Уникальный контент. Специально для ЯПа. Сработала система пожаротушения трансформатора 220 кВ

Страницы: 1 ...  6 7 8  ... 13  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
СвамиДоупада 21 июн 2017 в 21:15
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата
но вот сливаться масло будет только в одном случае - при повреждении бака.

Именно!
romanik 21 июн 2017 в 21:15
Гость  •  На сайте 9 лет
0
Всё не читал, но где причина возгорания? Где сработавшие датчики? В ручном режиме?
Former64 21 июн 2017 в 21:15
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (СвамиДоупада @ 21.06.2017 - 20:59)
Цитата
Ну и гасит дугу, если есть ПБВ

Масло используется в РПНе (устройстве регулирование под нагрузкой). ПБВ (переключение без возбуждения) переключается на отключенном трансформаторе.

Вот так и косит нас склероз...
Спасибо, стыдно, чо то протупил,
Сижу, убиваю время - завтра на вахту, если продержусь хотя бы часов до 3х ночи, то в автобусе буду спать, а не пялить глаза в окно до осточертения.
Давно всё было, стало забываться
В 1996 году ушёл с самой лучшей моей работы- ДЭМ производства Полипропилена(а до этого работал в "сетях")
Потом была масса калымов по электрике, работа начальником смены ЦТАИ, но всё это"низковольтка"
Yorik12 21 июн 2017 в 21:15
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (СвамиДоупада @ 21.06.2017 - 21:14)
Цитата
Я не вижу бортика хоть убей.

Если все сделано по правилам, то он есть. Если нет, то это ппц...

Отбортовка должна быть, хо я бы по проекту

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
Yorik12 21 июн 2017 в 21:16
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (romanik @ 21.06.2017 - 21:15)
Всё не читал, но где причина возгорания? Где сработавшие датчики? В ручном режиме?

Это испытания

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
СвамиДоупада 21 июн 2017 в 21:18
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата
Вот у Вас системы охлаждения Д, Ц, слив масла вообще в ручную?

Д и Ц это обозначения типов систем охлаждения и к сливу масла никакого отношения не имеет. А масло вообще сливают редко. Трансформатор, вообще, вакуумирован.
СвамиДоупада 21 июн 2017 в 21:20
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата
Всё не читал, но где причина возгорания? Где сработавшие датчики? В ручном режиме?

Возгорание может произойти пр к.з. в баке и нарушении его герметичности. Пожаротушение пускается автоматически от газовой или дифференциальной защиты с контролем отсутствия напряжения на трансформаторе.
Back2Rio 21 июн 2017 в 21:20
Хохмач  •  На сайте 12 лет
-1
Привет, братва! cool.gif

Уникальный контент. Специально для ЯПа. Сработала система пожаротушения трансформатора 220 кВ
Hapadoctb 21 июн 2017 в 21:20
Юморист  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (СвамиДоупада @ 21.06.2017 - 21:14)
Цитата
Я не вижу бортика хоть убей.

Если все сделано по правилам, то он есть. Если нет, то это ппц...

Внимательно посмотрел видео, справа позади тр-ра как-будто что-то есть.
Но это одна сторона! Может спецом сделано типа "направление" сброса на гравийную подсыпку которую видно впереди?

Yorik12 21 июн 2017 в 21:22
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (СвамиДоупада @ 21.06.2017 - 21:20)
Цитата
Всё не читал, но где причина возгорания? Где сработавшие датчики? В ручном режиме?

Возгорание может произойти пр к.з. в баке и нарушении его герметичности. Пожаротушение пускается автоматически от газовой или дифференциальной защиты с контролем отсутствия напряжения на трансформаторе.

От диф не знаю, но от газовой по любому запуск пожарки будет.А трансформатор уже будет отключен от сети действием защиты

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
Почитатьзашел 21 июн 2017 в 21:22
Весельчак  •  На сайте 19 лет
0
Цитата (maxxxak @ 21.06.2017 - 20:24)
Цитата (AnatolZ @ 21.06.2017 - 20:22)
Цитата (Андрей82 @ 21.06.2017 - 19:29)
Цитата (maxxxak @ 21.06.2017 - 19:03)
Цитата (Андрей82 @ 21.06.2017 - 18:59)
ТС, а можете снять на видео включение/отключение разъединителей, коль на подстанции работаете?

вам на какой класс напряжения? у нас 330 кВ .220 кВ и 110 кв!))

ну, желательно на 330 кВ, меня дуга интересует )
кстати - привод автоматический или ручной механический? или механика только дублирует? посмотрел несколько видео на ютубе - там по-разному

Я бы посоветовал бы рядом(в пределах 100м) постоять в момент включения/выключения Воздушных выключателей 220/330кВ :)...
Не знаю насчет дуги, но даже те кто ожидает вот сейчас включится/выключится вздрагивают :)

бумкает заебись)))) могу снять кино если хотите))) могу стоять в метре от выключателя 300 кВ)))

Спрашиваете еще!
Конечно же хотим, не обращайте внимание на неадекватов в теме, всем все равно угодить нельзя, а видео очень хорошее
СвамиДоупада 21 июн 2017 в 21:23
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Обваловка вокруг трансформатора есть. Бетонные бортики. Присмотритесь, кто не видит. Я посмотрел еще раз начало ролика, а вот щебенки почему-то нет. Транс явно только из монтажа. Еще не засыпали щебень.
kushopen 21 июн 2017 в 21:23
= хозяин стратосфЭры =  •  На сайте 11 лет
0
вода обычная? - менять из-за корозии будете, раз сухостой
дренажи, продувка есть?
SP1CE 21 июн 2017 в 21:24
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Простите, я тяговые подстанции изучал, как вторичный предмет и очень давно, но почему-то укоренился у меня в мозгах термин АПВ(автоматическое повторное включение), когда после первой сработки защиты система пытается подать напругу повторно. И да, релейные схемы у энергетиков примитивны, как СЦБист-недоэнергетик ответственно заявляю.
СвамиДоупада 21 июн 2017 в 21:24
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата
От диф не знаю, но от газовой по любому запуск пожарки будет.А трансформатор уже будет отключен от сети действием защиты

У нас пуск от обеих. Они же перед этим трансформатор и отключают. Это и есть защиты. Быстродействующие.
SP1CE 21 июн 2017 в 21:26
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
И да, нормальное ограждение построить не смогли?
СвамиДоупада 21 июн 2017 в 21:26
Ярила  •  На сайте 10 лет
1
Цитата
Простите, я тяговые подстанции изучал, как вторичный предмет и очень давно, но почему-то укоренился у меня в мозгах термин АПВ(автоматическое повторное включение), когда после первой сработки защиты система пытается подать напругу повторно.

АПВ (автоматическое повторное включение) при действии защит трансформаторов не запускаются. Это делается только на линиях электропередачи.

Это сообщение отредактировал СвамиДоупада - 21 июн 2017 в 21:27
Yorik12 21 июн 2017 в 21:29
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (СвамиДоупада @ 21.06.2017 - 21:24)
Цитата
От диф не знаю, но от газовой по любому запуск пожарки будет.А трансформатор уже будет отключен от сети действием защиты

У нас пуск от обеих. Они же перед этим трансформатор и отключают. Это и есть защиты. Быстродействующие.

А где у вас? Если не секрет.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
Hapadoctb 21 июн 2017 в 21:29
Юморист  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (СвамиДоупада @ 21.06.2017 - 21:18)
Цитата
Вот у Вас системы охлаждения Д, Ц, слив масла вообще в ручную?

Д и Ц это обозначения типов систем охлаждения и к сливу масла никакого отношения не имеет. А масло вообще сливают редко. Трансформатор, вообще, вакуумирован.

Я имел ввиду, что в системах охлаждения с принудительной циркуляцией масла есть насос, вот и предположил что этот насос может быть задействован при аварийном сливе масла (разговор-то был - мол нельзя сливать при пожаре).

Как масло наружу выбрасывает рассказывать не надо. А то мало ли чего у вас в РФ придумали, мне, например, эта система в диковинку.

Я, кстати, могу поискать видос "работы" Тр-ра 110/6 одной из ПС, где только от одного звука работы Тр-ра, яйки сами прижимаютсяк подбородку (шо там с железом страшно подумать).

Это сообщение отредактировал Hapadoctb - 21 июн 2017 в 21:34
СвамиДоупада 21 июн 2017 в 21:29
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата
И да, нормальное ограждение построить не смогли?

Ограждение нормальное, выше не нужно. Вот если трансформаторы стоят на пристанционном узле, или между разными фазами однофазных трансформаторов, то сооружаются брандмауэры. Чтобы при пожаре на одном не загорелись соседние. Вот те - высокие.
СвамиДоупада 21 июн 2017 в 21:30
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата
А то мало ли чего у вас в РФ придумали, мне, например, эта система в диковинку.

Я на украинском энергообъекте работаю. Масло при пожаре намеренно не сливают. Только при нарушении корпуса или маслопроводов это случается. А насосы при системе Ц служат для охлаждения, обеспечивают циркуляцию через охладители.

Это сообщение отредактировал СвамиДоупада - 21 июн 2017 в 21:34
romanik 21 июн 2017 в 21:32
Гость  •  На сайте 9 лет
0
Цитата

Цитата (СвамиДоупада @ 21.06.2017 - 21:20)
Цитата
Всё не читал, но где причина возгорания? Где сработавшие датчики? В ручном режиме?

Возгорание может произойти пр к.з. в баке и нарушении его герметичности. Пожаротушение пускается автоматически от газовой или дифференциальной защиты с контролем отсутствия напряжения на трансформаторе.

От диф не знаю, но от газовой по любому запуск пожарки будет.А трансформатор уже будет отключен от сети действием защиты

Спасибо, век живи век учись.
SP1CE 21 июн 2017 в 21:32
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (СвамиДоупада @ 21.06.2017 - 21:29)
Цитата
И да, нормальное ограждение построить не смогли?

Ограждение нормальное, выше не нужно. Вот если трансформаторы стоят на пристанционном узле, или между разными фазами однофазных трансформаторов, то сооружаются брандмауэры. Чтобы при пожаре на одном не загорелись соседние. Вот те - высокие.

Дык там похоже ограждение из сетки капроновой, сложилось впечатление, что временное, на период строительства, у нас как-то больше сеткой Рабица ограждали
MEGAVOLT24 21 июн 2017 в 21:33
Не смешите мои транзисторы.  •  На сайте 13 лет
2
Цитата
да кто же под нагрузкой его разорвет? это только сумасшедшие люди могут такое сделать....

Ты не поверишь, но столько балбесов на свете, что я даже удивляюсь, как земля еще держится. lol.gif
У меня на прошлой работе, балбес стандартный, начинающий, в количестве один штука, РЛНД рванул на 10 киловольтах, при полной нагрузке трансформатора на 400кв\а.
Полез потом ножи менять, пока мы пиво пили в тенёчке. gigi.gif
И вообще lol.gif

Уникальный контент. Специально для ЯПа. Сработала система пожаротушения трансформатора 220 кВ
СвамиДоупада 21 июн 2017 в 21:35
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата
Дык там похоже ограждение из сетки капроновой, сложилось впечатление, что временное, на период строительства, у нас как-то больше сеткой Рабица ограждали

Брандмауэры. Бетонные стены. Какая сетка? Но в ролике брандмауэров нет. Расстояния больше и порталы мешают.

Это сообщение отредактировал СвамиДоупада - 21 июн 2017 в 21:38
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 41 446
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  6 7 8  ... 13  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх