softlink автор 26 июл 2018 в 10:19
Приколист  •  На сайте 9 лет
Сообщений: 368
Цитата (mementomore @ 26.07.2018 - 10:10)
Цитата (softlink @ 26.07.2018 - 08:34)
На схеме же есть вверху контакты блокировки. И они есть в реале. Я сильно подробно не стал все расписывать, чтоб не нагружать всех лишней инфой.

Там всего 2 контакта. я так понимаю - один на линейный заземляющий нож, а второй на двери (Первый не дает включить выключатель при включенном ЗН, а второй при открытой двери ячейки)?
А как выполнена блокировка отключения шинного разъединителя с выключателем, которая должна не дать отключить шинный разъединитель при включенном выключателе?

На двери нет концевика. Он не нужен. За дверью все закрыто щитом металлическим. Один блокиратор на шинном разъединителе второй на заземлении. В ячейке есть родная механическая блокировка от включения шинного разъединителя при включенной линейной земле. Так что намесить что-то опасное очень сложно.
Все комментарии:
Leshij61 26 июл 2018 в 10:20
Шутник  •  На сайте 11 лет
3
Нашел в закромах. Вот действительно старые ячейки 6 кВ. Послереволюционные, БЕТОННЫЕ!


Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ
Leshij61 26 июл 2018 в 10:21
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
еще

Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ
mogolka 26 июл 2018 в 10:22
Любознательный ворчун  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (softlink @ 26.07.2018 - 09:17)
Блок РЗА встраиваем в дверь. Он умеет много чего, что до этого релейной защите (на обычных реле) и не снилось. Но самое главное, что он умеет передавать собранные параметры на компутер. И управлять им можно удаленно (дистанционно).

На нашей ТЭЦ все на старых, но надежных РТ-40 и РП-23 и микропроцессорные чудеса пока не светят. А вот соседи примерно 7 лет назад тоже ерунду эту процессорную наставили при реконструкции. Спустя 5 лет повально все посыпались и пошли в ремонт. А так да, сначала радовались как удобно smile.gif

А чего счетчики старье оставили? На электронных заказчик съэкномил что ли?

Это сообщение отредактировал mogolka - 26 июл 2018 в 10:27
mementomore 26 июл 2018 в 10:32
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (mogolka @ 26.07.2018 - 09:22)
На нашей ТЭЦ все на старых, но надежных РТ-40 и РП-23 и микропроцессорные чудеса пока не светят. А вот соседи примерно 7 лет назад тоже ерунду эту процессорную наставили при реконструкции. Спустя 5 лет повально все посыпались и пошли в ремонт. А так да, сначала радовались как удобно smile.gif

А кто производитель?
у нас (напряжение от 6 до 750 кВ) Диаманты и Сименсы прекрасно себя чувствуют, а вот АВВ (REB, REL, REC) периодически выделываются, то блок питания чудит, то еще какая-то хрень, особенно REC этим страдают
mogolka 26 июл 2018 в 10:35
Любознательный ворчун  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (mementomore @ 26.07.2018 - 11:32)
А кто производитель?
у нас (напряжение от 6 до 750 кВ) Диаманты и Сименсы прекрасно себя чувствуют, а вот АВВ (REB, REL, REC) периодически выделываются, то блок питания чудит, то еще какая-то хрень, особенно REC этим страдают

Что-то Российского производства, если память (не эксплуатирую) не подводит Сириусы! Они нам сказали: "не повторяете наших ошибок, если что, берите Сименсы или АББ".
karcus 26 июл 2018 в 10:43
Весельчак  •  На сайте 8 лет
0
ТС, для подписи лампочек/кнопочек можно использовать держатели маркировочных бирок. СтОят копейки, а смотрится красиво.

Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ
Bugorok 26 июл 2018 в 10:53
Приколист  •  На сайте 12 лет
0
Молодцы! Каждый должен заниматься своим делом. В жизнь не полез бы заниматься высоким напряжением!
Laryx 26 июл 2018 в 11:03
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Интересно. Познавательно. Зеленю.
konoplynov 26 июл 2018 в 14:12
пофигист  •  На сайте 12 лет
1
Для многих ты щас демона вызвал. Ну или незнакомых букаф много. По теме; хорошо работает и красиво, 2 принципа отличной работы.
softlink автор 26 июл 2018 в 17:03
Приколист  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (konoplynov @ 26.07.2018 - 14:12)
Для многих ты щас демона вызвал. Ну или незнакомых букаф много. По теме; хорошо работает и красиво, 2 принципа отличной работы.

Наоборт пытался простым языком написать :)
gelezyka 30 дек 2018 в 17:21
Шутник  •  На сайте 14 лет
2
Всем привет от Тавриды электрик Нижний Новгород. С наступающим Новым Годом 2019 и с прошедшим днём энергетика!!!

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 9 745
0 Пользователей:
Страницы: 1 2 3  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх