Мой электрический этажный щиток в доме

Страницы: 1 2 3 4  ... 15  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Контактор 22 фев. 2016 г. в 18:04
Юморист  •  На сайте 10 лет
6
УЗО на вводе-не есть "Гут".УЗО ставят на отходящие розеточные линии.Не вижу "разрядников" и ГЗШ.
Xelly автор 22 фев. 2016 г. в 18:06
Ярила  •  На сайте 12 лет
4
Цитата (SGDC @ 22.02.2016 - 18:03)
Под бирками, имелось ввиду, пвх кембрик и чернила дихлорэтановые. Делал так.

Да, так тоже можно конечно. Но при наличии клеммников неактульно. Бирки не везде получается вешать, ибо заводские такие денег всё-таки стоят, а народ у нас делает электрику по остаточному принципу. Обои купит в одну комнату по 5000 за рулон, а в электрику готов вложить 10000 на всю квартиру.
ispace 22 фев. 2016 г. в 18:07
минусите меня полностью  •  На сайте 14 лет
6
Цитата (SGDC @ 22.02.2016 - 17:42)
Зачетно. Только вопрос: можно было без клемников обойтись? Напрямую кабло к автоматам и узо?

тоже не понравилось - это лишний контакт
alanco 22 фев. 2016 г. в 18:07
∀  •  На сайте 11 лет
2
Цитата
4 квадрата ГОСТ вводной

на такой большой щиток я б шесть квадратов вводной сделал, но это чисто имхо, перестраховщик я в этих делах
On75 22 фев. 2016 г. в 18:07
Ярила  •  На сайте 13 лет
14
Я не понимаю таких "электриков", которые на вводе ставят УЗО. Нет, для того, чтобы озадачить всех при его срабатывании (особенно в темное время суток) это, конечно, понятно, но для себя-то нахуя? Чтоб потом проверять каждую линию на утечку? Конечно, скука - такая вещь сугубо индивидуальная, но для меня это перебор. Лучше поставить дифавтомат для каждой розеточной группы. На освещение - не обязательно.
Xelly автор 22 фев. 2016 г. в 18:08
Ярила  •  На сайте 12 лет
6
Цитата (Контактор @ 22.02.2016 - 18:04)
УЗО на вводе-не есть "Гут".УЗО ставят на отходящие розеточные линии.Не вижу "разрядников" и ГЗШ.

Потому что это не вводной щит. Вот вводной, устаноавлен на мансарде, но еще не доделанный.
Вкратце. 2 вводные линии от разных подстанций и 2 основных потребителя по умолчанию на разных линиях, с возможностью взаимного переключения.

Мой электрический этажный щиток в доме
Taicho 22 фев. 2016 г. в 18:08
Ярила  •  На сайте 16 лет
13
Цитата (ispace @ 22.02.2016 - 18:07)
Цитата (SGDC @ 22.02.2016 - 17:42)
Зачетно. Только вопрос: можно было без клемников обойтись? Напрямую кабло к автоматам и узо?

тоже не понравилось - это лишний контакт

Это вам лишний контакт, а мастеру - лишние деньги с клиента
panca 22 фев. 2016 г. в 18:09
Юморист  •  На сайте 14 лет
1
Дорогой щиток upset.gif
FedorSymkin 22 фев. 2016 г. в 18:09
Хо Бот  •  На сайте 10 лет
9
Цитата (Контактор @ 22.02.2016 - 23:04)
УЗО на вводе-не есть "Гут".УЗО ставят на отходящие розеточные линии.Не вижу "разрядников" и ГЗШ.

Поддержу предыдущего оратора. В случае пробоя на любой розетке вынесет весь щиток. По "феншую" так не делается. Диффавтомат ставится на каждую группу розеток отдельно.

А так- сисадмин детэктэд! gigi.gif
Xelly автор 22 фев. 2016 г. в 18:10
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (On75 @ 22.02.2016 - 18:07)
Я не понимаю таких "электриков", которые на вводе ставят УЗО. Нет, для того, чтобы озадачить всех при его срабатывании (особенно в темное время суток) это, конечно, понятно, но для себя-то нахуя? Чтоб потом проверять каждую линию на утечку? Конечно, скука - такая вещь сугубо индивидуальная, но для меня это перебор. Лучше поставить дифавтомат для каждой розеточной группы. На освещение - не обязательно.

Когда всё сделано правильно никаких утечек быть не должно. Если есть утечка, значит что-то неправильно работает. УЗО на свет согласен, можно не ставить. Но это дополнительная противопожарная и противоКЗшная защита.
Vista17 22 фев. 2016 г. в 18:11
Ярила  •  На сайте 12 лет
10
Моё ИМХО: ток клемм - 10 ампер в кратковременном режиме. Номинал -5А.
И слово "расключают" ненавижу.
Контактор 22 фев. 2016 г. в 18:12
Юморист  •  На сайте 10 лет
3
Цитата

Цитата (Контактор @ 22.02.2016 - 18:04)
УЗО на вводе-не есть "Гут".УЗО ставят на отходящие розеточные линии.Не вижу "разрядников" и ГЗШ.

Потому что это не вводной щит. Вот вводной, устаноавлен на мансарде, но еще не доделанный.
Вкратце. 2 вводные линии от разных подстанций и 2 основных потребителя по умолчанию на разных линиях, с возможностью взаимного переключения.

Т.е. Вы хотите сказать,что на вводе у Вас установлен АВР?У Вас,что,потребитель первой категории электроснабжения?
Xelly автор 22 фев. 2016 г. в 18:13
Ярила  •  На сайте 12 лет
4
Цитата (Taicho @ 22.02.2016 - 18:08)
Это вам лишний контакт, а мастеру - лишние деньги с клиента

Клиенту еще ни разу так не делал. Это я сделал щит для себя, чтобы можно как раз клиентам демонстрировать. Так что деньги только мои и никаких других. В производителя клеммников я уверен. Тестирования на нагрузках я уже проводил с помощью тепловизора (визуального термометра). Поскольку контакты пружинные, а не винтовые, то их не нужно подкручивать каждые полгода, что сводит риск нагрева контакта фактически к нулю. В разы надежней винтовых.
ed77 22 фев. 2016 г. в 18:13
Балагур  •  На сайте 12 лет
21
Цитата (БИОМЕХАНИК @ 22.02.2016 - 17:57)
Я так понял - это щиток на весь район? gigi.gif

Это только на чайник.
vstgod 22 фев. 2016 г. в 18:15
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (On75 @ 22.02.2016 - 20:07)
Я не понимаю таких "электриков", которые на вводе ставят УЗО. Нет, для того, чтобы озадачить всех при его срабатывании (особенно в темное время суток) это, конечно, понятно, но для себя-то нахуя? Чтоб потом проверять каждую линию на утечку? Конечно, скука - такая вещь сугубо индивидуальная, но для меня это перебор. Лучше поставить дифавтомат для каждой розеточной группы. На освещение - не обязательно.

я так сделал, найти потёкшую линию - 10сек пощёлкать автоматами,но её не будет ибо сделано лодом, так... перестраховка для собственного мяса и окружающих...

Это сообщение отредактировал vstgod - 22 фев. 2016 г. в 18:23
Контактор 22 фев. 2016 г. в 18:15
Юморист  •  На сайте 10 лет
3
Цитата
Когда всё сделано правильно никаких утечектвующего номинала. быть не должно. Если есть утечка, значит что-то неправильно работает. УЗО на свет согласен, можно не ставить. Но это дополнительная противопожарная и противоКЗшная защита.

УЗО-устройство защитного отключения.Оно должно срабатывать на ток утечки.От токов короткого замыкания и сверхтоков должны защищать автоматы,соответс
Xelly автор 22 фев. 2016 г. в 18:15
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Контактор @ 22.02.2016 - 18:12)
Т.е. Вы хотите сказать,что на вводе у Вас установлен АВР?У Вас,что,потребитель первой категории электроснабжения?

Ну не АВР, а как видно на фото ручное переключение. Так сложилось исторически, что когда застраивалась улица света там не было, и батя выбивал отдельную подстанцию, т.к. это было ближе чем тянуть полкилометра с другой улицы. Через 15 лет с другой улицы кабель таки притянули, а подстанция осталась. Так что да, по сути обычный частный дом, но второй категории :). Ставишь геренатор и получаешь первую.

Добавлено в 18:16
Цитата (Контактор @ 22.02.2016 - 18:15)
УЗО-устройство защитного отключения.Оно должно срабатывать на ток утечки.От токов короткого замыкания и сверхтоков должны защищать автоматы,соответс

Именно. Оно гарантированно сработает при КЗ фазы на землю или земли на ноль.
БИОМЕХАНИК 22 фев. 2016 г. в 18:17
Грубый Ниоткуда  •  На сайте 11 лет
3
Цитата (Xelly @ 22.02.2016 - 18:02)
Вот максимальный этажный щит что мы ставили в дом, весьма богатому заказчику. Там еще диммируемые группы, управление отоплением, теплым полом. И всё это еще с дизайнерами по 5 групп света в каждую комнату.

Это прям какой-то ракетный пульт управления)))
У меня просто электронный счётчик висит в подъезде и в нём всего лишь один автомат на 16А висит на фазе.
При КЗ и при превышении 16 ампер - вышибает автомат, так что какая-то безопасность присутствует.

Вот и весь мой щиток. lol.gif
ipv4 22 фев. 2016 г. в 18:18
Ярила  •  На сайте 16 лет
1
Цитата (Vista17 @ 22.02.2016 - 18:11)
Моё ИМХО: ток клемм - 10 ампер в кратковременном режиме. Номинал -5А.
И слово "расключают" ненавижу.

А еще многие "проключают". Ржунимагу.
Xelly автор 22 фев. 2016 г. в 18:20
Ярила  •  На сайте 12 лет
3
Цитата (БИОМЕХАНИК @ 22.02.2016 - 18:17)
Вот и весь мой щиток.  lol.gif

Не, ну в дом я тоже еще не заселился. Уж 20 лет его строим. А в квартире так и есть у меня. 2 автомата по полквартиры каждый и один на стиралку. Даже УЗО нету в квартире. Но в доме то я всё делаю по феншую.

Добавлено в 18:22
Цитата (Vista17 @ 22.02.2016 - 18:11)
Моё ИМХО: ток клемм - 10 ампер в кратковременном режиме. Номинал -5А.
И слово "расключают" ненавижу.

Не нужно никаких ИМХО. Есть паспортные данные производителя, сертификаты. И главное я всё это уже тестировал до установки на реальных нагрузках с проверкой нагрева тепловизором. Ну и конечно же европейцы идиоты что используют такие клеммники уже полвека ). А там с этим очень строго.

Это сообщение отредактировал Xelly - 22 фев. 2016 г. в 18:23
Andy061 22 фев. 2016 г. в 18:24
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Если бы наши "руководители" так работали-вот житуха бы была...
Мастеру респект!!!!
sergolk 22 фев. 2016 г. в 18:25
Приколист  •  На сайте 13 лет
3
Цитата (Xelly @ 22.02.2016 - 18:10)
УЗО на свет согласен, можно не ставить. Но это дополнительная противопожарная и противоКЗшная защита.

УЗО только на ток утечки из контура срабатывает, а КЗ например м/д фазой и нулем ему побарабану. Будет работать пока само не сгорит или вводной автомат не рубанет.

Это сообщение отредактировал sergolk - 22 фев. 2016 г. в 18:27
Taicho 22 фев. 2016 г. в 18:26
Ярила  •  На сайте 16 лет
3
Вас кто покусал? Хилтимэн или электрошаман? Или оба сразу?
Xelly автор 22 фев. 2016 г. в 18:26
Ярила  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (Andy061 @ 22.02.2016 - 18:24)
Если бы наши "руководители" так работали-вот житуха бы была...
Мастеру респект!!!!

Кстати интересное наблюдение. Ведь я руководитель-проектировщик, а не монтажник. У меня есть свои бригады электриков. Просто невозможно хорошо проектрировать и придумывать решения, без опыта работ в этой области.
Неделя 22 фев. 2016 г. в 18:27
Весельчак  •  На сайте 11 лет
5
Цитата (Xelly @ 22.02.2016 - 18:20)
Цитата (БИОМЕХАНИК @ 22.02.2016 - 18:17)
Вот и весь мой щиток.  lol.gif

Не, ну в дом я тоже еще не заселился. Уж 20 лет его строим. А в квартире так и есть у меня. 2 автомата по полквартиры каждый и один на стиралку. Даже УЗО нету в квартире. Но в доме то я всё делаю по феншую.

Добавлено в 18:22
Цитата (Vista17 @ 22.02.2016 - 18:11)
Моё ИМХО: ток клемм - 10 ампер в кратковременном режиме. Номинал -5А.
И слово "расключают" ненавижу.

Не нужно никаких ИМХО. Есть паспортные данные производителя, сертификаты. И главное я всё это уже тестировал до установки на реальных нагрузках с проверкой нагрева тепловизором. Ну и конечно же европейцы идиоты что используют такие клеммники уже полвека ). А там с этим очень строго.

С таким феншуём ещё лет 20 уйдет,а житьто когда будешь в доме?