Коррозия металла или теплообменник в утиль

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (7) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
viking78 22 сен. 2020 г. в 16:46
Весельчак  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (platonmsk @ 22.09.2020 - 16:40)
200 живых доводчиков пропускают тот же теплоноситель, что и убитые 90.
Не канает.

300 фанкойлов чиллер не потянет. Там несколько независимых контуров наверняка.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
DonDmitry 22 сен. 2020 г. в 16:48
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (viking78 @ 22.09.2020 - 16:46)
Цитата (platonmsk @ 22.09.2020 - 16:40)
200 живых доводчиков пропускают тот же теплоноситель, что и убитые 90.
Не канает.

300 фанкойлов чиллер не потянет. Там несколько независимых контуров наверняка.

чиллер вообще ничего не тянет- тянет гидромодуль, а там похрену скока фанкойлов, главное чтоб насос тянул.
ElektrikSPb 22 сен. 2020 г. в 16:48
Ярила  •  На сайте 8 лет
1
Трубопроводы хладоносителя выполнены в чернухе и не заземлены. Да и в принципе, заземление на оборудовании, скорее всего отсутствует как таковое.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
DonDmitry 22 сен. 2020 г. в 16:49
Ярила  •  На сайте 10 лет
-1
Цитата (Krog @ 22.09.2020 - 16:45)
гальваника...

да причем тут гальваника, там же не идиоты теплообменник проектировали
ElektrikSPb 22 сен. 2020 г. в 16:49
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (NEULO @ 22.09.2020 - 16:40)
Сколько чиллеров на 300 фанкойлов? 95 спроблеммой на одном чиллере или на разных?

Это уже десятый вопрос.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ElektrikSPb 22 сен. 2020 г. в 16:51
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 16:49)
да причем тут гальваника, там же не идиоты теплообменник проектировали

Идиоты монтировали а не проектировали.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
DonDmitry 22 сен. 2020 г. в 16:52
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (ElektrikSPb @ 22.09.2020 - 16:51)
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 16:49)
да причем тут гальваника, там же не идиоты теплообменник проектировали

Идиоты монтировали а не проектировали.

и?
Raam 22 сен. 2020 г. в 16:52
Ярила  •  На сайте 11 лет
-1
Цитата (rassomaxa73 @ 22.09.2020 - 15:41)
Флюс (кислота паяльная) видимо осталась... С влажным воздухом... Медный купорос получился... Но это не точно))

Медный купорос, говоришь?
Т.е., сульфат меди? Кристаллы голубого цвета, как я помню из школьного курса химии...
А на фото что?
Браво! ты решил задачу.
И, думаю, к производиителю не обратишься. косяк монтажников.
я нечаяно виновных назначил...
Alex0053 22 сен. 2020 г. в 16:56
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (makar4eg @ 22.09.2020 - 14:45)
Эл.хим. коррозия.

Эл.хим. коррозия сожрет с удовольствием цинк в присутствии меди и железа.

Потом - железо в присутствии меди.

А синий налет на меди - сульфат. Образуется в присутствии серной кислоты либо ангидрида.
ХеррШа автор 22 сен. 2020 г. в 16:57
Ярила  •  На сайте 8 лет
1
Цитата (NEULO @ 22.09.2020 - 16:40)
Сколько чиллеров на 300 фанкойлов? 95 спроблеммой на одном чиллере или на разных?

Чиллер 7/12. Я бы понял если бы уставка было около нуля. Но здесь...
Kvon 22 сен. 2020 г. в 16:58
Весельчак  •  На сайте 12 лет
0
Я ХЗ что за девайсы, но физику никто не отменял. Берем самые сильные окислители: хлор, фтор. Фтор навряд ли будет применяться, а вот хлор в качестве дезинфекции самый распространенный элемент. Так что вывод сожрал хлор, либо при дезинфекции самого девайса либо помещения в котором он находится, учитывая что автор указал год эксплуатации, то думаю что дезинфекция помещения тому причина.
ХеррШа автор 22 сен. 2020 г. в 17:00
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 16:35)
Цитата (ХеррШа @ 22.09.2020 - 16:33)
А может быть и все в совокупности. Остальные двести пока живы же, а обработку проходит все здание. А у этих, ржавых, если заземление зеровое, то процесс ускоряется.

чем те, которые корродируют отличаются от тех с которыми все норм?

Не корродируют кассеты, вообще ни одна. Проще сказать, что корродируют только канальники
MaxMeD 22 сен. 2020 г. в 17:00
For the Empire!  •  На сайте 9 лет
1
если реально оцинковка и медь - то вопрос надо задавать производителям. что у них там по гарантии и какие они замечательные отмазки придумают?
у нас вот нержавейка AISI 304 ржавеет, тоже не знаем, что с этим делать, и откуда ноги растут. а 316 сильно мощно по бюджетам получается.
DonDmitry 22 сен. 2020 г. в 17:00
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (ХеррШа @ 22.09.2020 - 16:57)
Цитата (NEULO @ 22.09.2020 - 16:40)
Сколько чиллеров на 300 фанкойлов? 95  спроблеммой на одном чиллере или на разных?

Чиллер 7/12. Я бы понял если бы уставка было около нуля. Но здесь...

это не обмерзание) мое мнение- среда и то что дезинфекция при вырубленой общеобменке.В закладки занесу- тошт интересно. Больниц 30 в проекте было-впервые слышу)
Alex0053 22 сен. 2020 г. в 17:01
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 15:49)
Цитата (Krog @ 22.09.2020 - 16:45)
гальваника...

да причем тут гальваника, там же не идиоты теплообменник проектировали

Я не верю, чтоб адекватный конструктор объединил в одной конструкции, тем более связанной с водой, медь и железо в непосредственном контакте!

Ряд напряжений металлов ему в помощь и в задницу плашмя учебник по химии!
Shorek 22 сен. 2020 г. в 17:01
Ярила  •  На сайте 5 лет
0
Цитата (Raam @ 22.09.2020 - 22:52)
Цитата (rassomaxa73 @ 22.09.2020 - 15:41)
Флюс (кислота паяльная) видимо осталась... С влажным воздухом... Медный купорос получился... Но это не точно))

Медный купорос, говоришь?
Т.е., сульфат меди? Кристаллы голубого цвета, как я помню из школьного курса химии...
А на фото что?
Браво! ты решил задачу.
И, думаю, к производиителю не обратишься. косяк монтажников.
я нечаяно виновных назначил...

Все соли меди голубого или зеленого цвета. Паяльная кислота - хлорид цинка/аммония итд. Другие активные флюсы фосфорная кислота и пр. Никаких сульфатов там быть не может по определению.

Потыкай по стенам и между стенами и арматурой мультиметром, напряжение показывает?

Купи йодкрахмальную бумагу подтвердишь/отметешь окислители.

Это сообщение отредактировал Shorek - 22 сен. 2020 г. в 17:03
DonDmitry 22 сен. 2020 г. в 17:01
Ярила  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (ХеррШа @ 22.09.2020 - 17:00)
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 16:35)
Цитата (ХеррШа @ 22.09.2020 - 16:33)
А может быть и все в совокупности. Остальные двести пока живы же, а обработку проходит все здание. А у этих, ржавых, если заземление зеровое, то процесс ускоряется.

чем те, которые корродируют отличаются от тех с которыми все норм?

Не корродируют кассеты, вообще ни одна. Проще сказать, что корродируют только канальники

Канальники висят на вентиляции или сами по себе?
Блин, вообщем , чел, эту проблему лучше не на форуме решать cool.gif
ХеррШа автор 22 сен. 2020 г. в 17:04
Ярила  •  На сайте 8 лет
1
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 16:40)
Цитата (AllesI @ 22.09.2020 - 16:37)
Медь+цинк=гальванопара

да врятли это...
почти во всех домах сейчас земли нет нихрена, ничего не ржавеет

Бытовые же сплиты не гниют. А испарители там та же медь и оцинковка
DonDmitry 22 сен. 2020 г. в 17:05
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Alex0053 @ 22.09.2020 - 17:01)
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 15:49)
Цитата (Krog @ 22.09.2020 - 16:45)
гальваника...

да причем тут гальваника, там же не идиоты теплообменник проектировали

Я не верю, чтоб адекватный конструктор объединил в одной конструкции, тем более связанной с водой, медь и железо в непосредственном контакте!

Ряд напряжений металлов ему в помощь и в задницу плашмя учебник по химии!

Ну я спорить с этим не буду cool.gif
Бо я такие штуки в проекты закладываю , а не проектирую, и они обычно работают. Может тут канешно какая то поставка партии левых фанов brake.gif
DonDmitry 22 сен. 2020 г. в 17:06
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (ХеррШа @ 22.09.2020 - 17:04)
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 16:40)
Цитата (AllesI @ 22.09.2020 - 16:37)
Медь+цинк=гальванопара

да врятли это...
почти во всех домах сейчас земли нет нихрена, ничего не ржавеет

Бытовые же сплиты не гниют. А испарители там та же медь и оцинковка

вот вот, но дома не моют после смены тем, чем моют в больницах) cool.gif
ElektrikSPb 22 сен. 2020 г. в 17:08
Ярила  •  На сайте 8 лет
2
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 16:52)
и?

Ну как же? Речь может идти о проектировщиках фанкойла, раз вы предъявляете притензии к теплообменнику, являющемуся элиментом конструкции данного оборудования. А эти ребята в любых мануалах чёрным по белому, с восклицательным знаком в треугольнике и словом ВНМАНИЕ на нескольких языках, пишут что ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! А кто его должен подключить? Правильно - монтажники.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
DonDmitry 22 сен. 2020 г. в 17:11
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (ElektrikSPb @ 22.09.2020 - 17:08)
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 16:52)
и?

Ну как же? Речь может идти о проектировщиках фанкойла, раз вы предъявляете притензии к теплообменнику, являющемуся элиментом конструкции данного оборудования. А эти ребята в любых мануалах чёрным по белому, с восклицательным знаком в треугольнике и словом ВНМАНИЕ на нескольких языках, пишут что ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! А кто его должен подключить? Правильно - монтажники.

Ну проектируют оборудование для тех условий, в которых оборудование будет работать dont.gif
У каждого оборудования есть свое исполнение, для коррозионной среды- одно, для взрывоопасной- другое. И вот тут в чем то не состыковка.

Это сообщение отредактировал DonDmitry - 22 сен. 2020 г. в 17:12
ХеррШа автор 22 сен. 2020 г. в 17:15
Ярила  •  На сайте 8 лет
3
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 17:01)
Цитата (ХеррШа @ 22.09.2020 - 17:00)
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 16:35)
Цитата (ХеррШа @ 22.09.2020 - 16:33)
А может быть и все в совокупности. Остальные двести пока живы же, а обработку проходит все здание. А у этих, ржавых, если заземление зеровое, то процесс ускоряется.

чем те, которые корродируют отличаются от тех с которыми все норм?

Не корродируют кассеты, вообще ни одна. Проще сказать, что корродируют только канальники

Канальники висят на вентиляции или сами по себе?
Блин, вообщем , чел, эту проблему лучше не на форуме решать cool.gif

На рециркуляции.
Короче говоря, честное собрание подтвердило мою гипотезу о воздействии агрессивных веществ. В качестве которых выступают препараты: "Комбидез" на основе ЧАС и лимонной кислоты; "Микробак-Форте" - ЧАС, бензалконий гидрохлорид; "Лимакс-Окси" - персульфат калия; "Нокоспрей" - перекись водорода. Воздействие усиливается отсуствием вентиляции в период санобработки. Также, возможно, каталитическое влияние гальванопроцессов, вследствие отстуствия/плохого заземления/нуля.
Surovый 22 сен. 2020 г. в 17:17
Сиииирьйожаааа!  •  На сайте 13 лет
1
самая настоящая электрохимическая коррозия . как по учебнику

либо шкаф без земли . либо брак производителя
ХеррШа автор 22 сен. 2020 г. в 17:18
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
DonDmitry
Цитата
Ну я спорить с этим не буду cool.gif
Бо я такие штуки в проекты закладываю , а не проектирую, и они обычно работают. Может тут канешно какая то поставка партии левых фанов

Левые фанки исключены. Это 100%.
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 28748
0 Пользователей:
Страницы: (7) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы