jimswers 5 дек. 2025 г. в 10:33
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Вот мой. Ровно у меня не получается поставить и пластиковая крышка не закрывается. Но сам ящик металлический и закрыт.

Пособие начинающим электрикам

Размещено через приложение ЯПлакалъ
BriskIdol 5 дек. 2025 г. в 10:33
Хохмач  •  На сайте 13 лет
0
По поводу отвёрток. На видео по центру стоит набор диэлектрических отвёрток KBE и есть точно такой же китаец. Тестировали оба набора. На пробой оба раюотают исправно, но сломали и китайка и кве при протяжке щитов. Металл по виду как у чёрных саморезов,только какой-то перекалёный. Кресты просто рассыпались. Так что подобный набор только масьеру на час. Тем кто обслуживает силу и постоянно проверяет щиты подобный набор не подойдёт

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Emax 5 дек. 2025 г. в 10:35
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (SouS @ 04.12.2025 - 20:25)
Через тело и выключит, 30ма безопасный уровень

Разница лишь в том что с заземлением выключит сразу при утечке.

Какой хороший, грамотный комментарий 👍

Размещено через приложение ЯПлакалъ
kewin 5 дек. 2025 г. в 10:37
Шутник  •  На сайте 2 года
1
Цитата (manticora @ 04.12.2025 - 21:40)
Ладно, умники, какой диф надо ставить - электронный или механический? Говорят электронный может не сработать в некоторых случаях.

электромеханический

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Romanello77 5 дек. 2025 г. в 10:42
Ярила  •  На сайте 7 лет
2
Цитата (probnic @ 4.12.2025 - 21:55)
Накера эти реле напряжения все ставят .. они дохнут первыми .. и мозги вые..ут . Диф достаточно ..

Сколько лет у меня стоят и не дохнут, но задачи у реле напряжения и дифа разные: диф по току только отрубается (утечка или превышение тока КЗ), а реле напряжения еще от напряжения не в допуске защищает: от пониженного и самое главное от повышенного: скакнет напряжение в сети, например ноль отгорел и пойдет вместо 230 вольт 400 и пизда всем приборам в доме: дифф будет стоять намертво: ток то не превышен, а телек, холодильник, стиралка, комп и т.д. Уйдут в мир иной и может даже с огоньком, если нет реле напряжения, а так оно рубанет нагрузку быстрее, чем сгорят приборы и все будет пучком.
useriov4 5 дек. 2025 г. в 10:51
Ярила  •  На сайте 5 лет
-3
1,5 квадратов на освещение? Какими прожекторами он собирается освещать гараж?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
veshbovskiy 5 дек. 2025 г. в 11:00
Приколист  •  На сайте 1 год
0
Ну показал монтаж, а заземление где?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
sofokle 5 дек. 2025 г. в 11:05
Приколист  •  На сайте 3 года
0
Вот заземление.

Пособие начинающим электрикам

Размещено через приложение ЯПлакалъ
xJudgeDreddx 5 дек. 2025 г. в 11:08
Ярила  •  На сайте 7 лет
-1
Спасибо конечно, но я лучше вызову электрика или случае с газом то газовщика дешевле и спокойнее будет, чем самому по неопытности где-то проебаться и потом жалеть об этом.
З.ы Могу сделать и сам, но из плюсов это мнимая экономия т.к придётся покупать инструмент (хз когда он следующий раз пригодиться) тратить время на изучения вопроса, а так же саму работу, как итог я лучше буду делать ту работу в которой а профи, а этой работой займётся другой специалист и не будет болеть голова о том что возможно где то накосячил.
stasmark 5 дек. 2025 г. в 11:20
Приколист  •  На сайте 11 лет
-1
Электро-оргазм ;-)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Aldar47 5 дек. 2025 г. в 11:26
Ярила  •  На сайте 7 лет
0
Цитата (Котнахотседа @ 04.12.2025 - 20:21)
Ну,нормально рассказал.По инструменту видно,что человек понимает,чем занимается.Контакты в автоматах затягивает динамометрический отвёрткой-это показатель.

Вот только динамометрических показателей нет, для закручивания кабеля в автомате. Поэтому не более, чем понты. Чтоб на таких как ты, произвести впечатление.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ELEA 5 дек. 2025 г. в 11:26
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (AloneSl @ 4.12.2025 - 20:18)
Почему этот пиздобол говоря об узо ни слова не сказал о заземлении? Как оно будет работать без земли!? Особенно если у него фаза зайдёт не туда?

Принцип работы: УЗО постоянно сравнивает силу тока в фазном и нулевом проводах. В нормальном состоянии их токи равны: сколько электричества входит через фазу, столько же возвращается через ноль. Если возникает утечка, часть тока уходит не по проводам, а, например, через корпус электроприбора. УЗО видит разницу и при превышении заданного порога мгновенно разрывает цепь. 

Ну так ток с фазы уйдет в человека и через условные "тапки" в землю. В нуле будет меньше. Вот и сработает...
MaSHinA 5 дек. 2025 г. в 11:29
Юморист  •  На сайте 14 лет
1
В общем и целом объяснение сойдет для обывателя, но в его размышлениях есть ГРОМАДНЫЙ косяк.
ВСЕ АВТОМАТЫ ставятся исходя из сечения проводника.

Заключение автора: раз на гараж выделили 5Кв, значит ставлю автомат на 25Ам.
Как на самом деле: На гараж выделили 5Кв, вводной провод и разводку пустили медью 1,5мм (почему бы и нет), насколько уместно ставить автомат 25Ам? Правильно - не уместно. Автомат должен соответствовать сечению 1,5мм.

Т.е. идет подмена причины со следствием. Кабель подбирается исходя из нагрузки, а автомат исходя из сечения кабеля.
И не всегда кабель правильно подобран, но это не значит, что поставив автомат большего номинала ты исправляешь ситуацию.
Phil2000 5 дек. 2025 г. в 11:47
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (MaSHinA @ 5.12.2025 - 11:29)
В общем и целом объяснение сойдет для обывателя, но в его размышлениях есть ГРОМАДНЫЙ косяк.
ВСЕ АВТОМАТЫ ставятся исходя из сечения проводника.

Заключение автора: раз на гараж выделили 5Кв, значит ставлю автомат на 25Ам.
Как на самом деле: На гараж выделили 5Кв, вводной провод и разводку пустили медью 1,5мм (почему бы и нет), насколько уместно ставить автомат 25Ам? Правильно - не уместно. Автомат должен соответствовать сечению 1,5мм.

Т.е. идет подмена причины со следствием. Кабель подбирается исходя из нагрузки, а автомат исходя из сечения кабеля.
И не всегда кабель правильно подобран, но это не значит, что поставив автомат большего номинала ты исправляешь ситуацию.

«Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь»
А что бы такие как я и вы не умничали и в дискуссии и полемики не лезли в ПУЭ таблички сделали и строго настрого придписали следовать требованием ПУЭ!
P.S. для проводки в жилых помещениях 16А для кабеля 2.5мм2, 10А для кабеля 1.5мм2. После них хоть увешайся "автоматами" любого меньшего номинала. Ростехнадзор за мягие места будет брать (при расследовании инцидента или чего похуже) исходя из требований ПУЭ.

Это сообщение отредактировал Phil2000 - 5 дек. 2025 г. в 11:54
RedMoon123 5 дек. 2025 г. в 11:49
Ваш хозяин  •  На сайте 15 лет
-1
без автомата на каждую розетку, каждую лампочку - нещитово, хуйня, переделывай.

Некоторые "очень компетентные" в двушки-панельки вешают ящики, где 20-30 автоматов.
- Зачем ?
- Так безопаснее!

А ЯПовские "профессионалы" строительства частных домов в подсобном помещении дома умудряются вообще заебенить электрощитовую, как на заводе smile.gif

Трехкомнатная квартира без газа с плитой электро? Четырех автоматов достаточно.

Это сообщение отредактировал RedMoon123 - 5 дек. 2025 г. в 11:50
Zarin38 5 дек. 2025 г. в 11:51
Дамилола  •  На сайте 11 лет
2
Понасмотрятся своих тиктоков, а потом...

Хтоник 5 дек. 2025 г. в 12:26
Юморист  •  На сайте 7 месяцев
0
Проще на вводе дифавтомат воткнуть

Размещено через приложение ЯПлакалъ
NightCutteR 5 дек. 2025 г. в 12:32
Юморист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата
Кстати, пользуясь случаем, поинтересуюсь, кто сталкивался
есть 3-хфазный ввод. Поганенькая линия от подстанции в СНТ, под нагрузкой пляшет напряжение, сильно вниз, до 180 вольт падает на 2-х фазах. И это еще не все дома нагрузку дают на линии.
Если на линии никого нет, то 6кВт отопления пола - уже до 200 проседает. На дом - 13,5 кВт выделено
Если перебросить нагрузку на 2 фазы, то горит 0. Перекос фаз. Не вариант
Переделать ТП - тоже не вариант, хотя самое очевидное. Пока председатель новый, пока электрика найдут.пока деньги согласуют. Не скоро, короч


Уапрос: 3-хфазный стабилизатор напряжения решит проблему ? Никогда дело с ним не имел толком, а стоит он весьма прилично, чтобы просто проверять

Решит, у меня трёхфазный 2000ВА на дом стоит. С автоматическим байпасом, включается при проседании на любой из фаз ниже 190. Пару лет назад вообше без остановки зимой работал. Этим летом линию по деревне поменяли и теперь минут 10 в час максимум работает. Единственный минус - цена. Я брал за 60 штук 10 лет назад, сейчас такой в районе 150. Ну и гудит вентиляторами сильно при нагрузке от 10 киловатт, когда котёл на отопление электрический включается. При этом без стабилизатора котёл вообще воду нагреть не мог (включаю ночью как резервный, чтобы газ экономить) и температура СО с 60 до 30 опускалась при работе на полную мощность , со стабилизатором котёл температуру держит, даже работает не всю ночь, по достижении температуры останавливается.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Evgen264 5 дек. 2025 г. в 12:34
Ярила  •  На сайте 6 лет
0
Я может и идиот, у меня 380 вольт и 15 ампер. У меня входящий автомат (ну ладно, переделанный на 36 ампер в коробке от 16) далее в гараже на розетки 16 ампер автомат, на свет 10 ампер автомат. На силовую розетку под сварку 220 вольт 32 ампера автомат, силовая на 380 вольт 32 ампера автомат. Нахера еще чего в гараже надо? Не, я честно хочу послушать чего не так, может чего надо по-другому. С удовольствием советы послушаю.
Pafnuti 5 дек. 2025 г. в 12:49
Ярила  •  На сайте 18 лет
0
С говеным IEK все эти навороты не бесполезны.
Iwanow 5 дек. 2025 г. в 12:50
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
Большинство видео на ЮТубе по данной теме заканчиваются яркой вспышкой и обгоревшим оборудованием. Но этот автор видео очень грамотно изложил про выбор защитных устройств. Очень полезное пособие для начинающих электриков!
Evgen264 5 дек. 2025 г. в 12:55
Ярила  •  На сайте 6 лет
0
Цитата (Iwanow @ 5.12.2025 - 12:50)
Большинство видео на ЮТубе по данной теме заканчиваются яркой вспышкой и обгоревшим оборудованием. Но этот автор видео очень грамотно изложил про выбор защитных устройств. Очень полезное пособие для начинающих электриков!

Да в чем? Это он для дебилов совсем выложил, чтоб совсем безопасно и овер дохуя дорого для гаража?
Evgen264 5 дек. 2025 г. в 13:01
Ярила  •  На сайте 6 лет
0
У меня в гараже ниразу не срабатывал автомат. Гараж, если что, 32 квадрата. Было отопление и маслом отработкой и тепловой пушкой и печью на дереве. Интересно чего я делаю не так? У меня есть плазморез, сварка, дохера всего. И у меня ничего не вышибает и током не бьет.
Evgen264 5 дек. 2025 г. в 13:02
Ярила  •  На сайте 6 лет
0
И да, пушка на 380 вольт 10 амп. Чего не так то?
EVPATORIETS 5 дек. 2025 г. в 13:14
Ярила  •  На сайте 15 лет
-1
Цитата
Ну а чё, вполне себе неплохо собрал

Какой то "жадный электрик" на такую низкую нагрузку помещения (потребление) завёл провода сечением 4!? Таким бы горе-электрикам алюминиевые провода в помощь. При конкретном замыкании (автомат помним 25 А) перегорит провод и здание останеться целым. А вот медный провод - не перегорит, всё здание сгорит, а медный провод превратиться в раскаленную дугу (нить), от которой всё будет гореть огнём.
Пы. Сы. Слова старых электриков (если что)

Размещено через приложение ЯПлакалъ