JIblC 30 мар 2018 в 11:25
Ярила  •  На сайте 11 лет
2
Цитата
Вообще всё что касается пожарной безопасноти и АСПТ (Автоматическая Система ПожароТушения)

Ващет АСПТ это такой прибор у "болида" есть.

Так-то они "АУПТ", "автоматическая установка пожаротушения" называются))

Цитата
но это касается только аналоговых датчиков, ибо у них высокий риск ложной сработки.

Не-а.
Не из-за риска ложной сработки (хотя на практике - соглашусь), а из-за выполнения п. 13.3.3 понятное дело какого свода правил.
Вкратце - ставьте только адресный что угодно, лишь бы оно обеспечивало индикацию своих состояний на ПКП. И было устойчиво к факторам блаблабла...
С "запотолком" тоже нюансы. Высота, пожарная нагрузка...



Цитата
И даже не связана с напряжением на шлейфе сигнализации, обычно от 9 до 15 вольт, при обрыве шлейфа сигнал Неисправность, напряжение на шлейфе до 24-27 вольт (зависит от типа ПКП)

Ну, ващет от 9 (сколько там в ДПЛС?) и до 27,6 фактических (13,8*2) как раз в норме. rulez.gif

Это сообщение отредактировал JIblC - 30 мар 2018 в 11:27
manager2 30 мар 2018 в 11:28
Ярила  •  На сайте 21 год
1
Цитата (coolgate @ 29.03.2018 - 15:28)
вот вам и первый результат истерики журнашлюшной...

вот первый результат того, что тупеньким людям вбили в голову, что виноваты журналисты, блоггеры, да кто угодно, кроме чиновников
JIblC 30 мар 2018 в 11:41
Ярила  •  На сайте 11 лет
-1
Цитата
вот первый результат того, что тупеньким людям вбили в голову, что виноваты журналисты, блоггеры, да кто угодно, кроме чиновников

Да лан, не парься...
Другим вон, ещё более тупым (как по мне, хуже простого дурака только дурак с инициативой - от него вреда больше) вбили в бошки, что чинуши кругом виноваты - и они ж живут как-то.
Скажи, есть разница, кто у тебя в подъезде ссыт - путин или трамп? Отож.
Собственник (руководитель) виноват в первую очередь. Ну, если он постарается Наебать - скорее всего у него получится.
Рассуждать иначе глупо - всё равно, что если я кого-то ёбну, то судить нужно не меня, а полицейского - не доглядел, дескать.

Хотя некоторым слабоумным это всё равно что манна небесная - специального государственного человека к каждому приставить, чтобы контролировал и направлял струю в унитаз, скажем. Тогда-то "разруха" у них и закончится, тогда-то они и "теперь-заживууут" faceoff.gif

Это сообщение отредактировал JIblC - 30 мар 2018 в 11:46
Artemuu 30 мар 2018 в 12:49
рожденный в СССР  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Nord30 @ 30 Mar 2018 в 09:11)
Ды сейчас вроде и 9ти этажки ими пичкают. ТКП как то делал в прошлой конторе,там по спецификации в 9 этажном доме заложили.

Любые жилые здания высотой более 28 метров должны быть оборудованы системой АПС. А вот какая топология построения будет этой системы уже выбирает проектировщик по согласованию с заказчиком. Но в любом случае это минимум 2 тепловика в прихожей квартиры (подключённые к общей системе АПС объекта для автоматического запуска дымоудаления в коридоре этажа) и по 1 автономному извещателя в каждой комнате.( это что касается квартир). Без этого не один согласующий орган ( в Мск уж точно) не согласует вам проектную документацию.( исключения объекты с СТУ, где это все чем то компенсируется)
Artemuu 30 мар 2018 в 13:14
рожденный в СССР  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (JIblC @ 30.03.2018 - 09:55)
Цитата
с чего убеждение что помещение допускается установка 1 дымового извещателя и ТОЛЬКО адресного ? Ну не назовёте Вы мне пункт в СП5, (а это сказано в п.13.3.3, но там не слова, что система должна быть АДРЕСНОЙ ) , где бы это требовалось :).

Artemuu, ну логически, обеспечить соблюдение 13.3.3. б) с помощью неадресной системы ещё постараться нужно.
Хотите, называйте их "номерными" или "именными" - суть не меняется, не так ли?))

На практике так и есть, здесь просто уже игра слов пошла из-за того чтоб в наших нормах очень многое написано "общими фразами", которые можно повернуть в нужную себе сторону выстроив вереницу из пунктов нормативов чтоб доказать что ты прав перед экспертом или МЧСником )))
Artemuu 30 мар 2018 в 13:24
рожденный в СССР  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Seenome @ 30.03.2018 - 11:14)
И при пожаре должны автоматически опускаться лифты на первый этаж

Только не говорите это никому, особенно если на объекте "посадочный этаж" не на первом этаже, а к примеру на цокольном...
kazakru 30 мар 2018 в 13:44
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Artemuu
ну не взлетит тема )) не старайтесь ))
kiseluga 30 мар 2018 в 15:15
Шутник  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (Urizeliz @ 29.03.2018 - 15:46)
Если ленивые ослы в пульте сигналки навтыкали резисторов на шлейфы датчиков---они мигать будут---а пульт сработку от них никогда не включит!!

"Пожар" и "Внимание" очень даже сработает....а вот контроля линии на обрыв - не будет
atoshka 30 мар 2018 в 15:43
Ярила  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (Nordri @ 29.03.2018 - 15:44)
Цитата (perakula @ 29.03.2018 - 22:19)
Он должен мигать красной лампочкой, с интервалом 6-10 секунд,

про сигналку писать не буду.надоела она мне 20 лет.
Просто интересно сколько десятилетий еще будут называть светодиод лампочкой.Не пора ли светодиоду придумать свое ,короткое название.Тока не светик))

диод
kopkavlv 30 мар 2018 в 16:40
Хохмач  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Narcosis @ 29.03.2018 - 17:11)
В ТЦ где я работаю, сегодня тоже была проверка, приезжали три женщины из МЧС, обнаружили, что датчики пожарной сигнализации ВСЕ были установлены в транспортировочной пленке и закрыты пластиковыми прозрачными крышками, лазил весь день и снимал пленку. Завтра приедут проверять снова.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

ДЫк, так они и устанавливаются, а потом при вводе в эксплуатацию снимают колпаки.

Просто кому-то было лень, а потом кому-то было 1,23м ( до пZзды)
Kraftway 30 мар 2018 в 17:31
Ярила  •  На сайте 17 лет
0
Цитата (sherlon @ 30.03.2018 - 07:28)
Если датчик сам сработал то его нужно обслужить (продуть сжатым воздухом или пропылисосить) так как датчик дыма срабатывает не только от дыма а и от пыли, пара и аэрозоля.

Ещё внутри может проползти таракан, паук, тоже сработает.
Пeтрoвич 30 мар 2018 в 20:09
Шутник  •  На сайте 10 лет
0
"Если мигает всё ОК*, не мигает вообще - значит ваша комната не защищена сигнализацией, оборудование есть, а питание - нет, или где то обрыв линии/порван кабель/вышел из строя датчик".
_____________________________________________________________________

На некоторых дымовых извещателях, например ИП 212-3СУ, индикатор в дежурном режиме не мигает.
И наоборот, мигающий индикатор датчика - не гарантия, что этот шлейф сигнализации не снят с охраны.


"Во-вторых, датчика в 1 комнате должно быть два, второй датчик это дублирующий".
_____________________________________________________________________

СП 05.13130, п.13.3.3 допускает при определенных условиях установку одного пожарного извещателя в помещении.