Почему греется проводка?, вопрос электрикам

Страницы: 1 ...  3 4 5 6  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Energ88 18 янв 2016 в 11:29
Приколист  •  На сайте 12 лет
0
1.5м2 это не по правилам, но проблема совсем не в этом.
По фото четко видно: плохой контакт "вилки и розетки". Розетку под замену, а кабель можно оставить. Ну и вилку обогревателя заменить, желательно на цельную с куском провода, чтоб подключиться непосредственно в обогреватель.

Тут читаю: "слишком большая мощность"))
1 масляный обогреватель))
развеселили старика)))

За сим ваш главный энергетик.
amatiel 18 янв 2016 в 11:29
Ярила  •  На сайте 14 лет
2
Цитата
Учитывайте что мягкие кабеля держат нагрузку лучше по тому как переменный ток перемещается по краям проводника в многожилках все так же только площадь получается больше.


Хватит тиражировать этот бред.
По поверхности проводников ток течет только при сверхвысоких частотах. При 50Гц, ток использует все сечение проводника.
DeBest 18 янв 2016 в 11:29
Приколист  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (planktonina @ 18.01.2016 - 11:06)
Цитата (DeBest @ 18.01.2016 - 11:01)
В данном случае больше похоже на плохой контакт вилки в розетке. Внутренности розетки нужно выбирать керамического исполнения, они не оплавятся. Ну и полтора квадрата - мало. Для розеток я бы вёл два квадрата.

Глаза разуй, там керамика dont.gif

Разул sm_biggrin.gif
Так и есть, но не все это знают, лепят что подешевле.
catcooper 18 янв 2016 в 11:32
Шутник  •  На сайте 11 лет
4
Savor
Цитата
Учитывайте что мягкие кабеля держат нагрузку лучше по тому как переменный ток перемещается по краям проводника в многожилках все так же только площадь получается больше.


Не наводите тень на плетень! По поверхности текут токи высокой мегагерцовой частоты. А здесь бытовые 50 герц.

Это сообщение отредактировал catcooper - 18 янв 2016 в 11:33
FinalFX 18 янв 2016 в 11:36
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Это розетка го..но, видно что контакты плохие, и наклон одного говорит что он там или заклепан или припаен был и болтается теперь и прожать таким болтиком кабель не получится, кабель лучше не гибкий использовать. Удлинитель лучше не использовать на обогреватель и переходники всякие тоже не использовать.
Розетку меняй без удлинителя делай или удлинитель получше бери.
Чем меньше соединений до конечного потребителя тем лучше.
Xelly 18 янв 2016 в 11:38
Ярила  •  На сайте 12 лет
-1
Судя по фото, розетка обычное китайское говно типа Макеля. Поставьте нормальную розетку Шнайдер-Легран-АББ и будет вам счастье. Желательно с быстрозажимами, т.к. по феншую все винтовые соединения надо протягивать раз в год.
Endd 18 янв 2016 в 11:40
Шутник  •  На сайте 13 лет
0
1 кв мм цельномедного держит стабильно, с запасом 10А.
при 220 это 2.2квт. Ну а 1.5 это 3.3 квт Стабильно. Тоесть можно крадковременно еще 50% накинуть.

П.с. когда стало доступно светодиодное освящение, на лампачки пускаю провод 0.19, раздербанив витую пару) лампа 11ватт, провода хватает с многократным запасом.
Процарапать болгарочкой полоску милиметра два глубиной, и туды провод на клей. Очень просто.
amatiel 18 янв 2016 в 11:46
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата
П.с. когда стало доступно светодиодное освящение, на лампачки пускаю провод 0.19, раздербанив витую пару) лампа 11ватт, провода хватает с многократным запасом.
Процарапать болгарочкой полоску милиметра два глубиной, и туды провод на клей. Очень просто.


Ога. Только у провода есть помимо сечения такой параметр, как сопротивление изоляции.
BigTaur 18 янв 2016 в 11:51
Ярила  •  На сайте 13 лет
1
Просмотрел кучу таблиц для сечения 1.5 данные почему-то разнятся, но меньше 3.3КВ не нашел. В студии нет характеристик удлинителя, может он на 10А, тогда не мудрено, что вилка грелась и попалила все.
zzzzz321 18 янв 2016 в 11:51
Юморист  •  На сайте 10 лет
0
У нас аналогичным образом выгорела вилка у чайника, по моим соображениям беда в вилке в данной ситуации, проводка не при чем. Контакт плохой.

Это сообщение отредактировал zzzzz321 - 18 янв 2016 в 11:52
Azirov 18 янв 2016 в 11:56
Waciak  •  На сайте 12 лет
0
Для всех писателей о говенной розетке:
Розетка цела, следов нагрева нет (по крайней мере на фото), геометрия стыков нормальная.
как написал Riks все дело в бракованной вилке. Нагревается она из-за плохого контакта "кабель-штырь вилки". Т.к. вилка неразборная нужно ее срезать и заменить на нормальную. За одно можно будет сечение кабеля оценить.
Добавлю, если в результате нагрева стыки в розетке поменяли цвет, розетка тоже должна быть заменена, т.к. стыки отпустились и не будут нормально зажимать штыри вилки.

Это сообщение отредактировал Azirov - 18 янв 2016 в 12:03
dim73 18 янв 2016 в 11:57
Ignorer  •  На сайте 15 лет
1
пользуюсь такой таблицей

Почему греется проводка?

Это сообщение отредактировал dim73 - 18 янв 2016 в 11:57
akcakal 18 янв 2016 в 11:58
Подниматель пингвинов  •  На сайте 11 лет
1
Меняй и вилку и розетку.Старые после перегрева уже не гожи.
padlez автор 18 янв 2016 в 12:01
Ярила  •  На сайте 18 лет
0
удлинитель на 16А и 3.5кВат

Почему греется проводка?
padlez автор 18 янв 2016 в 12:02
Ярила  •  На сайте 18 лет
0
розетка павермен тоже расчитана на 16А
16\250...четакое 250 х.з...

Почему греется проводка?
Endd 18 янв 2016 в 12:04
Шутник  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (dim73 @ 18.01.2016 - 15:57)
пользуюсь такой таблицей

Какието бредовые показатели. Пол квадрата 11А, 10 квадрат 80А.
п.с судя по таблице, если надо 80А то дешевле взять 8 жилок по полквадрата .

Это сообщение отредактировал Endd - 18 янв 2016 в 12:09
sparex 18 янв 2016 в 12:04
Шутник  •  На сайте 10 лет
0
Греется из за плохого контакта вилки и розетки, кабель на розетку нужной медный сечением 2,5 кв. мм
padlez автор 18 янв 2016 в 12:06
Ярила  •  На сайте 18 лет
0
Цитата
кабель на розетку нужной медный сечением 2,5 кв. мм

а зачем??? там кроме обогревателя и зарядки телефона ничего больше нет...и то обогреватель только в зимний период...
Drannik 18 янв 2016 в 12:08
Шутник  •  На сайте 10 лет
0
А почему все уверены, что вся остальная проводка в у него в квартире сделана по феншую?
Наверняка люминий голимый полтора квадрата... Вот откуда проблем ждать при таком подходе к энергопотреблению.
ILoveEMO 18 янв 2016 в 12:09
Ярила  •  На сайте 17 лет
0
При слабом контакте проводящая поверхность уменьшается, соответственно увеличивается сопротивление в этом месте. От того и нагрев.
LONG 18 янв 2016 в 12:12
Юморист  •  На сайте 13 лет
0
Контакт устал, вторая зима!
padlez автор 18 янв 2016 в 12:13
Ярила  •  На сайте 18 лет
0
Цитата
А почему все уверены, что вся остальная проводка в у него в квартире сделана по феншую?

у меня есть распред коробки в каждой стене где можно посмотреть сечение кабеля от розетки до автомата...там все нормуль
Soundguard 18 янв 2016 в 12:15
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Часто сталкиваюсь с проблемой именно в вилке. Плохой контакт в месте соединения контакта вилки и провода. Так же возможно ослабли контакты в розетке.
Лечение. Замена вилки с пропайкой контактов или одеть кольцевые клеммы на проводки в шнурке к обогревателю.
В розетке - зачистить и подогнуть контакты, если плохо пружинят - заменить розетку. Зачистить провод и подтянуть контактные болты.
Если коротко - максимально снизить сопротивление во всех контактных точках.

Добавлено в 12:18
И это... не верь надписям на китайских удлинителях. Там самое слабое место - как раз не-разборная розетка.
Vladnov 18 янв 2016 в 12:25
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (DeBest @ 18.01.2016 - 11:29)
Цитата (planktonina @ 18.01.2016 - 11:06)
Цитата (DeBest @ 18.01.2016 - 11:01)
В данном случае больше похоже на плохой контакт вилки в розетке. Внутренности розетки нужно выбирать керамического исполнения, они не оплавятся. Ну и полтора квадрата - мало. Для розеток я бы вёл два квадрата.

Глаза разуй, там керамика dont.gif

Разул sm_biggrin.gif
Так и есть, но не все это знают, лепят что подешевле.

я тоже вижу керамику, еще я вижу мелкие прижимные пластинки, которые при затягивании провода поворачиваются . Данная розетка - говно.
maik2 18 янв 2016 в 12:36
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Riks @ 18.01.2016 - 12:02)
Судя по фоткам хреновый контакт внутри вилки,а вообще вызывай спеца,ну его так рисковать.

Вилка с китайского? удлинителя виновата.
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 15 103
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  3 4 5 6  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх