Выбивает автомат 16А

Страницы: 1 ...  5 6 7 8  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Sanchozz 2 мар 2026 в 19:44
Ярила  •  На сайте 13 лет
99% проводка коротит, ну или 1% автомат говно

Размещено через приложение ЯПлакалъ
arotron 2 мар 2026 в 19:45
Ярила  •  На сайте 10 лет
автомат конченый
Ступед 2 мар 2026 в 20:00
Ярила  •  На сайте 8 месяцев
Стопудово холодильник или кондиционер. Так умирает компрессор.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
evge1 2 мар 2026 в 20:04
краевед  •  На сайте 15 лет
Купи новый автомат, серии АВ. Если не прекратится, то жди пожара. Купи или возьми напрокат "токовые клещи". Включи всю нагрузку на этой линии. Померь ток. Если в пределах нормы (до 10А), то жди пожара - где-то в стене или потолке есть соединительная коробка и там мышка съела вкусную ПХВ изоляцию и теперь её засыхающий трупик лежит между фазой и нолём и тихонько попыхивает противным таким дымком. Внимательно посмотри сколько проводов воткнуто снизу в твой автомат и какого они сечения (толщину жилки померь). Если к примеру два провода и один тоще (напр.2,5квадрата), а другой тоньше (например 1,5квадрата), то нормально их обжать в автомате будет сложно, но там по крайней мере будет греться и это будет заметно по изоляции. Пробуй на ночь выдернуть из розетки сначала телек и посмотреть будет выбивать или нет. Потом блок питания нетбука выдерни, телек обратно втыкни, ещё ночку посмотри выбивает, иль нет. Последней пробуй выключить из розетки лампу. Если методом исключения поганца в нагрузках найти не удалось, то жди пожар, или ищи мышку. Добудь мегаомметр. Выдерни всё из всех розеток в квартире, отключи звонок если есть. Выруби все автоматы и прозвони изоляцию подозрительной линии - один щуп на ноль или землю, второй на проверяемую линию и крути ручку. Ежели менее 2 мегаом, то жди пожара или ищи мышку. Удачи, бро.

Это сообщение отредактировал evge1 - 2 мар 2026 в 20:13
carbazol 2 мар 2026 в 20:04
Ярила  •  На сайте 12 лет
Автомат может быть с новья с браком. Отключи нагрузку от автомата и посмотри что будет.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
HMRKazan 2 мар 2026 в 20:08
Ярила  •  На сайте 10 лет
Поменяй местами автоматы, если еще есть они. Выше написали, что возможно брак автомата. Какая у него характеристика? С?
bigpatriot 2 мар 2026 в 20:08
Ярила  •  На сайте 12 лет
Автоматические выключатели бывают разные. Если с с УЗО, то вероятно утечка тока по достижению порога срабатывания.
Skaywalker 2 мар 2026 в 20:09
Ярила  •  На сайте 9 лет
Цитата
Серьёзно? Ты прочитал что тс написал? Ты когда-нибудь трёхфазный телевизор видел?

А Вам в голову не могла такая мысль придти?
Допустим в щит заходит три фазы, одна фаза идет на вышеуказанные потребители и вот в какой-то момент начинает пропадать контакт с нулевым проводником, из за неравномерной нагрузки, плохого контакта и т.д вариантов куча.
А что происходит в трехфазной сети если ноль пропадает? В розетках появляется межфазное напряжение т.е 380V.
Почему вышибает автомат, ведь простые автоматы не срабатывают от перенапряжения, да все просто, почти во всех устройствах описанных автором есть блоки питания, а в блоках питания как правило стоят вариаторы или супрессоры, которые реагируют на высокое напряжение, как правило это выше 250V дальше должен сгорать предохранитель в блоке питания, но как показывает практика предохранитель (обычный стеклянный) сгорает когда уже поздно.
Автомат может быть хорошего класса и реагирует раньше чем сгорит предохранитель либо в блоке может стоять самовосстановливающицся предохранитель.
Либо один из блоков питания собирается сдохнуть, 50/50 лампа/телевизор особенно если ТВ больше 5 лет.

Так что иногда лучше жевать, чем говорить.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
байкер 2 мар 2026 в 20:10
инструктор-х уюктор  •  На сайте 16 лет
Пригорел скорее всего надо менять. попробуй подтянуть контактные клеммы но только с начала рубильник основной выключи.
AGSDima83 2 мар 2026 в 20:10
Ярила  •  На сайте 4 года
Ставлю на диодную лампу)
Вытащи из розеток всех потребителей и проверяй по очередно включать с интервалом в несколько часов.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
evge1 2 мар 2026 в 20:16
краевед  •  На сайте 15 лет
Цитата (AGSDima83 @ 3.03.2026 - 00:10)
Ставлю на диодную лампу)
Вытащи из розеток всех потребителей и проверяй по очередно включать с интервалом в несколько часов.

Она ночью у него выключена и выключатель скорее всего на высокой стороне
диэлектрик 2 мар 2026 в 20:19
Балагур  •  На сайте 11 лет
Цитата (SpaceChaos @ 2.03.2026 - 19:06)
Проводка не алюминий случаем ?
Нужны специальные автоматы + паста от окисления.

Причем паста наносится только в диэлектрическом комбинезоне
свинка 2 мар 2026 в 20:24
Ярила  •  На сайте 9 лет
Цитата (Ступед @ 2.03.2026 - 20:00)
Стопудово холодильник или кондиционер. Так умирает компрессор.

По условиям задачи подключены только телефизор, нетбук, настольная светодиодна лампа.


Оффтоп. Когда на даче отключают электричество, запускаю генератор и оставляю самые необходимые потребители- погружной насос, септик, освещение с телеком и холодильник. Так вот холодильник при включении способен генератор заглушить.
bigfacker 2 мар 2026 в 20:30
Последний охотник на ведьм.  •  На сайте 13 лет
Погоди пока электроклещи покупать.

Электросчетчик есть на квартиру? Погляди на светодиод, часто мигает?
А многие под автоматом понимают совмещенный автомат с УЗО, там уже проблема ширше.
kukuruza78 2 мар 2026 в 20:33
Ярила  •  На сайте 9 месяцев
Цитата (Plutarch @ 2.03.2026 - 18:05)
Бодрого вечера, яповчане.

Такой вопрос: на щитке отключается автомат 16А через разные интервалы времени (рандомно), может работать 5 часов, может работать три часа. Нагрузка на данном канале: телефизор, нетбук, настольная светодиодна лампа. Причем, автомат отключается даже ночью, когда вся техника отдыхает. Автомат новый, провода на подключении к нему зачищены и хорошо зажаты в клемме, розетка, на которой данная нагрузка, заменена, провода и контакт приведены в должное состояние.

Сопротивление изоляции не пробовал мерить?
PeterB 2 мар 2026 в 20:34
Хохмач  •  На сайте 11 лет
Цитата (Clizma @ 2.03.2026 - 19:13)
Такая же хрень была на новом IEK. С самого начала установки вылетал . Заменил на другого производителся. Все Ок.

Другие производители тоже браком подстрадывают.


Теперь по теме.


Возможно, что автомат C16 (или B16) до монтажа хранился во влажной среде, и в нём многое могло от этого пострадать. Например, пружина механизма взвода.

После автоматического отключения (при малой нагрузке) беги к щитку и пощупай корпус автомата.

Если он тёплый или горячий, то неисправен автомат. Требуется его замена.

Если тёплая или горячая изоляция входящих в него проводов, значит они слабо прижаты в клемах, либо в какой-то момент произошёл скачок нагрузки от 23А и выше.

Прежде чем лезть в щиток к автомату, ОБЕСТОЧЬ СВОЮ ГРУППУ АВТОМАТОВ!!!

Кстати, бывают случаи, когда провод в клемах недожимают.
Проверь и это, попытайся выдернуть рукой провод из клем.


P.S.:
Если в стояке отгорит общий ноль, то в розетке у тебя будет не 200 В, в 380, т.к.
напряжению с других фаз некуда деваться, кроме как "ходить" в гости друг к другу.
И в этом случае, технике издец.

Это сообщение отредактировал PeterB - 2 мар 2026 в 20:45
kukuruza78 2 мар 2026 в 20:34
Ярила  •  На сайте 9 месяцев
Цитата (rumermazda @ 2.03.2026 - 18:08)
Поставь 25

Я 63 в таких случаях ставлю. Минимум.
kukuruza78 2 мар 2026 в 20:35
Ярила  •  На сайте 9 месяцев
Цитата (berber @ 2.03.2026 - 18:09)
подвяжи рычажок проволокой, чё как маленький

Ты его хоть на супер приклей, один фиг рубанется.
Fisher15 2 мар 2026 в 20:37
Балагур  •  На сайте 13 лет
Цитата (Plutarch @ 2.03.2026 - 18:05)
Бодрого вечера, яповчане.

Такой вопрос: на щитке отключается автомат 16А через разные интервалы времени (рандомно), может работать 5 часов, может работать три часа. Нагрузка на данном канале: телефизор, нетбук, настольная светодиодна лампа. Причем, автомат отключается даже ночью, когда вся техника отдыхает. Автомат новый, провода на подключении к нему зачищены и хорошо зажаты в клемме, розетка, на которой данная нагрузка, заменена, провода и контакт приведены в должное состояние.

Поставь после автомата плавкий предохранитель на 10 ампер с выводами. Если он пыхнет - проблема с проводкой, если автомат выбьет, а предохранительостанется целый - проблема с автоматом.
bfr 2 мар 2026 в 20:38
Ярила  •  На сайте 9 лет
Если автомат А16 не устраивает, бери американский М16, проверенная вещь!

Выбивает автомат 16А

Это сообщение отредактировал bfr - 2 мар 2026 в 20:42
Кагтапох 2 мар 2026 в 20:46
Ярила  •  На сайте 8 лет
Цитата (Lokki3 @ 02.03.2026 - 18:08)
поставь китайский на 63А
ну или электрика вызови.
тут надо подумать

И сгори

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Ниочемушкин 2 мар 2026 в 20:52
Шунтик  •  На сайте 13 лет
У знакомого вообще прикольный случай был. Выбивало автомат на кухне, если зимой надолго оставить открытой дверь на лоджию. Думали-думали где связь - так и не придумали. Даже уже и не помню, как выяснили причину. Оказалось, что когда натягивали потолок, то попали саморезом между жил провода. А когда открывали дверь на лоджию, то на кухне становилось холодно и потолок натягивался сильнее, саморез немного уходил в сторону и коротил. Во как бывает blink.gif
АндрейНовакА 2 мар 2026 в 20:53
Ярила  •  На сайте 7 лет
Цитата (Vasilyan @ 2.03.2026 - 18:13)
У меня посудомойка так делает. Рандомно выбивает защиту. Что-то внутри, видимо, коротит. Мне лень искать причину. Просто выключаю из сети в простое

не узо случайно срабатывает?
Lokki3 2 мар 2026 в 20:54
Запасная Печень  •  На сайте 9 лет
Цитата (Кагтапох @ 2.03.2026 - 20:46)
Цитата (Lokki3 @ 02.03.2026 - 18:08)
поставь китайский на 63А
ну или электрика вызови.
тут надо подумать

И сгори

это был сарказм.
LIV 2 мар 2026 в 20:56
Ярило  •  На сайте 8 лет
Цитата (Sergjo1982 @ 2.03.2026 - 18:10)
Поменять провода с соседним (если тот конечно не на 100а) и посмотреть пару дней результат

поменяй провода с соседом dont.gif
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 10 183
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  5 6 7 8  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 