Собрал электрощиток. Где я ошибся?

Страницы: 1 ...  4 5 6  ... 13  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Ruin21 25 авг 2024 в 21:45
Юморист  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (zymotix @ 25.08.2024 - 21:42)
1. Производитель комплектующих не самый лучший, из Китая вроде Chint неплохой, проектанты стали их частенько закладывать.
2. Имхо, я бы ноль напрямую на реле посадил, чуть меньше переходов, а второй полюс в запас оставишь, опять же, производитель автоматов не айс.
3. УЗО можно было бы только на розеточные группы поставить.
4. Шинку распили на 3, с каждого УЗО по 4 автомата будет.
Эт так, не призыв к действию, а для сведения.

1.Chint это самый дешёвый китай по русски экф
2.НОЛЬ разрешено разрывать только с линейным проводником dont.gif

Это сообщение отредактировал Ruin21 - 25 авг 2024 в 21:46
Juk312 25 авг 2024 в 21:46
Мизантроп  •  На сайте 8 лет
1
Цитата (Choke @ 25.08.2024 - 21:43)
Цитата
не забудь сфотать потом как отгарать будет ))))

Ну до этого висел 5 лет и не отгорел, ч новым щитком еще повисит.

Я тоже так думал пока у меня дом не сгорел. Еле выбежать смогли, так что не советую этим пренебрегать. У меня в новом доме огнетушители теперь в каждом углу, и перезаряжать их вожу.
yelesh 25 авг 2024 в 21:47
Ярила  •  На сайте 4 года
0
Я не совсем электрик, но там ничего работать вроде не должно

Это сообщение отредактировал yelesh - 25 авг 2024 в 21:47
megajaba 25 авг 2024 в 21:49
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (zymotix @ 25.08.2024 - 21:42)
4. Шинку распили на 3, с каждого УЗО по 4 автомата будет.

да вон там справа снизу чёрная - 3я отдельная, я тоже внимания не обратил в начале
serg2773 25 авг 2024 в 21:49
Ярила  •  На сайте 11 лет
2
Я бы взял ящик побольше, учитывая сколько тс уже успел туда напихать. И видимо добавит ещё добра. И железный ящик несколько удобнее и безопаснее. И я зануда, железный ящик на деревяху надо бы крепить через что то не горючее. Хоть цсп кусок мм10.
Dervik 25 авг 2024 в 21:53
Ярила  •  На сайте 9 лет
2
Цитата (Choke @ 25.08.2024 - 21:43)
Цитата
не забудь сфотать потом как отгарать будет ))))

Ну до этого висел 5 лет и не отгорел, с новым щитком еще повисит.

Но вообще, если надо одножильный, поставлю его. Спасибо. Покурю тему

я ж не зла желаю, точно тебе говорю, бери одножильный для вводов и опусков со столба, в проколы многожильный даже в обжиме ну такое себе решение, вот вроде нашёл вот таким ввгнг(а)-ls 5х16 у меня сделано в дом, сверху с о столба аллюминий 4х16 в щит

тебеж тут зла не желают, а то сгоришь начитавшись не дай бог ))

как страшная история: у нас тут на даче воздушка, обломало оплётку на изоляторе от старости и фаза легла на арматуру столба, т.е. начала долбить в "землю", у меня ессна на одной из фаз индикаторка не светится, везде 220, а вот между нолём и землёй 140в )))) и бля снег в радиусе 2х метров тает аж кроты зимой проснулись, решили поставить в щите перемычку земля-ноль, я ночью со спец эффектами её оттуда (из щита) выдёргивал/перекусывал, короче та фаза которая упала, ввод, отгорела от воздушки, и хорошо что снаружи

..так что ты эта, землю тоже не забудь ))))
про100имя 25 авг 2024 в 21:56
льйохая  •  На сайте 10 лет
-1
А нахуя у тебя три УЗО, если автоматы под одной шиной?
Пы сы. Не я один заметил)))

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Dervik 25 авг 2024 в 21:57
Ярила  •  На сайте 9 лет
2
и ещё один очень важный момент про НОЛЬ, ТС, почитай что бывает когда нет ноля ....оооочень правильно надо разводить
Сущеглупый 25 авг 2024 в 21:57
Хохмач  •  На сайте 2 года
0
Цитата (zema2004 @ 25.08.2024 - 21:30)
Цитата (ws2 @ 25.08.2024 - 21:19)
В системе TN-C запрещено использование узо и дифов. Переделывай.

у него TN-S

А не TT разве?
Ozinbus 25 авг 2024 в 21:58
Шутник  •  На сайте 2 года
1
В проколы моножилу медь 2х6 или алюминий 2х10. Гусаком провод на вводе в дом согнуть чтобы вода не затекала. Пока усё, щит пойдёт.Через недельку/другую эксплуатации протянуть контакты.
Choke автор 25 авг 2024 в 21:59
Креативщик-провокатор  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (Dervik @ 25.08.2024 - 21:53)
я ж не зла желаю, точно тебе говорю, бери одножильный для вводов и опусков со столба, в проколы многожильный даже в обжиме ну такое себе решение, вот вроде нашёл вот таким ввгнг(а)-ls 5х16 у меня сделано в дом, сверху с о столба аллюминий 4х16 в щит

тебеж тут зла не желают, а то сгоришь начитавшись не дай бог ))

как страшная история: у нас тут на даче воздушка, обломало оплётку на изоляторе от старости и фаза легла на арматуру столба, т.е. начала долбить в "землю", у меня ессна на одной из фаз индикаторка не светится, везде 220, а вот между нолём и землёй 140в )))) и бля снег в радиусе 2х метров тает аж кроты зимой проснулись, решили поставить в щите перемычку земля-ноль, я ночью со спец эффектами её оттуда (из щита) выдёргивал/перекусывал, короче та фаза которая упала, ввод, отгорела от воздушки, и хорошо что снаружи

..так что ты эта, землю тоже не забудь ))))

Спасибо! Переделаю ввод!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Dervik 25 авг 2024 в 21:59
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (про100имя @ 25.08.2024 - 21:56)
А нахуя у тебя три УЗО, если автоматы под одной шиной?
Пы сы. Не я один заметил)))

)))))))))))) лол, кстати да
dims314 25 авг 2024 в 22:04
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Фу-фу-фу, мой внутренний перфекционизм не может в себя с первой фото придти. Фу.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Dervik 25 авг 2024 в 22:06
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (dims314 @ 25.08.2024 - 22:04)
Фу-фу-фу, мой внутренний перфекционизм не может в себя с первой фото придти. Фу.

gigi.gif

Собрал электрощиток. Где я ошибся?
Choke автор 25 авг 2024 в 22:10
Креативщик-провокатор  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (Ozinbus @ 25.08.2024 - 21:58)
В проколы моножилу медь 2х6 или алюминий 2х10. Гусаком провод на вводе в дом согнуть чтобы вода не затекала. Пока усё, щит пойдёт.Через недельку/другую эксплуатации протянуть контакты.

https://ozon.ru/t/V7rLw6q
Такой сойдет?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Choke автор 25 авг 2024 в 22:16
Креативщик-провокатор  •  На сайте 9 лет
2
Спасибо всем, и электрикам, и сочувствующим. В наше непростое время приходится все делать самому.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
iej 25 авг 2024 в 22:16
Юморист  •  На сайте 5 лет
0
Заземление штырь 6 метров, наверное не медный а омедненный.
Около 20т.руб. в инете видел.
Как он в работе? На долго хватает? Наверно удобнее его монтировать чем треугольник из уголков в яме.
Тоже все это предстоит. В закладки.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
offcast 25 авг 2024 в 22:16
Ярила  •  На сайте 10 лет
1
Слишком дорогая сборка получилась, ТС. Можно было и подешевле найти... )))

Размещено через приложение ЯПлакалъ
MihalisX85 25 авг 2024 в 22:25
Юморист  •  На сайте 9 лет
-5
Я конечно не хирург, но решил тут попрактиковаться...
Объясните мне, пожалуйста, как будет работать УЗО в данной схеме?
Зачем его тогда вообще ставить в Вашем случае? Зачем батарея автоматов после УЗО? Какие такие видео вы изучали? Когда в стране будет уголовная ответственность за убийство людей такими щитами, с такими "защитами"?
Совет: прочитайте принцип устройства УЗО и как он работает. Александр Мальков - хороший канал, где можно многое подчеркнуть про устройство электроустановок. Можно нормативы ПУЭ поизучать. Доморощенных электриков сейчас уйма и попасть на бестолкового - проще простого. Вот только чобирая щит Вы надеетесь на защиту, а в данном случае её не будет.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ЦарьЦарей 25 авг 2024 в 22:41
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (iej @ 25.08.2024 - 22:16)
Заземление штырь 6 метров, наверное не медный а омедненный.
Около 20т.руб. в инете видел.
Как он в работе? На долго хватает? Наверно удобнее его монтировать чем треугольник из уголков в яме.
Тоже все это предстоит. В закладки.

На частное строение отлично оно работает,и гниет не так как уголок,обмедненное ведь)))ТС мало ютюба посмотрел,он щас тормозит,поэтому у него вариант не очень хороший)))
theQuZAR 25 авг 2024 в 22:45
Ярила  •  На сайте 9 лет
1
Цитата (ra9988f @ 26.08.2024 - 03:56)
А для чего три УЗОов? И почему ноль через автомат?

Группировка нужна, чтобы понимать в каком месте происходит утечка, а не отключать весь щит.
К тому же нужно производить расчет тока утечки, а именно: Iт.ут.=Iр*0,4/1000 мА.
При этом ток уставки УЗО должен быть не менее чем в 3 раза выше расчетного тока утечки.
Вот и получается что на такой щиток придется ставить 100мА тока утечки, но 100мА является противопожарным УЗО, человека оно не спасет, поэтому делают группы из УЗО на 30мА, чтобы спасать человека от удара.
Как-то так.
Ноль не через автомат, а через выключатель нагрузки. На вводе его следует отключать, чтобы через ноль не было наведения напряжения, в случае ДТП с кабелем.

Это сообщение отредактировал theQuZAR - 25 авг 2024 в 22:46
theQuZAR 25 авг 2024 в 22:52
Ярила  •  На сайте 9 лет
3
Цитата (MihalisX85 @ 26.08.2024 - 05:25)
Я конечно не хирург, но решил тут попрактиковаться...
Объясните мне, пожалуйста, как будет работать УЗО в данной схеме?
Зачем его тогда вообще ставить в Вашем случае? Зачем батарея автоматов после УЗО? Какие такие видео вы изучали? Когда в стране будет уголовная ответственность за убийство людей такими щитами, с такими "защитами"?
Совет: прочитайте принцип устройства УЗО и как он работает. Александр Мальков - хороший канал, где можно многое подчеркнуть про устройство электроустановок. Можно нормативы ПУЭ поизучать. Доморощенных электриков сейчас уйма и попасть на бестолкового - проще простого. Вот только чобирая щит Вы надеетесь на защиту, а в данном случае её не будет.

ГОСТ 32395-2020 рис.А.2
Примерно по такой схеме представленный щиток и собран.
А теперь объясните, почему в его щите не будет защиты?
theQuZAR 25 авг 2024 в 22:53
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (ЦарьЦарей @ 26.08.2024 - 05:41)
Цитата (iej @ 25.08.2024 - 22:16)
Заземление штырь 6 метров, наверное не медный а омедненный.
Около 20т.руб. в инете видел.
Как он в работе? На долго хватает? Наверно удобнее его монтировать чем треугольник из уголков в яме.
Тоже все это предстоит. В закладки.

На частное строение отлично оно работает,и гниет не так как уголок,обмедненное ведь)))ТС мало ютюба посмотрел,он щас тормозит,поэтому у него вариант не очень хороший)))

Если уголок оцинковать, то он тоже гнить не будет
rus999 25 авг 2024 в 23:02
Шутник  •  На сайте 2 года
1
Цитата (Otomo @ 25.08.2024 - 21:00)
Мне электрику в доме делал профи. Сказал, что если где то будет КЗ, то отключится только соответствующий автомат в щитке. На деле вырубается общий автомат на вводном щитке в гараже и на счетчике там же. Попросил объяснений, что-то невнятно промычал, поковырялся в щитках, но ничего не изменилось. Ну и зачем тогда надо было городить кучу линий и щиток на 24 автомата в доме, если в любом случае, например, зимой в темноте, надевай фуфайку, шапку, валенки и вали в гараж включай общий автомат.

Это называется селективностью. Довольно сложно добиться того что бы все работало как надо при небольших длинах кабелей отходящих линий. Чем длиннее линия тем меньше ток КЗ в конце. Таким образом измерив ток КЗ либо рассчитав его (соответственно учитываем и длительно допустимый ток Кабеля) можно подобрать ток автомата защиты нижнего уровня так, что бы вводной автомат в щите не срабатывал. Для обеспечения селективности подбираем кроме номинала автомата и его характеристику, время - токовую кривую (В, С, Д). Повторю что при больших токах КЗ селективности добиться довольно сложно так как срабатывают и вводной и отходящий автоматы.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
chils12 25 авг 2024 в 23:22
Ярила  •  На сайте 1 год
5
Цитата
Вот очень люблю таких людей как ты. Благодаря вам настоящие электрики всегда заработают на хлеб с черной икрой. Спасибо что заботитесь о нашем благосостоянии

Ну-ка расскажи где можно накосячить делая разводку по дому? Я даже не знаю насколько надо быть тупым что бы не разобраться в двухпроводной схеме, где даже полярности нет (ну если не считать правило пускать фазу через выключатель). Родители у меня всю жизнь прожили в доме с двумя пробками с плавкими вставками и алюминиевой лапшой собраной на скрутках и нихуяшеньки страшного не случилось, хотя я в детстве дохуя экспериментов ставил с электричеством. Так что не надо тут пуха на себя накидывать "настоящий электрик".
Если ты такой охуенный электрик объясни ка мне такую ситуевину. Есть щиток в бане, маленький щиток 30*20 см примерно, у него есть дверка и между этой дверкой и щитком идет искрение, внимание вопрос откуда там взялась разность потенциалов? Дверка со своей массой не может иметь потенциал достаточный для искрообразования. 2 настоящих электрика, которые по должности значится, как ведущие энергетики на проекте глубокого бурения не смогли мне ответить на этот вопрос.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 46 423
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  4 5 6  ... 13  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх