Срукожопил отопление у тёщи, Первый опыт монтажа отопления и ГВС

Страницы: 1 2 3  ... 5  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
чувачог 31 авг 2015 в 07:46
Хохмач  •  На сайте 12 лет
13
А я то, лошара, думал так должно было быть:
(подправил, теперь не желтый байпас)

Срукожопил отопление у тёщи

Это сообщение отредактировал чувачог - 31 авг 2015 в 08:04
МихаилПравда 31 авг 2015 в 07:46
Шутник  •  На сайте 11 лет
1
газ конечно ей по жести завели, через гильзу глушёный опуск и к нему приварен отвод от вк-G4... в первый раз такое вижу, что за область( сделанно по проекту?). хуйня, лишь бы тепло было и зимой не мёрзли, самое главное что не переплатил лишнего ( за работу имею ввиду)
AlexPC1 31 авг 2015 в 07:48
Программист  •  На сайте 18 лет
-2
Учись! tongue.gif

Срукожопил отопление у тёщи
4RX 31 авг 2015 в 07:48
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
На первом фото батарея врезана в одну трубу..."подача и обратка в одном лице"?Это так...дальше не полезу.
Наверное батарея через несколько часов потеплеет,но называть ее радиатором отопления я бы не рискнул...
Да,есть вещи неискоренимые...в данном случае учимся на своих ошибках...

Это сообщение отредактировал 4RX - 31 авг 2015 в 07:48
terrabyte автор 31 авг 2015 в 07:49
Шутник  •  На сайте 11 лет
5
Цитата (чувачог @ 31.08.2015 - 09:46)
А я то, лошара, думал так должно было быть:

Говорю же первый опыт. Уже понял что так надо. Переделаю.
AMac 31 авг 2015 в 07:49
Балагур  •  На сайте 15 лет
2
Цитата (terrabyte @ 31.08.2015 - 07:23)
следующее

По идее форточка должна быть в помещении с газовым котлом.
Насос на циркуляцию обычно с таймером ставят- чтоб не все время молотил.
Nickkh 31 авг 2015 в 07:50
ДВ Россия  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (чувачог @ 31.08.2015 - 15:46)
А я то, лошара, думал так должно было быть:

ну писал же человек, что первый раз делает. А желтом байпасе можно и вентель воткнуть, а то тоже не будет работать :)
terrabyte автор 31 авг 2015 в 07:51
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (МихаилПравда @ 31.08.2015 - 09:46)
что за область( сделанно по проекту?)

Удмуртия г.Можга. Да такой проект сами газовики делали.
electrovoz 31 авг 2015 в 07:55
Юморист  •  На сайте 13 лет
2
Цитата (Nickkh @ 31.08.2015 - 07:50)
Цитата (чувачог @ 31.08.2015 - 15:46)
А я то, лошара, думал так должно было быть:

ну писал же человек, что первый раз делает. А желтом байпасе можно и вентель воткнуть, а то тоже не будет работать :)

Можно жёлтый байпас меньшим диаметром воткнуть
sok3535 31 авг 2015 в 07:55
Балагур  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (terrabyte @ 31.08.2015 - 08:49)
Цитата (чувачог @ 31.08.2015 - 09:46)
А я то, лошара, думал так должно было быть:

Говорю же первый опыт. Уже понял что так надо. Переделаю.

там все над переделывать - погуглите - "схема обвязки котла" и вот в помощь https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
Finger71 31 авг 2015 в 07:59
Шутник  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (чувачог @ 31.08.2015 - 07:46)
А я то, лошара, думал так должно было быть:

А нафига, незя без жёлтой чтобы напрямик через радиатор вся жидкость пёрла?
electrovoz 31 авг 2015 в 08:14
Юморист  •  На сайте 13 лет
2
Мой опыт, личный так сказать. Аа нет, ещё зятёк был) Делали вдвоём в 2-х квартире у маман (причём хата жилая те мебелированая полностью) делали оба наипервейший раз, на паяльник для ПП смотрели как баран на новые ворота)))))
Котёл настенный Бакси, с принудиловкой и коаксиальным дымоходом. Делали двух трубку с подводом с низу, к котлу подводка тоже ПП. (кроме газа) На каждом радиаторе с одной стороны шаровый с другой регулировочный. Ну и ГВС естно.
Управились тоже дней за десять, с демонтажом чугуниевых. Работает всё на ура пятый год!!)))
Так что ТС не ссы в компот! Всё как нибудь будет))))
jmonka 31 авг 2015 в 08:22
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Слишком хорошая пайка узлов для первого опыта.
sok3535 31 авг 2015 в 08:24
Балагур  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (jmonka @ 31.08.2015 - 09:22)
Слишком хорошая пайка узлов для первого опыта.

как ты смог развидеть это на таких фотках? moderator.gif
Harley 31 авг 2015 в 08:32
Davidson  •  На сайте 21 год
0
ТС тещу погубить хочет. )))

Читать профильные форумы мало- надо еще понимать прочитанное.
czech 31 авг 2015 в 08:33
Весельчак  •  На сайте 12 лет
0
Могу конечно ошибаться, но такого рода вывод выхлопа не совсем верный


Срукожопил отопление у тёщи
Рами 31 авг 2015 в 08:37
Святой  •  На сайте 13 лет
3
разводка первого радиатора по системе "вертикальная ленинградка"... саммый неэфективный способ отопления. ... чего же вы там творите то... Только двухтрубная система !!!!
ИЙОЖ 31 авг 2015 в 08:51
Ярила  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (terrabyte @ 31.08.2015 - 07:37)
Цитата (planktonina @ 31.08.2015 - 09:34)
Электрические автоматы под окном это очень смелое решение gigi.gif

Возможно. Сам так подумал, но было уже поздно переделывать. Да и неохота стало.

чё,совсем достала?)))))))))))
А что,у вас там газовый котел без проекта и принятий в работу запускают?
mik777 31 авг 2015 в 08:58
Шутник  •  На сайте 14 лет
0
выхлоп как минимум на 0.5 метра должен быть выше крыши
helloraizer 31 авг 2015 в 09:12
Шутник  •  На сайте 11 лет
3
Мне 2 "сантехника" тоже советовали однотрубную систему отопления, но у меня больше 3 классов образования и их не послушал. Как потом оказалось абсолютно правильно - комфортное отопление должно быть двухтрубным из батареи сразу в обратку.
Ленинградская система - это из-за экономии на работе и трубах.
list67 31 авг 2015 в 09:12
Ярила  •  На сайте 12 лет
3
ТС. Мои советы:
1. Дымоход до уровня конька (или почти) и обязательно утеплить. Оголовок на газе запрещен.
2. Батарея будет работать. Слабее,чем остальные батареи, но будет. Так как насос включен постоянно.
3. Про полипропилен не слушай никого. У нас уже много лет и напольные и настенные котлы подключены полипропиленом и работает нормально. Благодаря насосу температура одинаковая по всей системе. А если свет пропадет, автоматика котла отработает. Котел будет теплый , а циркуляции не будет.
4. Какие двухтрубные системы? Котел - насос - полипропилен 20 по наружним стенам дома под батареями. Только однотрубная система.


Добавлено в 09:16
Цитата (helloraizer @ 31.08.2015 - 09:12)
Мне 2 "сантехника" тоже советовали однотрубную систему отопления, но у меня больше 3 классов образования и их не послушал. Как потом оказалось абсолютно правильно - комфортное отопление должно быть двухтрубным из батареи сразу в обратку.
Ленинградская система - это из-за экономии на работе и трубах.

Двухтрубная эффективнее однотрубной только если без насоса. Однотрубная с насосом самый оптимальный вариант если строить с нуля.
publicistic 31 авг 2015 в 09:18
Приколист  •  На сайте 12 лет
0
ТС, сам вчера дорукожопил отопление, тоже все в первый раз (завтра выложу), но косяки у тебя конечно есть, тебе сказали - и батарею неверно подключил, и полипропиленом котел газовый обвязал. Я вобщем тоже обвязал полипропиленом, но у меня электрический и 2 датчика температуры (один - в котле, один - комнатный термостат).
Деда73 31 авг 2015 в 09:42
Пессимистичный оптимист  •  На сайте 12 лет
5
Странно... Как у меня на "однотрубке" двух- трёхуровневые коттеджи отапливаются... Да ещё с тёплым полом от 500 до километра протяжённостью... А разница по температуре между 1-м и последним радиатором 3-4 градуса? Я, наверное, заклинание какое-то знаю, не иначе. Знатоки... Форумы они читают...
Автор молодца. Для первого раза вполне себе. И переделывать подвод к радиатору не надо было - работал бы аж бегом.

Срукожопил отопление у тёщи

Это сообщение отредактировал Деда73 - 31 авг 2015 в 09:44
helloraizer 31 авг 2015 в 11:22
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (list67 @ 31.08.2015 - 09:12)
Двухтрубная эффективнее однотрубной только если без насоса. Однотрубная с насосом самый оптимальный вариант если строить с нуля.

Без насоса, самотёком - это в пользу отопления ветряком :))))
Эффективность теплоносителя для всех радиаторов - выше у двух трубной.
Плюс есть возможность сделать - "умный дом" на каждый кран по шаговому двигателю и вуаля. На кухне прохладнее, в комнатах теплее. В сортире +10 )))) чтоб жопу не грели ))))
terrabyte автор 31 авг 2015 в 11:25
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Я же говорил, что дымоход еще не доделан на фото. Вот сейчас в ускоренном режиме доделываю. Труба выше крыши на метр.
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 26 149
0 Пользователей:
Страницы: 1 2 3  ... 5  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх