Почему греется проводка?, вопрос электрикам

Страницы: 1 2 3 4  ... 6  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
denislen 18 янв 2016 в 11:13
Юморист  •  На сайте 15 лет
0
уменьшилась площадь контакта через которую проходил ток

причины разные, окислы, развинтилось

но прицип 1

то что раньше щло через 1,5 квадрата, потом шло через пол квадрата, и стало греться, потом плавиться..


Электричество- наука о контактах!

Это сообщение отредактировал denislen - 18 янв 2016 в 11:14
list67 18 янв 2016 в 11:15
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (amatiel @ 18.01.2016 - 11:11)
Причем тут проводка и розетка? Вилка грелась изнутри и начала разрушаться.

Розетка как раз молодцом.

Все правильно. В данном конкретном случае виновата вилка.
Набубука 18 янв 2016 в 11:15
полковник  •  На сайте 12 лет
0
Провод надо брать с двух кратным запасом, работал на медеплавильном заводе, химическая чистота металла не 999, ну и технология
Чамуш 18 янв 2016 в 11:16
Юморист  •  На сайте 11 лет
5
Коллеги! Если бы был тонкий провод, то он в первую очередь кончился. Однако по фото видно что провода в норме. Значит был изначально плохой контакт - провод-розетка.
Исправление - менять розетку и вилку на нагревателе. Розетку с хорошими контактами, которые можно на совесть затянуть, не боясь сорвать винты.
И да еще. Когда уходишь из дома все равно отключай нагреватель - из-за тебя глобальное потепление в мире biggrin.gif
забор 18 янв 2016 в 11:16
сам по себе  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (amatiel @ 18.01.2016 - 11:11)
Причем тут проводка и розетка? Вилка грелась изнутри и начала разрушаться.

Розетка как раз молодцом.

Точно так. На фото отлично видно откуда идёт нагрев.
Сейчас такие не разборные вилки и отказывают. Срезать к х...ям вилку и поставить разборную. Туго затянуть всё и везде.

Это сообщение отредактировал забор - 18 янв 2016 в 11:25
vangoga 18 янв 2016 в 11:17
vangoga  •  На сайте 13 лет
-1
В инструкциях к масляным обогревателям сказано,что обогреватель не должен работать более n часов. Начать надо с инструкции к обогревателю!
Biochemist 18 янв 2016 в 11:17
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Обычно так получается когда женщины не до конца вставят вилку в розетку.
Контакт плохой, начинается нагрев, контакт ухудшается, нагревается больше и начинает гореть.
В норме правильно вставленная до упора вилка не будет нагреваться. Исходно розетка выглядит не китайской подделкой. Так что грешить на подводящий кабель, саму розетку и вилку не вижу причин. Причина в неаккуратности. Сто раз такое уже видел.
sema13 18 янв 2016 в 11:17
Весельчак  •  На сайте 10 лет
1
Цитата
Диагноз: слабый контакт вилки и клемм розетки. Отсюда нагревание.

Мне кажется проблема в вилке, т к вилки и клемм розетки не оплавлено.
Короче меняй вилку, выбирай мин 16А
Чамуш 18 янв 2016 в 11:18
Юморист  •  На сайте 11 лет
0
Вот еще вспомнил - если есть возможность проверить (не надежную) проводку с помощью тепловизора - сделай это.
MoodyHank 18 янв 2016 в 11:18
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Вопрос конечно не совсем в тему, но чисто из любопытства: зачем обогреватель на балконе нужен, тем более круглосуточно работающий? Или балкон с комнатой совмещен?
неходос 18 янв 2016 в 11:20
.  •  На сайте 16 лет
0
странно,но удлинитель,скорее всего
зло в твоем случае..хотя оплавился ВВГнГ 2х1,5..хватает на киловатт без проблем
Andrxx 18 янв 2016 в 11:21
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Для расчета проводки по меди, берут усреднённые 2,5КВт на квадрат. так что 1,5 квадрата для обогревателя достаточно, что и подтверждается неповреждённой проводкой. правильно писали, что плохой контакт в розетке приводит к нагреву в месте плохого контакта. Розетка под замену.
catcooper 18 янв 2016 в 11:21
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Розетка поди турецкий макель с керамикой - редкостное говно, еще лет 20 назад
наблюдал оплавленные. Тут некоторые орут: Керамика заебись круто! А вот хуй! Основная проблема керамических розеток раскрашевание изолятора под клемником в процессе втыкания-выдергивания вилки, керамика она хрупкая. Контакт нарушается и начинает искрить, выделяться тепло. Так что для начала купи розетку, какой нибудь Легранд, Гуси электрик или подобное без керамики. У меня в такие включался проточный нагреватель на 3.5 кВт и ничего не горело.

Это сообщение отредактировал catcooper - 18 янв 2016 в 11:23
Biochemist 18 янв 2016 в 11:21
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (list67 @ 18.01.2016 - 11:15)
Цитата (amatiel @ 18.01.2016 - 11:11)
Причем тут проводка и розетка? Вилка грелась изнутри и начала разрушаться.

Розетка как раз молодцом.

Все правильно. В данном конкретном случае виновата вилка.

Откуда такой вывод?
Вилка не разрушилась, не расплавилась, не обгорела снаружи.
Разрушения все внутри контакта вилка-розетка.
На розетке отчётливо видно, что правый винт потерял медный цвет, наверняка он и раскалялся, т.е. горел правый контакт в розетке.
Klientt 18 янв 2016 в 11:21
С вами говорит телевизор  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (SquaLL @ 18.01.2016 - 09:00)
Электрика — наука о контактах.
кстати, если на кабеле написано 1.5, не факт что там есть 1.5. И этого маловато для обогревателя.

Во время моей срочной службы в доблестной Советской Армии, старший прапорщик взвода связи Нечипорук говорил так: "Электрика — наука о хуёвых контактах."

Вот так можно одной фразой абсолютно описать целый раздел физики. bravo.gif bravo.gif

Это сообщение отредактировал Klientt - 18 янв 2016 в 11:22
BigTaur 18 янв 2016 в 11:22
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Я конечно не электрик, но мне кажется и сечения 2.5 мало, нужно запихнуть 10ку, а че чем больше тем лучше!!! А 2.5 это токма для лампочек светодиодных - ага. gigi.gif И пофиг, что сечение 1.5 это 5КВ, а обогреватель максимум 3КВ (больше не видал я). Ну и провод сам бы тогда плавился.
А теперь выкл. сарказм и мой диагноз. Выкинуть нафиг китайский удлинитель он полюбому на 16А, а то и меньше. Вот тут жопа и есть. Ну и контакты протянуть естественно. Удлинитель соответственно подобрать кондовый, чтобы его "пропускная" соответствовала.
viper69 18 янв 2016 в 11:22
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (JOHNYT @ 18.01.2016 - 12:07)
А что мешало в стену замуровать 3*2,5 ??

экономия наверно)
twocat 18 янв 2016 в 11:23
Путешественник  •  На сайте 10 лет
0
Розетки никогда не надо такие ставить, да и провод не фонтан (1.5 квадрата это только на 2 А хватит) да и лучше не многожильный использовать. Контакты в розетке окислились и нагрев из-за этого пошел
jusi 18 янв 2016 в 11:23
Ярила  •  На сайте 14 лет
-1
1.5 на обогреватель? Да и кабели сейчас такие, что там от силы 1.3. А он еще и многожильный gigi.gif Такие провода подходят для переноски (лампочку там временно где-то поставить или другой прибор не мощный включить). На постоянку надо одножильный и минимум 2.5. И розетка не дешевый китай.

Это сообщение отредактировал jusi - 18 янв 2016 в 11:24
cgspoolerus 18 янв 2016 в 11:23
Младший Чешуил 5й категории  •  На сайте 10 лет
0
А то что розетка маркеловская никого не смутило? Хоть и керамическое наполнение, всё остальное у них- дешманское. Уже 100 раз писали: хреновый контакт м/у вилкой и контактами розетки. Или менять или поставить такую-же, отверткой подогнув контакты плотнее.

Цитата

2.5 минимум надо. И розетка не дешевый китай.

Хоть 1 розетку в руках держал? Физику проходил в школе? Выше давали ссылки на калькуляторы - ну хоть бы зашел, посчитал.

Это сообщение отредактировал cgspoolerus - 18 янв 2016 в 11:25
radistMorze 18 янв 2016 в 11:24
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Проблема в вилке, отчего её "пучить" начало
amatiel 18 янв 2016 в 11:24
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата
Откуда такой вывод?
Вилка не разрушилась, не расплавилась, не обгорела снаружи.
Разрушения все внутри контакта вилка-розетка.
На розетке отчётливо видно, что правый винт потерял медный цвет, наверняка он и раскалялся, т.е. горел правый контакт в розетке.



Вилка разрушилась. Грелся ее правый контакт, который внутри был плохо приконтачен. Этот контакт и нагрел соответствующий контакт розетки.
mitya79 18 янв 2016 в 11:25
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Бро, извини но судя по фото провод не 2*1,5, а 2*0,75 (скорее всего кабель не ГОСТ а ТУ), меняй провод и розетку и контакты получше протягивай. ЗЫ при плохом контакте отгорает обычно 0.

Это сообщение отредактировал mitya79 - 18 янв 2016 в 11:26
Savor 18 янв 2016 в 11:27
Приколист  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (Stajjjer @ 18.01.2016 - 11:10)
Цитата (Linxform @ 18.01.2016 - 11:02)
Варианты:
1. Слишком большая нагрузка
2. Не плотный контакт в розетке
3. Розетка дерьмо.

Возможны различные комбинации из выше перечисленных вариантов.

Следовало бы упомянуть и о сечении провода, может быть удлиннитель имеет меньшее сечение и по-этому провод может начать греться весь и ввиду нагрева ослабнет контакт в розетке (гибкость металла), тогда розетка оплавится.

Учитывайте что мягкие кабеля держат нагрузку лучше по тому как переменный ток перемещается по краям проводника в многожилках все так же только площадь получается больше.
dimson2611 18 янв 2016 в 11:28
Весельчак  •  На сайте 10 лет
0
холодно ее на балконе зимой вот и греется. Электрика зови