Naibu 2 ноя 2026 в 16:36
Ярила  •  На сайте 2 года
Сообщений: 1 595
8
Господа электрики... Нужно ваше коллективно-правильное мнение.

Суть темы банальна:

Уже в третий раз, за последние 7 лет на столбе горит россетёвый счетчик, в этот раз хотя-бы без шкапа. Нет, ну не то чтобы это МОЯ проблема - я их вызываю, они торжественно приезжают, втыкают провода мимо счетчика напрямую в автомат, "дают свет", а я потом пишу заявы и жду, пока они мне в "порядке очереди" соизволят втыкнуть новый бесплатный счетчик (на улице в частном секторе - это ИХ вотчина, и ИХ счетчики). Но как-то история эта подзаебла, если честно, особенно учитывая тот факт, что обычно вся эта хуйня под зиму происходит, и сидеть без света ждать россетёвых судорог, как-то не очень увлекательная история. Ну а причина возгорания счетчиков проста до идиотизма - россетя с упортсвом наркоманов втыкают необжатый СИП под клеммы счетчика why.gif Потом все это пломбируют от души, разумеетсся (чтобы я не долез хотябы винты подтянуть), оно там греется, течет, и вуаля! Пиздык-хуяк, вместо счетчика - серо-черная пластиковая сиська стекает.

Так вот... Крайний раз, когда оно случалось, я у абырвалгов этих поинтересовался - "блеа, а обжать сип наконечниками - не судьба?" Посмотрели как на идиёта, и сказали - "блеа - да нам нечем", затянули жилы в клемму, как обычно, и убыли. Ну а я остался думку думать: "обжимать/необжимать... а как вообще ПРАВИЛЬНО...?" В общем читал разное, смотрел разное, и сформировался у меня вопрос:

А как всё-таки ПРАВИЛЬНО, ЕДИНООБРАЗНО и ПРОСТО собрать ЩИТ УЧЕТА на столбе, когда в него заходит СИП и ВЫходит СИП (воздушка до потребителя)? И ответа на этот вопрос я нифига толком-то и не нашел. Потому что: СИП нельзя в трубу, СИП нельзя под клеммы - течет, СИП, по идее, нельзя в пластиковом ящике (ибо горит)... а... а КАК можно-то?

Ну и собсно вопрос к местным ШАРЯЩИМ электрикам: как ПРАВИЛЬНО собрать щит учета на столбе, куда приходит СИП из линии и откуда уходит СИП потребителю. В щите счетчик и автомат (можно два - до и после... наши вурдалаки один ставят, но не суть). Щит полностью ОПЛОМБИРОВАН (доступ только к флажкам автомата), т.е. по сути должен быть НЕобслуживаемый (никаких "подтянуть клеммы раз в пол-года"). Интересует собсно номеклатура комплектухи - какие клеммники, сжимы и т.д., экзотика или готовые решения от самих "изобретателей" СИПа. Потому что ну... НЕТУ в инторнетах четкого мнения, кто ставит клеммы модульные, кто говорит, что в них тоже течет, кто обжимает, но говорит, что тоже луженый наконечник не держится нормально, или там окисел образуется, кто орехи в ящик сует (но их дожимать со свременем надо), кто говорит, что только ПЗ/ОПЗ надо в ящик запихивать (но это какого размеру ящик должен быть??) В общем интересует обоснованное мнение. Можно матом, только обоснованное lol.gif

Еще раз - задача: как идеально ПРАВИЛЬНО собрать ящик учета на столбе, куда входит и откуда выходит СИП, с учетом, что он не обслуживаемый и опломбированный. Сумма значения не имеет, наличие комплектующих в РФ значения не имеет. Задача скорее "теоретическая" - т.е. как должно быть В ИДЕАЛЕ.

На всякий случай - я НЕ работал/работаю в россетях. Моя сфера сейчас больше АСУТП и КИПиА. lol.gif
Все комментарии:
dimkey 2 ноя 2026 в 16:38
Ярила  •  На сайте 14 лет
-1
Надо побольше синей изоленты

Размещено через приложение ЯПлакалъ
evg489 2 ноя 2026 в 16:39
несу хуйню в массы  •  На сайте 17 лет
1
Раз горит значит потребление большое.
про100имя 2 ноя 2026 в 16:40
льйохая  •  На сайте 11 лет
17
ЯП тебе за крайний раз этим сипом бы стукнул. Прям бухтой

Какая нагрузка в доме? Отопление электрическое?
У меня уже 15 лет сип к дому подведён, ни чего не плавится

Размещено через приложение ЯПлакалъ
faza11 2 ноя 2026 в 16:40
Весельчак  •  На сайте 9 лет
2
Цитата (evg489 @ 2 ноя 2026 в 16:39)
Раз горит значит потребление большое.

раз меняют- это им выгодно
Naibu автор 2 ноя 2026 в 16:41
Ярила  •  На сайте 2 года
2
Цитата (evg489 @ 2 ноя 2026 в 16:39)
Раз горит значит потребление большое.

Я просил мнения ШАРЯЩИХ (!) ЭЛЕКТРИКОВ (!) Друг, тут не про сиськи, извини, другая тема lol.gif
DJKashei 2 ноя 2026 в 16:42
Ярила  •  На сайте 6 лет
-1
Цитата (evg489 @ 2 ноя 2026 в 16:39)
Раз горит значит потребление большое.

Скорее дело в дерьмовом счетчике.
KTDXTYRJ 2 ноя 2026 в 16:42
Шутник  •  На сайте 16 лет
1
По ПУЭ должна быть протяжка резьбовых соединений. На люмине надо протягивать в первый раз через 2-3недели, а потом раз в полгода. Либо прессовать штифты ШТА.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Naibu автор 2 ноя 2026 в 16:43
Ярила  •  На сайте 2 года
-1
Цитата (faza11 @ 2 ноя 2026 в 16:40)
Цитата (evg489 @ 2 ноя 2026 в 16:39)
Раз горит значит потребление большое.

раз меняют- это им выгодно

Конечно выгодно. Вопрос в том, КАК надо сделать ПРАВИЛЬНО, когда вдруг постоянно менять счетчики им станет НЕвыгодно? lol.gif
UncleMichael 2 ноя 2026 в 16:44
Приколист  •  На сайте 9 лет
1
Напряжение в дом какое заводишь 220/380?
Какая нагрузка в доме?
У СИПа 4х16 или 2х16 достаточно толстые жилы скручены. Если их под клемму счетчика сунуть, то нагрева сильного быть не должно, по идее.
Вопрос в нагрузке.
А так обжать бы не мешало, сам всегда обжимаю многопроволочные провода перед затяжкой под клемму.
Lenin31666 2 ноя 2026 в 16:44
Ярила  •  На сайте 14 лет
-1
Я бы СИП завел в клеммы ( вверху), выход клемм на счётчик уже медью и выход счётчика медью в дом.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
akcakal 2 ноя 2026 в 16:45
Подниматель пингвинов  •  На сайте 12 лет
2
Полно разных.

Вопрос от электрика электрикам. СИП и россетя.
DEHUC1001 2 ноя 2026 в 16:45
Юморист  •  На сайте 10 лет
4
сколько не подключал СИП к счетчикам на столбе, никогда гильз не ставил, ибо они зажимаются не винтами а пластинами(точнее винты давят через пластину) и никто пока не жаловался на обгорание контактов и не особо слышал я в нашем регионе, чтобы счетчики горели
Naibu автор 2 ноя 2026 в 16:45
Ярила  •  На сайте 2 года
-1
Цитата (KTDXTYRJ @ 2 ноя 2026 в 16:42)
По ПУЭ должна быть протяжка резьбовых соединений. На люмине надо протягивать в первый раз через 2-3недели, а потом раз в полгода. Либо прессовать штифты ШТА.

Это што за штифты ШТА такие? Не слыхал, применительно к СИП. Можно подробнее или сцыль?
про100имя 2 ноя 2026 в 16:46
льйохая  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (DEHUC1001 @ 02.11.2026 - 16:45)
сколько не подключал СИП к счетчикам на столбе, никогда гильз не ставил, ибо они зажимаются не винтами а пластинами(точнее винты давят через пластину) и никто пока не жаловался на обгорание контактов и не особо слышал я в нашем регионе, чтобы счетчики горели

Если нагрузка не 15-20 кВт, чё им гореть то?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
evg489 2 ноя 2026 в 16:46
несу хуйню в массы  •  На сайте 17 лет
10
Цитата (Naibu @ 2 ноя 2026 в 20:41)
Я просил мнения ШАРЯЩИХ (!) ЭЛЕКТРИКОВ (!) Друг, тут не про сиськи, извини, другая тема


Еще раз повторяю, если горит, значит большое потребление.
Законы Ома и Кирхгофа еще никому наебать не удалось.
Комплектующие твоего шкафа не предназначены для твоего потребления, только и всего.
элекtrik 2 ноя 2026 в 16:48
Приколист  •  На сайте 7 лет
1
Если у них нет, то тут только такой выход:
Приобрети сам обжимной инструмент и наконечники.
В след. раз, когда приедут менять сгоревший счетчик, дай им наконечники и обжимной инструмент.
Попроси обжать концы СИПа перед тем, как вставлять в счётчик

СИП скорее всего сечением 16 кв. мм., но может и 25
Наконечники нужны соответствующие

Это сообщение отредактировал элекtrik - 2 ноя 2026 в 16:53
Naibu автор 2 ноя 2026 в 16:48
Ярила  •  На сайте 2 года
2
Цитата (UncleMichael @ 2 ноя 2026 в 16:44)
Напряжение в дом какое заводишь 220/380?
Какая нагрузка в доме?
У СИПа 4х16 или 2х16 достаточно толстые жилы скручены. Если их под клемму счетчика сунуть, то нагрева сильного быть не должно, по идее.
Вопрос в нагрузке.
А так обжать бы не мешало, сам всегда обжимаю многопроволочные провода перед затяжкой под клемму.

Последний раз счетчик горел, нагрузки был бойлер (1.5КВт), свето/холодильник/инторнет, и включил бетономешалку (700Вт), через 20 минут после бетономешалки свет со счетчиком закончились. СИП сечение 16мм, ввод в дом (но это не важно) - медь 10мм, однофазка, вводной автомат - 32А, он даже не шевельнулся. Да и с чего? Горел именно херово зажатый контакт СИПа в счетчике. В этот раз - на "нуле". Перед этим, 3 года назад, фазный так же делал.

Это сообщение отредактировал Naibu - 2 ноя 2026 в 16:49
Naibu автор 2 ноя 2026 в 16:50
Ярила  •  На сайте 2 года
0
Цитата (элекtrik @ 2 ноя 2026 в 16:48)
Приобрети сам обжимной инструмент и наконечники.
В след. раз, когда приедут менять сгоревший счетчик, дай им наконечники и обжимной инструмент.
Попроси обжать концы СИПа перед тем, как вставлять в счётчик

Угу... Может мне к ним еще и на работу устроится? Хороший гидравлический пресс ИЗОЛИРОВАННЫЙ так-то духуя деняк стоит. Да и правильно-ли это, "обжимать"? Вопрос-то в другом чуть. Еще раз тему прочти внимательно...
Naibu автор 2 ноя 2026 в 16:52
Ярила  •  На сайте 2 года
0
Цитата (про100имя @ 2 ноя 2026 в 16:46)
Цитата (DEHUC1001 @ 02.11.2026 - 16:45)
сколько не подключал СИП к счетчикам на столбе, никогда гильз не ставил, ибо они зажимаются не винтами а пластинами(точнее винты давят через пластину) и никто пока не жаловался на обгорание контактов и не особо слышал я в нашем регионе, чтобы счетчики горели

Если нагрузка не 15-20 кВт, чё им гореть то?

Патамушта ХУЕВЫЙ КОНТАХТ, потому и ГОРИТ. Даже ОДНОГО ОМПЕРА ХВАТИТ, шобы СГОРЕЛО НАХУЙ.

Дядя, я просил ШАРЯЩИХ ЭЛЕКТРИКОВ, а не ЕГЭ, проебавших уроки физики в школе.
alexeygost89 2 ноя 2026 в 16:52
Приколист  •  На сайте 4 года
0
Цитата (KTDXTYRJ @ 02.11.2026 - 16:42)
По ПУЭ должна быть протяжка резьбовых соединений. На люмине надо протягивать в первый раз через 2-3недели, а потом раз в полгода. Либо прессовать штифты ШТА.

Меняли провода которые голые на СИПы, протяжки нет уже 5 лет

Размещено через приложение ЯПлакалъ
TTorQ 2 ноя 2026 в 16:54
Шутник  •  На сайте 2 года
-1
Какого номинала стоит автомат сразу за счетчиком? Однофазный ввод? СИП какого сечения? Какая максимальная общая нагрузка у твоего дома?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
captain1977 2 ноя 2026 в 16:54
Оппозитчик  •  На сайте 9 лет
3
Цитата (Naibu @ 2 ноя 2026 в 16:36)
А как всё-таки ПРАВИЛЬНО, ЕДИНООБРАЗНО и ПРОСТО собрать ЩИТ УЧЕТА на столбе, когда в него заходит СИП и ВЫходит СИП (воздушка до потребителя)?

Никак.

Цитата (Naibu @ 2 ноя 2026 в 16:36)
а как вообще ПРАВИЛЬНО...?" В общем читал разное, смотрел разное, и сформировался у меня вопрос:

СИП - между подвесов.
От клиентского конца обжимы, от них ВВГ на счетчик.
От счетчика ВВГ к потребителю, если шкаф на столбе, ВБШв, если сразу в дом.
Остальное - пидерсия от лукавого.
Naibu автор 2 ноя 2026 в 16:54
Ярила  •  На сайте 2 года
-2
Цитата (Lenin31666 @ 2 ноя 2026 в 16:44)
Я бы СИП завел в клеммы ( вверху), выход клемм на счётчик уже медью и выход счётчика медью в дом.

угу, а что за клеммы, чтобы со временем не потекли?
элекtrik 2 ноя 2026 в 16:54
Приколист  •  На сайте 7 лет
-1
Цитата (Naibu @ 2 ноя 2026 в 16:50)
Цитата (элекtrik @ 2 ноя 2026 в 16:48)
Приобрети сам обжимной инструмент и наконечники.
В след. раз, когда приедут менять сгоревший счетчик, дай им наконечники и обжимной инструмент.
Попроси обжать концы СИПа перед тем, как вставлять в счётчик

Угу... Может мне к ним еще и на работу устроится? Хороший гидравлический пресс ИЗОЛИРОВАННЫЙ так-то духуя деняк стоит. Да и правильно-ли это, "обжимать"? Вопрос-то в другом чуть. Еще раз тему прочти внимательно...

Но Озоне обжимка тыща рублей, наконечники по 25 р/шт
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
52 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 2 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 1 721
49 Пользователей: kobocheln, tiwlaw, KaimanPerm, galushca, Sergei07, goblin1372, Maryanita, Lenin31666, Kregor, ЛеPав, tutvseprosto, dedMaksim, АМАЛКЕР, Уфимский, Detodel, ARyab, Shecter, RUSCTAPbIU, Lisergide, 0ben, YorgDT, 22stefan, Anatolit, DevilDog, Meg6pam, vg66, Stalker78yd, Gnoooom, СудакТудаков, 3222400, JIR, rjn14, kaban7610, Naibu, uaz863, tegica, kashalot91, lyonchik197, dimok006, Fobi, sibsemr, nikola68, 61brg, ТимохаА, Лиша, polinom2003, ulmoRU, bf1648, RestlessUA
Страницы: 1 2  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх