NMNH 8 ноя 2017 в 21:36
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (HadOlenevod @ 7.11.2017 - 16:22)
Ладно, понятно что насос сломался, но у меня в таком случае котел наберет заданную температуру и автоматика остановит дутьевой вентилятор, заслонка закроется, температура при этом перестанет расти, ну максимум по инерции на 10 градусов.

Да не надейтесь вы на автоматику и клапана, это все для газовых-электрических котлов. Твердому достаточно убрать отбор тепла (остановленныый насос) и единственный выход - вручную выгрести топливо и надеяться на удачу. Его просто так каким-то свистком не остановишь.
Кто будет делать ТТ систему - не майтесь дурью со всеми этими новомодными насосами и прочей х-ней - делайте классическую гравитационную систему из труб потолще, отводы от котла минимум дюйм с четвертью, это минимум на котел 16 кВт.
Единственный вариант подстраховаться с "новомодной х-ней" в системе - буферная емкость с водой рядом, минимум на полтонны, на которую можно аварийно переключить отбор тепла.

п.с. Всегда помните, что даже если вы такой продуманный и вообще молодец, то вы же не одни живете - ну вот встанут насосы, когда жена с детьми дома, и что дальше? Котел кипит, удары, паника..
Поберегите родных. ТТ котел - это серьезно, очень серьезно, особенно для неподготовленных людей.

Это сообщение отредактировал NMNH - 8 ноя 2017 в 21:41
ИванычR 8 ноя 2017 в 21:50
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (NMNH @ 8.11.2017 - 21:36)
п.с. Всегда помните, что даже если вы такой продуманный и вообще молодец, то вы же не одни живете - ну вот встанут насосы, когда жена с детьми дома, и что дальше? Котел кипит, удары, паника..
Поберегите родных. ТТ котел - это серьезно, очень серьезно, особенно для неподготовленных людей.

Стоит ТТ на 24 КВт, ТА на 1 тонну, стоит БП + 3 х 100 аккумы, две группы безопасности, плюс ввод холодной в ТТ при 120 . . . вывожу на 60 - 65 - оставляю на ночь, и всё равно кошки на душе скребут )))) Надо датчик звуковой на выход поставить на 110 - 120 градусов - сирену))))
NMNH 8 ноя 2017 в 21:54
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (ИванычR @ 8.11.2017 - 21:50)
Цитата (NMNH @ 8.11.2017 - 21:36)
п.с. Всегда помните, что даже если вы такой продуманный и вообще молодец, то вы же не одни живете - ну вот встанут насосы, когда жена с детьми дома, и что дальше? Котел кипит, удары, паника..
Поберегите родных. ТТ котел - это серьезно, очень серьезно, особенно для неподготовленных людей.

Стоит ТТ на 24 КВт, ТА на 1 тонну, стоит БП + 3 х 100 аккумы, две группы безопасности, плюс ввод холодной в ТТ при 120 . . . вывожу на 60 - 65 - оставляю на ночь, и всё равно кошки на душе скребут )))) Надо датчик звуковой на выход поставить на 110 - 120 градусов - сирену))))

Ну, тут кошки могут спать спокойно, тут пожалуй даже оверскилл ))
Но ответственность, естественно, можно только приветствовать.

п.с. Сирену лучше пониже ставить, 95 - это уже предкипение, надо начинать шевелиться, 120 - поздновато звонить и так будет слышно )
ИванычR 8 ноя 2017 в 21:57
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (NMNH @ 8.11.2017 - 21:54)
Цитата (ИванычR @ 8.11.2017 - 21:50)
Цитата (NMNH @ 8.11.2017 - 21:36)
п.с. Всегда помните, что даже если вы такой продуманный и вообще молодец, то вы же не одни живете - ну вот встанут насосы, когда жена с детьми дома, и что дальше? Котел кипит, удары, паника..
Поберегите родных. ТТ котел - это серьезно, очень серьезно, особенно для неподготовленных людей.

Стоит ТТ на 24 КВт, ТА на 1 тонну, стоит БП + 3 х 100 аккумы, две группы безопасности, плюс ввод холодной в ТТ при 120 . . . вывожу на 60 - 65 - оставляю на ночь, и всё равно кошки на душе скребут )))) Надо датчик звуковой на выход поставить на 110 - 120 градусов - сирену))))

Ну, тут кошки могут спать спокойно, тут пожалуй даже оверскилл ))
Но ответственность, естественно, можно только приветствовать.

п.с. Сирену лучше пониже ставить, 95 - это уже предкипение, надо начинать шевелиться, 120 - поздновато звонить и так будет слышно )

Да, надо будет заняться на выходных - порыть - зарукожопить. Кошек аж 4 ре штуки))) надо беречь)
kot666ss 19 ноя 2017 в 20:52
Ярила  •  На сайте 13 лет
1
Писецкий взрыв.