BigHarry 2 ноя 2026 в 19:17
Ярила  •  На сайте 16 лет
-1
Цитата (Naibu @ 2 ноя 2026 в 17:30)
а как вообще вот прям ЧОТКО и ПРАВИЛЬНО сделать?

Ты сам чотко не сможешь сделать так как это не твоя зона ответственности. Единственно, что тут можно сделать - это найти в инструкции к счетчику указание производителя какими проводами можно подключаться к клеммам счетчика и попытаться донести эту информацию до ответственных лиц, и скорей всего придется кучу жалоб с обоснованием написать пока они не сделают как положено.
BigHarry 2 ноя 2026 в 19:21
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (Hotcot @ 2 ноя 2026 в 17:32)
А ещё оставили пломбу не закрученную.... Типа "через месяцок его раз сам протянешь и закрутишь...." Так и болтается уже второй год.... Мне пофиг, им тоже....

Ну тут есть тонкий лед - рано или поздно придет какой-нибудь хуй для проверки пломб и составит акт насчет пломбы, и по этому акту накидают якобы за неучтенное потребление за три года, очень много накидают, и судится в таком случае будет бесполезно.
k155 2 ноя 2026 в 19:26
Ярила  •  На сайте 10 лет
1
друже, ты кого хочешь победить?

ведь даже пидаpасы считают россетей пидаpасами..
это такой кромешный пиздец и трэш что даже маркиз де сад уволился бы оттуда нахуй на второй день по этическим соображениям

даже пашкет святой по сравнению с этим
Лютый 2 ноя 2026 в 19:30
Приколист  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (БросаюКамни @ 2 ноя 2026 в 19:59)
ТС, чего ты петушишься? СИП и не обжимают перед счетчиком, завел 16 квадратов и затянул, а со счетчика медь... еще КАПС-ом печатаешь, невоспитанное мурло

В смысле не обжимают? Это нарушение.
alnovik 2 ноя 2026 в 19:34
Ярила  •  На сайте 6 лет
0
В ТГ и Махе есть сообщество Электрики России. Там есть спецы и, в том числе, из Сетей.
Проблема наших сетей и сбытовиков в том что им ПУЭ-ШМУЭ, СНИПЫ-Х4ИПЫ не указ, они делают как им проще и дешевле и если человек, хороший специалист притом, Вам что-то посоветует опираясь на Правила и Нормы, Вас с этими Правилами и Нормами именно ваши сбытовики нахер пошлют и ни в каком суде не найдёте правду.
куян 2 ноя 2026 в 19:38
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Если чувствуешь, что пахнет горячим пластиком или автомат перестал работать, а ждать бригаду электриков нет времени - смотри какая пломба. Если пластиковая с номером - а шкафы на столбах чаще всего такими пломбируют - срезай в удобном месте и проводи нужные работы. После завершения работ - берешь суперклей ( сам выбираешь, какой самый сильный и бесцветный, даже можно дихлорэтан), смазываешь концы пластиковой нити пломбы и сильно прижимаешь. После застывания подравниваешь алмазным надфилем профиль нити - если нету микроскопа - никто не заметит место среза. Но соседи могут настучать!
DAZ 2 ноя 2026 в 19:51
старатильный кашак  •  На сайте 21 год
0
Оптику ставь и медиаконвертер! rulez.gif
Suxum 2 ноя 2026 в 20:02
Юморист  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Naibu @ 2 ноя 2026 в 16:48)
и включил бетономешалку (700Вт), через 20 минут после бетономешалки свет со счетчиком закончились

ТС советую изучить работу техники на ассинхронных двигателях
Про пусковые токи( в твоем случае это 20-30 А),работу под нагрузкой итд..
У тебя еще могло и фазу пробить на корпус (землю) судя по всему.
Я бы такой бетономешалкой без УЗО(дифа) точно не стал пользоваться
mikhailiser 2 ноя 2026 в 20:05
Ярила  •  На сайте 7 лет
0
У меня тоже вопрос по теме. Нужно если два монолитных провода вставить в автомат на 2.5 кв. мм. Как это лучше сделать? Вставить чуть по краям в автомат и затянуть или нужно будет какие то наконечники использовать. Сам считаю раз провод жёсткий, не надо ничего.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
captain1977 2 ноя 2026 в 20:15
Оппозитчик  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (mikhailiser @ 02.11.2026 - 20:05)
У меня тоже вопрос по теме. Нужно если два монолитных провода вставить в автомат на 2.5 кв. мм. Как это лучше сделать? Вставить чуть по краям в автомат и затянуть или нужно будет какие то наконечники использовать. Сам считаю раз провод жёсткий, не надо ничего.

Вопрос - нахуя в автомат пихать две отходящие линии?
Но если уж так приспичило, бери АВВ с двойным портом, или любой автомат с полукруглой скобой - там два монолита качественно прижмутся. Но это - колхоз

Размещено через приложение ЯПлакалъ
mikhailiser 2 ноя 2026 в 20:18
Ярила  •  На сайте 7 лет
1
Цитата (captain1977 @ 02.11.2026 - 20:15)
Вопрос - нахуя в автомат пихать две отходящие линии?
Но если уж так приспичило, бери АВВ с двойным портом, или любой автомат с полукруглой скобой - там два монолита качественно прижмутся. Но это - колхоз

Ну бывает так. Провода и нагрузка позволяют а автомат лишний не хочется или не можется вставить.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Naibu автор 2 ноя 2026 в 20:19
Ярила  •  На сайте 2 года
0
Цитата (BenuaSokal @ 2 ноя 2026 в 18:20)
Крайний раз.... почему не последний ?) не столб, а опора) не счетчик а ВПУ) позанудствовал )

Потому что НЕ ПОСЛЕДНИЙ. Еще будут, сто пудово. Я более чем уверен. У вас какая-то болезнь у всех, что ли? Слово "крайний", даже примененное уместно, вызывает жопный зуд? faceoff.gif
djinglbell 2 ноя 2026 в 20:22
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Что долго все мусолят, нужно сип завести на выключаль нагрузки, от него медяхой до счётчика. Выключатель нагрузки должен быть в боксе под пломбу. Его функция обесточить счётчик на период замены, чтобы не работать под напряжением ⚡

Размещено через приложение ЯПлакалъ
weertt 2 ноя 2026 в 20:23
старый и ленивый  •  На сайте 18 лет
0
Цитата (captain1977 @ 2 ноя 2026 в 20:15)
Вопрос - нахуя в автомат пихать две отходящие линии?

Вводную 1/3-фазную шинку заметить на моножилу? И кто говорил про отходящие? И мильен исче примеров когда в автомат подключают два провода.

Это сообщение отредактировал weertt - 2 ноя 2026 в 20:24
АКТИВИСТ11 2 ноя 2026 в 20:26
Шутник  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Naibu @ 02.11.2026 - 17:46)
Вариант С КГ на тросике, конечно, дорого-бохато... но чо там с ПУЭ? По ПУЭ-то КГ можно разве над головой тянуть по улице? Тросик-то дело ясное... но вроде же как раз СИП для того, чтобы от столба тянуть, вот прям он именно для этого придуман, и тросика никакого не надо... Да и где его нонче взять КГ в РЕЗИНОВОЙ изоляции?.. один пластик китайский... на морозе дубеет также, как и ПВС. А где гарантия, что на солнышке он не высыпется в труху?.. Все-таки КГ он больше для каких-то ВРЕМЕННЫХ подключений...

Ну справедливости ради существует КГтП-хл. Он мороз до -45 градусов держит. Сам по себе мягкий и не дубеет. Но он конечно для запитки передвижных установок предназначен.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
captain1977 2 ноя 2026 в 20:28
Оппозитчик  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (mikhailiser @ 02.11.2026 - 20:18)
Ну бывает так. Провода и нагрузка позволяют а автомат лишний не хочется или не можется вставить.

Автомат ставится на защиту линии.
Следовательно, одновременная работа линий в полную силу невозможна.
Либо автомат выбран на половинную мощность каждой линии

Размещено через приложение ЯПлакалъ
sinus53 2 ноя 2026 в 20:33
Ярила  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (про100имя @ 2 ноя 2026 в 16:40)
ЯП тебе за крайний раз этим сипом бы стукнул. Прям бухтой

Какая нагрузка в доме? Отопление электрическое?
У меня уже 15 лет сип к дому подведён, ни чего не плавится

ТС не приделах в любом случае. При чём тут какая у тса нагрузка в доме и потребление. Вся суть проблемы в местах крепления концов сипа в счётчике. Да даже если и наконечники поставить нормальные на сип, в случае недозатяга винтов клемм, случится через какое-то время нагрев и подпал в этом слабом месте. И ещё есть один нюанс. Например иековские обычные автоматы имеют одну нехорошую особенность затяжки болтов на клеммах - они эти болты могут легко иногда ослабнуть.
iLester 2 ноя 2026 в 20:34
Приколист  •  На сайте 17 лет
0
Щас нахватаю минусов, но я напротив затяжных болтов автоматов тупо сверлил отверстия для протяжки своему клиенту в примерно похожей ситуации. НО там вводной автомат до счётчика. Дальше уже в дом на кроссмодуль.
Дом0венок 2 ноя 2026 в 20:35
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (KTDXTYRJ @ 2 ноя 2026 в 15:42)
По ПУЭ должна быть протяжка резьбовых соединений. На люмине надо протягивать в первый раз через 2-3недели, а потом раз в полгода. Либо прессовать штифты ШТА.

именно так.

Вопрос от электрика электрикам. СИП и россетя.
djinglbell 2 ноя 2026 в 20:39
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Вариант номер 2. Берёшь такой адаптер для автомата или делаешь из медной шины. Потом берёшь болт две усиленные шайбы, между шайб вокруг болта делаешь петлю и затяниваешь всё до упора. Далее пластины в автомат из автомата в счётчик

Вопрос от электрика электрикам. СИП и россетя.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
serg2773 2 ноя 2026 в 20:42
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Если только вода по сип затекает. Ашюмишка корродирует и привет. Но обычно сип монтирут так, чтобы капли не попадали в соединения.
K711 2 ноя 2026 в 20:45
Прибитый  •  На сайте 9 лет
0
Снижай киловатты. Думай о высоком...
mikhailiser 2 ноя 2026 в 20:56
Ярила  •  На сайте 7 лет
0
Цитата (captain1977 @ 02.11.2026 - 20:28)
Автомат ставится на защиту линии.
Следовательно, одновременная работа линий в полную силу невозможна.
Либо автомат выбран на половинную мощность каждой линии

Ну как бы да. Но сечение любого кабеля если позволяет отключить по КЗ что в этом плохого?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
FcDonalds 2 ноя 2026 в 21:07
Балагур  •  На сайте 16 лет
0
Не надо никаких наконечников, нагрузка бытовая. Тупо клемы не закрутили. И что то мне подсказывает что это пиздёшь что три раза горел
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
15 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 1 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 4 020
13 Пользователей: Целофанов, RAA79, Slaw, djinglbell, дурной, Efim75, ЛОЕР, Iwanow, alred, xailendfold, mustd1e, Naibu, 3DСирожа
Страницы:← 1 ...  3 4  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх