Щит электрический

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (12) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Turber
1.02.2026 - 19:14
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.05.15
Сообщений: 65
Цитата (hockob @ 1.02.2026 - 18:34)
сколько стоит трёхфазный стабилизатор мощностью 15 кВт?

Кстати да, заипался за 8 лет балансировать фазы с учетом соседей по улице, которые при наличии, сука мать его, газового отопления умудряются врубать еще и электрические теплые полы, когда им ходить по полу босиком становится некомфортно.
И вот уже года три назад, как поставил на входе в дом штилевский "3 фазы в 1" и как раз на 15 кВт. Дороговато, но с тех пор как отшептали все проблемы с пониженным напряжением то тут то сям.
 
[^]
brandersnatc
1.02.2026 - 19:15
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.10.15
Сообщений: 333
MaximuS2017
Если полноразмерная электроплита то это только верхние 4 кружка, забыли ещё +2кВт в среднем для духовки.
 
[^]
MaximuS2017
1.02.2026 - 19:19
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.10.17
Сообщений: 8
Цитата (brandersnatc @ 1.02.2026 - 19:15)
MaximuS2017
Если полноразмерная электроплита то это только верхние 4 кружка, забыли ещё +2кВт в среднем для духовки.

До лампочки. 4 квадрата легко вытянут.
 
[^]
SimonF
1.02.2026 - 19:32
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 30.03.21
Сообщений: 902
гребенка однополюсная у тебя, поставь трехполюсную для нижней линейки автоматов, чтобы распределить нагрузку по фазам.
 
[^]
brandersnatc
1.02.2026 - 19:40
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.10.15
Сообщений: 333
Цитата (Turber @ 1.02.2026 - 19:14)
Цитата (hockob @ 1.02.2026 - 18:34)
сколько стоит трёхфазный стабилизатор мощностью 15 кВт?

Кстати да, заипался за 8 лет балансировать фазы с учетом соседей по улице, которые при наличии, сука мать его, газового отопления умудряются врубать еще и электрические теплые полы, когда им ходить по полу босиком становится некомфортно.
И вот уже года три назад, как поставил на входе в дом штилевский "3 фазы в 1" и как раз на 15 кВт. Дороговато, но с тех пор как отшептали все проблемы с пониженным напряжением то тут то сям.

Не всё там просто.
Нужно разделить потребителей условно по группам. Некоторым абсолютно пофиг на уровень входного напряжения и частоту, работают от 110 и до 270-290В по паспорту, имеют стабилизацию и кучу защит. например телевизоры, компьютеры и прочая бытовуха. А есть группа для которых падение напряжения даже на 5% критично. Лампы накаливания, простейшие светодиодные с диодом и конденсатором, без стабилизации, все традиционные не инверторные электродвигатели, например двигатель холодильника может не запуститься, мойку кёрхеровскую у меня соседи так сожгли...
И есть группа которым вообще пофиг, будут работать но дольше выходить на режим, бойлер, тёплые полы.
Стабилизатор 15кВт как правило автотрансформатор со ступенчатым переключением катушек (релейное или симисторное) инверторные крайне дороги. Не верьте что показывает его индикатор, на самом деле при 230 реально на выходе может быть 200-245 в зависимости от шага ступени переключения и реальном входном. От 160-180 В входного конечно помогает.
Самое хреновое это дерганина переходных процессов если переключение не через "0" или сосед сварщик при слабых уличных проводах.
 
[^]
brandersnatc
1.02.2026 - 19:43
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.10.15
Сообщений: 333
Цитата (MaximuS2017 @ 1.02.2026 - 19:19)
Цитата (brandersnatc @ 1.02.2026 - 19:15)
MaximuS2017
Если полноразмерная электроплита то это только верхние 4 кружка, забыли ещё +2кВт в среднем  для духовки.

До лампочки. 4 квадрата легко вытянут.

Таки да, без базара, главное контакты протянуть и чтоб не из фольги были.
 
[^]
BigHarry
1.02.2026 - 20:04
2
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 16.12.09
Сообщений: 1089
Цитата (Turber @ 1.02.2026 - 15:41)
Противопожарное УЗО на входе очень желательно.

На кой черт в этот щит пихать еще и противопожарное (ток утечки 100/300мА), если в этом же щите и так на каждой фазе по узошке? Вероятность того, что в этом щите будет утечка на отрезке от вводного автомата до однофазных узошек - просто никакая, и вкорячивать сюда еще недешевое трехфазное УЗО - просто бессмысленная трата денег.
 
[^]
crusty
1.02.2026 - 20:06
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 22.12.16
Сообщений: 97
Цитата
Судя по обьему щита и наполнению- потребителей 380 у тебя нет. Значит все правильно, нагрузки равномерно распредели по фазам и усе.

Да смысла нет раскидывать потребителей по фазам:
1. Современная техника энергоэффективна
2. 5 кВт вполне достаточно даже для большого дома
3. При большой необходимости, можно реализовать переключение на другую фазу
4. Для защиты от грозы можно добавить УЗИП
5. Если используете все 3 фазы, то вводной "автомат" лучше использовать 4х полюсный

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
RA2FDR
1.02.2026 - 20:44
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.10.14
Сообщений: 12671
Цитата (Turber @ 1.02.2026 - 18:14)
Цитата (hockob @ 1.02.2026 - 18:34)
сколько стоит трёхфазный стабилизатор мощностью 15 кВт?

Кстати да, заипался за 8 лет балансировать фазы с учетом соседей по улице, которые при наличии, сука мать его, газового отопления умудряются врубать еще и электрические теплые полы, когда им ходить по полу босиком становится некомфортно.
И вот уже года три назад, как поставил на входе в дом штилевский "3 фазы в 1" и как раз на 15 кВт. Дороговато, но с тех пор как отшептали все проблемы с пониженным напряжением то тут то сям.

А можно три трансформатора (или один трехфазный) 380/220, на вход треугольником, на выход звездой. Обычно если гуляет ноль, а между фазами нормально, то поможет.
 
[^]
brandersnatc
1.02.2026 - 20:55
-1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.10.15
Сообщений: 333
Цитата (captain1977 @ 1.02.2026 - 18:24)
Цитата (brandersnatc @ 1.02.2026 - 17:10)
По варочным панелям на 16А автомат свой косяк признаёте?

Приятель, ты давно у врачей проверялся? Ты предъяву-то обоснуй gigi.gif
Пока что на протяжении всего поста слышу от тебя истеричные неграмотные вопли, но ни одного обоснования. И да, в отличие от тебя, я это сделать могу cool.gif

а чё тут обосновывать то?
Как акын что вижу то пою, на твоей же 1 картинке про электроплиту Горение указано 32А рабочий ток!
а ниже для непонятливых написано про защиту предохранителем на 32А!!! Глупые откоряки на 3ф подключение в данном электрощитке не прокатят.
Упрощённо в первом приближении считаем срабатывание тепловухи С16 на 1,45 = 24А Лень в таблицах смотреть.
Таки его при превышении Iноминального автомата 16А в два раза током печки 32А рабочего, превышении верхнего порога срабатывания теплового расцепителя процентов на 40 и по вашему не выбъет??? вопрос может быть только один - за какое время.
а ещё дальше на картинке офигенные перлы производителя про нейтраль, но тебе этого не понять , я ведь раньше не с проста крючок про нейтраль закинул. lol.gif я бы вот постыдился такое выкладывать.
Таки опять молодой человек вы по полной сами себя...

Это сообщение отредактировал brandersnatc - 1.02.2026 - 20:59
 
[^]
Vageor
1.02.2026 - 20:58
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.12.16
Сообщений: 1810
А где ввод то
 
[^]
captain1977
1.02.2026 - 20:58
0
Статус: Online


Оппозитчик

Регистрация: 17.02.17
Сообщений: 2227
Цитата (RA2FDR @ 1.02.2026 - 20:44)
А можно три трансформатора (или один трехфазный) 380/220, на вход треугольником, на выход звездой. Обычно если гуляет ноль, а между фазами нормально, то поможет.

А занятная идея, проблема отгорания нуля на ТП или по пути отпадает )))
И ценник не сказать, что сильно конский
https://energotekh-stab.ru/transformatory/t...380_380_unicor/

Это сообщение отредактировал captain1977 - 1.02.2026 - 20:59

Щит электрический
 
[^]
AKMS
1.02.2026 - 21:07
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 4.02.14
Сообщений: 360
Ничего личного, только волею пославшей меня супруги... Читаю и стараюсь понять - сколько из дающих советы имеет профессиональное образование? Техника-электрика, инженера - электрика по специальностям ЭППУ, КИП, АСУТП и т.д Всем добра!

Это сообщение отредактировал AKMS - 1.02.2026 - 21:08
 
[^]
captain1977
1.02.2026 - 21:09
2
Статус: Online


Оппозитчик

Регистрация: 17.02.17
Сообщений: 2227
Цитата (AKMS @ 1.02.2026 - 21:07)
Ничего личного, только волею пославшей меня супруги... Читаю и стараюсь понять - сколько из дающих советы имеет профессиональное образование? Техника-электрика, инженера - электрика по специальностям ЭППУ, КИП, АСУТП и т.д Всем добра!

На эту тему - один-два gigi.gif
 
[^]
кобейн
1.02.2026 - 21:12
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.02.25
Сообщений: 1091
Цитата (hockob @ 01.02.2026 - 18:20)
Это если нет трёхфазной нагрузки. А ну как фаза отлетит или перекос случится? Твои три релюшки нифига не помогут

Ты читать умеешь? В самом начале я ж написал, что судя по щиту трехфазных потребителей нет. Это, блядь, очевидно. Но ты настолько тупой, что не способен это понять!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Oldpchol
1.02.2026 - 21:12
0
Статус: Offline


социалист

Регистрация: 8.11.05
Сообщений: 5392
Вводной сабельный рубильник с эбонитовой рукоятью забыл.
 
[^]
MaximuS2017
1.02.2026 - 21:17
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.10.17
Сообщений: 8
Цитата (captain1977 @ 1.02.2026 - 20:58)
Цитата (RA2FDR @ 1.02.2026 - 20:44)
А можно три трансформатора (или один трехфазный) 380/220, на вход треугольником, на выход звездой. Обычно если гуляет ноль, а между фазами нормально, то поможет.

А занятная идея, проблема отгорания нуля на ТП или по пути отпадает )))
И ценник не сказать, что сильно конский
https://energotekh-stab.ru/transformatory/t...380_380_unicor/

Ага, и постоянные потери в 300-400 Вт в довесок. Отличная идея.
 
[^]
captain1977
1.02.2026 - 21:21
1
Статус: Online


Оппозитчик

Регистрация: 17.02.17
Сообщений: 2227
Цитата (MaximuS2017 @ 1.02.2026 - 21:17)
Цитата (captain1977 @ 1.02.2026 - 20:58)
Цитата (RA2FDR @ 1.02.2026 - 20:44)
А можно три трансформатора (или один трехфазный) 380/220, на вход треугольником, на выход звездой. Обычно если гуляет ноль, а между фазами нормально, то поможет.

А занятная идея, проблема отгорания нуля на ТП или по пути отпадает )))
И ценник не сказать, что сильно конский
https://energotekh-stab.ru/transformatory/t...380_380_unicor/

Ага, и постоянные потери в 300-400 Вт в довесок. Отличная идея.

Ну, не без этого. Считать надо. Я ж говорю - идея интересная (ключевое слово - идея).
А так в свои щиты ставил, ставлю и буду ставить реле контроля напряжения с контактором.

Это сообщение отредактировал captain1977 - 1.02.2026 - 21:31

Щит электрический
 
[^]
кобейн
1.02.2026 - 21:24
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.02.25
Сообщений: 1091
Цитата (crusty @ 01.02.2026 - 20:06)
Да смысла нет раскидывать потребителей по фазам:
1. Современная техника энергоэффективна
2. 5 кВт вполне достаточно даже для большого дома
3. При большой необходимости, можно реализовать переключение на другую фазу
4. Для защиты от грозы можно добавить УЗИП
5. Если используете все 3 фазы, то вводной "автомат" лучше использовать 4х полюсный

Могу легко пояснить, для чего раскидывать по фазам:
Простой пример:
Небольшой домик, зал 30 метров. Это 3 кВт теплого пола. Санузел, теплый пол, ещё 1,5 кВт теплооо пола. Коридор- ещё 1,5. Далее, всякие кухонные кундштюки, в моменте до 5 кВт. Споит системы- 2 кВт. Плита, духовка.
Вы правда считаете, что имея ввод 380 надо с одной фазы это питать???? Или это такой лютый сарказм?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Sonicmine
1.02.2026 - 21:26
-3
Статус: Online


Балагур

Регистрация: 6.03.18
Сообщений: 909
Цитата (diман @ 1.02.2026 - 12:18)
на узо от абб денег жалко стало?

екф вполне нормальный вариант.
А к ТС пару вопросов:
нахуя три однофазных реле напряжения? Одно трехфазное не судьба?
нахуя ты дополнительно блокшину N+PE и клеммник нулевой въебал? Недостаточно тех что в щите?
не дохуя ли 16 автоматов для одного 25го на вводе? Он у тебя чаще всего срабатывать будет и отключать все к херам
 
[^]
ArmGuRu
1.02.2026 - 21:27
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.04.13
Сообщений: 8606
Цитата (Turber @ 01.02.2026 - 15:41)
Так как явно собираете щиток для загородного дома (3-х фазный ввод) Противопожарное УЗО на входе очень желательно.

Так же в вашей сборке дифов с номиналом 25А было бы более чем достаточно.

А какая проводка по дому разведена? - почему автоматы под все потребители выбрали на 16А?

Хотел на 25а ставить (они даже куплены), но т.к. мощных потребителей не будет, остановился на 16, если будет не хватать, отдельно поменяю на 25а.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
кобейн
1.02.2026 - 21:28
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.02.25
Сообщений: 1091
Цитата (crusty @ 01.02.2026 - 20:06)
Да смысла нет раскидывать потребителей по фазам:
1. Современная техника энергоэффективна
2. 5 кВт вполне достаточно даже для большого дома
3. При большой необходимости, можно реализовать переключение на другую фазу
4. Для защиты от грозы можно добавить УЗИП
5. Если используете все 3 фазы, то вводной "автомат" лучше использовать 4х полюсный

Ну тогда ещё вопрос: нахуявводной автомат четырехполюсный? Вы же, если хоть немного соображаете, должны знать, что ноль не коммутируется?)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
MaximuS2017
1.02.2026 - 21:28
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.10.17
Сообщений: 8
Цитата (captain1977 @ 1.02.2026 - 21:21)
Цитата (MaximuS2017 @ 1.02.2026 - 21:17)
Цитата (captain1977 @ 1.02.2026 - 20:58)
Цитата (RA2FDR @ 1.02.2026 - 20:44)
А можно три трансформатора (или один трехфазный) 380/220, на вход треугольником, на выход звездой. Обычно если гуляет ноль, а между фазами нормально, то поможет.

А занятная идея, проблема отгорания нуля на ТП или по пути отпадает )))
И ценник не сказать, что сильно конский
https://energotekh-stab.ru/transformatory/t...380_380_unicor/

Ага, и постоянные потери в 300-400 Вт в довесок. Отличная идея.

Ну, не без этого. Считать надо. Я ж говорю - идея интересная (ключевое слово - идея).
А так в свои щиты ставил, ставлю и буду ставить реле контроля напряжения с контактором.

У меня отец подключение через подобный транс применяет, когда пользуется сваркой. Чтобы поменьше мешать соседям - сеть херовая. А для постоянного применения транс - херня.
 
[^]
кобейн
1.02.2026 - 21:29
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.02.25
Сообщений: 1091
Цитата (ArmGuRu @ 01.02.2026 - 21:27)
Хотел на 25а ставить (они даже куплены), но т.к. мощных потребителей не будет, остановился на 16, если будет не хватать, отдельно поменяю на 25а.

Позвольте вопрос: линии какого сечения вы собрались этими автоматами защищать??

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
ArmGuRu
1.02.2026 - 21:34
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.04.13
Сообщений: 8606
Цитата (Sonicmine @ 01.02.2026 - 21:26)
екф вполне нормальный вариант.
А к ТС пару вопросов:
нахуя три однофазных реле напряжения? Одно трехфазное не судьба?
нахуя ты дополнительно блокшину N+PE и клеммник нулевой въебал? Недостаточно тех что в щите?
не дохуя ли 16 автоматов для одного 25го на вводе? Он у тебя чаще всего срабатывать будет и отключать все к херам

Насколько прочитал, при погружении в тему, ноль лучше не рвать, поэтому и стоит клемма на ввод нуля, а нечетырехполосный автомат.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
3 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 23879
2 Пользователей: paRUS1, maxxim3432
Страницы: (12) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх