Только не надо над нами угорать !, работа у нас такая

Страницы: 1 ...  4 5 6  ... 8  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Garik499 24 ноя 2014 в 18:05
Ярила  •  На сайте 15 лет
2
Цитата (dimonster79 @ 24.11.2014 - 18:00)
не вздумай проверять зажигалкой, газом и пр. захерачишь датчик. нужна поверочная смесь довзрывной концентрации dont.gif

А поскольку эталонную смесь достать тяжело, то ее можно сделать самим, пропустив кислород из баллона через хорошо промасленную ветошь. Если все делать правильно получиться необходимая газовоздушная смесь!
DeSheet 24 ноя 2014 в 18:05
Пип.  •  На сайте 14 лет
2
уровень срабатывания приблудой специальной проверяю. а зажигалкой можно работает\нет проверить - только не отечественные.

А за КИПиА всегда плюшки. Коллега почти. я там все кроме пожарки - ненавижу граниты эти.

Только не надо над нами угорать !

Это сообщение отредактировал DeSheet - 24 ноя 2014 в 18:06
PLITA автор 24 ноя 2014 в 18:06
ехай на ху..."  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (Pohmelniy @ 24.11.2014 - 18:03)

3. Вас там что, совсем ничему ну учат?

Да впервой такая хрень попалось, обычно пожарку, локалку и прочую слаботочку тянем, а этого носорога впервые видим !

Это сообщение отредактировал PLITA - 24 ноя 2014 в 18:07
БэнГан 24 ноя 2014 в 18:07
Неудобный  •  На сайте 12 лет
0
Смотря на что реагирует сигнализатор(метан или пропан-бутан или углерод. соединения вцелом). Если сигнализатор универсальный, что скорее всего, то на пердеж сработает. У нас в горгазе старший мастер сигнализатором портативным выявлял тех, кто с похмелья XD
gorox222 24 ноя 2014 в 18:07
Шутник  •  На сайте 15 лет
1
Цитата
гороху вьеби

blink.gif figa.gif
PeePoy 24 ноя 2014 в 18:08
Штурмовик Воображляндии  •  На сайте 14 лет
1
у зажигалки пламя задуй и педальку не отпускай, пот так и наведи на индикатор или кудатам
PLITA автор 24 ноя 2014 в 18:08
ехай на ху..."  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (БэнГан @ 24.11.2014 - 18:07)
Смотря на что реагирует сигнализатор(метан или пропан-бутан или углерод. соединения вцелом). Если сигнализатор универсальный, что скорее всего, то на пердеж сработает. У нас в горгазе старший мастер сигнализатором портативным выявлял тех, кто с похмелья XD

Метан, бутан, гексан .... я плять не химик Я монтажник епшвашумать dont.gif
Pohmelniy 24 ноя 2014 в 18:10
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (PLITA @ 24.11.2014 - 18:06)
Цитата (Pohmelniy @ 24.11.2014 - 18:03)

3. Вас там что, совсем ничему ну учат?

Да впервой такая хрень попалось, обычно пожарку, локалку и прочую слаботочку тянем, а этого носорога впервые видим !

Вот я и говорю: просто не лезь. Питание на прибор приходит? Приходит. Все. Дальше дело других специалистов.
45romario45 24 ноя 2014 в 18:11
Шутник  •  На сайте 15 лет
3
Цитата (PhDInfinity @ 24.11.2014 - 19:38)
Цитата (kesha587 @ 24.11.2014 - 16:34)
домой неси.. плиту включай

домой неси, плиту включай, в пожарные сводки попадай.
rofl.gif

позвать хромакса не забывай...
Arhagemnon 24 ноя 2014 в 18:13
Долбоеб (и не надо иронизировать)  •  На сайте 15 лет
2
Ооо, це ж PLITA. Конечно пернуть надо. Да еще и гороху заранее набузгаться, дабы помощнее выхлоп был. И прибор все покажет.
HOLUAI 24 ноя 2014 в 18:14
Балагур  •  На сайте 12 лет
1
Вы чукчи или инженеры?
fric1974 24 ноя 2014 в 18:15
Кинокомпания "СуперЭго""  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (PLITA @ 24.11.2014 - 21:08)
Цитата (БэнГан @ 24.11.2014 - 18:07)
Смотря на что реагирует сигнализатор(метан или пропан-бутан или углерод. соединения вцелом). Если сигнализатор универсальный, что скорее всего, то на пердеж сработает. У нас в горгазе старший мастер сигнализатором портативным выявлял тех, кто с похмелья XD

Метан, бутан, гексан .... я плять не химик Я монтажник епшвашумать dont.gif

С трактористов попёрли ? )))
БэнГан 24 ноя 2014 в 18:15
Неудобный  •  На сайте 12 лет
0
Почитал, сигнализатор на природный газ(метан), на зажигалку и газ из баллона не сработает. На пердеж сработат точно.
PLITA автор 24 ноя 2014 в 18:15
ехай на ху..."  •  На сайте 12 лет
3
Цитата (Pohmelniy @ 24.11.2014 - 18:10)
Вот я и говорю: просто не лезь. Питание на прибор приходит? Приходит. Все. Дальше дело других специалистов.

Мда походу обломался наш эксперимент, а то хотелось послушать, как этот соловей свиристелить будет lol.gif Оставим пока его в покое !
persey4ik 24 ноя 2014 в 18:17
Правдоруб.  •  На сайте 14 лет
2
Зажигалкой газовой в датчик. Один короткий пшик. Все и сработает. Так проверяют в котельных датчики по метану. Калибруют, конечно, газовыми смесями. Из баллонов. Но а проверить можно так. Подойдет любой горючий газ.

По угарному газу - зажечь бумажку и окурить ей датчик. Но это другие приборы. У ТС на метан. Устанавливать датчик под потолок. Сантиметров двадцать от потолка.

На угарный газ (СО) - один метр от пола.

Это сообщение отредактировал persey4ik - 24 ноя 2014 в 18:19
PLITA автор 24 ноя 2014 в 18:17
ехай на ху..."  •  На сайте 12 лет
4
Цитата (HOLUAI @ 24.11.2014 - 18:14)
Вы чукчи или инженеры?

Мы среднее, мы монтажники ! deg.gif
Senya55 24 ноя 2014 в 18:20
Ярила  •  На сайте 11 лет
4
Сразу видно, профессионалы )))
Когда пердеть будете - осторожней, чтоб "ступень" не отделилась, а то отмывать потом )))
PLITA автор 24 ноя 2014 в 18:24
ехай на ху..."  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (Senya55 @ 24.11.2014 - 18:20)
Сразу видно, профессионалы )))
Когда пердеть будете - осторожней, чтоб "ступень" не отделилась, а то отмывать потом )))

Небоись, резьба не сорвана, не подведет rulez.gif
Gromodryn 24 ноя 2014 в 18:38
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Россия, мать ее...У Вас зажигалки не нашлось?
Kpecm 24 ноя 2014 в 18:43
Весельчак  •  На сайте 12 лет
1
Некоторые от газа то не пикают... Я бы попробовал пердонул бы rulez.gif . Ну чтоб проверить, Российский будет работать на газовую атаку.


Только не надо над нами угорать !
drusa 24 ноя 2014 в 18:45
Волопас  •  На сайте 13 лет
1
Вот, очень прошу монтажников приборов радиационного и химического контроля не спрашивайте нас как проверять эти приборы.
PLITA автор 24 ноя 2014 в 18:46
ехай на ху..."  •  На сайте 12 лет
1
Нет все же решил просто с пожарными датчиками по прикалываться ибо их у нас дохуя, как уже писал темно как в ж...

Захарыч 24 ноя 2014 в 18:48
Краснопяточный грядкоторчатель  •  На сайте 13 лет
1
Эту приблуду знаю тк работаю в одном из горгазов нашей страны.

И где она б не стояла - ни где толком не работает, а поверку надо проводить довольно таки часто ну примерно раз в 2-3 года.
Её втюхивают хозяевам в свеже построеные хаты и отвертется практически не возможно как и от счетчика газа. фото...

Только не надо над нами угорать !
зудука 24 ноя 2014 в 18:49
Ярила  •  На сайте 14 лет
2
ТС ты молодец!
Но кнопками от дверного звонка барыжить лучше. Кстати, а почему не было лампочек "мало б/у"?
orix 24 ноя 2014 в 19:02
Весельчак  •  На сайте 13 лет
1
Цитата
эта приблуда начинает свистеть

Оно не свистит! Оно просто взрывает мозг - в помещении реально находиться невозможно. Когда на работе первый раз сработало, из-за неисправности самого датчика (говно редкостное), - дежурные со стульев попадали))) А проверить - да, зажигалкой.
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 52 519
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  4 5 6  ... 8  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх