В пригороде Челябинска из-за собственной халатности и грубого нарушения правил работы чуть не пострадал водитель крана

Страницы: 1 ...  7 8  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
RedBu59 29 мар 2023 в 13:57
Шутник  •  На сайте 8 лет
0
Ну и по защитам, на транзитных ВЛ 110 ставят быстродействующие защиты абсолютной селективности ( в том числе и ДФЗ) от всех видов КЗ, а замыкание на землю в сети 110 это именно КЗ. То что ВЛ не тупиковая говорит факт неоднократного повторного включения (я насчитал раза 2 минимум). И да, при АПВ ускоряются и резервные защиты со временем близким к нулю. Другими словами, была бы сеть 6, 10, 35 кВ не факт, что также легко отделался, там замыкание на землю защитами не отключается и не является коротким замыканием. Короче под ВЛ не рабатать, не рыбачить, воздушных змеев не пускать. Из машин на выходить до отключения линии. У меня все

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Dimedrall 29 мар 2023 в 13:59
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Цитата
Категорически запрещено ставить машины под действующими ЛЭП
Эта надпись часто и на самом кране через трафарет нанесена.
Бамбрус 29 мар 2023 в 14:26
Ярила  •  На сайте 6 лет
0
Цитата (RedBu59 @ 29.03.2023 - 13:57)
Ну и по защитам, на транзитных ВЛ 110 ставят быстродействующие защиты абсолютной селективности ( в том числе и ДФЗ) от всех видов КЗ, а замыкание на землю в сети 110 это именно КЗ. То что ВЛ не тупиковая говорит факт неоднократного повторного включения (я насчитал раза 2 минимум). И да, при АПВ ускоряются и резервные защиты со временем близким к нулю. Другими словами, была бы сеть 6, 10, 35 кВ не факт, что также легко отделался, там замыкание на землю защитами не отключается и не является коротким замыканием. Короче под ВЛ не рабатать, не рыбачить, воздушных змеев не пускать. Из машин на выходить до отключения линии. У меня все

Вот только требования к АПВ это однократность действия.На древних РПВ-58 обычным зарядом конденсатора обеспечивалась. А ещё тут время повторного включения уж больно быстро. Неужели БАПВ реализовали?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
RedBu59 29 мар 2023 в 15:53
Шутник  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (Бамбрус @ 29.03.2023 - 14:26)
Вот только требования к АПВ это однократность действия.На древних РПВ-58 обычным зарядом конденсатора обеспечивалась. А ещё тут время повторного включения уж больно быстро. Неужели БАПВ реализовали?

Дык АПВ и было однократным, только с двух сторон. Такое бывает если не замарачивались на согласование режимов срабатывания АПВ (ОНШ, ОНЛ, КС и т.п.). А насчет времени и 1 сек. уставку встречал.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Бамбрус 29 мар 2023 в 17:08
Ярила  •  На сайте 6 лет
0
Цитата (RedBu59 @ 29.03.2023 - 15:53)
Дык АПВ и было однократным, только с двух сторон. Такое бывает если не замарачивались на согласование режимов срабатывания АПВ (ОНШ, ОНЛ, КС и т.п.). А насчет времени и 1 сек. уставку встречал.

Согласен , если без контроля напряжения, то может и с двух сторон прилететь.
А про одну секунду нет. Нужно отстроится от времени резервных защит "с той стороны". А это минимум 3-4 секунды. 1 секунда это БАПВ. Что требует как минимум полной селективности в пределах ВЛ и каналов подрыва от 1,2 команд ПА

Размещено через приложение ЯПлакалъ