Цельный 18 янв 2016 в 11:03
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
Если жёсткая жила в кабеле (проводе, который ты замуровал в стену), то просто зачисть и притяни в розетке их получше. Если жила мягкая (многожильная), то купи наконечники на обожми на концах проводи и затяни в розетке. А вообще, розетку смени с нормальным контактом )))
dodo85 18 янв 2016 в 11:04
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (SquaLL @ 18.01.2016 - 11:00)
Электрика — наука о контактах.

Где-то есть контакт, там где его быть не должно. А где-то его нет, там где должен быть.
СонныйМухЪ 18 янв 2016 в 11:04
Ярила  •  На сайте 13 лет
9
Вот вам, коротко и понятно о происходящем

Почему греется проводка?
ЖопаКоня 18 янв 2016 в 11:04
Приколист  •  На сайте 10 лет
0
да, бывает, скорее контакт ослаб, недавно так на стиралке чуть поплыло, лет 10 стояло, потом вот разобрал протянул контакты и нормально работает
Чюбр 18 янв 2016 в 11:05
Профессор Кислых Щщей  •  На сайте 13 лет
0
ставь керамику!!!
благо технологии не спят, ща лепят всевозможные виды\размеры\цвета...
LIVSI 18 янв 2016 в 11:05
Местный  •  На сайте 17 лет
3
"тяжелые" приборы типа обогревателя ЯП через удлинитель не подключал. moral.gif
контакты почистить - все будет работать без перегрева bow.gif
planktonina 18 янв 2016 в 11:06
Балагур  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (DeBest @ 18.01.2016 - 11:01)
В данном случае больше похоже на плохой контакт вилки в розетке. Внутренности розетки нужно выбирать керамического исполнения, они не оплавятся. Ну и полтора квадрата - мало. Для розеток я бы вёл два квадрата.

Глаза разуй, там керамика dont.gif
S90 18 янв 2016 в 11:06
Приколист  •  На сайте 15 лет
1
какой знаменитый балкон. Этож главный рукожоп ЯПа. вот и розетка греется

Это сообщение отредактировал S90 - 18 янв 2016 в 11:06
Серега55 18 янв 2016 в 11:06
Ярила  •  На сайте 14 лет
-2
Где-то раз в месяц возьми привычку протягивать контакты в розетке. И в самом обогревателе часто ставят "автомобильные" клеммы "папа"-"мама". Замени на винтовое соединение (у "папы" просверли отверстие чуть меньше диаметра винта, потом самим винтом "нарежь" резьбу).

Обосновывайте в комментариях, что не так. По работе часто встречаю именно такие неполадки. После такого ремонта вопросов никаких не возникает. Самое главное что? Контакт. При таком соединении контакт надёжен. А при протягивании контактов - это лишний раз прежде всего визуально посмотреть состояние такой "литой" вилки. Да и розетки.

Это сообщение отредактировал Серега55 - 18 янв 2016 в 11:26
JOHNYT 18 янв 2016 в 11:07
Шутник  •  На сайте 12 лет
1
А что мешало в стену замуровать 3*2,5 ??
CHIPPER3D 18 янв 2016 в 11:07
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Реле в обогревателе заклинило, радуйтесь, что не погорели!
Svovocheka 18 янв 2016 в 11:07
Шутник  •  На сайте 11 лет
2
Как показывает практика, причин масса:
1. Плохой контакт (возможно так же материалы контактов в самой розетке не качественные)
2. Кабель скорей всего ВВГ 2х1,5 и куплен был самый дешевый из возможных(судя по фото), а по факту сечение у таких проводов до 1квадрата не дотягивает (знаем плавали), лучше брать те что по ГОСТ
3. Влажность высокая в сочетании с пунктом 1 так же усиливает эффект

з.ы. Родители позвали электрика из ЖЭКа (не хотят меня дёргать, а зря), а он им гибкий многожильный провод с алюминием соединил скруткой.. Так что звать электрика еще надо знать какого
padlez автор 18 янв 2016 в 11:07
Ярила  •  На сайте 18 лет
1
кишки в розетке керамического исполнения
подтянуть контакты agree.gif ну ок..подтянем, заменим вилку.
Еще вопросик
есть такие сетевые фильтра которые с кнопочкой...есть ли смысл такой ставить между розеткой и обогревателем с таким смыслом что если вдруг такое повторится то сетевой фильтр вырубится и прекратит подачу электричества на обогреватель??
или хуита это все?
amatiel 18 янв 2016 в 11:08
Ярила  •  На сайте 14 лет
2
По фотографии видно, что у вилки начал греться один из контактов. Внутри плохо приварен. Бывает.

проводка, сечение и розетка - норм. Вилку у обогревателя смени.

1 квадрата вполне хватит на 2 кВт обогревателя.

Это сообщение отредактировал amatiel - 18 янв 2016 в 11:09
ПОЖВИНСКИЙ 18 янв 2016 в 11:08
Ярила  •  На сайте 11 лет
-1
Обогреватель -зло! Всё что на фото низкого качества ,от этого все проблемы ,ни вилки не рассчитаны на длительную эксплуатацию ,ни розетки , тем более кабель , меняй всё на новое ,может обогреватель замкнул ,ток вырос ,проверять надо !
padlez автор 18 янв 2016 в 11:09
Ярила  •  На сайте 18 лет
0
Цитата
Если жёсткая жила в кабеле (проводе, который ты замуровал в стену), то просто зачисть и притяни

да жила жесткая
кишки керамические
OlegCross 18 янв 2016 в 11:09
Приколист  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (ksa85 @ 18.01.2016 - 11:02)
Цитата (enot02 @ 18.01.2016 - 10:59)
маслянный радиатор, наверняка, киловатт ест. 1,5 кв ему мало, 2,5 давай

http://electromontaj-st.ru/statia/34-segenie-kabelia.html Зачем на 2 кВт сечение больше? Тем более что сечение в удлинителе не больше?

У нас, к сожалению, часто надписи не соответствуют содержимому. Так что лучше перебдеть, чем потом бздеть)
Рами 18 янв 2016 в 11:09
Святой  •  На сайте 13 лет
6
с проводкой у тебя все порядке, она не поплавлена как ты сам видишь, основным очагом нагрева было место соединения вилки с розеткой. Как многие выше писали дело только в плохом контакте. Скорее всего со временем контакты розетки ослабели или стали шире чем надо, и контакты вилки входили в них не достаточно плотно, что в свою очередь привило к плхому электрическому контакту, сопротивление взлетело вверх, место соединения стало нагреваться и плавиться, по принципу "где тонко там и рвется". Тебе надо лишь было проверить контакты, протянуть, или же заменить разетку вообще. но теперь тебе надо серьезней отнестись к вопросу, Сажа тоже электропроводна и может вызывать короткое замыкание. Так что меня все, и проверь соединения. Особенно это касается тех мест где то тепло то холодно, так как металл и все соединения то расширяются то сужаются... и тем самым ослабляются все контакты. Удачи

Это сообщение отредактировал Рами - 18 янв 2016 в 11:14
picio 18 янв 2016 в 11:09
. . . .  •  На сайте 16 лет
0
В данном случае вряд ли из-за возросшего значения тока. Ослабли, оксилились контакты.
Заменить розетку. Подтянуть контакты. Бывает, чё... С розетками на улице такое часто можно встретить.
botlib 18 янв 2016 в 11:10
Дежурный электрик  •  На сайте 13 лет
2
Опа. Что мы видим на фотографии внизу. И я отвечу вам - это удлинитель, который и был включен в розетку. А в удлинитель включен обогреватель, и все что душе угодно ТСу. Знаем и проходили не раз. Если на удлинителе 5 розеток, потребитель все пять и забъет не высчитывая суммарную мощность и ток соответственно. А дешевые розетки рассчитаны не более чем на 10А в пик (примерно 2кВт).
Stajjjer 18 янв 2016 в 11:10
Юморист  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (Linxform @ 18.01.2016 - 11:02)
Варианты:
1. Слишком большая нагрузка
2. Не плотный контакт в розетке
3. Розетка дерьмо.

Возможны различные комбинации из выше перечисленных вариантов.

Следовало бы упомянуть и о сечении провода, может быть удлиннитель имеет меньшее сечение и по-этому провод может начать греться весь и ввиду нагрева ослабнет контакт в розетке (гибкость металла), тогда розетка оплавится.
Savor 18 янв 2016 в 11:11
Приколист  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (enot02 @ 18.01.2016 - 10:59)
маслянный радиатор, наверняка, киловатт ест. 1,5 кв ему мало, 2,5 давай

Вы считаете что полторашка не держит киловатт? Рекомендую открыть таблицу по сечению проводов желательно для открытого и закрытого типа прокладки кабеля и вы удивитесь что полторашка держит во внутренней проводке 3 киловатта.

Это сообщение отредактировал Savor - 18 янв 2016 в 11:30
amatiel 18 янв 2016 в 11:11
Ярила  •  На сайте 14 лет
4
Причем тут проводка и розетка? Вилка грелась изнутри и начала разрушаться.

Розетка как раз молодцом.
brak0del 18 янв 2016 в 11:12
Шутник  •  На сайте 12 лет
0
На 1.5 слабо похож, видимо "очень китайских 1.5". Оплавление в районе самой розетки, вернее ее контактов и вилки (ой, извините, штепселя) - даже "не электрику" нежно и мягко намекает на херовый контакт, вследствие начиная от окисления контактной группы-контактов штепселя и заканчивая херовым металлом либо одного, либо другого, либо кабеля. И дальше по цепочке - херовый контакт-нагрев-окисление-еще более херовый контакт-еще больший нагрев-и т. д. Но самое вероятное - это то место соединения кабеля и контактной группы, где кабель прикручивается винтом.
П. С. Я хоть и вообще не электрик, но тянул бы на нужды обогревателя одножильный кабель минимум 1.5 (ТС не путать диаметр сечения жилы и провода в целом, как в твоем случае) от самого автомата.
sidakz 18 янв 2016 в 11:13
Весельчак  •  На сайте 12 лет
1
у тебя правый контакт недотянут...