Заземляют контактную сеть под напряжением

Страницы: 1 2 3  ... 5  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
382 28 июл 2015 в 19:25
Шутник  •  На сайте 12 лет
1
лично сам ставил землю ,на одну фазу ВЛ 6КВ,немного потрещало и все.Мастер ошибся но друг не дал установить пз на вторую фазу.Спасибо.ему.остался жив. А смертей на ВЛ до........ spy.gif spy.gif
biosbin 28 июл 2015 в 19:27
Юморист  •  На сайте 12 лет
0
Диспетчер походу долбак, не отключил линию.
fomich1977 28 июл 2015 в 19:30
ЯП - Помойка!  •  На сайте 12 лет
7
Цитата (biosbin @ 28.07.2015 - 19:27)
Диспетчер походу долбак, не отключил линию.

Долбоёб тот,кто заземляет не проверив!
Может ошибиться тот,кто выдал наряд.Может ошибиться и диспетчер - отключит не то.Но при подготовке рабочего места всегда надо проверять отсутствие напряжения перед установкой ПЗ!

Это сообщение отредактировал fomich1977 - 28 июл 2015 в 19:32
kototkot 28 июл 2015 в 19:31
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (Набубука @ 28.07.2015 - 19:06)
Если постоянка то 18 000 , вольт не слабо зажарит.

Постоянка на наших ж.д-3 кВ.
troyan26 28 июл 2015 в 19:33
Приколист  •  На сайте 11 лет
7
Цитата (Twakelme @ 28.07.2015 - 19:15)
Цитата (fomich1977 @ 28.07.2015 - 23:08)
Сцуко!А проверить предварительно не судьба? faceoff.gif

Как ты проверишь. Пойдешь в энергодиспетчерскую? Диспетчер сказал, что всё заебись, значит всё заебись. Заземляй нахуй!

Увн(указатель высокого напряжения)на штанге,естественно диэлектрические перчатки
Как гласит инструкция-перед проведением работ на линии убедись в отсутствии напряжения.куда смотрел допускающий?
mgvm 28 июл 2015 в 19:44
Приколист  •  На сайте 12 лет
4
Сам электрик, знал что сейчас произойдет, но услышав этот звук аж в груди по холодело. pop.gif
Grammaton 28 июл 2015 в 19:48
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Набубука @ 28.07.2015 - 19:06)
Если постоянка то 18 000 , вольт не слабо зажарит.

если постоянка, то 3кВ, откуда 18?
fomich1977 28 июл 2015 в 19:51
ЯП - Помойка!  •  На сайте 12 лет
13
Цитата (troyan26 @ 28.07.2015 - 19:33)
Цитата (Twakelme @ 28.07.2015 - 19:15)
Цитата (fomich1977 @ 28.07.2015 - 23:08)
Сцуко!А проверить предварительно не судьба? faceoff.gif

Как ты проверишь. Пойдешь в энергодиспетчерскую? Диспетчер сказал, что всё заебись, значит всё заебись. Заземляй нахуй!

Увн(указатель высокого напряжения)на штанге,естественно диэлектрические перчатки
Как гласит инструкция-перед проведением работ на линии убедись в отсутствии напряжения.куда смотрел допускающий?

СтоПицот плюсов бы поставил!Но к сожалению могу только один.Потому что сам являюсь допускающим в нарядах. agree.gif

Это сообщение отредактировал fomich1977 - 28 июл 2015 в 19:53
Rilintar 28 июл 2015 в 20:27
Юморист  •  На сайте 14 лет
3
Цитата (fomich1977 @ 28.07.2015 - 19:20)
Куда смотрел допускающий и производитель работ?

Часто на допуски и производителей кладут огромный и большой болт, это ладно если работа с риском для жизни ежедневно (10+ кВ), а когда в основном люди работают лампочку поменять, автомат установить (как на стройках), всем в основном посрать. У нас в электросетях, все строго по правилам (причем не только по бумагам, но и в реальности) другим службам "Пиздyйте отсюдова, мы еще наряд не закрыли".

Это сообщение отредактировал Rilintar - 28 июл 2015 в 20:27
fomich1977 28 июл 2015 в 20:35
ЯП - Помойка!  •  На сайте 12 лет
11
Цитата (Rilintar @ 28.07.2015 - 20:27)
Цитата (fomich1977 @ 28.07.2015 - 19:20)
Куда смотрел допускающий и производитель работ?

Часто на допуски и производителей кладут огромный и большой болт, это ладно если работа с риском для жизни ежедневно (10+ кВ), а когда в основном люди работают лампочку поменять, автомат установить (как на стройках), всем в основном посрать. У нас в электросетях, все строго по правилам (причем не только по бумагам, но и в реальности) другим службам "Пиздyйте отсюдова, мы еще наряд не закрыли".

Правила кровью написаны,были на практике случаи когда при отключенном фидере 10кВ оказывалось напряжение от генератора в частном доме - мощности хватило что бы по линии 0.4кВ дойти до транса и передать на высокую сторону.Так что - Отключи,проверь,заземли - наше всё!
машинер 28 июл 2015 в 21:03
Ярила  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (fomich1977 @ 28.07.2015 - 19:08)
Сцуко!А проверить предварительно не судьба? faceoff.gif

отсутствие напряжения проверяется усиком на штанге и главное не о контактный провод. А это го долбоеба полюбас уволили за пережог контактного провода.
ИЙОЖ 28 июл 2015 в 21:08
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (begemoth2 @ 28.07.2015 - 19:14)
а ссать на изоляторы не пробовали? тоже развлечение.

А "разрушители мифов" сказали,что если посЦать,то не убьет)))))))) Правда,вроде,так и не осмелились))))))
whoim 28 июл 2015 в 21:10
Хохмач  •  На сайте 14 лет
0
Звук падающих кирпичей в окончании четко слышен
carrista116 28 июл 2015 в 21:11
Дикий половец  •  На сайте 11 лет
0
А может они закорачивали набросом?
maksim0110 28 июл 2015 в 21:36
Балагур  •  На сайте 11 лет
-1
пиротехники блеать
samarich автор 28 июл 2015 в 22:05
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (ИЙОЖ @ 28.07.2015 - 20:08)
Цитата (begemoth2 @ 28.07.2015 - 19:14)
а ссать на изоляторы не пробовали? тоже развлечение.

А "разрушители мифов" сказали,что если посЦать,то не убьет)))))))) Правда,вроде,так и не осмелились))))))

аист попробовал посрать.... погуглите видео
sdloop 28 июл 2015 в 22:07
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (Kamusutra @ 28.07.2015 - 19:04)
а еще есть " умники" , которые 6кВ кабель , под нагрузкой, топориком пытаются перерубить rip.gif

И что самое интересное - у многих получалось остаться в живых
.
xerxix 28 июл 2015 в 22:07
Хохмач  •  На сайте 16 лет
0
это, я в электричестве не силен , получилось или нет ? poke.gif
Repach 28 июл 2015 в 23:53
Приколист  •  На сайте 10 лет
-1
Цитата (fomich1977 @ 28.07.2015 - 19:08)
Сцуко!А проверить предварительно не судьба? faceoff.gif

Они и проверяли.. или ты больше языком, как крону любишь?
Gentelmen 29 июл 2015 в 00:00
Шутник  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (OneginForte @ 28.07.2015 - 18:01)
На подстанции кто-то получил изрядных пиздюлей за не отключенную ячейку.

Да за такое посадят нахуй.
Bunker 29 июл 2015 в 16:04
Ярила  •  На сайте 15 лет
1
знакомый машинист метро рассказывал, что работяги ночью в тоннеле специальные железяки ставят на контактный рельс и рельсу, чтобы если случайно включат ток, то заземление бы ебануло и люди были в курсе, что что-то пошло не так.

Это сообщение отредактировал Bunker - 29 июл 2015 в 16:04
Olegos 29 июл 2015 в 16:11
Весельчак  •  На сайте 15 лет
0
Лучше уж так с пережогом, чем пропустить через себя.
metlanin 29 июл 2015 в 16:13
Юморист  •  На сайте 18 лет
0
На камеру работали, шутники.
ясный пень.
SharpXe 29 июл 2015 в 16:14
Хохмач  •  На сайте 16 лет
0
клоуны получили чего хотели, железки на рельсах здравая штука, если железка большая - весь ток уйдёт в землю и люди не пострадают в принципе.
elektriker 29 июл 2015 в 16:14
Шутник  •  На сайте 10 лет
4
перед тем как наложить заземление, монтер обязан проверить отсутствие напряжения.