Электрики Япа, подскажите, в чём причина такого явления?

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (9) 1 [2] 3 4 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
3
Слабый контакт вместе с высокой напругой. По идее, высоковольтщики точно подскажут, наконечники расплавятся вскоре или дуга может пробить на корпус из-за высокого. В любом случае надо звать РЭС.
6
Алюминь со временем деформируеися , контакт ослабевает - повышается переходное сопротивление ,вследствие нагрев ....потом отгорание соединения .
Видно белые наконечники алюминиевые , с медными реже такое бывает .
Выходящие из тр-ра выводы скорее всего медные , обычно между медью и алюминием ставлю стальные шайбы , если там не поставлены - тоже причина .

Это сообщение отредактировал djcha - 22.11.2019 - 23:54
0
Рождение сварки
Если это Азия то ещё и высокая влажность!
Urikbl 22.11.2019 - 23:39
Юмораптор
1
Электричество приманивает дятла.
динамическая нагрузка сети, на фоне нарушения целостности соединения. Возможно просто были стянуты не совместимые между собой металлы на контактах и ржавеющие болты..
1
Цитата (Кanaliya @ 22.11.2019 - 23:28)
Плохо затянуто

надо полезть подтянуть мальца.
kotheus 22.11.2019 - 23:47
Сука шерстяная
0
Электричество цэ колы нэма, нэма, а потом як ёбнет
ra9988f 22.11.2019 - 23:47
В ожидании " Лебединого озера".
0
Мог бы и сам ТС посмотреть, пощупать. Нарвский согласился бы со мной.

Качаем ЯП для Android!
Все объяснили уже ))
Его Величество "Контакт".
Причины:
1)Слабнет болтовое соединение-->греется-->слабнет сильнее-->сильнее греется и т.д.
2)Аппаратные зажимы собрали через медную прокладку(на одном из них) по запарке.

А,вот...всё уже обьяснили))
FenriR4791 agree.gif

Это сообщение отредактировал авантос - 22.11.2019 - 23:56
"Электрики Япа, подскажите, в чём причина такого явления?"

В рукожопости электриков, которые контакты не протягивают нормально.
Тайцы они такие, у них это сплошь и рядом. Особо они мастера по укладке воздушных трасс.
Цитата (djcha @ 22.11.2019 - 23:37)
обычно между медью и алюминием ставлю стальные шайбы ,

Камрад,не в обиду тебе.Проходили и это.Отказались.Почему?Сталь греется довольно неплохо при большой нагрузке,потом остывает.Через Н-ное количество циклов идет окисление и выгорание со всеми вытекающими.
Если других вариантов нет-только хорошенько затянуть.
В столице(в Очаково) работали на ПС-500 кв.Коллеги пасту показали.Это просто сказка))Смазал две поверхности (люминь и медяшку) и сбалчивай себе на здоровье)

Это сообщение отредактировал авантос - 23.11.2019 - 00:03
При мне один раз такой трансформатор бабахнул.
Спецэффекты - изумительные!..
))
4
50 процентов неисправностей исправляется постукиванием, остальные 50 - потряхиванием)
1
Где-то начал подгорать плохо затянутый контактный пятак .
В целом нихуа страшного для средней Азии . Миллионом больше миллионом меньше.
1
Цитата (авантос @ 23.11.2019 - 00:01)
Цитата (djcha @ 22.11.2019 - 23:37)
обычно между медью и алюминием ставлю стальные шайбы ,

Камрад,не в обиду тебе.Проходили и это.Отказались.Почему?Сталь греется довольно неплохо при большой нагрузке,потом остывает.Через Н-ное количество циклов идет окисление и выгорание со всеми вытекающими.
Если других вариантов нет-только хорошенько затянуть.
В столице(в Очаково) работали на ПС-500 кв.Коллеги пасту показали.Это просто сказка))Смазал две поверхности (люминь и медяшку) и сбалчивай себе на здоровье)

Блин , литол открыл . Ещё один электрик.
Меня однажды родственница попросила посмотреть розетку, которая "греется". Снял панельку, а там дуга горит. Наверно, меньше миллиметра, но хорошая такая мини-звездочка. Давно греется, спрашиваю. Говорит года три )) Ну а вывод всем известен - протягивайте винтовые соединения раз в год.
0
Лучше всего такие поверхности графиткой смазывать
0
Это магия!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
yurby81 23.11.2019 - 00:13
ФОТОЖАБЕР
1
Хуевый контакт там,где он должен быть или пиздатый контакт там,где его не может быть по определению. Короче,одно из двух.Выбирай сам.
капает сало на угли, воняя
подвозите девку - она покроется коркой румяной
1
Интереснее другое явление - облепленные снегом провода 10кВ СИП начинают вибрировать.
2
Цитата (Yurets1968 @ 23.11.2019 - 00:33)
В электрике только две неисправности: нет контакта, где он должен быть, и есть контакт, где его быть не должно! dont.gif

Три!
- "дoлбоеб полез куда не надо..."
Цитата (501ver @ 23.11.2019 - 00:15)
Интереснее другое явление - облепленные снегом провода 10кВ СИП начинают вибрировать.

Стряхивают снег. Хуле необычного?
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 37632
0 Пользователей:
Страницы: (9) 1 [2] 3 4 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх