на линии АПВ сработало, но час оставлять линию под напряжением, непоняв что с ней творится  это извините за гранью моего понимания, и может объяснаться только криворукостью персонала сетей.

Не могла это быть ЛЭП 110 кВ - замыкание на землю на таких линиях - это токи в тысячи ампер, от такого тока провод бы просто переплавился и упал на землю - и такой бы дуги не было.
АПВ у нас максимум 2-х кратное и то встречается редко, я видел только на 35 кВ. Ну а если отказ и пошло многократное АПВ на КЗ, то скорее тут после 3-5 отключений выключатель развалится.
По релейным защитам - их там далеко не две.
У нас на тупиковых линиях стоит дистанционная защита, токовая нулевой последовательности и междуфазная отсечка. (ДЗ , ТЗНП, МФО)
На транзитах еще добавляется ДФЗ, к тому же есть еще резервные защиты автотрансформаторов, которые чувствуют КЗ в прилегающей сети, а также УРОВ который в случае отказа выключателя - погасит все нафиг.
К тому же ВЛ такого класса отходят как правило с обслуживаемых подстанций -при таком КЗ на щиту управления ПС такая цветомузыка будет, что мама не горюй, и не отключить повреждение в этом случае - нужно быть клиническим идиотом.
Так что склоняюсь к версии, что это было что-то 6-35кВ


Добавлено в 11:28
Цитата (divmaster @ 31.07.2015 - 10:23)
Ни хера не понял. Защита не сработала - ладно.
Но чем диспетчера-энергетики занимались в течении часа!?

Искали место повреждения, ну а если им позвонили - то могла ОВБ ехать чтобы отключить присоединение - из одного конца города в другой. Многие подстанции 35/10 а тем более не говоря о ТП 6-10кВ не обслуживаемые. Телеуправление все-таки это еще очень большая редкость на наших просторах

Это сообщение отредактировал mementomore - 31 июл 2015 в 11:30
PeaceMaker77 31 июл 2015 в 11:36
Весельчак  •  На сайте 11 лет
0
Защиту от КЗ на землю или обрыва фазы не вариант поставить?
Наша защита (работу работаю) в 0,25 сек отключит питалово.
maik2 31 июл 2015 в 12:00
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Почему провода так низко высоковольтки?
VIPER2289 31 июл 2015 в 12:10
Хохмач  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (maik2 @ 31.07.2015 - 12:00)
Почему провода так низко высоковольтки?

Норматив 7 метров. Куда выше то уже?
maik2 31 июл 2015 в 12:12
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
yabiob
Цитата
Вот где беда, хотя один ушел от костлявой...

Ждал, когда второму помогут...
skinPak 31 июл 2015 в 13:25
Ярила  •  На сайте 11 лет
-1
Цитата (maxdam1984 @ 30.07.2015 - 17:34)
местных электриков надо на кол! должна была защита сработать

dont.gif dont.gif dont.gif
cool.gif
Aqualung 31 июл 2015 в 14:43
Акваланг  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (ПиВасьКин @ 30.07.2015 - 17:47)
однофазное кз на линиях с изолированой нейтралью сразу не обрубается.В этом случяе надо было все коротить и зашита сработалаб моментом

По-моему это и произошло в конце,когда дуга перекрыла все три провода. Или я чего-то не доглядел?
vovan237 31 июл 2015 в 14:52
Юморист  •  На сайте 14 лет
0
Как говаривал мой сосед - ток это такая хуйня, которую невидно, а пиздит больно, в данном случаи - смертельно
грустно
Myxammed 31 июл 2015 в 15:13
Юморист  •  На сайте 15 лет
0
Не отключилось по требованиям: В сетях с изолированной или компенсированной нейтралью однофазное замыкание на землю не сопровождается протеканием сверхтоков и не является КЗ. Требования к защите от однофазного замыкания в таких сетях отличаются от требований к РЗ от КЗ – немедленная ликвидация однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) не требуется, так как такое замыкание не представляет непосредственной опасности (если ток замыкания не превышает допустимого значения для данной сети). Поэтому защита должна выполняться на сигнал, если по требованиям безопасности не требуется немедленное отключение. Защита должна реагировать и на неустойчивые ОЗЗ.
Чармандер 31 июл 2015 в 15:19
Ярила  •  На сайте 18 лет
0
Цитата (eric5347 @ 31.07.2015 - 10:58)
Информации полной нет, как я писал выше судя по расстоянию между проводами - это 110кВ.

немного не ясно - 110кВ в жилмассиве открытыми ЛЭП? я в силовой части мало чо понимаю, однако, сколько видел, в городе всё тащат под землёй.
eric5347 31 июл 2015 в 15:42
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (Чармандер @ 31.07.2015 - 15:19)
Цитата (eric5347 @ 31.07.2015 - 10:58)
Информации полной нет, как я писал выше судя по расстоянию между проводами - это 110кВ.

немного не ясно - 110кВ в жилмассиве открытыми ЛЭП? я в силовой части мало чо понимаю, однако, сколько видел, в городе всё тащат под землёй.

Вы из тех кто клеит лозунги - заменить все воздушные линии кабельными? По Москве даже воздушки в 500кВ стоят, по одной простой причине, что кабель далеко не всегда в состоянии заменить ВЛ, по причинам описанным законами электротехники.
eric5347 31 июл 2015 в 15:51
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (mementomore @ 31.07.2015 - 11:26)
Цитата (eric5347 @ 31.07.2015 - 09:58)
Информации полной нет, как я писал выше судя по расстоянию между проводами - это 110кВ. То есть однофазное замыкание - это сигнал на отключение, причём как тут выше сказали на самой линни должно было быть две РЗ , плюс  это КЗ должна была видеть защита следующего уровня. Да, скорее всего на линии АПВ сработало, но час оставлять линию под напряжением, непоняв что с ней творится  это извините за гранью моего понимания, и может объяснаться только криворукостью персонала сетей.

Не могла это быть ЛЭП 110 кВ - замыкание на землю на таких линиях - это токи в тысячи ампер, от такого тока провод бы просто переплавился и упал на землю - и такой бы дуги не было.
АПВ у нас максимум 2-х кратное и то встречается редко, я видел только на 35 кВ. Ну а если отказ и пошло многократное АПВ на КЗ, то скорее тут после 3-5 отключений выключатель развалится.
По релейным защитам - их там далеко не две.
У нас на тупиковых линиях стоит дистанционная защита, токовая нулевой последовательности и междуфазная отсечка. (ДЗ , ТЗНП, МФО)
На транзитах еще добавляется ДФЗ, к тому же есть еще резервные защиты автотрансформаторов, которые чувствуют КЗ в прилегающей сети, а также УРОВ который в случае отказа выключателя - погасит все нафиг.
К тому же ВЛ такого класса отходят как правило с обслуживаемых подстанций -при таком КЗ на щиту управления ПС такая цветомузыка будет, что мама не горюй, и не отключить повреждение в этом случае - нужно быть клиническим идиотом.
Так что склоняюсь к версии, что это было что-то 6-35кВ


Добавлено в 11:28
Цитата (divmaster @ 31.07.2015 - 10:23)
Ни хера не понял. Защита не сработала - ладно.
Но чем диспетчера-энергетики занимались в течении часа!?

Искали место повреждения, ну а если им позвонили - то могла ОВБ ехать чтобы отключить присоединение - из одного конца города в другой. Многие подстанции 35/10 а тем более не говоря о ТП 6-10кВ не обслуживаемые. Телеуправление все-таки это еще очень большая редкость на наших просторах

http://www.yarsk.ru/finans/?i=100030988

Вот ссылка , не надо недоотценивать фактор дурака, тем более в такой стране как Россия.

Это сообщение отредактировал eric5347 - 31 июл 2015 в 15:52
Cabasset 31 июл 2015 в 16:17
Шутник  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (Sergjo1982 @ 31.07.2015 - 04:32)
Только с чего вы взяли, что до получаса.

Да, конечно же, возможна работа линии и в течение большего времени.

Цитата (degrov @ 31.07.2015 - 08:04)
Линия на видео

С чего Вы взяли? Гугл говорит, что это фото из Волгограда http://io.ua/16532543p.

Цитата (NuclearBlast @ 31.07.2015 - 08:19)
Присмотритесь, пробивает через корпус на землю. Там такой перекос фаз должен быть ниебический, фазное напряжение возросло бы хуй знает, до линейного наверное. Так что ответственных за автоматику отключения линии надо ебать раскаленным ломом.

В режиме однофазного замыкания на землю на линии и изолмрованной нейтиралью напряжение повреждённой фазы падает до нуля, а напряжение двух других фаз - возрастает до линейного. Потенциал нейтрали при этом становится равным потенциалу заземлившейся фазы с обратным знаком. Линейные (междуфазные) напряжения по сравнению с режимом до возникновения ОЗЗ не изменяются. Токи нулевой последовательности, возникающие в линии, замыкаются в одной из обмотках на одной из сторон понижающего трансформатора, соединённых в треугольник, и до потребителя не доходят.
Так что, давайте лучше будем Вас это самое ломом?

Цитата (AlDianochka @ 31.07.2015 - 09:39)
Не могу понять, почему не сработало аварийное отключение? Ответственных веником ссаным гнать!

Цитата (drunik23 @ 31.07.2015 - 08:27)
Там должна стоять автоматика -? Почему она не сработала? Нарушение?
Все ? К энергетику Красноярского края!
Автоматика при таком К.З должна была обесточить линию передач - а её там видимо и нету!

Сколько раз Вам нужно повторить, что никакого КЗ на видео нет? В таком режиме линия может работать продолжительное время.

Это сообщение отредактировал Cabasset - 31 июл 2015 в 16:17
greenchik28 31 июл 2015 в 16:19
Юморист  •  На сайте 14 лет
-1
Бля! Видимо вместо релейной защиты там лом в ячейке воткнут
Копейчанин 31 июл 2015 в 16:25
Приколист  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (Чармандер @ 31.07.2015 - 12:46)
В таких местах должны вешать АВВГ или АС изолированный.

где написано? в каких правилах?
что такое АВВГ знаешь? или покажи АС блядь, АС КАРЛ, изолированный блядь lol.gif
Cabasset 31 июл 2015 в 18:51
Шутник  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (greenchik28 @ 31.07.2015 - 16:19)
Бля! Видимо вместо релейной защиты там лом в ячейке воткнут

Почему? Ну почему Вы не читаете комментарии к теме? faceoff.gif
Scan 31 июл 2015 в 23:34
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
пеной нельзя было залить ?
Виктрч 3 авг 2015 в 10:16
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (nt60 @ 31.07.2015 - 07:35)
Цитата (kloto1973 @ 31.07.2015 - 00:15)
Цитата (nt60 @ 30.07.2015 - 19:18)
А что делают эти "велосипедисты" на ЛЭП? Не обрывы же скручивают.

Текущий ремонт ЛЭП. Без снятия напряжения.

Тот же хрен в другой руке. sad.gif То что без снятия напряжения и как он туда залазит, я и так вижу. В чём заключается сам этот "текущий ремонт", ради которого люди туда лезут и на "великах" по проводам катаются? Птичьи какашки и дохлых насекомых тряпочкой с проводов смывают? Или толщину проводов штангелем контролируют? Жилы в проводе пересчитывают? Или что? why.gif

Ну мы например дистанционные распорки так устанавливали.

Добавлено в 10:24
Цитата (Копейчанин @ 31.07.2015 - 17:25)
Цитата (Чармандер @ 31.07.2015 - 12:46)
В таких местах должны вешать АВВГ или АС изолированный.

где написано? в каких правилах?
что такое АВВГ знаешь? или покажи АС блядь, АС КАРЛ, изолированный блядь lol.gif

За Карла с АС изолированным ваще зачет )))))) Когда люди начнут уроки учить нормально?))))
Копейчанин 3 авг 2015 в 17:57
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Виктрч @ 3.08.2015 - 13:16)
Цитата (nt60 @ 31.07.2015 - 07:35)
Цитата (kloto1973 @ 31.07.2015 - 00:15)
Цитата (nt60 @ 30.07.2015 - 19:18)
А что делают эти "велосипедисты" на ЛЭП? Не обрывы же скручивают.

Текущий ремонт ЛЭП. Без снятия напряжения.

Тот же хрен в другой руке. sad.gif То что без снятия напряжения и как он туда залазит, я и так вижу. В чём заключается сам этот "текущий ремонт", ради которого люди туда лезут и на "великах" по проводам катаются? Птичьи какашки и дохлых насекомых тряпочкой с проводов смывают? Или толщину проводов штангелем контролируют? Жилы в проводе пересчитывают? Или что? why.gif

Ну мы например дистанционные распорки так устанавливали.

Добавлено в 10:24
Цитата (Копейчанин @ 31.07.2015 - 17:25)
Цитата (Чармандер @ 31.07.2015 - 12:46)
В таких местах должны вешать АВВГ или АС изолированный.

где написано? в каких правилах?
что такое АВВГ знаешь? или покажи АС блядь, АС КАРЛ, изолированный блядь lol.gif

За Карла с АС изолированным ваще зачет )))))) Когда люди начнут уроки учить нормально?))))

самому смешно, за 10 лет в электроэнергетике много хрени слышал, но 1 раз про АС изолированный... вот СИП возможно бы и уберег воровайку, но при кратковременном прикосновении...