hockob
5.12.2025 - 02:29
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.06.10
Сообщений: 2833
Вводную клемму для гребёнки забыл? А провод обжать? Где шина заземления? И да, противопожарное УЗО должно быть с током утечки не менее 100мА. ПУЭ-7 в помощь.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
VladddV
5.12.2025 - 03:31
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 14.01.24
Сообщений: 856
Цитата (sma72 @ 4.12.2025 - 20:23)
Цитата (AloneSl @ 04.12.2025 - 20:18)
Почему этот пиздобол говоря об узо ни слова не сказал о заземлении? Как оно будет работать без земли!? Особенно если у него фаза зайдёт не туда?

Принцип работы: УЗО постоянно сравнивает силу тока в фазном и нулевом проводах. В нормальном состоянии их токи равны: сколько электричества входит через фазу, столько же возвращается через ноль. Если возникает утечка, часть тока уходит не по проводам, а, например, через корпус электроприбора. УЗО видит разницу и при превышении заданного порога мгновенно разрывает цепь. 

Я тебе открою тайну. Для УЗО земля не нужна.

Божий дар с яичницой перепутал.
УДТ может частично работать без заземления, но для правильного функционирования земля необходима.
 
[^]
VladddV
5.12.2025 - 03:35
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 14.01.24
Сообщений: 856
Цитата (burB0T @ 4.12.2025 - 20:34)
Цитата (AloneSl @ 4.12.2025 - 20:18)
Почему этот пиздобол говоря об узо ни слова не сказал о заземлении? Как оно будет работать без земли!? Особенно если у него фаза зайдёт не туда?

Принцип работы: УЗО постоянно сравнивает силу тока в фазном и нулевом проводах. В нормальном состоянии их токи равны: сколько электричества входит через фазу, столько же возвращается через ноль. Если возникает утечка, часть тока уходит не по проводам, а, например, через корпус электроприбора. УЗО видит разницу и при превышении заданного порога мгновенно разрывает цепь. 

Зануление давно используют вместо заземления

Не просто давно, а всегда использовали как только сделали глухозаземлённую нейтраль и предохранители.
 
[^]
VladddV
5.12.2025 - 03:37
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 14.01.24
Сообщений: 856
Цитата (blendamet @ 4.12.2025 - 20:48)
Цитата
Я так и не пойму почему щиток собирают мягким проводом, хоть убей. Это такая религия или заговор анунаков? И почему для экономии места не поставить дифавтомат вместо автомата и УЗО?

Мягким или жёстким - разницы нет, кто как привык и кому как удобней. И ничем это нерегментируется , просто кому удобней, мне удобней мягким, напарник любит гнуть одножилу...
.
И мягким работать удобней. Для меня.

.
Почему узо а не диф - для экономии места, или ты поставишь узо и пять автоматов, или поставишь пять дифов..
Семь мест против десяти.
В принципе работать всё будет одинаково.

Здесь можно диф на ввод
 
[^]
VladddV
5.12.2025 - 03:53
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 14.01.24
Сообщений: 856
Цитата (neardachnik @ 4.12.2025 - 23:56)
Цитата (Klotik @ 04.12.2025 - 23:21)
Общий вводной не нужен? А как обесточить всю систему?

Ну если уж возникнет такая нужда, то пройти 20 метров до трубостойки с ВРУ не проблема.

За ради поменять розетку в гараже весь дом без электричесва оставить? Да и пока делаешь, проверяешь может несколько раз придёться ходить )
 
[^]
VladddV
5.12.2025 - 04:06
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 14.01.24
Сообщений: 856
Цитата (hockob @ 5.12.2025 - 02:29)
Вводную клемму для гребёнки забыл? А провод обжать? Где шина заземления? И да, противопожарное УЗО должно быть с током утечки не менее 100мА. ПУЭ-7 в помощь.

Узо 100/300 мА только в первом щите ввода и учёта. В самой бытовке оно нафиг не нужно когда стоят номиналы 10 и 30
 
[^]
goom
5.12.2025 - 05:02
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.02.13
Сообщений: 4404
Был я недавно в новомодной однушке - студии , где спальня отдельно и комната с кухней в одном пространстве , там такой ящик заебенсктй построили автоматов 40, наверное, знатно хозяев развели

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
byavl
5.12.2025 - 05:23
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 10.10.14
Сообщений: 320
Цитата (sakvvvvvv @ 04.12.2025 - 20:44)
Я так и не пойму почему щиток собирают мягким проводом, хоть убей. Это такая религия или заговор анунаков? И почему для экономии места не поставить дифавтомат вместо автомата и УЗО?

Человек не понимает, и походу никогда не собирал.
Ну штош тут скажешь...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
MorfeiSYS
5.12.2025 - 05:29
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.11.19
Сообщений: 9406
Цитата (электрониk @ 4.12.2025 - 20:14)
Ну а чё, вполне себе неплохо собрал

ТОлько селективности защиты нет. все автоматы C. А это значит, что вместе с выбитым будет вырубаться и вводной. В квартирах когда так собирают щитки потом хозяева очень рады. В Отпуск уехали, дето в хате чейто сдохло, какой нить блок питания на часах. В Итоге выбило автомат на розетки и вводной. Итог приехали а из холодильника такой тухлятеной несет, что холодильник токо менять. smile.gif А так в принципе все верно и про УЗО и про реле напряжения.
 
[^]
Zzinik
5.12.2025 - 05:30
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 18.11.19
Сообщений: 347
На гараж я бы одним рубильником обошёлся.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
evstifor
5.12.2025 - 06:21
4
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.08.20
Сообщений: 35
Во какой собрал,насосами будет управлять.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Пособие начинающим электрикам
 
[^]
Bloodimir
5.12.2025 - 06:43
0
Статус: Offline


B 1329-0

Регистрация: 29.05.14
Сообщений: 909
Цитата (evstifor @ 05.12.2025 - 06:21)
Во какой собрал,насосами будет управлять.

Ты казан перед началом эксплуатации конопляным маслом обрабатываешь или из косточек винограда?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Andriv
5.12.2025 - 06:53
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.06.14
Сообщений: 4204
Цитата (evstifor @ 5.12.2025 - 07:21)
Во какой собрал,насосами будет управлять.

Если сам всё монтировал, то нормально.
Лично у меня один вопрос возник - можно ли делать "шину уравнивания потенциалов" на кросс-модулях?
Я в своей "промышленности" не помню такого варианта исполнения...
Надо будет глянуть в разных шкафах.

Ну и плюс обычно в шкафах вверху ставят индикацию наличия 380В.

Это сообщение отредактировал Andriv - 5.12.2025 - 06:56
 
[^]
Duremar1972
5.12.2025 - 06:54
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.03.21
Сообщений: 1720
Зачёт! Грамотно!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Duremar1972
5.12.2025 - 06:55
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.03.21
Сообщений: 1720
Цитата (nomid76 @ 04.12.2025 - 20:16)
Всё понятно и доступно. А те, кто ставят автоматы на каждую розетку - учитесь.

Поставь на кухню один автомат, обрадуй жену. А также на стиралку и болер один автомат, хлебнешь счастья

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Duremar1972
5.12.2025 - 07:00
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.03.21
Сообщений: 1720
Цитата (DUnlim @ 04.12.2025 - 22:06)
Кстати, пользуясь случаем, поинтересуюсь, кто сталкивался
есть 3-хфазный ввод. Поганенькая линия от подстанции в СНТ, под нагрузкой пляшет напряжение, сильно вниз, до 180 вольт падает на 2-х фазах. И это еще не все дома нагрузку дают на линии.
Если на линии никого нет, то 6кВт отопления пола - уже до 200 проседает. На дом - 13,5 кВт выделено
Если перебросить нагрузку на 2 фазы, то горит 0. Перекос фаз. Не вариант
Переделать ТП - тоже не вариант, хотя самое очевидное. Пока председатель новый, пока электрика найдут.пока деньги согласуют. Не скоро, короч


Уапрос: 3-хфазный стабилизатор напряжения решит проблему ? Никогда дело с ним не имел толком, а стоит он весьма прилично, чтобы просто проверять

При отопление дома электричеством вряд ли

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
COBEHOK777
5.12.2025 - 07:24
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 27.07.24
Сообщений: 116
Все розетки должны быть подключены по стандарту. Вот у кровати стоит розетка, чисто для зарядки телефона (как утверждает заказчик). Настала зима, он туда обогреватель воткнет и будет на вас материться, что вы сделали хреново, что постоянно вышибает. Ну и провод на обвязку на 6 квадрат при автомате в 25А - это, как несколько гандонов надевать. Он бы ещё шины на всякий случай кинул.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
skap3
5.12.2025 - 07:27
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 2.07.12
Сообщений: 67
Цитата (AloneSl @ 04.12.2025 - 20:18)
Почему этот пиздобол говоря об узо ни слова не сказал о заземлении? Как оно будет работать без земли!? Особенно если у него фаза зайдёт не туда?

Принцип работы: УЗО постоянно сравнивает силу тока в фазном и нулевом проводах. В нормальном состоянии их токи равны: сколько электричества входит через фазу, столько же возвращается через ноль. Если возникает утечка, часть тока уходит не по проводам, а, например, через корпус электроприбора. УЗО видит разницу и при превышении заданного порога мгновенно разрывает цепь. 

Этот "пиздобол", к слову, ни о каких нормативах толком не говорит. Так что, сочтём это художественным допущением. Дабы не забивать головушки "начинающих електриков" всякими страшными ПУЭ, ПТЭЭП и пр.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Andriv
5.12.2025 - 07:31
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.06.14
Сообщений: 4204
Цитата (neardachnik @ 4.12.2025 - 23:36)
Вижу тут знатоки собрались. Пользуясь случаем попрошу консультации. Сразу просьба тапками не кидаться. Ни разу не электрик, но в силу нищебродства приходится по максимуму делать все самому.
Короче к дому идёт от ВРУ алюминиевый трехжильный провод 6 мм сечением. Вообще к ВРУ подведено 15 КВт, три фазы. Там все по науке. Отдельно сделан контур для заземления примерно на метр закопан плюс ещё метра на полтора от него вниз  арматурины вбиты. Но мне на дачный домишко и пяти, по моим прикидкам, хватит. Сейчас провод подключен к 6-розеточной колодке в которую обычными вилками подключаются линии потребления. Второй этаж розетки, первый этаж розетки. Свет на оба этажа. Отдельно розетка для проточника трехкиловаттного. Отдельно веранда и отдельно баня. То есть минимум 6 автоматов нужно будет.
Чисто спонтанно был более года назад куплен ящик на 8 модулей. Какой на фото.
Так вот, посоветуйте, пжл, как проще всего смонтировать этот ящик. Раз земля проведена от ВРУ надо ли с УЗО заморачиваться? И можно ли без вводного автомата обойтись? Свет на даче нужен круглогодично, бо работают камеры и маршрутизатор. Эту дежурную линию хочу оставить на розетках второго этажа. Да, знаю, неправильно. Ее надо было отдельно делать. Но сейчас уже чего вздыхать.
И да, я так и не понял чего куда втыкать на общей шине в этом щитке.
Короче буду благодарен любой полезной инструкции на пальцАх.

У тебя есть проточник, где возможен контакт с водой. Так что на его линию обязательно ставить УЗО 10мА.
Сейчас есть вариант другой - продаются шнуры с УЗО. Как раз для подключения всяких бойлеров и проточников... Это если в щиток УЗО не ставить.
Остальное надо прикидывать.

Вот такой шнур с УЗО. Но насколько оно надёжное, не в курсе.

Это сообщение отредактировал Andriv - 5.12.2025 - 07:37

Пособие начинающим электрикам
 
[^]
LemonAuto
5.12.2025 - 08:12
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.02.21
Сообщений: 1562
Я пока смотрел успел покакать
Сейчас кофеечек буду пить.
Я кстати на даче не по пути нагрузки пошел а пути выбора АВ кат В. Ввот

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
sma72
5.12.2025 - 08:18
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 13.08.18
Сообщений: 70
Цитата (JOTRR @ 04.12.2025 - 22:56)
Я тебе открою тайну, нужна))

Ты вообще УЗО в руках держал? Там даже клеммы для земли нет.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
dv04
5.12.2025 - 08:34
0
Статус: Online


По}{уист

Регистрация: 23.10.12
Сообщений: 1033
2А автомат будет вырубаться на светодиодных светильниках при включении.

А 10А держит пусковую нагрузку!

Чтобы не вырубалось!
 
[^]
Shecter
5.12.2025 - 08:51
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.08.13
Сообщений: 4110
Цитата
Почему узо а не диф - для экономии места

Согласен за экономию, но при последовательном включении УЗО и АВ явно видно, какая причина сработки: КЗ или утечка.
ПС: да, есть дифы, показывающие причину сработки.

Это сообщение отредактировал Shecter - 5.12.2025 - 08:52
 
[^]
dehesus
5.12.2025 - 10:13
0
Статус: Offline


Шишка-дым!

Регистрация: 21.08.17
Сообщений: 1776
Нихера не понял! Если это начинающим, то кто же тогда я?
 
[^]
Romanello77
5.12.2025 - 10:31
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.02.19
Сообщений: 5032
Хоть бе позорился: иек это самое днище, опять же нахер ставить автомат двухполюсный и УЗО, когда можно дифф поставить: места занимает, как двухполюсный, а заменяет оба устройства.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 26244
0 Пользователей:
Страницы: (7) « Первая ... 3 4 [5] 6 7  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх