Контакт хреновый, но выглядит красиво

Страницы: 1 ...  7 8 9  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
weertt 20 июн 2015 в 23:38
старый и ленивый  •  На сайте 18 лет
3
С тихим ужасом почитал комменты и посмотрел ссылки. Писец вам, господа. Приплыли. Чтоб не голословно.
-
Цитата
25А ДОСТАТОЧНО

Ты, @@, сначала узнай сколько ему вообще ампер дают на квартиру, а потом советуй.
-
Цитата
http://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E

Эт феерический @@. Хотел бы я посмотреть как он ПВ3 2,5 квадрата в гильзе в контакт розетки запихнет.

Ну и тд и тп.

Это сообщение отредактировал weertt - 20 июн 2015 в 23:39
Nivel 20 июн 2015 в 23:39
Душный папа  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (ртвэшник @ 20.06.2015 - 22:43)
Цитата
Тут стока энергетиков собралось. Задам вопрос знатокам не по теме. Купил квартиру,меняю проводку. Какого ампеража ставить автоматы? 1 вводной,2 коридор,туалет,ванна. 3 комната. 4 комната. 5 кухня. Желательно чтоб потом докрасна не раскалялось. И не вырубалось. Спасибо.

25А ДОСТАТОЧНО

Групповые автоматы защищают отходящую линию, а значит их номинал должен подбираться как минимум исходя из материала и сечения проводки защищаемой линии. То есть вводных данных маловато, чтобы что-то рекомендовать. По большому счету многое зависит и от качества кабеля, так например, гостовский кабель и кабель по ту это две больших разницы, несмотря на одинаковую маркировку. Как максимум, неплохо бы еще потом померять ток петли фаза-ноль, но для бытовых нужд это излишне, можно сказать это я выпендрился. smile.gif
pircuser61 20 июн 2015 в 23:49
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (weertt @ 20.06.2015 - 23:38)
С тихим ужасом почитал комменты и посмотрел ссылки. Писец вам, господа. Приплыли. Чтоб не голословно.
-
Цитата
25А ДОСТАТОЧНО

Ты, @@, сначала узнай сколько ему вообще ампер дают на квартиру, а потом советуй.
-
Цитата
http://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E

Эт феерический @@. Хотел бы я посмотреть как он ПВ3 2,5 квадрата в гильзе в контакт розетки запихнет.

Ну и тд и тп.

вопрос проавтаматы был, про автоматы что-то неверно сказано?
manipulation 20 июн 2015 в 23:50
Приколист  •  На сайте 11 лет
1
Нолик горит,хорошего мало. Вот к чему приводит ,либо не знание,либо разъебайство. Ну нельзя медь с алюминием "сочленять" без прокладки,в данном случае-обычной шайбы. Или же,могли к тому же, опрессованный "конец" сломать при монтаже новой нулевой шины. А так же могли обойтись без гаечных ключей и затянули пассатижами. И ещё,не забываем про перекос фаз,выравнивание нагрузки может решить проблему после полной замены "горящего"соединения.
ПыСы: Да здравствуют взорванные лампочки и шкафики с полочками вместо холодильников (сарказм)

Это сообщение отредактировал manipulation - 20 июн 2015 в 23:53
Kon1k 20 июн 2015 в 23:52
В яблоках  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (FedFed @ 20.06.2015 - 10:42)
ух ты, красная гаечка.

В сети не хозяйка.
pircuser61 20 июн 2015 в 23:59
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
кст почему не ставят защиту от отвала ноля, если это такая распространенная проблема? ну по аналогии со схемой пуска трехфазного двигателя, магнитный пускатель - отвалился ноль - рвет все три фазы.

Это сообщение отредактировал pircuser61 - 21 июн 2015 в 00:00
weertt 21 июн 2015 в 00:01
старый и ленивый  •  На сайте 18 лет
0
pircuser61
Цитата
вопрос проавтаматы был, про автоматы что-то неверно сказано?

Да, если с этажного щитка вам дают, скажем, 16 ампер, то ваш совет про 25-ти амперные автоматы неверен.
А если этажника нет, а есть стояк, как в "хрущевках" то ваш совет еще и опасен.
Ну и тп и тд.


Добавлено в 00:03
pircuser61
Цитата
кст почему не ставят защиту от отвала ноля

Ставят. У ABB есть спец.реле. На вскидку тип не помню.
icef 21 июн 2015 в 00:04
Шутник  •  На сайте 11 лет
1
При монтаже наживили гайку, а протянуть забыли. Об этом свидетельствует район нагрева...медный наконечник-алюм. жила (или наобарот) в обжиме в принципе быть не может, об этом даже джамшуты знают (если место сварено, то нормально это) Под нагрузкой такой контакт год от силы протянет.
pircuser61 21 июн 2015 в 00:14
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (weertt @ 21.06.2015 - 00:01)
pircuser61
Цитата
вопрос проавтаматы был, про автоматы что-то неверно сказано?

Да, если с этажного щитка вам дают, скажем, 16 ампер, то ваш совет про 25-ти амперные автоматы неверен.
А если этажника нет, а есть стояк, как в "хрущевках" то ваш совет еще и опасен.
Ну и тп и тд.


Добавлено в 00:03
pircuser61
Цитата
кст почему не ставят защиту от отвала ноля

Ставят. У ABB есть спец.реле. На вскидку тип не помню.

я 25 не советовал.
автомат защищает проводку внутри квартиры, а не в подьзде.
а так то да старая проводка в подъезде может не соответствовать современным нагрузкам, но тут нужно как то подругому решать, наверное.

Это сообщение отредактировал pircuser61 - 21 июн 2015 в 00:42
Айболиt 21 июн 2015 в 00:21
Шутник  •  На сайте 11 лет
-7
Цитата (Pervomayskiy @ 20.06.2015 - 10:39)
Ноль всегда больше загружен (в трёхфазных сетях, естественно).
А самое интересно, когда ноль отгорит, то в розетках 380 вольт (две разнородные фазы) и, конечно, бытовые приборы выходят из строя.
Тут про силовые кабеля (картинки)- (специально для dadenko).

Хых, кто Вы по образованию, мой друг?
Суть трехфазных сетей в том, что основной ток, при использовании эл. оборудования 380В течет меж фазами, а по нулевому проводнику ток минимален, если он вообще есть, ибо на практике средний вывод скорее исключение, чем правило. Раньше даже делали кабеля, когда фазовые жилы имели одно сечение, а нуль на несколько порядков ниже. Например 3*50 +1*25, хотя по настоящим стандартам ноль должен иметь то же сечение, что и фазовый проводник, хотя применяется и такие кабеля, в которых ноль меньше сечением только на 1 порядок.
Если же мы рассматриваем ситуацию меж нулем и фазой, то, полагаю, для Вас не секрет, что напряжение при этом составит 220В. Таким образом ноль загружен именно в однофазных цепях, и равен фазовому току, что является совершенно очевидным фактом.

Второе. каким это образом на месте оборваном нуля появляется фаза, и напряжение якобы растет до 0,4кВ?
Если оборвется нулевой проводник, то в Вашей розетке по прежнему будет 220В, однако эл.приборы работать естессно не будут, в виду разрыва цепи.
Хотя, в принципе может. Особенно если это какое нить муниципальное здание, в котором проводка сделана 50 лет назад. Но все же маловероятно, поскольку ноль многократно по разным проводникам распределяется от щита к щиту.
А вообще - без заземления низзя)) Пускай лучше автомат отработает.

Это сообщение отредактировал Айболиt - 21 июн 2015 в 00:38
okopoka 21 июн 2015 в 00:34
Приколист  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (Pervomayskiy @ 20.06.2015 - 10:39)
Ноль всегда больше загружен (в трёхфазных сетях, естественно).
А самое интересно, когда ноль отгорит, то в розетках 380 вольт (две разнородные фазы) и, конечно, бытовые приборы выходят из строя.
Тут про силовые кабеля (картинки)- (специально для dadenko).

не 380, на разных фазах будут разные значения напряжения в зависимости от нагрузок, если нагрузка равномерна, то и напряжение будет 220, 380 это максимальное значение, которого может достичь "перекос фаз"
manipulation 21 июн 2015 в 00:36
Приколист  •  На сайте 11 лет
-1
Цитата (Айболиt @ 21.06.2015 - 00:21)
Цитата (Pervomayskiy @ 20.06.2015 - 10:39)
Ноль всегда больше загружен (в трёхфазных сетях, естественно).
А самое интересно, когда ноль отгорит, то в розетках 380 вольт (две разнородные фазы) и, конечно, бытовые приборы выходят из строя.
Тут про силовые кабеля (картинки)- (специально для dadenko).

Хых, кто Вы по образованию, мой друг?
Суть трехфазных сетей в том, что основной ток, при использовании эл. оборудования 380В течет меж фазами, а по нулевому проводнику ток минимален, если он вообще есть, ибо на практике средний вывод скорее исключение, чем правило. Раньше даже делали кабеля, когда фазовые жилы имели одно сечение, а нуль на несколько порядков ниже. Например 3*50 +1*25, хотя по настоящим стандартам ноль должен иметь то же сечение, что и фазовый проводник, хотя применяется и такие кабеля, в которых ноль меньше сечением только на 1 порядок.
Если же мы рассматриваем ситуацию меж нулем и фазой, то, полагаю, для Вас не секрет, что напряжение при этом составит 220В. Таким образом ноль загружен именно в однофазных цепях, и равен фазовому току, что является совершенно очевидным фактом.

Второе. каким это образом на месте оборваном нуля появляется фаза, и напряжение якобы растет до 0,4кВ?
Если оборвется нулевой проводник, то в Вашей розетке по прежнему будет 220В, однако эл.приборы работать естессно не будут, в виду разрыва цепи.

Может у вас и есть образование,но явно не хватает практики. В этажных щитках ,если расключение квартир было по принципу: "три квартиры-три фазы" (для распределения нагрузок),то при отгорании подводящего нуля,на площадке оставались три фазы,которые через нулевую колодку и приборы в соседних квартирах,лампочки "встречались". Именно поэтому уже несколько лет используют расключение в этажных щитах по принципу "1 этаж-1 фаза". Подумайте,что будет,если вы перекусите только нулевой проводник идущий в стояк из щитовой дома?

Это сообщение отредактировал manipulation - 21 июн 2015 в 00:37
okopoka 21 июн 2015 в 00:36
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Айболиt @ 21.06.2015 - 00:21)
Цитата (Pervomayskiy @ 20.06.2015 - 10:39)
Ноль всегда больше загружен (в трёхфазных сетях, естественно).
А самое интересно, когда ноль отгорит, то в розетках 380 вольт (две разнородные фазы) и, конечно, бытовые приборы выходят из строя.
Тут про силовые кабеля (картинки)- (специально для dadenko).

Хых, кто Вы по образованию, мой друг?
Суть трехфазных сетей в том, что основной ток, при использовании эл. оборудования 380В течет меж фазами, а по нулевому проводнику ток минимален, если он вообще есть, ибо на практике средний вывод скорее исключение, чем правило. Раньше даже делали кабеля, когда фазовые жилы имели одно сечение, а нуль на несколько порядков ниже. Например 3*50 +1*25, хотя по настоящим стандартам ноль должен иметь то же сечение, что и фазовый проводник, хотя применяется и такие кабеля, в которых ноль меньше сечением только на 1 порядок.
Если же мы рассматриваем ситуацию меж нулем и фазой, то, полагаю, для Вас не секрет, что напряжение при этом составит 220В. Таким образом ноль загружен именно в однофазных цепях, и равен фазовому току, что является совершенно очевидным фактом.

Второе. каким это образом на месте оборваном нуля появляется фаза, и напряжение якобы растет до 0,4кВ?
Если оборвется нулевой проводник, то в Вашей розетке по прежнему будет 220В, однако эл.приборы работать естессно не будут, в виду разрыва цепи.пе
Хотя, в принципе может. Но все же маловероятно. Особенно если это какое нить муниципальное здание, в котором проводка сделана 50 лет назад.
А вообще - без заземления низзя)) Пускай лучше автомат отработает.

это случай когда обрыв нуля на однофазные электроприемники, а если на вводе до распределения по однофазным, то ситуация другая))
Айболиt 21 июн 2015 в 00:41
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
manipulation, okopoka, коллеги, Вы безусловно правы. Я не сразу прикинул этот вариант, однако пока дописал сообщение тоже пришел к этим выводам и отредактировал сообщение. А тут уже и Вы ответили.

Это сообщение отредактировал Айболиt - 21 июн 2015 в 00:47
eJay 21 июн 2015 в 01:19
Ярила  •  На сайте 13 лет
-4
1. Обычные потребители сидят между фазой и нулем, никакого 380 не будет при отгорании нуля

2. Если все три фазы равномерно нагружены, по нулевому проводу ток не течет

Это сообщение отредактировал eJay - 21 июн 2015 в 01:20
Motomoto 21 июн 2015 в 01:24
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (Del137 @ 20.06.2015 - 11:36)
Цитата (Зингельпупер @ 20.06.2015 - 10:57)
Надо бы обмотать синей изолентой, должно помочь!

Водой, водой охладить!

Ага.. посцы на него gigi.gif

Добавлено в 01:27
Цитата (VideoCrak @ 20.06.2015 - 12:10)
На одном из специализированных форумах посвящённый электронике - тема про закон ома выросла до 9 страниц!!! И это при условии что попасть в этот форум сложно, необходимо пройти тест на физику и математику.

А тут обсуждение похоже на ощупывание слона в тёмной комнате. Кто-то трогает хвост, кому-то достался хобот, самые удивлённые ощупывают гениталии довольного слона.


Спасибо bravo.gif
Давно так не смеялся.. кстати если не трудо дайте ссыль на этот форум rulez.gif
eJay 21 июн 2015 в 01:46
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (eJay @ 21.06.2015 - 04:19)
1. Обычные потребители сидят между фазой и нулем, никакого 380 не будет при отгорании нуля

Если на этом же нуле не сидят потребители с другой фазы) но это пиздец

Это сообщение отредактировал eJay - 21 июн 2015 в 01:51
ingvaar 21 июн 2015 в 01:50
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Да там кузнец работает, ему метал прогреть надо.
ЯПоша 21 июн 2015 в 02:38
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
может быть и так, что всё было нормально, а только перегруз. ну или расслаблен контакт
ГенГеныч 21 июн 2015 в 02:43
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (FedFed @ 20.06.2015 - 10:42)
ух ты, красная гаечка.

Щас такие лампочки стали делать.
DaIPoXer 21 июн 2015 в 03:19
Сибиряк  •  На сайте 12 лет
1
Стоит электрик на стуле и вкручивает лампочку,
в дверь раздался стук, электрик открывает дверь,
а там смерть в ночнушке и с граблями. Электрик
- Ой какая ты нелепая.)))
norm2009 21 июн 2015 в 06:43
Шутник  •  На сайте 12 лет
4
3 правила электротехники:
1. Как работает трансформатор - жжжжжжжжжжжжжжж....
2. Что такое шаговое напряжение - это напряжение между ногами, когда держишся за оголенный конец.
3. Что такое потенциометр - прибор для измерения потенции.

Группа 106232 , электротехнический факультет, БПИ, 1982-1987


Добавлено в 06:57
Почитал, получил массу удовольствия. Оказывается на сайте не только диванные войска есть, но и диванные электрики.
ДарусскийЯ 21 июн 2015 в 07:36
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (YoG @ 20.06.2015 - 12:14)
наконечник медный, люминь так не чернеет, да и мб стек уже.. а то что затянут хренова, это есть.

вы ещё скажите, что жила у кабеля медная.. gigi.gif алюминиевая жила с медным наконечником, это вообще из области идиотизма....
yabiob 21 июн 2015 в 08:49
Ярилище  •  На сайте 13 лет
0
А как обезопасить свою технику от обрыва нуля? Кто знает?
Купоросыч 21 июн 2015 в 08:55
Тунгусский метеоризм  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Тормал @ 20.06.2015 - 11:14)
хм, я спросонья подумал что гайка пластмассовая

Ога из прозрачного розового пластика. biggrin.gif
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!