Дерево на ЛЭП

Страницы: 1 2 3  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
KottBayan 28 июл 2026 в 14:44
Приколист  •  На сайте 1 месяц
3
Цитата (OldSamuray @ 28 июл 2026 в 14:40)
есть такая штука "Автоматика повторного включения"

АПВ - 5 раз? Многовато чёт!
SnaSaboteur 28 июл 2026 в 14:44
Балагур  •  На сайте 2 года
0
Цитата (Seva79 @ 28 июл 2026 в 09:44)
Я след на земле потом видал где провод лежал, даже не знаю на сколько земля вокруг него выгорела...

На 8 метров плюс минус
SnaSaboteur 28 июл 2026 в 14:47
Балагур  •  На сайте 2 года
0
Цитата (OldSamuray @ 28 июл 2026 в 14:40)
Цитата (Seva79 @ 28 июл 2026 в 09:44)
Но ленивые электрики или хуй их знает - мож по инструкции так, раз 5 включали рубильник, надеясь что само пройдёт.

есть такая штука "Автоматика повторного включения"
от ленности не зависит

1 или 2 раза допускается повторно включать
KottBayan 28 июл 2026 в 14:51
Приколист  •  На сайте 1 месяц
1
Цитата (SnaSaboteur @ 28 июл 2026 в 14:44)
На 8 метров плюс минус

Причём, скорее минус, чем плюс. 8 метров - это граница безопасной зоны, у неё токи уже слишком маленькие, чтобы гарь оставлять.
Bug 28 июл 2026 в 14:56
Дедушка ЯПа  •  На сайте 21 год
0
Цитата (машинер @ 28 июл 2026 в 04:42)
Во вторых после короткого на "землю" сработала бы защита и погасила линию.

нет, именно в этом случае ,после отключения срабатывает автомат повторного включения для того, чтобы сжечь это дерево и продолжать дальше работать, а не посылать бригаду по всей линии искать где это дерево упало.

ЗЫ: выше уже рассказали про АПВ rulez.gif

Это сообщение отредактировал Bug - 28 июл 2026 в 14:57
OldSamuray 28 июл 2026 в 15:04
Приколист  •  На сайте 4 года
0
Цитата (SnaSaboteur @ 28 июл 2026 в 14:47)
Цитата (OldSamuray @ 28 июл 2026 в 14:40)
Цитата (Seva79 @ 28 июл 2026 в 09:44)
Но ленивые электрики или хуй их знает - мож по инструкции так, раз 5 включали рубильник, надеясь что само пройдёт.

есть такая штука "Автоматика повторного включения"
от ленности не зависит

1 или 2 раза допускается повторно включать

да я же не против, просто напомнил, что такая штука тоже имеется
KottBayan 28 июл 2026 в 15:05
Приколист  •  На сайте 1 месяц
1
Цитата (Bug @ 28 июл 2026 в 14:56)
нет, именно в этом случае ,после отключения срабатывает автомат повторного включения для того, чтобы сжечь это дерево и продолжать дальше работать, а не посылать бригаду по всей линии искать где это дерево упало.

ЗЫ: выше уже рассказали про АПВ

Не похоже это на АПВ.
АПВ обычно срабатывает 1 раз. Реже 2-3 раза. А тут как будто непрерывной очередью хреначит. У тебя выключатель на подстанции от такого АПВ развалится нафиг!
littledetina 28 июл 2026 в 15:19
Юморист  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (машинер @ 28.07.2026 - 02:42)
Во первых дерево плохо проводит электричество ( не вижу на нем листьев)
Во вторых после короткого на "землю" сработала бы защита и погасила линию.
И как всегда кто то с камерой в нужное время в поле

Плохо проводит или нет зависит от класса напряжения. При достаточной велечине становится проводником. Насчёт защиты: если нейтраль не заземлена, то просто выпадет блинкер земля в сети.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Uncle63 28 июл 2026 в 15:59
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (barr46 @ 28.07.2026 - 02:46)
Сырое дерево проводит еще как
Защита срабатывает от силы тока(может там защита на мезфазное кз),не известно как настроена в данном видео
Кто-то с камерой:поверь это действо может продолжаться длительное время

Судя по пульсации защита есть - похоже на срабатывание АПВ. Возможно на подстанции нет дежурного персонала. Пока соберутся, пока доедут много времени пройдёт. Возможно и снимает кто-то из аварийной бригады.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
SnaSaboteur 28 июл 2026 в 16:08
Балагур  •  На сайте 2 года
0
Цитата (KottBayan @ 28 июл 2026 в 14:51)
Цитата (SnaSaboteur @ 28 июл 2026 в 14:44)
На 8 метров плюс минус

Причём, скорее минус, чем плюс. 8 метров - это граница безопасной зоны, у неё токи уже слишком маленькие, чтобы гарь оставлять.

да верно
mementomore 28 июл 2026 в 16:17
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (Uncle63 @ 28 июл 2026 в 14:59)
Судя по пульсации защита есть - похоже на срабатывание АПВ. Возможно на подстанции нет дежурного персонала. Пока соберутся, пока доедут много времени пройдёт. Возможно и снимает кто-то из аварийной бригады.

Судя по пульсации - сеть с нейтралью, заземленную через дугогасящую катушку. Германия, похоже что ВЛ 110 кВ, после появления земли через определенную выдержку времени параллельно катушке включает низкоомный реактор и линия с КЗ на землю отключается направленной защитой от замыканий на землю.
У немцев на линиях высокого напряжения (110и выше) только однократное АПВ
В бывшем союзе максимум трехкратное.
mementomore 28 июл 2026 в 16:19
Ярила  •  На сайте 16 лет
1
Цитата (KottBayan @ 28 июл 2026 в 14:05)
Не похоже это на АПВ.
АПВ обычно срабатывает 1 раз. Реже 2-3 раза. А тут как будто непрерывной очередью хреначит. У тебя выключатель на подстанции от такого АПВ развалится нафиг!

Особенно элегаз, у которого по требованиям завода изготовителя устанавливается минимальное время включения после цикла О-В-О

Это сообщение отредактировал mementomore - 28 июл 2026 в 16:20
Uncle63 28 июл 2026 в 16:38
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (mementomore @ 28.07.2026 - 16:17)
Судя по пульсации - сеть с нейтралью, заземленную через дугогасящую катушку. Германия, похоже что ВЛ 110 кВ, после появления земли через определенную выдержку времени параллельно катушке включает низкоомный реактор и линия с КЗ на землю отключается направленной защитой от замыканий на землю.
У немцев на линиях высокого напряжения (110и выше) только однократное АПВ
В бывшем союзе максимум трехкратное.

У нас запретили использовать АПВ. Сначала осмотр линии и оборудования потом включение.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
mementomore 28 июл 2026 в 16:49
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (Uncle63 @ 28 июл 2026 в 15:38)
У нас запретили использовать АПВ. Сначала осмотр линии и оборудования потом включение.

Значит, состояние выключателей оставляет желать лучшего.
У нас большинство отключений с успешным АПВ (гроза, птицы и т.д.) - и это в условиях войны. В случае неспешного АПВ диспетчер имеет право один раз применить ручное повторное включение
ourlive 28 июл 2026 в 19:09
Ярила  •  На сайте 7 лет
0
Цитата (NonLagMA @ 28.07.2026 - 03:01)
Товарищ из Электроликбеза говорил, что защита срабатывает на высоковольтных ЛЭП от 100 кВ.
А на 10 кВ так и фигачит в землю, поэтому замыкания на них так опасны.

10 и 35 кВ с изолированной нейтралью в большинстве мест, замыкание на землю у них допустимый режим работы не слишком продолжительное время.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
IKrevedko 28 июл 2026 в 19:28
Хохмач  •  На сайте 12 лет
2
В молодые годы халтурил летом на расчистке ЛЭП. Как "практик" могу сказать:
1. Дерево еще как проводит.
2. Линии, на которых я работал (6-10), после удачного преземления отрубались примерно через минуту, потом врубались через 15 минут, если КЗ продолжалось - выезжала бригада, последующее включение только после осмотра.
3. После удачного КЗ на 110 кв (не наша вина) провод превратился в взлохмаченный пучок, его порвало ветром на следующий день - все, на что он упал сгорело нахрен.
H0meR 28 июл 2026 в 20:25
Приколист  •  На сайте 10 лет
2
Сразу видно что ток переменный - нет-нет да и пизданёт biggrin.gif
Sel4 28 июл 2026 в 21:06
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Земляная защита сломалась ))))
kav11 28 июл 2026 в 21:50
Ярила  •  На сайте 2 года
0
Защита по ОЗЗ отсутствует

Размещено через приложение ЯПлакалъ
K711 28 июл 2026 в 21:52
Прибитый  •  На сайте 9 лет
0
Эх... замерить бы сопротивление!...
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!