fatman2 13 ноя 2014 в 15:39
Бывалый  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Одинец @ 13.11.2014 - 13:36)
Biochemist
Цитата
В ПУЭ вроде как написано

Будьте добры, укажите пункт.
Будь ПРЯМОЙ ЗАПРЕТ - не тянули бы ПВС или пучок ПВ-3. Их только через изоляцию ущучить удаётся...

А вот щиты за редчайшими исключениями как раз ПВ-третьим и делают.

и снова я замечу, что ПВ-3 по гибкости, укладываемости и горючестойкости сосет у марки H05V-K и H07V-K
и не думайте, что они намного дороже отечественного ПВ-3, буквально на капелюшечку, но работать им - одно удовольствие по сравнению с ПВ3. Все наверно помнят свои проклятия, когда распутывали узлы и петли из ПВ3? с вышеупомянутыми мной проводами это исключено, фасовка по 100м до последнего метра снимается с бухты без петли.

Это сообщение отредактировал fatman2 - 13 ноя 2014 в 15:40
Одинец 13 ноя 2014 в 15:41
Мрачный надругатель  •  На сайте 15 лет
-1
Les1920
Не кормим тролля (Crash71 ).
Он НЕ МОЖЕТ обосновать свои слова. И ездит только на красный!
И считает, что "НЕТ - пидара ответ!" (даже если ему предлагают, гм...)
electrician 13 ноя 2014 в 15:42
Весельчак  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (Одинец @ 13.11.2014 - 15:36)
electrician
Вот такие и жгут всей парадной электрику при отгорании ноля. Или устраивают обьёмный взрыв газа (перетечка тока по оплётке шланга газовой плиты).
Множество реальных случаев.

Сочувствую вашим соседям... у мня-то свой дом.
Цитата
времён 127 вольт я не застал. да и были ли времена такие

Тихо сполз на пол...
Сталина тоже не было!!! И Гитлера!!!

у меня тоже свой дом. 5 комнат, 2 гаража, баня и всего два автомата. как я ещё жив?! why.gif а про перетечку тока по шлангу со взрывом газа и терроризм с отаранием нуля это шутка такая что ли? why.gif а Сталина и гитлера и 127 я не застал. молод я для этого. СССР застал. но уже 220 было везде.
Одинец 13 ноя 2014 в 15:42
Мрачный надругатель  •  На сайте 15 лет
0
fatman2
Согласен.
Я не говорит, что строго ПВ-3. А именно - многожилка.
Вопрос: этот провод есть ВО ВСЕХ нормальных электротоварах во всех городах?

electrician
Да если бы шутка. Для начала - знаете, что такое СУП (не в тарелке, а по главе 1.7 ПУЭ)?
Колхозят с нейтралью и защитным проводником в квартире, злостно нарушая п. 1.7.132. Потом отгорает ноль квартиры в этажном щите. Ток рабочей нейтрали по иронии судьбы собирается на металлическую оплётку шланга газовой плиты. Та раскаляется, резина перегорает. Квартира наполняется газом... А потом обьёмный взрыв.

Это сообщение отредактировал Одинец - 13 ноя 2014 в 15:46
Les1920 13 ноя 2014 в 15:42
Демон в коре  •  На сайте 12 лет
0
Одинец
Цитата
Говорёно-переговорёно: на уличную розетку УЗО обязательно.

Это я знаю, ты знаешь
а большая часть дачников не знает. А многие вообще вопят нах они нужны только трата денег.


Добавлено в 15:44
electrician
Цитата
у меня тоже свой дом. 5 комнат, 2 гаража, баня и всего два автомата. как я ещё жив?!

Чудом ты жив, или нагрузка копеечная
Цитата
а про перетечку тока по шлангу со взрывом газа и терроризм с отаранием нуля это шутка такая что ли?

Не шутка, а горькая правда
Biochemist 13 ноя 2014 в 15:47
Ярила  •  На сайте 14 лет
-2
Цитата (Одинец @ 13.11.2014 - 15:39)
Цитата (Les1920 @ 13.11.2014 - 15:32)
Одинец
Цитата
Косил свой двор триммером. Провод удлинителя вокруг плеча и сзади слева направо по шее.

Всегда знал что электротриммеры зло

Мартышка и очки.

Говорёно-переговорёно: на уличную розетку УЗО обязательно.
Курим ПУЭ, главу 6.

У нас один сосед (дачник ёбаный) косил бензиновым... Ну нравилась ему вонючая хуйня. которая орёт в ухо, которой место на плече узбека на обочине шоссе, в зарослях борщевика Сосновского. Когда ВСЕ соседи вежливо попросили его не шуметь все выходные, он перешёл на электричество.

Это он не тру-бензиновый.
Тру-бензиновые покупают четырёхтактное.

Справедливости ради - бензиновые, те что ещё сучкорезами кличутся, зело мздристые устройства. Чертополох, кусты своей "мерседесовской звездой" рубят только в путь. И точно током не ударят.
Опять же. У меня рядом лесок. В нём пихты-ёлки посажены. А их борщевик с черёмухой давят. Электрокосилкой там ничего не решить.
А вот сучкорезом moderator.gif
Одинец 13 ноя 2014 в 15:48
Мрачный надругатель  •  На сайте 15 лет
1
Les1920
один electrician жив... А у кучи уже дома сгорели (не дай бог)...
Les1920 13 ноя 2014 в 15:49
Демон в коре  •  На сайте 12 лет
0
Одинец
К черту такую экономию, я лучше сразу разорюсь на нормальные автоматы и узо, чем потом на новую хату
Одинец 13 ноя 2014 в 15:49
Мрачный надругатель  •  На сайте 15 лет
0
Biochemist
Дело было ВО ДВОРЕ. Там бензиновому триммеру не место. При том что у нас там дворы не хилые 12 соток.

Это сообщение отредактировал Одинец - 13 ноя 2014 в 15:51
electrician 13 ноя 2014 в 15:49
Весельчак  •  На сайте 13 лет
0
Цитата
Чудом ты жив, или нагрузка копеечная

да ладно! blink.gif у меня и сварка, компрессор и тд. инструмент всякий. пять компов два телека и тд. автоматы на 25 ампер. распредкоробки на скрутках.
Biochemist 13 ноя 2014 в 15:50
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (fatman2 @ 13.11.2014 - 15:39)
Цитата (Одинец @ 13.11.2014 - 13:36)
Biochemist
Цитата
В ПУЭ вроде как написано

Будьте добры, укажите пункт.
Будь ПРЯМОЙ ЗАПРЕТ - не тянули бы ПВС или пучок ПВ-3. Их только через изоляцию ущучить удаётся...

А вот щиты за редчайшими исключениями как раз ПВ-третьим и делают.

и снова я замечу, что ПВ-3 по гибкости, укладываемости и горючестойкости сосет у марки H05V-K и H07V-K
и не думайте, что они намного дороже отечественного ПВ-3, буквально на капелюшечку, но работать им - одно удовольствие по сравнению с ПВ3. Все наверно помнят свои проклятия, когда распутывали узлы и петли из ПВ3? с вышеупомянутыми мной проводами это исключено, фасовка по 100м до последнего метра снимается с бухты без петли.

А если вспомнить ещё про такую фичу как "спижженное сечение" у наших кабелей и проводов......
Всё чудесатее и чудесатее с каждым днём. Конторы делают свои ТУ. Со своими допусками. Потом приходишь к продаванам "морду бить", а они в ответ "ТУ, ТУ!! ТУУ!!!!!" ка-будто они в домике. Щаззззз!!!! moderator.gif
fatman2 13 ноя 2014 в 15:55
Бывалый  •  На сайте 13 лет
2
Цитата (Willie @ 13.11.2014 - 14:20)

Почему щиты делают ПВ-3? Зачем эта возня с наконечниками и потенциальная ненадежность, описанная пару страниц назад, если есть однопроволочный ПВ-1?

Родной, "щиты" не ограничиваются лишь бытовыми потребительскими щитками.
На-ка вот, собери хотя бы такой кусочек монолитом, чтобы оно выглядело хотя так. Кстати, на фото далеко не идеальный монтаж. Не надо свою ограниченность демонстрировать как достаточность


Соединение проводов
electrician 13 ноя 2014 в 15:57
Весельчак  •  На сайте 13 лет
0
Цитата
Да если бы шутка. Для начала - знаете, что такое СУП (не в тарелке, а по главе 1.7 ПУЭ)?
Колхозят с нейтралью и защитным проводником в квартире, злостно нарушая п. 1.7.132. Потом отгорает ноль квартиры в этажном щите. Ток рабочей нейтрали по иронии судьбы собирается на металлическую оплётку шланга газовой плиты. Та раскаляется, резина перегорает. Квартира наполняется газом... А потом обьёмный взрыв.

так ты про любителей останавливать учёт путём отключения учётного нуля? так таким и узо не помеха cool.gif

ну и отгорел ноль в щитке и свет погас и что? почему у всех всё сгорело? blink.gif
Одинец 13 ноя 2014 в 15:59
Мрачный надругатель  •  На сайте 15 лет
0
fatman2
Что ты тролля кормишь? Он НИЧЕГО по смыслу, кроме бухтения, сказать не может. Максимум шпaлу от него получишь...
fatman2 13 ноя 2014 в 16:01
Бывалый  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Одинец @ 13.11.2014 - 14:42)
fatman2
Согласен.
Я не говорит, что строго ПВ-3. А именно - многожилка.
Вопрос: этот провод есть ВО ВСЕХ нормальных электротоварах во всех городах?

ну тут следует различать, что и кем собственно из него будет собираться. Если мы говорим об электромонтажной конторе - юрлице, которая предоставляет услуги соотственно электромонтажа шкафов под ключ, то изделие просто обязано иметь товарный вид, и тут уже вопрос репутации - использовать ли материал чуть дороже, но качественней в разы, или вот как пан electrician радеет тут: накрутить ежиков, намотать изоленты, наставить ИЕК-ов или что еще хуже АСКО, может быть зажгутовать то же самой синей изолентой и взять с неискушенного клиента за поддельное электроизделие как за настоящее. "А хуле, не все равно, как, лижбы работало" - рассуждают они.
triangle 13 ноя 2014 в 16:03
кого позвать?  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (electrician @ 13.11.2014 - 15:57)
ну и отгорел ноль в щитке и свет погас и что? почему у всех всё сгорело? blink.gif

он не погаснет, а бабахнет
Energ88 13 ноя 2014 в 16:03
Приколист  •  На сайте 12 лет
0
"ну и отгорел ноль в щитке и свет погас и что? почему у всех всё сгорело? blink.gif"

не все сгорело, а обычно все что на одной из фаз сидит.....
electrician 13 ноя 2014 в 16:07
Весельчак  •  На сайте 13 лет
0
Цитата
или вот как пан electrician радеет тут: накрутить ежиков, намотать изоленты, наставить ИЕК-ов или что еще хуже АСКО, может быть зажгутовать то же самой синей изолентой и взять с неискушенного клиента за поддельное электроизделие как за настоящее. "А хуле, не все равно, как, лижбы работало" - рассуждают они.

ну а почему и нет? к чему вся красота эта? дрочить что ли на неё? why.gif и зачем многожильные провода нужны там где они статичны? и да. если всё работает правильно, включается и отключается когда надо и не ипёт моск то и гуд. от этих ваших усложнений только головняки при ремонте.
Одинец 13 ноя 2014 в 16:07
Мрачный надругатель  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (electrician @ 13.11.2014 - 15:57)
Цитата
Да если бы шутка. Для начала - знаете, что такое СУП (не в тарелке, а по главе 1.7 ПУЭ)?
Колхозят с нейтралью и защитным проводником в квартире, злостно нарушая п. 1.7.132. Потом отгорает ноль квартиры в этажном щите. Ток рабочей нейтрали по иронии судьбы собирается на металлическую оплётку шланга газовой плиты. Та раскаляется, резина перегорает. Квартира наполняется газом... А потом обьёмный взрыв.

так ты про любителей останавливать учёт путём отключения учётного нуля? так таким и узо не помеха cool.gif

ну и отгорел ноль в щитке и свет погас и что? почему у всех всё сгорело? blink.gif

Всё в кучу собрал.
Перелогинься, ты недостоин такого позывного.
Если в ОДНОФАЗНОЙ цепи отвалился рабочий ноль... а после обрыва он соединён с РЕ - то ток пойдёт в местах контакта РЕ с тем, что упомянуто в п.п. 1.7.109 и 1.7.110 ПУЭ-7. Сам найдёшь?
Один из путей - оплётка газового шланга.

А вот когда "рукосуй" своими кривыми, привыкшими исключительно к онанизму руками, растущими из жопы, лезет в трёхфазный этажный щит и там нарушает контакт нейтрального провода вниз, к ГРЩ... Выше этой точки на одной из фаз будет почти 380, на двух других - лотерея, но и пониженное для чего-то с электродвигателем (холодильник) не хуже повышенного...
Векторную диаграмму можете нарисовать? А теперь соединяем 2 нижние точки, и не точно от середины рисуем вверх прямую. Этакая перевёрнутая буква "Т" получается...

Это сообщение отредактировал Одинец - 13 ноя 2014 в 16:09
electrician 13 ноя 2014 в 16:08
Весельчак  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (triangle @ 13.11.2014 - 16:03)
Цитата (electrician @ 13.11.2014 - 15:57)
ну и отгорел ноль в щитке и свет погас и что? почему у всех всё сгорело? blink.gif

он не погаснет, а бабахнет

свет бабахнет? ужас нах!

Добавлено в 16:09
Цитата
"ну и отгорел ноль в щитке и свет погас и что? почему у всех всё сгорело? blink.gif"

не все сгорело, а обычно все что на одной из фаз сидит.....

и вот хрен! просто погаснет!
electrician 13 ноя 2014 в 16:13
Весельчак  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Одинец @ 13.11.2014 - 16:07)
Цитата (electrician @ 13.11.2014 - 15:57)
Цитата
Да если бы шутка. Для начала - знаете, что такое СУП (не в тарелке, а по главе 1.7 ПУЭ)?
Колхозят с нейтралью и защитным проводником в квартире, злостно нарушая п. 1.7.132. Потом отгорает ноль квартиры в этажном щите. Ток рабочей нейтрали по иронии судьбы собирается на металлическую оплётку шланга газовой плиты. Та раскаляется, резина перегорает. Квартира наполняется газом... А потом обьёмный взрыв.

так ты про любителей останавливать учёт путём отключения учётного нуля? так таким и узо не помеха cool.gif

ну и отгорел ноль в щитке и свет погас и что? почему у всех всё сгорело? blink.gif

Всё в кучу собрал.
Перелогинься, ты недостоин такого позывного.
Если в ОДНОФАЗНОЙ цепи отвалился рабочий ноль... а после обрыва он соединён с РЕ - то ток пойдёт в местах контакта РЕ с тем, что упомянуто в п.п. 1.7.109 и 1.7.110 ПУЭ-7. Сам найдёшь?
Один из путей - оплётка газового шланга.

А вот когда "рукосуй" своими кривыми, привыкшими исключительно к онанизму руками, растущими из жопы, лезет в трёхфазный этажный щит и там нарушает контакт нейтрального провода вниз, к ГРЩ... Выше этой точки на одной из фаз будет почти 380, на двух других - лотерея, но и пониженное для чего-то с электродвигателем (холодильник) не хуже повышенного...
Векторную диаграмму можете нарисовать? А теперь соединяем 2 нижние точки, и не точно от середины рисуем вверх прямую. Этакая перевёрнутая буква "Т" получается...

то есть, газплита заземлена а газовая магистраль нет, на магистрали образовалась фаза и поплавила шланг. blink.gif так что ли?
triangle 13 ноя 2014 в 16:13
кого позвать?  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (electrician @ 13.11.2014 - 16:08)
свет бабахнет? ужас нах!

чугун в твоей башке бабахнет
electrician 13 ноя 2014 в 16:16
Весельчак  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (triangle @ 13.11.2014 - 16:13)
Цитата (electrician @ 13.11.2014 - 16:08)
свет бабахнет? ужас нах!

чугун в твоей башке бабахнет

ты я вижу взрывотехник ещё тот lol.gif
Willie 13 ноя 2014 в 16:18
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (fatman2 @ 13.11.2014 - 15:55)
Цитата (Willie @ 13.11.2014 - 14:20)

Почему щиты делают ПВ-3? Зачем эта возня с наконечниками и потенциальная ненадежность, описанная пару страниц назад, если есть однопроволочный ПВ-1?

Родной, "щиты" не ограничиваются лишь бытовыми потребительскими щитками.
На-ка вот, собери хотя бы такой кусочек монолитом, чтобы оно выглядело хотя так. Кстати, на фото далеко не идеальный монтаж. Не надо свою ограниченность демонстрировать как достаточность

Когда профессионал так вот снисходительно отвечает на вопросы любителя, это тоже некрасиво со стороны выглядит.
Достаточно было сказать, что в промышленности используются такие крупные сечения, что все однопроволочные провода не уместятся в щитке. Я задавал вопрос исключительно с бытовой точки зрения, хотя и не пояснил это.
Одинец 13 ноя 2014 в 16:19
Мрачный надругатель  •  На сайте 15 лет
1
electrician
Перелогинься.
Нормальный электрик и после трёх литров водки уже из моих описаний всё понял...

Если в ОДНОФАЗНОЙ цепи отвалился рабочий ноль... а после обрыва он соединён с РЕ - то ток пойдёт в местах контакта РЕ с тем, что упомянуто в п.п. 1.7.109 и 1.7.110 ПУЭ-7. Сам найдёшь?
Один из путей - оплётка газового шланга.

Колхозят с нейтралью и защитным проводником в квартире, злостно нарушая п. 1.7.132. Потом отгорает ноль квартиры в этажном щите. Ток рабочей нейтрали по иронии судьбы собирается на металлическую оплётку шланга газовой плиты. Та раскаляется, резина перегорает. Квартира наполняется газом... А потом обьёмный взрыв.

Читаем. Ещё раз читаем. И ещё раз.
Ну нет у меня возможности схему нарисовать.
Есть кто-то, кто понял?
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 120 664
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  12 13 14  ... 19  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх