Romualdo50 30 апр 2026 в 23:15
Приколист  •  На сайте 1 год
Сообщений: 291
Друзья, не будете ли любезны дать совет?
Первая моя тема, пусть будет в беседах, мне нужны реальные советы.
Кухонная зона, приходит от щитка: 6ммб на 32а для плиты, 4 на 25 для проточного водонагревателя 6квт, 2.5 на 20 совместно с ванной и стиралкой.
Брат советует переподключить 32а на гирлянду над рабочей зоной, меня смущает перепад сечения. Остаётся 2.5 оставить на периферию, с возможностью подключения кондиционера, 1.8квт он жрет стабильно, на ней же остаётся холодильник, вроде крохи, и теплый пол 400вт.
В чем вопрос: куда посадить кондиционер и нормально ли на кухонные розетки вывести на меньшее сечение (всегда считал ущербным вариантом)
Ри
Yap 01.05.2026 - 00:39
Продам слона  •  На сайте 21 год
Все комментарии:
gebs 30 апр 2026 в 23:16
Ярила  •  На сайте 12 лет
Для начала колись, как наебал счётчик, потом поговорим о другом.
Romualdo50 автор 30 апр 2026 в 23:19
Приколист  •  На сайте 1 год
Херню написал какую то
3 кабеля, 32, 25, 20
Мелкая техника на 20. На 25 только водонагреватель. На 32 плита с духовкой
MukhinAnton 30 апр 2026 в 23:23
Хохмач  •  На сайте 11 лет
Почитай про Английскую круговую проводку, сможешь все на 1,5 квадрата повесить
XAN9 30 апр 2026 в 23:23
Ярила  •  На сайте 10 лет
Ты хотя бы сам понимаешь, чего ты написал? Я электрик, но сука минуту разбирал чего к чему и как, и все равно вопросы.. Пусть за тебя брат напишет, поскольку описание это явно не твоё.
Romualdo50 автор 30 апр 2026 в 23:24
Приколист  •  На сайте 1 год
Цитата (gebs @ 30 апр 2026 в 23:16)
Для начала колись, как наебал счётчик, потом поговорим о другом.

Неправильно объяснил, подключение всего 50а
Меня интересует востребованность/нагрузка. Плюс ещё на 2.5 будет посудомойка, может ее на линию плиты переключить?
leivfy 30 апр 2026 в 23:29
Ярила  •  На сайте 17 лет
Цитата (Romualdo50 @ 30 апр 2026 в 23:24)
Цитата (gebs @ 30 апр 2026 в 23:16)
Для начала колись, как наебал счётчик, потом поговорим о другом.

Неправильно объяснил, подключение всего 50а
Меня интересует востребованность/нагрузка. Плюс ещё на 2.5 будет посудомойка, может ее на линию плиты переключить?

Я думаю, что даже Денисюка понимаю.
Судоку решаю неплохо.
Но тут.... shum_lol.gif
Romualdo50 автор 30 апр 2026 в 23:30
Приколист  •  На сайте 1 год
Цитата (XAN9 @ 30 апр 2026 в 23:23)
Ты хотя бы сам понимаешь, чего ты написал? Я электрик, но сука минуту разбирал чего к чему и как, и все равно вопросы.. Пусть за тебя брат напишет, поскольку описание это явно не твоё.

Есть подключения:
32а
25а
20а
И кондиционер, чо непонятно то?
alex555boris 30 апр 2026 в 23:32
Ярила  •  На сайте 12 лет
смешались в кучу амперы, квадраты
Magadanec79 30 апр 2026 в 23:39
Ярила  •  На сайте 10 лет
Вызови электрика и не еби людям мозх. Или ты забыл что уже пятница наступила? gigi.gif
Kashey 30 апр 2026 в 23:44
Весельчак  •  На сайте 11 лет
Брат советует хуйню. (может ты приемный? biggrin.gif гореть то будет не он, если что) Оставь все подключения как есть. Все дополнительные подключения вешай на 2.5кв. По хорошему нужно бы заменить автомат с 20А на 16А

Это сообщение отредактировал Kashey - 30 апр 2026 в 23:58
XAN9 1 мая 2026 в 00:06
Ярила  •  На сайте 10 лет
Цитата (Romualdo50 @ 30 апр 2026 в 23:30)
Цитата (XAN9 @ 30 апр 2026 в 23:23)
Ты хотя бы сам понимаешь, чего ты написал? Я электрик, но сука минуту разбирал чего к чему и как, и все равно вопросы.. Пусть за тебя брат напишет, поскольку описание  это явно не твоё.

Есть подключения:
32а
25а
20а
И кондиционер, чо непонятно то?

Блять, а че понятно го то? есть 3 автомата, и кондиционер! Понятно?


вот тут ещё более менее понятно, и вроде нормально
Кухонная зона, приходит от щитка: 6ммб на 32а для плиты, 4 на 25 для проточного водонагревателя 6квт, 2.5 на 20 совместно с ванной и стиралкой.
а вот тут
Брат советует переподключить 32а на гирлянду над рабочей зоной, меня смущает перепад сечения.

что значит "советует переподключить? то есть развести от розетки плиты освещение рабочей зоны? Это нормально будет. Перепад сечения чем тебя смущает? есть клемные коробки для электроплит ( кстати, советую, это лучше чем вилка/розетка, за всю свою жизнь я трижды плиту выдвигал, что бы пол помыть, и ни разу не пришлось кабель откручивать. А розетка не так надёжна.)

и вот тут:
Остаётся 2.5 оставить на периферию, с возможностью подключения кондиционера, 1.8квт он жрет стабильно, на ней же остаётся холодильник, вроде крохи, и теплый пол 400вт.
Вот тут надо знать, что у тебя за "периферия" Розетки рабочей зоны? Сколько? что будет включаться? Потому что 1.8 КВт кондей и 400 Ватт теплого пола это 2, 2 Квт. холодильник ещё - это +100 ватт ( ну примерно, с запасом) итого 2,3 Квт. Если там ещё совместно ванна со стиралкой,, то лимит у тебя будет ограничен на количество подключаемой техники на кухне, потому что провод на 2,5 кв держит примерно 5,5 Квт, и то уже греется. Рабочую зону (периферию) предлагаю запитать от водонагревателя, там запас очень приличный. ещё.

Или можешь кондей посадить к водонагревателю, так наверное, даже лучше будет.

Это сообщение отредактировал XAN9 - 1 мая 2026 в 00:19