Госстандарты и реалии

Страницы: 1 2  ... 4  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Штирлиц 9 июн 2018 в 08:00
сетевой разведчик  •  На сайте 18 лет
Сообщений: 23 543
121
В один прекрасный день я достроил свой дом до момента, когда его нужно было вводить в эксплуатацию. Это, конечное, была целая глава в моей жизни. С каждой госслужбой, что должна была поставить свою подпись в акте, был отдельный прикол. Но расскажу о том, что меня больше всего прикололо.

Пригласил горгаз.

- Не подпишем, говорят.

- Почему?

- У Вас в хозпомещении, где котёл, дверь внутрь открывается. А если будет взрыв газа, она наружу должна открыться. Иначе взрывная волна пойдёт внутрь дома.

Ни вопрос. Перевернул дверь, чтобы открывалась наружу. Привез горгаз подписали.

Следующие на очереди - пожарники.

- Не подпишем, говорят.

- Почему.

- У Вас в хозпомещении, где котёл, дверь наружу открывается. А если будет пожар, то мы её выбить не сможем.

Ни вопрос. Перевернул дверь, чтобы открывалась внутрь. Привёз пожарников. Подписали.

А вот если бы мне нехуй было делать, я бы привёз эти две службы вместе. И посмотрел бы, что бы они мне сказали.

Хотя... у каждого своя правда. Но в итоге я выбрал вариант с открыванием дверь наружу. Пожарники, если что, и через окна вломятся.

P.S. Это было лет 8 назад. Как сейчас - не знаю.


© MiaVia
Yap 04.05.2026 - 21:43
Продам слона  •  На сайте 21 год
Все комментарии:
Anderlecht 9 июн 2018 в 08:03
Дракон-Комодо  •  На сайте 12 лет
14
Блин вот же фигня! И те и другие правы.
Раздвижную ставь.
Baldy 9 июн 2018 в 08:05
Землянин  •  На сайте 10 лет
64
Двери только наружу должны открываться. Чтоб не взрывной волной их открывало, а чтоб тупо выбегающие люди замес не устроили.
ЮраКарпов 9 июн 2018 в 08:05
Приколист  •  На сайте 9 лет
31
Ну в реалиях у меня чуть по-другому было!
-Здрасть, гор.газ. Подпишите акт и 500 руб. заплатите!
-А за что?!?!
-Плановый осмотр газовых приборов!
-А смотреть будете?
-А надо?

Это сообщение отредактировал ЮраКарпов - 9 июн 2018 в 08:06
solfir 9 июн 2018 в 08:07
Приколист  •  На сайте 11 лет
1
Привез бы вместе, было бы то же самое.
pavel68rus 9 июн 2018 в 08:08
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Baldy @ 9.06.2018 - 08:05)
Двери только наружу должны открываться. Чтоб не взрывной волной их открывало, а чтоб тупо выбегающие люди замес не устроили.

Да-да, особенно в узких коридорах (сркзм офф)
Melok81 9 июн 2018 в 08:09
Ярила  •  На сайте 12 лет
8
Выкинь дверь нахуй. shum_lol.gif
j26 9 июн 2018 в 08:09
Бифуркационизатор энтропии  •  На сайте 12 лет
4
Не пожарники, а пожарные! dont.gif
Garik499 9 июн 2018 в 08:10
Ярила  •  На сайте 15 лет
31
Цитата
Следующие на очереди - пожарники.

- Не подпишем, говорят.

- Почему.

- У Вас в хозпомещении, где котёл, дверь наружу открывается. А если будет пожар, то мы её выбить не сможем.

Пиздобольство.
1.ГПН не участвует в подобных приемках.
2. Выход из котельной в воздушную зону должен открываться наружу из помещения

Это сообщение отредактировал Garik499 - 9 июн 2018 в 08:11
shwed33 9 июн 2018 в 08:11
Offline  •  На сайте 12 лет
6
на элеваторе взрывоопасники(ростехнадзор кажись) и пожарные также двери делили.так что нихуя не байка.мужики перевешивали
Crestovskiy 9 июн 2018 в 08:11
Шутник  •  На сайте 8 лет
13
Цитата
Двери только наружу должны открываться. Чтоб не взрывной волной их открывало, а чтоб тупо выбегающие люди замес не устроили.

Надо купить двусторонние петли и не греть голову))
ПыСы ну это подсобка, там людей априори немного
Garik499 9 июн 2018 в 08:12
Ярила  •  На сайте 15 лет
17
Цитата (j26 @ 9.06.2018 - 08:09)
Не пожарники, а пожарные! dont.gif

Интересно, почему на это так остро реагируют только те, кто к ПО не имел никакого отношения? lol.gif
bigfacker 9 июн 2018 в 08:12
Последний охотник на ведьм.  •  На сайте 13 лет
3
Напиши ссылку на документ ,чтобы двери во внутрь открывались.
Garik499 9 июн 2018 в 08:13
Ярила  •  На сайте 15 лет
3
Цитата (Baldy @ 9.06.2018 - 08:05)
Двери только наружу должны открываться. Чтоб не взрывной волной их открывало, а чтоб тупо выбегающие люди замес не устроили.

Далеко не всегда они должны открываться по ходу эвакуации
kostyanblch 9 июн 2018 в 08:13
кто здесь?  •  На сайте 11 лет
6
Цитата (Baldy @ 9.06.2018 - 08:05)
Двери только наружу должны открываться. Чтоб не взрывной волной их открывало, а чтоб тупо выбегающие люди замес не устроили.

Вот так и представляю как из хозпомещения люди постоянно там тусящие толпами выбегают и замес устраивают. biggrin.gif
karpenko71 9 июн 2018 в 08:13
Юморист  •  На сайте 11 лет
6
Пожарники, если что, и через окна вломятся.

Вот блин, а про размер окна ничего и не сказали. А могла бы получиться еще одна целая история.
Zimek 9 июн 2018 в 08:17
Весельчак  •  На сайте 10 лет
7
Ставится двустворчатая дверь. Одна половина наружу, вторая вовнутрь. Что интересно на такое скажут контролирующие органы ?
Garik499 9 июн 2018 в 08:17
Ярила  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (bigfacker @ 9.06.2018 - 08:12)
Напиши ссылку на документ ,чтобы двери во внутрь открывались.

Если конкретно про котельную, то вот те ссылка СП 89.13330.2012
Datigoonish 9 июн 2018 в 08:19
Ёкарный Бабай  •  На сайте 8 лет
1
Цитата (ЮраКарпов @ 9.06.2018 - 08:05)
Ну в реалиях у меня чуть по-другому было!
-Здрасть, гор.газ. Подпишите акт и 500 руб. заплатите!
-А за что?!?!
-Плановый осмотр газовых приборов!
-А смотреть будете?
-А надо?

Ежегодно такая хрень. Приедет, улыбнётся, бабки возьмёт и уедет. А чо? У кого то по другому?
kostyanblch 9 июн 2018 в 08:23
кто здесь?  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (Datigoonish @ 9.06.2018 - 08:19)
Цитата (ЮраКарпов @ 9.06.2018 - 08:05)
Ну в реалиях у меня чуть по-другому было!
-Здрасть, гор.газ. Подпишите акт и 500 руб. заплатите!
-А за что?!?!
-Плановый осмотр газовых приборов!
-А смотреть будете?
-А надо?

Ежегодно такая хрень. Приедет, улыбнётся, бабки возьмёт и уедет. А чо? У кого то по другому?

У меня приезжают с газоанализатором. Ходят некоторое время с умным видом вокруг ввода в дом, кнопки на приборе тычут. Потом дают акт на подпись и уезжают. 1200р. в год. Подозреваю, что такой-же прибор из Китая мне дешевле газовиков обойдется.
G78 9 июн 2018 в 08:24
Шутник  •  На сайте 8 лет
13
В старых домах двери на улицу обычно открываются внутрь. Говорят, изначально так делали, чтобы распахнувшаяся дверь не сбила быстро едущего всадника. Государственный институт охраны памятников запрещает менять этот порядок. Иначе штраф. Но для того, чтобы при пожаре люди не застряли в подъезде, двери должны открываться наружу. Так считает пожарный надзор. Иначе штраф. Владельцу здания, если это не само государство, а какая-то организация, осталось лишь выбрать, кому платить штраф.

Аналогично, есть такой почти анекдот. У нас в школе в вестибюле 6 окон. На трёх из них есть решетки, т.к. мы боремся с воровством и терроризмом. А ещё на трёх нет, т.к. мы соблюдаем противопожарную безопасность smile.gif
voko 9 июн 2018 в 08:26
Юморист  •  На сайте 14 лет
0
Надо как в купе поезда ставить dont.gif
armoravto 9 июн 2018 в 08:27
Хохмач  •  На сайте 11 лет
2
Поставь петли с двухстороним открыванием внутрь и наружу, как в метро в Москве...
Лякса 9 июн 2018 в 08:28
Ярила  •  На сайте 9 лет
1
Цитата (solfir @ 9.06.2018 - 08:07)
Привез бы вместе, было бы то же самое.

Там бы сыграло роль, кто первее смотреть начал!

Это сообщение отредактировал Лякса - 9 июн 2018 в 08:33
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 12 693
0 Пользователей:
Страницы: 1 2  ... 4  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх