Короткое замыкание кабеля 6 кВ, Короткое замыкание кабеля 6 кВ

Страницы: 1 2 3  ... 5  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Rakus 5 ноя 2014 в 19:31
НОВОРОССИЯ МЫ С ТОБОЙ!  •  На сайте 11 лет
-8
ЗАЧЕМ ЭКСКАВАТОРЩИК СНИМАЛ ЭТО НА ВИДЕО, НЕПОНЯТНО! НЕ ТОЛЬКО НАЧАЛЬСТВУ БУДЕТ СМОТРЕТЬ ЕГО НЕ НА ЧЕМ!)
Skomoroh100 5 ноя 2014 в 19:32
Кошколюб  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (andronishe @ 5.11.2014 - 19:12)
да надо просто было ведро воды вылить и все,быстрее бы потухло lol.gif

Или поссать
noneme 5 ноя 2014 в 19:33
Ярила  •  На сайте 12 лет
3
Дядя в белом о шаговом напряжении наверное ничего не знает...
ПравилА 5 ноя 2014 в 19:36
Шутник  •  На сайте 11 лет
-1
Походу водила экскаватора получит по жопе
gvitas 5 ноя 2014 в 19:39
Ярила  •  На сайте 11 лет
7
Знатный фейерверк... У нас так было. Главный энергетик, Ильич, сказал, что кабель давно обесточен, можно рвать)) Порвали, въе..ло так, что клыки на ковше экскаватора сгорели.
СВИНКС 5 ноя 2014 в 19:40
не игипицкий  •  На сайте 16 лет
6
Цитата (dima979 @ 6.11.2014 - 00:28)
Цитата (yarik @ 5.11.2014 - 19:07)
странно что по высокой стороне не произошло отключение сразу. Был у нас похожий случай. Барой пилили асфальт под кабель. зацепили. Автоматика сработала секунд через 5.

При однофазном замыкании на землю, 6,10,35кВ работают сколь угодно долго и отключаться они не должны. Вот если-бы зацепило 2 фазы, тогда да, отключилось бы защитами. Затем въебало АПВ, после диспетчер ёбнул по ТУ, затем ОВБ произвели РПВ, естественно все эти движения были бы неуспешными, но если выключатель масляный, вполне могло въебать что-то посерьезней. cool.gif
А вообще, в энергетике работать интересно и весело.
ЗЫ. 5 секунд для МТЗ это много, время отсечки, если мне не изменяет память, 1,5-2 секунды.

это ты с кем щас? blink.gif

по теме: эксковатор так скромненько в сторонке стоит отвернувшись gigi.gif
samarich автор 5 ноя 2014 в 19:40
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (dima979 @ 5.11.2014 - 18:28)
Цитата (yarik @ 5.11.2014 - 19:07)
странно что по высокой стороне не произошло отключение сразу. Был у нас похожий случай. Барой пилили асфальт под кабель. зацепили. Автоматика сработала секунд через 5.

При однофазном замыкании на землю, 6,10,35кВ работают сколь угодно долго и отключаться они не должны. Вот если-бы зацепило 2 фазы, тогда да, отключилось бы защитами. Затем въебало АПВ, после диспетчер ёбнул по ТУ, затем ОВБ произвели РПВ, естественно все эти движения были бы неуспешными, но если выключатель масляный, вполне могло въебать что-то посерьезней. cool.gif
А вообще, в энергетике работать интересно и весело.
ЗЫ. 5 секунд для МТЗ это много, время отсечки, если мне не изменяет память, 1,5-2 секунды.

с выдержкой времени до 0,6 с - это отсечка, дольше -МТЗ (максимальная токовая защита)
m21edveD 5 ноя 2014 в 19:43
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
"Сегодня электрик Петров устроил самое короткое замыкание в мире"
Energ88 5 ноя 2014 в 19:43
Приколист  •  На сайте 12 лет
5
Есть у нас на работе такой экскаваторщик "Боря кабельщик"
Так 2 раза в год стабильно находит 10кВ под нагрузкой.
Аж стрела экскаватора покрывается гарью. (ярко желтый JCB)

Причем работы всегда согласованы, и он выполняет указания руководства.
Просто любит он их.
samarich автор 5 ноя 2014 в 19:44
Шутник  •  На сайте 11 лет
3
дожигают изоляцию поврежденного кабеля


Это сообщение отредактировал samarich - 5 ноя 2014 в 19:45
НебритыйТип 5 ноя 2014 в 19:45
веселый сибиряк  •  На сайте 12 лет
4
Цитата (Мегатроныч @ 5.11.2014 - 19:05)
Это как смотреть на сварку. Нельзя, но очень хочется.

Если долго смотреть на сварку , то можно ослепнуть ! А если ослепнуть , то можно долго смотреть на сварку ! old.gif
mrdryn 5 ноя 2014 в 19:55
Весельчак  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (samarich @ 5.11.2014 - 22:40)
с выдержкой времени до 0,6 с - это отсечка, дольше -МТЗ (максимальная токовая защита)

Неправда))) Отсечка от МТЗ совсем по другому принципу отличается.
Фига се судя по твоим постам частенько ты на аварии попадаешь. В моем присутствии всего 3 случая было за 6 лет.
mrdryn 5 ноя 2014 в 20:00
Весельчак  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (dima979 @ 5.11.2014 - 22:28)
Цитата (yarik @ 5.11.2014 - 19:07)
странно что по высокой стороне не произошло отключение сразу. Был у нас похожий случай. Барой пилили асфальт под кабель. зацепили. Автоматика сработала секунд через 5.

При однофазном замыкании на землю, 6,10,35кВ работают сколь угодно долго и отключаться они не должны. Вот если-бы зацепило 2 фазы, тогда да, отключилось бы защитами. Затем въебало АПВ, после диспетчер ёбнул по ТУ, затем ОВБ произвели РПВ, естественно все эти движения были бы неуспешными, но если выключатель масляный, вполне могло въебать что-то посерьезней. cool.gif
А вообще, в энергетике работать интересно и весело.
ЗЫ. 5 секунд для МТЗ это много, время отсечки, если мне не изменяет память, 1,5-2 секунды.

Угу у нас так КТПН сгорела. Сначало однофазное внутри транса переросло в двухфазное. Затем АПВ поддало жару. И контрольный от дэма овб - включение на кз)))
samarich автор 5 ноя 2014 в 20:02
Шутник  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (mrdryn @ 5.11.2014 - 18:55)
Цитата (samarich @ 5.11.2014 - 22:40)
с выдержкой времени до 0,6 с - это отсечка, дольше -МТЗ (максимальная токовая защита)

Неправда))) Отсечка от МТЗ совсем по другому принципу отличается.
Фига се судя по твоим постам частенько ты на аварии попадаешь. В моем присутствии всего 3 случая было за 6 лет.

))) по какому? удиви. В некоторых энергосберегающих компаниях есть службы которые занимаются расследованием и изучением различных аварийных ситуаций
недомедик 5 ноя 2014 в 20:05
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Даже у меня озоном запахло...
top000 5 ноя 2014 в 20:05
Ярила  •  На сайте 16 лет
2
Чтобы вы понимали... человек решил "снежинку" добыть. Выносливость добавляет. tongue.gif

А в жизни - раз прищемили кабель 35К отбойником. Бойца выбросило из траншеи обожженым. Защита сработала. Пока крики, шум, отвезли в госпиталь, высокое начальство разъебало кого надо, целый завод встал, пробуйте включать... А над траншеей собралась толпа начальничков, с надзора и бойцов человек 20. В результате бабаха еще 30 человек пострадало. Если что - Киев, год 87 или 88, уже не помню точно.
rvs69 5 ноя 2014 в 20:11
Шутник  •  На сайте 13 лет
3
Цитата (dima979 @ 5.11.2014 - 19:28)
Цитата (yarik @ 5.11.2014 - 19:07)
странно что по высокой стороне не произошло отключение сразу. Был у нас похожий случай. Барой пилили асфальт под кабель. зацепили. Автоматика сработала секунд через 5.

При однофазном замыкании на землю, 6,10,35кВ работают сколь угодно долго и отключаться они не должны. Вот если-бы зацепило 2 фазы, тогда да, отключилось бы защитами. Затем въебало АПВ, после диспетчер ёбнул по ТУ, затем ОВБ произвели РПВ, естественно все эти движения были бы неуспешными, но если выключатель масляный, вполне могло въебать что-то посерьезней. cool.gif
А вообще, в энергетике работать интересно и весело.
ЗЫ. 5 секунд для МТЗ это много, время отсечки, если мне не изменяет память, 1,5-2 секунды.

На кабельных фидерах, как правило, АПВ выведено.
ra3vdx 5 ноя 2014 в 20:12
Ярила  •  На сайте 13 лет
10
Ещё видео в тему:
mrdryn 5 ноя 2014 в 20:17
Весельчак  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (samarich @ 5.11.2014 - 23:02)
Цитата (mrdryn @ 5.11.2014 - 18:55)
Цитата (samarich @ 5.11.2014 - 22:40)
с выдержкой времени до 0,6 с - это отсечка, дольше -МТЗ (максимальная токовая защита)

Неправда))) Отсечка от МТЗ совсем по другому принципу отличается.
Фига се судя по твоим постам частенько ты на аварии попадаешь. В моем присутствии всего 3 случая было за 6 лет.

))) по какому? удиви. В некоторых энергосберегающих компаниях есть службы которые занимаются расследованием и изучением различных аварийных ситуаций

Способом обеспечения селективности;)
Надо ГоПро на каску прикрутить, наснимаю много, не такого яркого конечно, но тоже фееричного!!!)))
spaike 5 ноя 2014 в 20:20
450 мм  •  На сайте 16 лет
2
А мне кажется кабель Электролаборатория жгёт. Возможно повреждение на линии искали, нашли и решили дожечь.

Хотя фиг знает

rvs69 5 ноя 2014 в 20:23
Шутник  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (mrdryn @ 5.11.2014 - 20:17)
Цитата (samarich @ 5.11.2014 - 23:02)
Цитата (mrdryn @ 5.11.2014 - 18:55)
Цитата (samarich @ 5.11.2014 - 22:40)
с выдержкой времени до 0,6 с - это отсечка, дольше -МТЗ (максимальная токовая защита)

Неправда))) Отсечка от МТЗ совсем по другому принципу отличается.
Фига се судя по твоим постам частенько ты на аварии попадаешь. В моем присутствии всего 3 случая было за 6 лет.

))) по какому? удиви. В некоторых энергосберегающих компаниях есть службы которые занимаются расследованием и изучением различных аварийных ситуаций

Способом обеспечения селективности;)
Надо ГоПро на каску прикрутить, наснимаю много, не такого яркого конечно, но тоже фееричного!!!)))

МТЗ отстраивается от максимального тока нагрузки.(т.е. не работает при макс. токе нагрузки)
МТО от минимального тока КЗ в конце линии. (как правило это 75% защищаемой линии).

Это сообщение отредактировал rvs69 - 5 ноя 2014 в 20:24
NaMo 5 ноя 2014 в 20:26
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
artin
Цитата
у экскаваторщика отобрать права нах

шурфить надо ручками, а так хуяк и потянул
sevastop 5 ноя 2014 в 20:29
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
а экскаваторщик празднует второй ДР))))
немного повезло, чтобы не стать экскаваторщиком-гриль))

Это сообщение отредактировал sevastop - 5 ноя 2014 в 20:30
NaMo 5 ноя 2014 в 20:29
Ярила  •  На сайте 12 лет
3
samarich
Цитата
дожигают изоляцию поврежденного кабеля

а нахера прожигать если место повреждения уже раскопано?
samarich автор 5 ноя 2014 в 20:35
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (mrdryn @ 5.11.2014 - 19:17)
Цитата (samarich @ 5.11.2014 - 23:02)
Цитата (mrdryn @ 5.11.2014 - 18:55)
Цитата (samarich @ 5.11.2014 - 22:40)
с выдержкой времени до 0,6 с - это отсечка, дольше -МТЗ (максимальная токовая защита)

Неправда))) Отсечка от МТЗ совсем по другому принципу отличается.
Фига се судя по твоим постам частенько ты на аварии попадаешь. В моем присутствии всего 3 случая было за 6 лет.

))) по какому? удиви. В некоторых энергосберегающих компаниях есть службы которые занимаются расследованием и изучением различных аварийных ситуаций

Способом обеспечения селективности;)
Надо ГоПро на каску прикрутить, наснимаю много, не такого яркого конечно, но тоже фееричного!!!)))

главное в обеих защитах контроль максимального тока. По сути ТО это МТЗ без выдержки времени. ТО не может сработать мгновенно - на это требуется пара-тройка десятых долей секунды. МТЗ также может учитывать скорость нарастания тока, падение напряжения и пр.