stas1981 25 мар. 2017 г. в 21:37
жидорептилойд  •  На сайте 13 лет
11
Цитата
я думаю что как заплаченно так и захуяченно.

что за бред ? тебе озвучили цену,и ты взялся ( или не взялся) за работу
всё,разговор закрыт

,, как заплатил так и сделал,, отмазка кривожопых мастеров,или разводил
ты мастер,и ты отвечаешь за свою работу в любом случае...считаешь мало пообещали ? не берись
а взялся - ебись на всю катушку

по другому ну просто никак
это как ,, на полшышечки,, - изнасилование или нет ?

Это сообщение отредактировал stas1981 - 25 мар. 2017 г. в 21:37
R3KAC 25 мар. 2017 г. в 21:37
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Чо, девок не будет? Облом!
Sav4er 25 мар. 2017 г. в 21:43
Приколист  •  На сайте 10 лет
3
С одной стороны оно, конечно, говно. Прораб и иже с ним уебаны и пидорасы© см. один из первых комментов. А с другой стороны...да, бля, с какой стороны не смотри, один йух вышеупомянутые! Ну не могут глаза мои взирать на непотребство сие безмятежно! Типичные "доморощенные монтажники". И таких, к сожалению, много. Уходят профессионалы...уходят...

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
zagoleg 25 мар. 2017 г. в 21:44
Юморист  •  На сайте 14 лет
-1
Я так подозреваю тут как платили, так и построили?
Serney 25 мар. 2017 г. в 21:44
Ярила  •  На сайте 10 лет
3
Цитата (наебенился @ 25.03.2017 - 18:00)
Udel
По второму пункту возможно ты и не прав...

На газабетон нельзя- делают армированную ленту поверх, а потом уже перекрытия
ZloiVovan 25 мар. 2017 г. в 21:48
Шутник  •  На сайте 10 лет
2
Стесняюсь спросить, а не затопит недосроенное помещение? При первом дожде как полыхнёт.
stas1981 25 мар. 2017 г. в 21:51
жидорептилойд  •  На сайте 13 лет
2
Цитата
Стесняюсь спросить, а не затопит недосроенное помещение? При первом дожде как полыхнёт.

знаешь,я пришёл к выводу,что на этом объекте всем на всё реально похуй...

wildperson 25 мар. 2017 г. в 21:52
Юморист  •  На сайте 11 лет
0
Udel прав практически по всем пунктам, все так. Ну да я не об этом, а о своей ушибленности интернетом. Всю сознательную жизнь я воспринимал ТП именно по сабжу. А в последние годы в сети ТП значит к сожалению другое. Как бы заставить не сокращать тупую пизду, а ТП оставить для РД.
kromls 25 мар. 2017 г. в 21:54
Весельчак  •  На сайте 9 лет
5
Цитата (hitryprapor @ 25.03.2017 - 18:37)
Цитата (Udel @ 25.03.2017 - 17:53)
Количество фот не указано. Итак- по пунктам.
1) Плитный ростверк повис - бетонировали в морозы, без уплотнения основания. Вывод - прораб пидорас.
2) Плиты перекрытий опираются на газобетон. Вывод - пидорасы архитекторы, ГИП и прораб. Бригадир - уёбище.
3) Опорная рама не огрунтована и не окрашена за 1 (хотя бы раз)
4) Перегородка кирпичная 125 мм кривая, как поросячий хуй. Вывод - бригадир каменщиков пидорас. Прораб - слепое уёбище.
5) Прораб без каски на стройке. Уебанок.
6) Опорные направляющие (швеллера) не огрунтованы.
7) Швы газобетонной кладки - как бык поссал.
8) Контур заземления перед монтажом - не огрунтован. Вывод - прораб бездарный уебанок.
9) Объект - крохотный, а срач - страшнейший. Приборочку бы навести.
10) Места возможного падения грузов и людей выше 3 метров не ограждены. Вывод - прораб дятел.
11) Внутреннюю проводку хуйнули по шпаклёвке, по бетону без окраски. Тут без вариантов - сплошные уебанки.
12) Кабель обрезали не кабелерезом, а ножовкой. Это просто пиздец. Каменный век. Себя не уважать.
13) Трансы въебали в неокрашенное, необеспыленное помещение. Даже неогрунтованное.
14) Разделка концевых муфт высокой стороны - адский треш. Без комментариев.
15) Под верхним рядом газобетона отсутствует прокладка "вилотерм".
16) Судя по увеличенным фото - армирование кладки отсутствует. Это уже криминал.
Если нужны ещё комментарии - обращайся, ТС.

От себя добавлю, что терминология страдает у вас шопесдетс. Вы, хоть и монтажник всего лишь, но терминология, это - порождение системы и надо блюсти.
Полуэтаж? Застрелись! Это - кабельрост, часть кабельной канализации.
Низкая и высокая сторона и тому подобное - это ересь. Бесит прям эта несистемная терминология, как "слаботочные системы", очередная фубля.
И, кстати, почему направляющие трансформатора из швеллера, съекономили на заводских?

Что не так с термином "Слаботочные системы"? Устоявшейся термин, его даже применяют в ГОСТах
Serney 25 мар. 2017 г. в 21:57
Ярила  •  На сайте 10 лет
2
Под щитами ниши маленькие- кабеля будешь пропихивать заепь...., и как и куда они будут уходить? На наконечниках термоусадки не было по цветам? изолента оторвется со временем. По муфтам - зачем там изолента? На 33 вообще угар- кусок резины на угол повесили и прижато жилой)))), заземление и ноль не помечаны, на кабелях нет бирок, отверстия под кабеля меленькие- почему сразу не заложили трубы, точнее где то заложено, где то нет

Это сообщение отредактировал Serney - 25 мар. 2017 г. в 21:59
Bumblefoot 25 мар. 2017 г. в 22:01
Приколист  •  На сайте 13 лет
10
Коллега agree.gif , мелкие недоделки присутствуют, но не смотря на достаточно приличный опыт в этой сфере, ни разу не видел, чтобы подстанцию сдавали энергонадзору без замечаний deal.gif

Очередная ТП!
stas1981 25 мар. 2017 г. в 22:02
жидорептилойд  •  На сайте 13 лет
0
Цитата
, ни разу не видел, чтобы подстанцию сдавали энергонадзору без замечаний

а делать так,чтобы доебаться было нельзя,религия не позволяет ?
зулус1970 25 мар. 2017 г. в 22:03
Ярила  •  На сайте 14 лет
2
Глвное-НЕ ПЕРЕПУТАТЬ!

Очередная ТП!
Grydge 25 мар. 2017 г. в 22:10
Некому ненужный дед  •  На сайте 14 лет
0
а разве шина не должна быть медной...?

у нас на газ автоматике всё заземление медь

Это сообщение отредактировал Grydge - 25 мар. 2017 г. в 22:11
Serney 25 мар. 2017 г. в 22:10
Ярила  •  На сайте 10 лет
3
ну а тем временем, делается контур заземления внутри самой ТП. Наружний контур заказчик почему то решил копать гораздо позже. Ну как говорится, дело то хозяйское.

без контура сдавать ТП- контур замеряют в первую очередь
Serney 25 мар. 2017 г. в 22:14
Ярила  •  На сайте 10 лет
6
Цитата (Grydge @ 25.03.2017 - 22:10)
а разве шина не должна быть медной...?

у нас на газ автоматике всё заземление медь

И косяк- медные наконечники и алюминиевые шины
AndreyA416 25 мар. 2017 г. в 22:15
Приколист  •  На сайте 10 лет
3
Даже если не рассматривать косяки, кои прыгают на тебя с каждого квадратного сантиметра фото, пост сам по себе-унылое говно! Фотки ещё так себе, но вот описание-полный здец! Можно и нужно было поподробнее, что за высокие-низкие стороны такие, что за щиты и рубильники на снимках, что они показывают/включают/предохраняют. Почему транс сухой, это что, что-то из ряда вон? Они обычно мокрые, да? Ну и т.д. Не, я на часть вопросов ответы знаю, но мне было бы интересно именно про приборы, кому-то про что-то другое. А так-ни о чём! Лови шпалу, ТС!
Dimonij 25 мар. 2017 г. в 22:16
Приколист  •  На сайте 10 лет
1
я не электрик-силовик, но некоторый опыт в разработке щитовухи имею. лет 15 всего.
так вот, кое-что мне осталось непонятным.
например: почему в щите низкого напряжения отходящие защищены предохранителями? там что, спецнагрузки на повышенных частотах? эксплуатация заебется вставки менять и начнет вставлять гвозди на первом же году. обычно на расходку денег не дают. кончится пожаром.
кроме того, там на фотках не особо понятно, но если вставки отключаются не блоком, а пофазно для 3-х фазных потребителей, то это страшно неудобно - надо обесточивать всю секцию, чтобы поменять вставку в 1-й фазе.
чего с релейкой по высокой стороне - из фоток не увидел. что там за ячейки, с высоковольтными предохранителями или таки с выключателями?
фотка, где транс сбоку показан, и видны все кабели. непонятно, что с экранами вв кабелей? они же заземляться должны. или там недоделано еще было на момент съемки?
а заземление трансформатора (оно чуть ниже вв ввода) почему не подключено?
logograd 25 мар. 2017 г. в 22:19
Ярила  •  На сайте 11 лет
5
А перед включением ТП бригадир произносит извечное: "Господи - заземли!" ?
Serney 25 мар. 2017 г. в 22:22
Ярила  •  На сайте 10 лет
4
Цитата (logograd @ 25.03.2017 - 22:19)
А перед включением ТП бригадир произносит извечное: "Господи - заземли!" ?

Контур написано сделают потом)))) наверное
колобаха 25 мар. 2017 г. в 22:24
Ярила  •  На сайте 17 лет
8
Udel
После тебя и добавить нечего. Это и правда ТП. И ведь так по всей наше стране делают. Самое хероаое, что это принимают. И технадзор и заказчик. И КС подписывают все. А за выход на митинг в этой стране ввели штраф.
DiaZoN 25 мар. 2017 г. в 22:26
Ярила  •  На сайте 17 лет
1
Цитата (наебенился @ 25.03.2017 - 17:57)
bravo.gif
Сухие трансы? Небольшая нагрузка чель?

Написано же мощность 400 кВА. На высокой стороне напряжение 6 кВ
DOBROVTABLO 25 мар. 2017 г. в 22:37
Ярила  •  На сайте 11 лет
4
Цитата (Udel @ 25.03.2017 - 17:53)
Количество фот не указано. Итак- по пунктам.
1) Плитный ростверк повис - бетонировали в морозы, без уплотнения основания. Вывод - прораб пидорас.
2) Плиты перекрытий опираются на газобетон. Вывод - пидорасы архитекторы, ГИП и прораб. Бригадир - уёбище.
3) Опорная рама не огрунтована и не окрашена за 1 (хотя бы раз)
4) Перегородка кирпичная 125 мм кривая, как поросячий хуй. Вывод - бригадир каменщиков пидорас. Прораб - слепое уёбище.
5) Прораб без каски на стройке. Уебанок.
6) Опорные направляющие (швеллера) не огрунтованы.
7) Швы газобетонной кладки - как бык поссал.
8) Контур заземления перед монтажом - не огрунтован. Вывод - прораб бездарный уебанок.
9) Объект - крохотный, а срач - страшнейший. Приборочку бы навести.
10) Места возможного падения грузов и людей выше 3 метров не ограждены. Вывод - прораб дятел.
11) Внутреннюю проводку хуйнули по шпаклёвке, по бетону без окраски. Тут без вариантов - сплошные уебанки.
12) Кабель обрезали не кабелерезом, а ножовкой. Это просто пиздец. Каменный век. Себя не уважать.
13) Трансы въебали в неокрашенное, необеспыленное помещение. Даже неогрунтованное.
14) Разделка концевых муфт высокой стороны - адский треш. Без комментариев.
15) Под верхним рядом газобетона отсутствует прокладка "вилотерм".
16) Судя по увеличенным фото - армирование кладки отсутствует. Это уже криминал.
Если нужны ещё комментарии - обращайся, ТС.

Еще немного позанудствую . Бросилось в глаза . Наконечники НН медные , ошиновка люминь. По высокой похоже "наобороть".
Не по православному это.
Туть либо биметалл. Либо паста токопроводящая.
Иначе геморойное местечко обеспечено.
Тепловизор хорошо такие места показывает dont.gif
waitfox 25 мар. 2017 г. в 22:38
Шутник  •  На сайте 11 лет
4
А где система пожаротушения порошковая? аварийные таблички,, пожарка (датчики)
silavpravde2 25 мар. 2017 г. в 22:47
Читатель  •  На сайте 9 лет
2
Цитата (BurBon @ 25.03.2017 - 15:31)
Итак, дело обстояло следующим образом...

Если вы поняли, то речь пойдет не о девушках с низким уровнем интелекта, а о встроеной Трансформаторной подстанции. Выглядела она изначально именно так...

Не штукатурено, не побелено, не покрашено. Убого.
-в принципе, все как всегда, в черно белых тонах.
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 69415
0 Пользователей:
Страницы: (7) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]

 
 



Активные темы






Наверх