DonDmitry 22 сен. 2020 г. в 17:18
Ярила  •  На сайте 10 лет
2
Цитата (ХеррШа @ 22.09.2020 - 17:15)

На рециркуляции.
Короче говоря, честное собрание подтвердило мою гипотезу о воздействии агрессивных веществ. В качестве которых выступают препараты: "Комбидез" на основе ЧАС и лимонной кислоты; "Микробак-Форте" - ЧАС, бензалконий гидрохлорид; "Лимакс-Окси" - персульфат калия; "Нокоспрей" - перекись водорода. Воздействие усиливается отсуствием вентиляции в период санобработки. Также, возможно, каталитическое влияние гальванопроцессов, вследствие отстуствия/плохого заземления/нуля.

ну значит так и есть, раз рециркуляция-то постоянное воздействие вредной для оборудования среды. Но вообще, раз среда такая, то установленное в таком помещении оборудование должно быть в любом случае к этой среде нейтрально.
ElektrikSPb 22 сен. 2020 г. в 17:19
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 17:11)
Ну проектируют оборудование для тех условий, в которых оборудование будет работать
У каждого оборудования есть свое исполнение, для коррозионной среды- одно, для взрывоопасной- другое. И вот тут в чем то не состыковка.

Вот тут я согласен, тем более, как указано выше, гниют именно канальники, то есть те, каторые забирают воздух непосредственно из притока - от вентмашины.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Добытчик 22 сен. 2020 г. в 17:19
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Замерьте напряжение на фазах. Без ноля будет большая разница, особенно при больших нагрузках.
Surovый 22 сен. 2020 г. в 17:19
Сиииирьйожаааа!  •  На сайте 13 лет
1
ХеррШа

возьми пластинку меди и проведи практическое исследование при повышенной температуре
DonDmitry 22 сен. 2020 г. в 17:21
Ярила  •  На сайте 10 лет
2
Цитата (ElektrikSPb @ 22.09.2020 - 17:19)
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 17:11)
Ну проектируют оборудование для тех условий, в которых оборудование будет работать 
У каждого оборудования есть свое исполнение, для коррозионной среды- одно, для взрывоопасной- другое. И вот тут в чем то не состыковка.

Вот тут я согласен, тем более, как указано выше, гниют именно канальники, то есть те, каторые забирают воздух непосредственно из притока - от вентмашины.

Канальники вовсе не всегда работают от приточки, скорее реже
Липуринга 22 сен. 2020 г. в 17:21
Ярила  •  На сайте 6 лет
0
Цитата
Осмотр показал, что таких бедолаг 95 (девяносто пять) штук. Из, на минуточку, трехста.

Нифига у вас здание, 300 калориферов. Торговый центр что-ли?
Организовывайте водоподготовку, больше тут ничего не сделаешь. Вот прямо вообще ничего кроме.

А что такого, станция выйдет тысяч в 500, для ТЦ это копейки. Работа одного среднего места за неделю...
Липуринга 22 сен. 2020 г. в 17:26
Ярила  •  На сайте 6 лет
0
И у вас автор, сборная вентиляционная система. Из готовых модулей. Мы ставили стационарные, со своими шлюзами и собственными комнатами, там посложнее будет...
Ставьте это всё на обслуживание по повышенному разряду, а заказчику предоставьте бизнес-план перевооружения системы, что мол, требуется дооснащение и такая-то от сего выгода будет в течение 5-ти лет. Только тогда он зашевелится. А пока что всё, что вы ему будете говорить, он будет торпедировать и щемиться. Если на принцип пойдете, то туда на обслугу другие влезут моментом, сами же знаете, конкуренция не дремлет.
Нагибайте его на установку очистки и подготовки воды, ничего вы не сделаете больше.
Карбофос 22 сен. 2020 г. в 17:46
Шутник  •  На сайте 16 лет
0
Интересно бы узнать, каким образом дренаж организован?
Biochemist 22 сен. 2020 г. в 17:54
Ярила  •  На сайте 14 лет
-1
Думаю, что заводской брак.
И зря на Китай...они неудобные в обслуге делают, но вполне надёжные и живучие. % лет гоняю 4-х трубные Lessar и нет проблем.
Касательно воды - вряд ли в ней проблема, ведь короста снаружи.
Вероятнее всего видим электрохимию несочетаемых материалов во влажной среде. А это только производитель мог накосячить. Слать ему рекламацию.
Это и гораздо логичнее, чем форуму неспециализированному жаловаться.

Это сообщение отредактировал Biochemist - 22 сен. 2020 г. в 18:07
samsusam 22 сен. 2020 г. в 17:59
Рожден в СССР  •  На сайте 12 лет
0
именно за это и не люблю медь в системах отопления - электрокоррозия. блуждающие токи и трубе приходит песец.
Enkydu 22 сен. 2020 г. в 18:05
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Кто-то в "хорошем бренде" забыл словосочетание "гальваническая пара"...
ХеррШа автор 22 сен. 2020 г. в 18:12
Ярила  •  На сайте 8 лет
1
Цитата (Карбофос @ 22.09.2020 - 17:46)
Интересно бы узнать, каким образом дренаж организован?

Дренажный лоток- насос-канализация. Все банально.
Карбофос 22 сен. 2020 г. в 18:29
Шутник  •  На сайте 16 лет
0
Сам не встречал такого, но читал на профильном форуме о нехорошем влиянии газов из канализации на состояние испарителя.
Япчела 22 сен. 2020 г. в 18:36
Ярила  •  На сайте 5 лет
2
И чо?Шаровые краны меняем в цеху раз в пять-шесть лет, а в автомойке-КАЖДЫЙ год.
Влажность и химия-разъедают даже алюминий и медь.
tok166 22 сен. 2020 г. в 19:11
Ярила  •  На сайте 13 лет
3
ФсЁ измазать солидолом. 100500 лет проработает
ХеррШа автор 22 сен. 2020 г. в 19:41
Ярила  •  На сайте 8 лет
1
Спасибо всем, кто принимал живое участие в обсуждении!
ХеррШа автор 22 сен. 2020 г. в 19:41
Ярила  •  На сайте 8 лет
3
А теперь! ДИСКОТЕКА!



Это сообщение отредактировал ХеррШа - 22 сен. 2020 г. в 19:43
MrRIP 22 сен. 2020 г. в 19:48
Ярила  •  На сайте 14 лет
2
Хлор, водяной пар и гальваническая пара "цинк(железо, алюминий)-медь" творят чудеса ;)
В медучереждениях нужно ставить только из нержи! или чисто медные!
telefon 22 сен. 2020 г. в 19:54
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Живу 300 метров от моря.
Компы меняю каждые 3-4 года. Внутри всё ржавеет.
dvkostenko 22 сен. 2020 г. в 21:37
Весельчак  •  На сайте 13 лет
1
Там уже написали и я лайкнул. Посмотрите как организовано заземление и что там с нулем.
Baldy 22 сен. 2020 г. в 23:12
Землянин  •  На сайте 10 лет
1
Жертвенный анод отсутствовал
nwtu11 23 сен. 2020 г. в 09:12
Шутник  •  На сайте 8 лет
0
99% в кабинетах ядерные пердуны сидят. Как газанут так и пошли окислятся медь и цинк. нужно еще металлические части в кабинете проверить, приборы там всякие
NEULO 23 сен. 2020 г. в 10:22
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Ещё как вариант трёхходовой кран, блок выключен, а холодная вода поступает в радиатор.
Whoй 23 сен. 2020 г. в 16:43
Статус - whoятус  •  На сайте 14 лет
1
Да медь просто грязная, а цинк тонкий- вот и всё..
ХеррШа автор 24 сен. 2020 г. в 00:20
Ярила  •  На сайте 8 лет
7
Коллеги, те кто подписался и будет посматривать.
Я принял решение о формировании комиссии и выезде на объект и проведении экспертизы. Если интересно, о выводах в общих чертах результаты опишу.
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 28749
0 Пользователей:
Страницы: (7) « Первая ... 3 4 [5] 6 7  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх