Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ

Страницы: 1 2 3  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Gogiashvilli 26 июл 2018 в 08:36
что нибудь  •  На сайте 9 лет
2
Цитата (Duykha @ 26.07.2018 - 08:30)
За Таврида Электрик зеленки отсыплю, славные вакуумники.

тоже с ними работаем, ну в смысле они наши клиенты, трансформаторы покупают наши
вечно у них сроки горят, быстрее, быстрее
Leshij61 26 июл 2018 в 08:36
Шутник  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (BenuaSokal @ 26.07.2018 - 08:30)
Коллегам привет из СПб,
где автоматизация ?) где телемеханика ?)

и АСКУЭ!!!! Где АСКУЭ????????
softlink автор 26 июл 2018 в 08:40
Приколист  •  На сайте 9 лет
4
Цитата (Leshij61 @ 26.07.2018 - 08:36)
Цитата (BenuaSokal @ 26.07.2018 - 08:30)
Коллегам привет из СПб,
где автоматизация ?) где телемеханика ?)

и АСКУЭ!!!! Где АСКУЭ????????

АСКУЭ на вводных ячейках. В середине подстанции. Ячейки с Меркуриями 230. Я не стал их выкладывать. А остальное - это так, тех. учет
bender376 26 июл 2018 в 08:42
Ярила  •  На сайте 12 лет
7
Хорошо конечно, удобно.
Но микроэлектроника в таких условиях дохнет быстро. Хватит лет на 10-15, а потом что?
Опять менять за бешенные деньги?
Надо отдать должное советскому добру - да тупая по современным меркам, но очень надежная, ремонтнопригодная, работает с кратными перегрузами годами и хоть бы хны.

А за труд ТС-у конечно зеленки, молодец!
Шнорк 26 июл 2018 в 08:51
УжеБух  •  На сайте 8 лет
4
зайдёшь, так, глупости почитать
"...а кругом станки,станки" ©

Это сообщение отредактировал Шнорк - 26 июл 2018 в 08:52
ZeroDi 26 июл 2018 в 08:53
Ярила  •  На сайте 12 лет
-1
Цитата (softlink @ 26.07.2018 - 08:19)
Объединяем это все по RS-485 и «угоняем» его на компутер к диспетчеру.


А что не по токовой петле. faceoff.gif Ебать у вас там высокое, летом грозы всегда на подстанцию тянет, а вы медью данные предаёте. Где что искранет и диспетчер будет выполнять роль сторожа своего компьютера.

Оптика на энергообъектах не используется?




MoonDust 26 июл 2018 в 09:01
Юморист  •  На сайте 9 лет
2
Цитата (indostan @ 26.07.2018 - 08:34)
Профессионализм не пропьешь! И только вакуумники способны действительно заменить масляные выключатели, работаю по замене уже с начала 2000-х. Молодцы!

Или элегазовые.
softlink автор 26 июл 2018 в 09:03
Приколист  •  На сайте 9 лет
2
Цитата (ZeroDi @ 26.07.2018 - 08:53)
Цитата (softlink @ 26.07.2018 - 08:19)
Объединяем это все по RS-485 и «угоняем»  его на компутер к диспетчеру.


А что не по токовой петле. faceoff.gif Ебать у вас там высокое, летом грозы всегда на подстанцию тянет, а вы медью данные предаёте. Где что искранет и диспетчер будет выполнять роль сторожа своего компьютера.

Оптика на энергообъектах не используется?

Нет, не медью. Оптикой. RS только между шкафами и до телекоммуникационного шкафа. Я про это не стал писать, пост-то был не про это. Подробности все опустил.
patlatiy 26 июл 2018 в 09:05
Наноэнергетик  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (ZeroDi @ 26.07.2018 - 08:53)
Цитата (softlink @ 26.07.2018 - 08:19)
Объединяем это все по RS-485 и «угоняем»  его на компутер к диспетчеру.


А что не по токовой петле. faceoff.gif Ебать у вас там высокое, летом грозы всегда на подстанцию тянет, а вы медью данные предаёте. Где что искранет и диспетчер будет выполнять роль сторожа своего компьютера.

Оптика на энергообъектах не используется?

А оптика мутнеет со временем, да и с RS-485 чаще всего самое простое исполнение.
ПАО ФСК ЕЭС спокойно медью пользуются порой, и ничего.
patlatiy 26 июл 2018 в 09:05
Наноэнергетик  •  На сайте 13 лет
-1
Цитата (softlink @ 26.07.2018 - 09:03)

Нет, не медью. Оптикой. RS только между шкафами и до телекоммуникационного шкафа. Я про это не стал писать, пост-то был не про это. Подробности все опустил.

Ну вооот. cry.gif
Проектировщик АСУ ТП.
Kubanuga 26 июл 2018 в 09:07
Ярила  •  На сайте 10 лет
3
Цитата (softlink @ 26.07.2018 - 09:15)
Ставим основание ТКМ и вакуумный выключатель. По сравнению с масляным выключателем, вакуумный, имеет практический не ограниченный ресурс. Связано это с тем, что в вакууме дуга не горит. В масле плохо горит, а тут совсем не горит. И в нем нет никаких расходников, типа масла, который надо было менять через определенное время или после нескольких включений/выключении.

Плохо знаем физику.
Дуга там горит но очень короткий промежуток времени, там используется эффект перехода через "ноль" в котором дуга рвется. А так как вакуум нихуя не проводит электрический ток, то она после разрыва дуги, ионизация прекращается и ток перестает течь.

И работает этот принцип только на переменном токе. На постоянке другие системы дуговой защиты и другая физика.
as12 26 июл 2018 в 09:09
Приколист  •  На сайте 9 лет
5
А заправлять вакуумники вакуумом возят в космос?
Примуспочиню 26 июл 2018 в 09:13
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (patlatiy @ 26.07.2018 - 09:05)
Цитата (ZeroDi @ 26.07.2018 - 08:53)
Цитата (softlink @ 26.07.2018 - 08:19)
Объединяем это все по RS-485 и «угоняем»  его на компутер к диспетчеру.


А что не по токовой петле. faceoff.gif Ебать у вас там высокое, летом грозы всегда на подстанцию тянет, а вы медью данные предаёте. Где что искранет и диспетчер будет выполнять роль сторожа своего компьютера.

Оптика на энергообъектах не используется?

А оптика мутнеет со временем, да и с RS-485 чаще всего самое простое исполнение.
ПАО ФСК ЕЭС спокойно медью пользуются порой, и ничего.

Что бля? Оптика мутнеет?
MoonDust 26 июл 2018 в 09:13
Юморист  •  На сайте 9 лет
8
Цитата (as12 @ 26.07.2018 - 09:09)
А заправлять вакуумники вакуумом возят в космос?

Ну что ты глупости то говоришь?

Цистернами с космоса вакуум привозят.
Примуспочиню 26 июл 2018 в 09:14
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
АСКУЭ/АСДУЭ какую использовали или самописное?
Sav4er 26 июл 2018 в 09:14
Юморист  •  На сайте 10 лет
0
А где индикация и блокировка с положением ножей заземления? И еще. На этой подстанции нет бирочной системы?
ipv4 26 июл 2018 в 09:19
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (patlatiy @ 26.07.2018 - 09:05)
Цитата (ZeroDi @ 26.07.2018 - 08:53)
Цитата (softlink @ 26.07.2018 - 08:19)
Объединяем это все по RS-485 и «угоняем»  его на компутер к диспетчеру.


А что не по токовой петле. faceoff.gif Ебать у вас там высокое, летом грозы всегда на подстанцию тянет, а вы медью данные предаёте. Где что искранет и диспетчер будет выполнять роль сторожа своего компьютера.

Оптика на энергообъектах не используется?

А оптика мутнеет со временем, да и с RS-485 чаще всего самое простое исполнение.
ПАО ФСК ЕЭС спокойно медью пользуются порой, и ничего.

А дорогие драйверы способны выдерживать до 15КВ напряжения. Не так уж и хлипко получается. )))

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
ZeroDi 26 июл 2018 в 09:21
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (softlink @ 26.07.2018 - 09:03)

Нет, не медью. Оптикой. RS только между шкафами и до телекоммуникационного шкафа. Я про это не стал писать, пост-то был не про это. Подробности все опустил.


Ясно. Хотя написано
Цитата
Объединяем это все по RS-485 и «угоняем»  его на компутер к диспетчеру.


mementomore 26 июл 2018 в 09:23
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (softlink @ 26.07.2018 - 07:13)
Кому интересно, предназначение этого выключателя, производить коммутацию (включение/выключение) повышенного напряжения 10кВ без образования электрической дуги.

Немного уточню, коммутация происходит не без образования дуги, а с быстрым гашением дуги в масле.
Правда вот масло приходится менять, да и пожароопасность, к тому же 5-6 отключений КЗ - и выключатель в капремонт.
Вакуумник просто быстрее дугу гасит и без масла :)

И дистанционное управление выключателем без определения положения заземляющего ножа в линии, т.е. блокировки (на схеме этого не увидел) - к скорому короткому замыканию :)

Это сообщение отредактировал mementomore - 26 июл 2018 в 09:26
softlink автор 26 июл 2018 в 09:34
Приколист  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (mementomore @ 26.07.2018 - 09:23)
Цитата (softlink @ 26.07.2018 - 07:13)
Кому интересно, предназначение этого выключателя, производить коммутацию (включение/выключение) повышенного напряжения 10кВ без образования электрической дуги.

Немного уточню, коммутация происходит не без образования дуги, а с быстрым гашением дуги в масле.
Правда вот масло приходится менять, да и пожароопасность, к тому же 5-6 отключений КЗ - и выключатель в капремонт.
Вакуумник просто быстрее дугу гасит и без масла :)

И дистанционное управление выключателем без определения положения заземляющего ножа в линии, т.е. блокировки (на схеме этого не увидел) - к скорому короткому замыканию :)

На схеме же есть вверху контакты блокировки. И они есть в реале. Я сильно подробно не стал все расписывать, чтоб не нагружать всех лишней инфой.
patlatiy 26 июл 2018 в 09:41
Наноэнергетик  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Примуспочиню @ 26.07.2018 - 09:13)

Что бля? Оптика мутнеет?

Эксплуатация жаловалась. why.gif
Примуспочиню 26 июл 2018 в 09:54
Приколист  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (patlatiy @ 26.07.2018 - 09:41)
Цитата (Примуспочиню @ 26.07.2018 - 09:13)

Что бля? Оптика мутнеет?

Эксплуатация жаловалась. why.gif

На одном объекте эксплуатация с честным лицом доказывала что крысы бронекабель прогрызли...
softlink автор 26 июл 2018 в 09:59
Приколист  •  На сайте 9 лет
1
Цитата (Kubanuga @ 26.07.2018 - 09:07)
Цитата (softlink @ 26.07.2018 - 09:15)
Ставим основание ТКМ и вакуумный выключатель. По сравнению с масляным выключателем, вакуумный, имеет практический не ограниченный ресурс. Связано это с тем, что в вакууме дуга не горит. В масле плохо горит, а тут совсем не горит.  И в нем нет никаких расходников, типа масла, который надо было менять через определенное время или после нескольких включений/выключении.

Плохо знаем физику.
Дуга там горит но очень короткий промежуток времени, там используется эффект перехода через "ноль" в котором дуга рвется. А так как вакуум нихуя не проводит электрический ток, то она после разрыва дуги, ионизация прекращается и ток перестает течь.

И работает этот принцип только на переменном токе. На постоянке другие системы дуговой защиты и другая физика.

Старался пост написать так чтоб он был понятен для всех. Без лютых подробностей и всяких терминов. Это же не экзамен на профпригодность. Если в дебри углубляться можно на 10 страниц пост написать. Я итак из 100 фоток, выбрал самые понятные и не скучные, которые описал простым языком.
simva 26 июл 2018 в 10:05
Дилетант широкого профиля  •  На сайте 14 лет
2
Увидел вторую фотку и что-то вспомнилось: 1994 год, Сибсельмаш, ЭТЛ, группа релейной защиты. Завод уже был почти развален, но проводить регламентные работы на подстанциях мы были обязаны. В зимние дни проверок подстанций на северной площадке (на тот момент полностью безлюдной) с утра мастер говорил: Так, волки разбегуться и часам к 12 выдвигаемся, и я понимал, что он не шутит - в пустых цехах некогда индустриального гиганта, реально жили бродячие собаки, которые почти не отличались от настоящих волков ни размерами, ни повадками. А если на улице минус 15, а ночью было ниже минус 30, то все основательно утеплялись, потому что подстанции были размороженные (т.е. без отопления) и хранили ночной мороз как термос - изнутри на стенах был иней и приходилось периодически выходить греться на улицу.
Кстати, тогда я увидел реле 1939 года выпуска, которое вполне исправно работало на одной из подстанций. Его периодически снимали для юстировки на стенде, после чего оно продолжало дальше трудиться. Вот умели-же делать!)))
mementomore 26 июл 2018 в 10:10
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (softlink @ 26.07.2018 - 08:34)
На схеме же есть вверху контакты блокировки. И они есть в реале. Я сильно подробно не стал все расписывать, чтоб не нагружать всех лишней инфой.

Там всего 2 контакта. я так понимаю - один на линейный заземляющий нож, а второй на двери (Первый не дает включить выключатель при включенном ЗН, а второй при открытой двери ячейки)?
А как выполнена блокировка отключения шинного разъединителя с выключателем, которая должна не дать отключить шинный разъединитель при включенном выключателе?

PS: стоп, так контакты, которые вверху работают только при местном управлении (с кнопки), а я говорил про дистанционное, или дистанционное управление выключателем не реализовано?

Это сообщение отредактировал mementomore - 26 июл 2018 в 10:18
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 9 745