Какое соединение проводов надежнее - зажимы Wago или скрутка? История реальных испытаний

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (17) 1 [2] 3 4 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
vladghost 16 янв. 2019 г. в 15:20
Ярила  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (Narkozist @ 16.01.2019 - 15:17)
Цитата
Только хардкор, только выделенная линия от щитка к потребителю

На каждую розетку и на каждый выключатель по собственному автомату? Сильное заявление! =))

это по нормам так, на каждую группу свой провод
UncleLizzard 16 янв. 2019 г. в 15:21
Приколист  •  На сайте 14 лет
10
Цитата (karlik80 @ 16.01.2019 - 15:16)
меня во всех этих испытаниях смущает только один вопрос - а накуя такой ток пускать по этому проводу??? есть определенные токи для этого сечения проода, но вы нагружаете его в два раза больше и заявляете - вага гамно. так она и не рассчитана на этот ток. при таких токах давно должна была сработать автоматика, защищающая проввода

блять, аналогичный вопрос )) нахуа? я себе все на вагах заебенил + автоматика = заебись проводка! ))
WarmanLV 16 янв. 2019 г. в 15:22
Кошерный свин  •  На сайте 10 лет
20
Эм. Чет херня какая-то.
Т.е. при 3 кратной нагрузке есть разница? И что? Если у вас такой перегруз, то вы налажали, и тут дело не в скрутке\зажиме, а в долбоебе сделавшем это.
И опять же, изначально было желание проверить, есть ли сопротивление, а в итоге мерял по "оплавлению". Так там и там есть сопротивление, и понятно дело, что у зажима она чуть больше, т.к. контактная площадь меньше.
Когда коту делать нехер, он яйца лижет, а автор материла плавит провода.
CaptainYos 16 янв. 2019 г. в 15:22
Будка Гуантанамо  •  На сайте 12 лет
9
Цитата (Вальдымар @ 16.01.2019 - 15:16)
Пайка, блеать!

Если режим нарушать не будете,то и пайку вам не урежут. cool.gif
zaebatov 16 янв. 2019 г. в 15:22
Лауреат золотой недали  •  На сайте 10 лет
34
Т.е. вы считаете что создав на провода сечением 2,5 квадрата нагрузку 17600 Вт, вы показали что клемники говно?! Нет вы показали свою некомпетентность! Нагрузка на провод с таким сечением 25А и все, дальше в дело вступит автомат!
Такая нагрузка в бытовом использовании не достижима, если кончено владелец не полный осел ну или электрик который все это монтировал спиздил деньги и поставил провод не рассчитанный на эту нагрузку!

Ваш тест тянет максимум на выяснение на предела нагрузки который этот клемник может выдержать (ресурсные испытания), он вам показал что оплавился вместе с проводом, но и не перегорел, свою задачу он выдержал на 300%, для всего остального есть автомат!

Это сообщение отредактировал zaebatov - 16 янв. 2019 г. в 15:32
Dron66 16 янв. 2019 г. в 15:22
Старомодный хрыч.  •  На сайте 13 лет
5
Нахуя на клеммник этот подавать 80А?!
хомосапиенс 16 янв. 2019 г. в 15:24
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (BETEP @ 16.01.2019 - 15:16)
скрутка медных проводов с годами окисляется (простая реакция с кислородом воздуха), отсюда и проблемы. Однако у меня в родительском доме скрутки прекрасно работают уже 30 лет, еще и меня переживут :)

медных с алюминиевыми наверное? да и такие скрутки видал, и препод говорил, что они десятилетиями стоят и хоть бы че им...

Это сообщение отредактировал хомосапиенс - 16 янв. 2019 г. в 15:25
xXxЯxXx 16 янв. 2019 г. в 15:26
Приколист  •  На сайте 13 лет
10
Как по мне, так в не сваренной\паянной скрутке минус в том, то из за теплового расширения скрутка со временем ослабляется со всеми вытекающими. У любых самозажимных разьемов плюс в скорости монтажа и нет ослабления контакта. Так что все имеет право на жизнь, при правильно подобранных номиналах.

Это сообщение отредактировал xXxЯxXx - 16 янв. 2019 г. в 15:26
susla 16 янв. 2019 г. в 15:26
Юморист  •  На сайте 12 лет
24
У скрутки площадь соприкосновения проводников больше чем у ваги. По этому в месте соприкосновения и греется вага больше так как там сопротивление выше чем у скрутки. Но соглашусь с выше сказанным мнение, Вага рассчитана на 32 или 16 ампер, и при таких токах работает она хорошо. Все что выходит за допустимые пределы должно отсекаться автоматикой. Вага позволяет без лишних проблем соединить проводники разного сечения и материала. А так с дури можно и йух сломать если на него троекратную нагрузку дать.
Voronezher 16 янв. 2019 г. в 15:26
Ярила  •  На сайте 13 лет
3
А что про скрутки говорится в СНИПах?
SBol 16 янв. 2019 г. в 15:27
Шутник  •  На сайте 10 лет
5
Цитата (ecnifr @ 16.01.2019 - 19:08)
Какое соединение проводов надежнее - клеммник Wago или скрутка? История реальных испытанийВсе мы знаем, рвется там где тонко. Так же и в электрической цепи - при аварийных режимах обрыв происходит в первую очередь в месте соединения проводов, а не в самом проводе.

И как бы не знал, насколько площадь контакта у скрутки и Wago разная? При аварийных режимах не провода и скрутки должны работать, а предохранители и автоматы. На клеммнике обозначен максимальный ток, нах было его превышать? Убедиться, что он его не выдержит? БИНГО!!! Он не выдержал! И чё?
Алексей228 16 янв. 2019 г. в 15:27
Балагур  •  На сайте 10 лет
8
СКАЖИТЕ! ЧТО ДЕЛАТЬ КОГДА 1 ПРОВОД МЕДНЫЙ, А ВТОРОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ?
Чем соединять? Вот Wago и соединяю.
Тайлак 16 янв. 2019 г. в 15:27
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
всё зависит от пятна контакта
у дешевых Ваг оно весьма и весьма маленькое
в ПУЭ нет такого соединения - Wago
valeryi333 16 янв. 2019 г. в 15:28
Весельчак  •  На сайте 13 лет
6
Переходное сопротивление -это следствие .
Ваго сдохло раньше не от того ,что оно говно ,а только потому ,что по сравнению с представленной скруткой она практически точечный контакт. А точечные контакты ох как не любят таких перегрузок по току и нагреву.

Это сообщение отредактировал valeryi333 - 16 янв. 2019 г. в 15:30
Gar02 16 янв. 2019 г. в 15:28
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
А если сравнить скрутку со склейкой соплями, то скрутка побеждает вообще с пол-тычка!
Вот только не опаянная скрутка со временем окислится и вознесёт тебя вместе с домом в страну вечной охоты.
Скрутки - только опаянные припоем. Т.е. перед пайкой - не лудить жилы по отдельности.
А лучше - клеммники.
Dron66 16 янв. 2019 г. в 15:28
Старомодный хрыч.  •  На сайте 13 лет
4
Цитата (zaebatov @ 16.01.2019 - 15:22)
Т.е. вы считаете что создав на провода сечением 2,5 квадрата нагрузку 17600 Вт, вы показали что клемники говно?! Нет вы показли свою некомпетентность!
Такая нагрузка в бытовом использовании не достижима, если кончено владелец не полный осел ну или электрик который все это монтировал спиздил деньги и поставил провод не рассчитанный на эту нагрузку!

Ваш тест тянет максимум на выяснение на предела нагрузки который этот клемник может выдержать, он вам показал что оплавился вместе с проводом, но и не перегорел, свою задачу он выдержал на 300%

Я б там в клеммниках предохранители несъёмные для таких вот "гениев" ставил. Раз ты такой дурак, что на 80А клеммник мелкий впихнул, то заплатишь дважды, не сломаешься.

Это сообщение отредактировал Dron66 - 16 янв. 2019 г. в 15:30
Тайлак 16 янв. 2019 г. в 15:28
Ярила  •  На сайте 12 лет
5
Цитата (Алексей228 @ 16.01.2019 - 15:27)
СКАЖИТЕ! ЧТО ДЕЛАТЬ КОГДА 1 ПРОВОД МЕДНЫЙ, А ВТОРОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ?
Чем соединять? Вот Wago и соединяю.

ну и напрасно.
через промежуточную стальную клемму, под винт
tihiy76 16 янв. 2019 г. в 15:29
распиздяй  •  На сайте 13 лет
22
Испытатель faceoff.gif

Какое соединение проводов надежнее - зажимы Wago или скрутка? История реальных испытаний
Dron66 16 янв. 2019 г. в 15:29
Старомодный хрыч.  •  На сайте 13 лет
2
Цитата (Тайлак @ 16.01.2019 - 15:27)
всё зависит от пятна контакта
у дешевых Ваг оно весьма и весьма маленькое
в ПУЭ нет такого соединения - Wago

Да-да, жопа есть, а слова нет, мы в курсе.

Это сообщение отредактировал Dron66 - 16 янв. 2019 г. в 15:32
Gar02 16 янв. 2019 г. в 15:30
Ярила  •  На сайте 11 лет
13
Цитата (Алексей228 @ 16.01.2019 - 16:27)
СКАЖИТЕ! ЧТО ДЕЛАТЬ КОГДА 1 ПРОВОД МЕДНЫЙ, А ВТОРОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ?
Чем соединять? Вот Wago и соединяю.

Тебе клеммники не продают? Купи через подставных лиц. smile.gif
Italianec74 16 янв. 2019 г. в 15:31
Ярила  •  На сайте 10 лет
2
почему только про зажимы ВАГО? есть вельдмюллер еще... да и отечественных производителей хватает...я на одном таком работаю

реклама ВАГО?
zaebatov 16 янв. 2019 г. в 15:31
Лауреат золотой недали  •  На сайте 10 лет
8
Цитата (Алексей228 @ 16.01.2019 - 15:27)
СКАЖИТЕ! ЧТО ДЕЛАТЬ КОГДА 1 ПРОВОД МЕДНЫЙ, А ВТОРОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ?
Чем соединять? Вот Wago и соединяю.

Варианты следующие
1) залудить медрый провод- скруткой
2) Винтовое соединение болтом, между проводами шайба
3) клеммной колодкой
4) клемник

Читайте ПУЭ там все написано!
trypaki 16 янв. 2019 г. в 15:32
Юморист  •  На сайте 15 лет
3
определенно скрутка надежнее! электрик со стажем) сто раз било
Dron66 16 янв. 2019 г. в 15:32
Старомодный хрыч.  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (Italianec74 @ 16.01.2019 - 15:31)
почему только про зажимы ВАГО? есть вельдмюллер еще... да и отечественных производителей хватает...я на одном таком работаю

реклама ВАГО?

Что в основном лежит на прилавках, то и...
Gdialex 16 янв. 2019 г. в 15:32
Ярила  •  На сайте 10 лет
4
Цитата (BETEP @ 16.01.2019 - 16:16)
скрутка медных проводов с годами окисляется (простая реакция с кислородом воздуха), отсюда и проблемы. Однако у меня в родительском доме скрутки прекрасно работают уже 30 лет, еще и меня переживут :)

Потому скрутки желательно замотать наглухо именно тряпочной черной битумной изолентой. Хоть такая изолента со временем твердеет, но если его не придется по сто раз трогать то так лучше. Как раз не будет окислятся.
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 102247
0 Пользователей:
Страницы: (17) 1 [2] 3 4 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 