Добытчик 22 сен. 2020 г. в 16:16
Шутник  •  На сайте 11 лет
12
Такая же херня была на одном объекте на теплообенниках котлов. Сгнивали за два года. Новый теплообменник, сука, стоит как новый котел.
Причина была в том, что на вводном кабеле в здание не было ноля.
Выяснили, когда искали причину перекоса фаз. Приехала лаборатория, прожгли вводной кабель, и нашли обрыв на ноле.
Как оказалось, ноль брался с хреновенького заземления и с газовой и водопроводной трубы.
Теплообменник был как гальваническая пара.
У вас, думаю, тоже причина в этом. Тут не теплообменники херовые, а проблема с нолем.
ХеррШа автор 22 сен. 2020 г. в 16:19
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 16:04)
Цитата (ХеррШа @ 22.09.2020 - 16:01)
Цитата (NEULO @ 22.09.2020 - 15:59)
1.Обмерзание испарителя во внутреннем блоке (из-за недостатка фреона).
2.Неисправность дренажной системы.
3.Неправильно подобрано оборудование, из-за чего сплит-система работает на максимум. Вследствие чего вентилятор может затягивать капли конденсата с испарителя во внутреннем блоке.

Это фанкойл, там нет фреона.

примененное оборудование в медицинском исполнении, сертификат на это есть?

Фанкойлы точно без сертификатов медициинских.
Shorek 22 сен. 2020 г. в 16:20
Ярила  •  На сайте 5 лет
5
1. Электрический потенциал.
2. Окислители. Любые галогены. Выше написали озон.

Из своей практики. Очень давно увлекался химией. Был у меня кристаллический йод. Эта такая вещь, которая из любого сосуда вылезет. По итогу - все железное заржавело, гвозди, болты, гайки. Окислились медные и никелевые монеты (СССР). Хром-ванадиевые и никелированные ключи облезли/покрылись лохмотьями. Золото, серебро покрылось пленкой.

Хлор и бром еще активнее.
Sanderson 22 сен. 2020 г. в 16:22
Весельчак  •  На сайте 15 лет
3
Кварцевание имеет место быть? Озон очень дружит с медью
КИПон 22 сен. 2020 г. в 16:24
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
как томожно систематизировать помещения где гниют железки, какой то общий признак.
а ваще... мож и оцинковка говно. металлорукав может по 10 лет на улице лежать, тока темнеет да местами в пазах навивки ржа пробивается, а бывает на третий год уже просто ржавая слипшаяся хуйня, не гнется и осыпается
DonDmitry 22 сен. 2020 г. в 16:25
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (ХеррШа @ 22.09.2020 - 16:19)
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 16:04)
Цитата (ХеррШа @ 22.09.2020 - 16:01)
Цитата (NEULO @ 22.09.2020 - 15:59)
1.Обмерзание испарителя во внутреннем блоке (из-за недостатка фреона).
2.Неисправность дренажной системы.
3.Неправильно подобрано оборудование, из-за чего сплит-система работает на максимум. Вследствие чего вентилятор может затягивать капли конденсата с испарителя во внутреннем блоке.

Это фанкойл, там нет фреона.

примененное оборудование в медицинском исполнении, сертификат на это есть?

Фанкойлы точно без сертификатов медициинских.

Ну я сейчас с ходу не помню, для всех ли категорий чистоты в мед учреждениях должно быть медисполнение или только А и Б. Но на лицо воздействие внешней среды. Что то там окисляет медь и железо.. Мало вероятно что сразу все брак.

Это сообщение отредактировал DonDmitry - 22 сен. 2020 г. в 16:26
ХеррШа автор 22 сен. 2020 г. в 16:28
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 16:07)
Цитата (ХеррШа @ 22.09.2020 - 16:03)
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 15:59)
А общеобменка работает вообще?

Раздельные вытяжка и приток. Все работает. Без воздухообмена тамбы уже грибы росли.

круглосуточно? А то может на ночь выключают и то чем дезинфицируют, например, конденсируется и корродирует...

Может быть. На ночь, ну как минимум на санобработку вентиляция гасится.
DonDmitry 22 сен. 2020 г. в 16:29
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (ХеррШа @ 22.09.2020 - 16:28)
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 16:07)
Цитата (ХеррШа @ 22.09.2020 - 16:03)
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 15:59)
А общеобменка работает вообще?

Раздельные вытяжка и приток. Все работает. Без воздухообмена тамбы уже грибы росли.

круглосуточно? А то может на ночь выключают и то чем дезинфицируют, например, конденсируется и корродирует...

Может быть. На ночь, ну как минимум на санобработку вентиляция гасится.

Скорее всего тут и собака порылась cool.gif
NEULO 22 сен. 2020 г. в 16:31
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 16:00)
Цитата (NEULO @ 22.09.2020 - 15:59)
1.Обмерзание испарителя во внутреннем блоке (из-за недостатка фреона).
2.Неисправность дренажной системы.
3.Неправильно подобрано оборудование, из-за чего сплит-система работает на максимум. Вследствие чего вентилятор может затягивать капли конденсата с испарителя во внутреннем блоке.

в фанкойле- вода

Так фанкойл работает в паре с чиллером. Чиллер гонит переохлаждённую воду, которая создает обмерзание на радиаторе. Включите его и посмотрите в работе. Когда отключен конденсат стекает.
DonDmitry 22 сен. 2020 г. в 16:33
Ярила  •  На сайте 10 лет
2
Цитата (NEULO @ 22.09.2020 - 16:31)
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 16:00)
Цитата (NEULO @ 22.09.2020 - 15:59)
1.Обмерзание испарителя во внутреннем блоке (из-за недостатка фреона).
2.Неисправность дренажной системы.
3.Неправильно подобрано оборудование, из-за чего сплит-система работает на максимум. Вследствие чего вентилятор может затягивать капли конденсата с испарителя во внутреннем блоке.

в фанкойле- вода

Так фанкойл работает в паре с чиллером. Чиллер гонит переохлаждённую воду, которая создает обмерзание на радиаторе. Включите его и посмотрите в работе. Когда отключен конденсат стекает.

конденсат на испарителя как бы не баг, а фича dont.gif )
Вообщем тут что то с внешней средой

Это сообщение отредактировал DonDmitry - 22 сен. 2020 г. в 16:33
ХеррШа автор 22 сен. 2020 г. в 16:33
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
А может быть и все в совокупности. Остальные двести пока живы же, а обработку проходит все здание. А у этих, ржавых, если заземление зеровое, то процесс ускоряется.
DonDmitry 22 сен. 2020 г. в 16:35
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (ХеррШа @ 22.09.2020 - 16:33)
А может быть и все в совокупности. Остальные двести пока живы же, а обработку проходит все здание. А у этих, ржавых, если заземление зеровое, то процесс ускоряется.

чем те, которые корродируют отличаются от тех с которыми все норм?
NEULO 22 сен. 2020 г. в 16:35
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 16:33)
Цитата (NEULO @ 22.09.2020 - 16:31)
Цитата (DonDmitry @ 22.09.2020 - 16:00)
Цитата (NEULO @ 22.09.2020 - 15:59)
1.Обмерзание испарителя во внутреннем блоке (из-за недостатка фреона).
2.Неисправность дренажной системы.
3.Неправильно подобрано оборудование, из-за чего сплит-система работает на максимум. Вследствие чего вентилятор может затягивать капли конденсата с испарителя во внутреннем блоке.

в фанкойле- вода

Так фанкойл работает в паре с чиллером. Чиллер гонит переохлаждённую воду, которая создает обмерзание на радиаторе. Включите его и посмотрите в работе. Когда отключен конденсат стекает.

конденсат на испарителя как бы не баг, а фича dont.gif )
Вообщем тут что то с внешней средой

При переохлаждённой воде конденсат не стекает , а вымораживается на радиаторе.
Датчик температуры в водяном контуре есть?

Это сообщение отредактировал NEULO - 22 сен. 2020 г. в 16:37
viking78 22 сен. 2020 г. в 16:37
Весельчак  •  На сайте 10 лет
0
Точно вода залита? Некоторые теплоносители очень быстро из медных теплообменников решето делают. Особенно если развести неправильно.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
AllesI 22 сен. 2020 г. в 16:37
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Медь+цинк=гальванопара
torerro 22 сен. 2020 г. в 16:37
Юморист  •  На сайте 12 лет
1
Влажность померять, как вариант. Если больше 75 то вариант коррозии. Или течет где то по трубам от чилера

Размещено через приложение ЯПлакалъ
DonDmitry 22 сен. 2020 г. в 16:37
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (ХеррШа @ 22.09.2020 - 16:33)
А может быть и все в совокупности. Остальные двести пока живы же, а обработку проходит все здание. А у этих, ржавых, если заземление зеровое, то процесс ускоряется.

опять же в помещениях категории чистоты А, не может быть фанкойлов, поэтому при сан обработке там ничего не происходит. Вообщем рой проектировщиков, если то , что смонтировали проекту соответствует.

Это сообщение отредактировал DonDmitry - 22 сен. 2020 г. в 16:39
DonDmitry 22 сен. 2020 г. в 16:39
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (NEULO @ 22.09.2020 - 16:35)

При переохлаждённой воде конденсат не стекает , а вымораживается на радиаторе.
Датчик температуры в водяном контуре есть?

чего? что при фреоне, что при воде на испарителях образуется конденсат.
DonDmitry 22 сен. 2020 г. в 16:40
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (AllesI @ 22.09.2020 - 16:37)
Медь+цинк=гальванопара

да врятли это...
почти во всех домах сейчас земли нет нихрена, ничего не ржавеет
torerro 22 сен. 2020 г. в 16:40
Юморист  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (NEULO @ 22.09.2020 - 16:35)
При переохлаждённой воде конденсат не стекает , а вымораживается на радиаторе.
Датчик температуры в водяном контуре есть?

Здрасьте, очень даже стекает после испарителя. У меня на ТК так холодильники текут, тупо по медным трубкам после испарителя

Размещено через приложение ЯПлакалъ
platonmsk 22 сен. 2020 г. в 16:40
Абонент временно недоступен  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (viking78 @ 22.09.2020 - 16:37)
Точно вода залита? Некоторые теплоносители очень быстро из медных теплообменников решето делают. Особенно если развести неправильно.

200 живых доводчиков пропускают тот же теплоноситель, что и убитые 90.
Не канает.
NEULO 22 сен. 2020 г. в 16:40
Приколист  •  На сайте 11 лет
1
Сколько чиллеров на 300 фанкойлов? 95 спроблеммой на одном чиллере или на разных?
pravdorub2 22 сен. 2020 г. в 16:40
Шутник  •  На сайте 13 лет
0
новое здание после ремонта, известь сожрала
Сергей1245 22 сен. 2020 г. в 16:41
Ярила  •  На сайте 8 лет
1
Возможно контактная коррозия и постоянный ток.
1. Электрически не разъединены металлы с разной валентностью. Анодом выступает более электроположительный.
2. При постоянном токе от + к - , переносчиком заряда выступают частицы металла, но это чаще в воде или земле наблюдается. Так что первое.

Это сообщение отредактировал Сергей1245 - 22 сен. 2020 г. в 16:47
Krog 22 сен. 2020 г. в 16:45
Ярила  •  На сайте 17 лет
1
гальваника...
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 28748
0 Пользователей:
Страницы: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх