Вот видишь - фаза! А ты - "ноль, ноль"...

Страницы: 1 ...  6 7 8  ... 14  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
СвамиДоупада 10 авг. 2016 г. в 14:27
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата
проверки провдействительныесно регламентам.
Ну а эту причину указали в акте расследования технологического нарушения

Диффазищита охватывает все обмотки АТ. Иначе это не диффзащита. Двадцать лет с таким хомутом работать не могло. Что-то в этой истории не так. Разве, что этот керн был подключен к очень мало нагруженной обмотке.
Если бы проводили техническое обслуживание, то оно было бы обнаржено.
Ну, а в актах никто действительные причины не указывает. Дураков нет.

Это сообщение отредактировал СвамиДоупада - 10 авг. 2016 г. в 14:50
rus2205 10 авг. 2016 г. в 14:28
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (insaider @ 10.08.2016 - 10:04)
Следующий вопрос знатокам физики. Есть ли фаза в выключенном выключателе освещения?
Вот тут ответ однозначен. При наличии исправной лампочки - фаза на одном контакте выключателя есть всегда.

ой вот только ненада. А, ну да, выключателя, а я сначала подумал, что контакта патрона.
Я когда в свою квартиру заехал (дом 87 г постройки), то с удивлением (и матюками) обнаружил, что почти все выключатели (за исключением санузла pray.gif ) выключали нули. Благо обошлось перекруткой проводов во вводной распределительной коробке

Это сообщение отредактировал rus2205 - 10 авг. 2016 г. в 14:40
andreich1 10 авг. 2016 г. в 14:28
Приколист  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (JIblC @ 10.08.2016 - 11:45)
Цитата (Тошиюки @ 10.08.2016 - 11:09)
Цитата (Vedmedm @ 10.08.2016 - 10:36)
По теме - у меня батяня к советской гирлянде присобачил стартер от флуоресцентных ламп. Ну, чтоб моргало.

От каких-каких ламп? lol.gif

Чувак, я тя расстрою.

Люминесценция делится на флюоресценцию и фосфоресценцию. В первом случае переизлучение происходит сразу, во втором - с некоторой задержкой.
Так шта лампы как раз правильнее флуоресцентными называть, люминесценция - общий эффект без конкретики и устоявшееся название. dont.gif

Чувак, я тебя тоже чуть-чуть расстрою.

Люминесценция делится не на 2 типа, а на 10 (или около того).

Флуоресцентной в чистом виде эти лампы тоже не назвать. Все-таки люминофор, который преобразует невидимое нашему глазу УФ свечение в видимый спектр, это только часть работы лампы, основанная я флуоресценции.
А само УФ свечение, которое образуется от инертного газа, при прохождении через него электрического тока - это тоже один из видов люминесценции.

Поэтому в принципе работы данных ламп заложены сразу несколько видов люминесценции, и более правильно называть эти лампы общим названием - люминесцентные.
Ev500ev 10 авг. 2016 г. в 14:28
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (jday @ 10.08.2016 - 10:29)
Цитата (Matiass @ 10.08.2016 - 10:25)
Цитата (insaider @ 10.08.2016 - 10:04)
Следующий вопрос знатокам физики. Есть ли фаза в выключенном выключателе освещения?
Вот тут ответ однозначен. При наличии исправной лампочки - фаза на одном контакте выключателя есть всегда.

Не понял... Выключатель ведь фазу и должен обрубать. Т.е., фаза "остается" до выключателя, а в лампочке "ноль". Разве нет? blink.gif

ну так должен, только иногда встречаются монтажники которые ноль выключателем рубят, сам с таким сталкивался

Вы не поверите. В Москве сам живу у жены в 9-этажке (построена в 1969г.), родители в 17 этажной П 3-17, друзья в домах постройки 1970-1989. Во всех этих квартирах время от времени менял проводку. ВЕЗДЕ фаза на верхний свет не прерывается, выключатель разрывает "ноль". ХЗ кто это придумал. И еще, если плафон/люстру "вешал" электрик, то ноль заведен на корпус цоколя (а не на центральный контакт), если дядя Вася - 50/50.
ironmeh 10 авг. 2016 г. в 14:29
Весельчак  •  На сайте 11 лет
-5
"Я ей посоветовал светодиодную лампочку поставить. Она не перегорает - больше не надо будет менять."
Еще как перегорают-они не вечные.
"При наличии исправной лампочки - фаза на одном контакте выключателя есть всегда."
При правильном подключении и отключенном выключателе фазы там не будет,только "наводка".
"Да и так - вернулся он мокрый, грязный и с шишкой на затылке. Потому что от удара током - отлетел к противоположной стене, стукнулся об нее и упал в вечно присутствующую на полу институтского туалета лужу.
Повезло. При наличии на полу лужи все могло закончиться, как на картинке выше.
(Но провод - таки зачистился!)"
Значит лужа все таки была?
"И последний вопрос залу: есть лампочка накаливания на 6,3 вольта. Сколько вольт между контактами в ее патроне? 6,3? Точно? Всегда? Оптимисты..."
Да именно 3,6 или чуть больше.Иначе перегорит.Это же очевидно.
Вообще количество ляпов зашкаливает.Видимо слишком часто под "фазу" попадал))


МихаЕпхх 10 авг. 2016 г. в 14:36
Весельчак  •  На сайте 11 лет
3
Цитата
При наличии исправной лампочки - фаза на одном контакте выключателя есть всегда."При правильном подключении и отключенном выключателе фазы там не будет,только "наводка".


При любом подключении и исправной лампе на одном из контактов выключателя дежурит фаза

Цитата
"И последний вопрос залу: есть лампочка накаливания на 6,3 вольта. Сколько вольт между контактами в ее патроне? 6,3? Точно? Всегда? Оптимисты..."Да именно 3,6 или чуть больше.Иначе перегорит.Это же очевидно.


Шикарно. Потому что следом идет
Цитата
Вообще количество ляпов зашкаливает.Видимо слишком часто под "фазу" попадал))


Да, я зануда )))
va3610 10 авг. 2016 г. в 14:40
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (hotboy32 @ 10.08.2016 - 10:28)
У нас в армии парень был с Украины, Саня звали. Так вот на полевом выходе настраиваем освещение между палатками и что то где то не контачит.. все на скрутках.. Так этот чудик берет рукой провод и идет скользя им в ладони, проверяя целостность провода, изредка ойкает и останавливается, изолирует. На проводе между прочим 220В,  как он сам пояснял, у него сопротивление кожи очень большое, он чувствует 220 как легкое пощипывание..

А у нас в армии один сержант из одной республики, известной всему миру, решил проверить напряжение на шинах в щитовой техздания (3000 вольт а может больше я уже не помню) станции космической телеметрии, ну взял как положено, щуп вроде это называется, такая хуерга длинной метр и с рогулькой на конце, ну и блять промахнулся когда к шинам прикладывал и попал между ними... Возникшая дуга сожгла этот щуп на половину дебила откинуло к стенке назад с обожжённым лицом и руками, медные шины, две из трёх, толщиной миллиметров 30-40 расплавились к хуям, техздание было выведено из строя в аккурат перед витком, хорошо что работала дублирующая станция а так бы пиздец ему, посадили бы. Месяц в госпитале в Симферополе, а когда в часть выписали он еще месяца два весь в черных струпьях ходил. Палёным звали.

Это сообщение отредактировал va3610 - 10 авг. 2016 г. в 14:41
eav22 10 авг. 2016 г. в 14:42
Приколист  •  На сайте 14 лет
-1
Цитата (hotboy32 @ 10.08.2016 - 10:28)
У нас в армии парень был с Украины, Саня звали. Так вот на полевом выходе настраиваем освещение между палатками и что то где то не контачит.. все на скрутках.. Так этот чудик берет рукой провод и идет скользя им в ладони, проверяя целостность провода, изредка ойкает и останавливается, изолирует. На проводе между прочим 220В, как он сам пояснял, у него сопротивление кожи очень большое, он чувствует 220 как легкое пощипывание..

Грустное начало повествования...
Cudilario 10 авг. 2016 г. в 14:44
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (BlinOFF @ 10.08.2016 - 10:22)
приехал с командировки, жена говорит "звонок чет замкнуло. трезвонит и трезвонит. я ножницами провод перерезала". ну ладно, думаю, вольт 12наверное. полез чинить. как же меня тогда пиздануло! удивляюсь как жене повезло ножнецами провода перерезать.

Потому что ножницы держат одной рукой, а ты двумя полез.
mementomore 10 авг. 2016 г. в 14:51
Ярила  •  На сайте 16 лет
-1
Цитата (СвамиДоупада @ 10.08.2016 - 13:27)
Диффазищита охватывает все обмотки АТ. Иначе это не диффзащита. Двадцать лет с таким хомутом работать не могло. Что-то в этой истории не так.

По ДЗТ это понятно, что охватываются все обмотки.
Номинальная мощность АТ 250 МВА, к обмотке 10кВ подключен только трансформатор собственных нужд мощностью 630кВА, коэффициент трансформации ТТ 10кВ 6000/5. Так что для ДЗТ даже номинальный ток ТСН (а в действительности он загружен всего то на 0,3-0,4) оказался в зоне нечувствительности.
А вот когда случилось короткое замыкание вне зоны действия ДЗТ она и отработала из-за неправильного подключения ТТ.

А вот как этот хомут не выявили при техническом обслуживании защит, которое релейщики периодически проводят - то тут хрен его знает. Но персонал там грамотный

Это сообщение отредактировал mementomore - 10 авг. 2016 г. в 14:54
MosheKogan 10 авг. 2016 г. в 14:57
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (Macdonald @ 10.08.2016 - 13:06)
Простой вопрос.
Где фаза по стандарту?
Коричневый или синий провод.

Коричневый фаза. Синий - ноль.
НапильНИК 10 авг. 2016 г. в 15:09
Весельчак  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (maxxxak @ 10.08.2016 - 11:58)
вот вам еще загадка)))

Для свечения индикатора хватает емкости тела человека относительно земли. Однако если в прыжке он уцепится за фазу - скорее всего он ничего не почувствует (если мы говорим про 220 В а не про 110 кВ).

Вот видишь - фаза! А ты - "ноль, ноль"...
СвамиДоупада 10 авг. 2016 г. в 15:11
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата
Номинальная мощность АТ 250 МВА, к обмотке 10кВ подключен только трансформатор собственных нужд мощностью 630кВА,

У нас похожих АТ два штуки. Только по 1250МВа. Обмотка 10 кВ "висит в воздухе". Ваши пояснения проясняют ситуацию. Вполне могло быть. Если небыло кз на собственных нуждах, этот хомут мог висеть долго. Если токи малы, то векторную диаграмму снять сложно. Хотя есть способы... А цепи тока на стороне 110 и 330 кВ, видимо, были собраны правильно, поэтому на "сквозняк" в сети защита не реагировала. Обмотка 10 кВ при этом не обтекается.

Это сообщение отредактировал СвамиДоупада - 10 авг. 2016 г. в 15:19
Ev500ev 10 авг. 2016 г. в 15:14
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (gunga @ 10.08.2016 - 12:57)
Цитата (DrSeldom @ 10.08.2016 - 12:46)
Цитата (gunga @ 10.08.2016 - 12:42)
А что по поводу если взяться за провод при этом стоять на одной ноге? Дядька электрик говорил что так ёбом не токнет... Это верно?

Это он перепутал с "шаговым напряжением"
Шаговое напряжение возникает между ногами при приближении к оголенному концу )))

Это типо я держусь за оголеный провод, и иду к другому оголеному проводу? Наверное напряжение большое должно быть что бы это шаговое работало?

Шаговое напряжение возникает, когда вы приближаетесь по Земле-матушке в зону на которую "упала" фаза в виде оборванного провода ЛЭП 10кВ (как пример). Ваши ноги - это проводники. Нога, наступившая на Землю - проводник под напряжением. Две ноги вместе - два проводника под напряжением, но разница потенциалов = 0. Две ноги врозь - два проводника под напряжением, но разница потенциалов отлична от нуля. Чем ближе к оголенному проводу под напряжением (закороченному на землю) и чем шире расставить ноги, тем выше разность потенциалов (шаговое напряжение) и выше вероятность токнуть ебом от земли под напряжением.
BigNose 10 авг. 2016 г. в 15:17
Приколист  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (jday @ 10.08.2016 - 10:29)
Цитата (Matiass @ 10.08.2016 - 10:25)
Цитата (insaider @ 10.08.2016 - 10:04)
Следующий вопрос знатокам физики. Есть ли фаза в выключенном выключателе освещения?
Вот тут ответ однозначен. При наличии исправной лампочки - фаза на одном контакте выключателя есть всегда.

Не понял... Выключатель ведь фазу и должен обрубать. Т.е., фаза "остается" до выключателя, а в лампочке "ноль". Разве нет? blink.gif

ну так должен, только иногда встречаются монтажники которые ноль выключателем рубят, сам с таким сталкивался

И в любом случае на одном контакте таки фаза rulez.gif
Микаэль 10 авг. 2016 г. в 15:31
Ярила  •  На сайте 12 лет
-1
Цитата (DAZ @ 10.08.2016 - 12:04)
Цитата (Matiass @ 10.08.2016 - 11:25)
Цитата (insaider @ 10.08.2016 - 10:04)
Следующий вопрос знатокам физики. Есть ли фаза в выключенном выключателе освещения?
Вот тут ответ однозначен. При наличии исправной лампочки - фаза на одном контакте выключателя есть всегда.

Не понял... Выключатель ведь фазу и должен обрубать. Т.е., фаза "остается" до выключателя, а в лампочке "ноль". Разве нет? blink.gif

Правильно подключать так: сверху - фаза, снизу - ноль. Но что там в щитке наподключали - надо ВСЕГДА смотреть самому.

И да - при исправной лампе фаза будет всегда на выключателе - напрямую или через лампу.

Если выключатель правильно подключен, то он обязательно рубит "фазу".
То есть в выключенном состоянии к лампе фаза не придет. Индикатор покажет на обоих (троих и т.д.) проводниках - нули.
Вкручена лампа, не вкручена - разницы нет.

Это делается для того, чтобы Вас случайно не уебало например на землю (да по стандарту люстры тоже заземляются).
Как-то так.
Микаэль 10 авг. 2016 г. в 15:38
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (Фаэт @ 10.08.2016 - 13:04)
Цитата (мультипульти @ 10.08.2016 - 11:32)
Ув. электрики! А скажите пожалста, дверной звонок должен разрывать фазу или ноль? upset.gif Поправлюсь - что замыкает кнопка звонка?

Рви фазу конечно, ноль в разрыве опасен...

Вся аппаратура имеющая выключатель, прерыватель или другой тому-подобный дистанционник - обязательно должна рвать фазу. На выключенное устройство фаза приходить не должна.
Микаэль 10 авг. 2016 г. в 15:49
Ярила  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (Macdonald @ 10.08.2016 - 13:06)
Простой вопрос.
Где фаза по стандарту?
Коричневый или синий провод.

Зеленый, желто зеленый - земля (PE).
Синий, голубой - ноль (N) или средний проводник.
Совмещенный голубой-желто-зеленый - совмещенный защитный проводник (PEN).

Все остальное - фазные (L).

В зависимости от фазности сети - цвета определяют наименовая фаз.
В случае постоянного тока - немного по другому, поэтому лезть не советую.
У постоянного тока самое большое значение действующего напряжения (при одинаковых номиналах), поэтому он самый опасный с точки зрения замыкания.

Как-то так.
DSD5515 10 авг. 2016 г. в 15:57
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (jday @ 10.08.2016 - 10:29)
Цитата (Matiass @ 10.08.2016 - 10:25)
Цитата (insaider @ 10.08.2016 - 10:04)
Следующий вопрос знатокам физики. Есть ли фаза в выключенном выключателе освещения?
Вот тут ответ однозначен. При наличии исправной лампочки - фаза на одном контакте выключателя есть всегда.

Не понял... Выключатель ведь фазу и должен обрубать. Т.е., фаза "остается" до выключателя, а в лампочке "ноль". Разве нет? blink.gif

ну так должен, только иногда встречаются монтажники которые ноль выключателем рубят, сам с таким сталкивался

Ага обрубит, только на одном конце обрубленная фаза так и останется висеть, дальше не пойдёт. Кстати, раньше в домах отрубали ноль по инструкциям, счас отрубается фаза, и то при наличии лампочки в патроне через неё дойдёт до одной стороны выключателя.
azbukamorze 10 авг. 2016 г. в 16:02
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Есть у нас пригород,раньше жили там в основном цыгане, ну и угораздило меня с кентом попасть туда как-то в гости. А дело было в середине 90х,веерные отключения и всё такое,а хозяин ещё по сути своей цыганской за свет предпочитал не платить,да и счётчика у него в доме и в помине не было. Отрезали ему ввод от столба, так он сам подключился, в общем - там где должен быть счётчик с пробками у него была гигантская скрутка,причём незаизолированная. Сидим,пьём "чай" (свет в доме есть),тут цыган и говорит - Хотите фокус? Встаёт на табурет босиком,берётся голыми руками за ввод и ... всё в доме "тухнет" - лампочки начинают светить в треть накала,холодильник не может запуститься,телек вообще погас. Руки снял с ввода,всё заработало,такое у него было сопротивление тела.
chuzhba 10 авг. 2016 г. в 16:02
Сибиряк  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (insaider @ 10.08.2016 - 15:03)

Выключатель выключен

Возможно, я покажусь занудой.
Но грамотный электрик никогда так не скажет... cool.gif
bes5204 10 авг. 2016 г. в 16:15
Шутник  •  На сайте 12 лет
0
Вчера своего мужа наконец то уговорила люстру хрустальную купить, дорогууущую (пол года копили). Поехали в магазин, взяли люстру и на крыльях радости домой, по дороге прихватили коньячку (обмыть это дело). Сели за стол, врезали по 50, потом повторили, ну и говорю, а давай Васек все-таки сегодня повесим, мужик разомлевший, то ли от коньяка, то ли от моего щастья согласился. Поставили стул, на него табуретку, взгромоздилс… мой на табуретку, а меня заставил ее придерживать. Стою щастливая наблюдаю как мой орел под потолком колдует, (а он почему-то в семейных трусняках был), перевожу взгляд ниже, и что я вижу — из этих симпатичных трусиков выкатилось яичко, ну я от умиления взяла и так легонечко дала щелбанчика. Мой «ГОРДЫЙ ОРЕЛ» как полетит с этой эстакады, вместе с люстрой, которая расколотилась вдребезги, вскакивает и с остатком люстры ко мне подскакивает. Думала убъет, а он говорит: -Б**ь током пиз***ло, прямо до яиц дошло, хорошо не насмерть

Вот правильный анегдот, а не то что раньше выложили
svarnoy5 10 авг. 2016 г. в 16:15
Весельчак  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (makson1983 @ 10.08.2016 - 10:01)
настоящий электрик даже за сиськи берется одной рукой!!! вот так dont.gif

И тыльной стороной ладони! gigi.gif
dIn80 10 авг. 2016 г. в 16:21
Юморист  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (Bratelly @ 10.08.2016 - 12:55)
Цитата (Matiass @ 10.08.2016 - 17:25)
Цитата (insaider @ 10.08.2016 - 10:04)
Следующий вопрос знатокам физики. Есть ли фаза в выключенном выключателе освещения?
Вот тут ответ однозначен. При наличии исправной лампочки - фаза на одном контакте выключателя есть всегда.

Не понял... Выключатель ведь фазу и должен обрубать. Т.е., фаза "остается" до выключателя, а в лампочке "ноль". Разве нет? blink.gif

Так то оно так, но есть еще маленький нюанс. В домах обычно неравномерная нагрузка по фазам и на нуле с того перекоса Вольт так до 50 может быть. Неприятно тоже gigi.gif

Так ушла моя светлая и чистая вера в безобидность Ноля.
mementomore 10 авг. 2016 г. в 16:30
Ярила  •  На сайте 16 лет
1
Какой-то неадекват шпалами прошелся - всем поправил
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 48 045
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  6 7 8  ... 14  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх