esn69 16 ноя 2015 в 13:37
Хохмач  •  На сайте 11 лет
3
Цитата
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.

Накачать дымом.

покупаешь блок сигарет и ....
bidoon 16 ноя 2015 в 13:39
Шутник  •  На сайте 16 лет
5
Из инженерной практики опрессовка должна производится используемой средой. Если в системе вода - то водой до 1.25 Рраб. Не единожды сталкивался с ситуацией когда на воздухе всё ОК, а с водой - утечка. Если нет насоса, можно заполнить систему водой, а давление создать компрессором.

Это сообщение отредактировал bidoon - 16 ноя 2015 в 13:39
Leshiy1971 16 ноя 2015 в 13:40
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Скважины газовые так примерно опрессовывают,только вместо соска,задвижка стоит.
superradg 16 ноя 2015 в 13:41
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (vablom @ 16.11.2015 - 14:29)
Можно и рОтом подуть. Только сильно дуть надо очень! ))

По теме: паяем пневмолинии. Тоже сталкивались с тем, как проверить. Решили, ну его нахуй! Спаиваем, подключаем компрессор и проходим всю линию. Кстати, ни разу ещё нигде, тьфу-тьфу, ничего не "утекало". Ответственно всё изначально делаем. ))

Будет, как пятачек в мультике шарик надувал!
wrestler1 16 ноя 2015 в 13:42
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Брайден @ 16.11.2015 - 13:29)
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.

Мажешь стыки мыльной водой.Свищь запузырит.
vlasovzloy 16 ноя 2015 в 13:42
Ярила  •  На сайте 13 лет
2
как себя такие трубы после заморозки с водой ведут? лопаются как железные или дальше живут?
madcat82 16 ноя 2015 в 13:47
.  •  На сайте 14 лет
7
Цитата (RozarioAgro @ 16.11.2015 - 13:29)
А я тупо дул в них, закрыв пальцем с обратной стороны. Если рожа краснеет и щеки трещат, то норм, протечек нет ))))
Шо ж ты делаешь, у меня аж за ушами заболело!

Цитата (Брайден @ 16.11.2015 - 13:29)
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.
Можно, например, перегаром надувать.
pryanic 16 ноя 2015 в 13:50
Весельчак  •  На сайте 12 лет
13
Цитата (Паяльник @ 16.11.2015 - 17:32)
Ротом сложно проверить, надувал ресивер размером с ведро. Ротом догнал до 0.1 атмосферы и более не смог ((

Чопик сзади вставлял?
Nickyfor 16 ноя 2015 в 13:51
Хохмач  •  На сайте 11 лет
5
опасно воздухом. обычно водой с давлением 1,25Рраб. вода несжимаемая среда и при утечке будет лужа. а воздух сжимаемая и не дай бог заглушка или штуцер вылетит - убьет кого нибудь.
Брайден 16 ноя 2015 в 13:52
Балагур  •  На сайте 12 лет
1
Мыльный раствор поможет, если знаешь место утечки. А если нет, будешь мылить все стыки что-ли?
тр0л0л0ша 16 ноя 2015 в 13:53
Приколист  •  На сайте 13 лет
-1
Цитата (Брайден @ 16.11.2015 - 13:29)
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.

все просто
монометр покажет другое давление. меньше чем было закачано и ходить не нужно слушать и мазать мыльным раствором
Igrim 16 ноя 2015 в 13:56
Ярила  •  На сайте 11 лет
4
Цитата
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.


При таком давлении будет приятный свистящий звук. lol.gif Как слесарь говорю,мы так газопроводы опресовуем.
Брайден 16 ноя 2015 в 13:57
Балагур  •  На сайте 12 лет
2
Вряд ли услышишь. Газовщики ходят с газоанализаторами по трассе, или тупо нюхают, ибо в газе одорант примешан. Для этого он там и есть, а воздуха утечка - это всё промазать придется.
МимоПроходил 16 ноя 2015 в 13:59
Ярила  •  На сайте 21 год
1
ТС, положи на место мой набор для пайки пропилена dont.gif
и как тебе удалось у моей жены перчатки отобрать? blink.gif
Штекер 16 ноя 2015 в 14:01
Хохмач  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (Брайден @ 16.11.2015 - 13:29)
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.

руку подставить? Матрас дырявый не разу не чинил?
armoravto 16 ноя 2015 в 14:03
Хохмач  •  На сайте 11 лет
1
Зачёт, собираюсь на втором этаже трубы прокладывать под штукатурку, возьму на вооружение. Может кто знает какие лучше полипропиленовые трубы подходят для замуровывания в стену? И еще не порвет ли соединительные муфты при длине 11 метров (прокладка под штукатурку) заранее благодарен за совет...
уксус 16 ноя 2015 в 14:06
Шутник  •  На сайте 16 лет
6
Цитата (Kentu @ 16.11.2015 - 12:27)
Создаем давление компрессором, закачав 4-6 атмосфер. Ждем 20 минут и проверяем давление.
Итог: протечек нет, затраты 140 р.

заебись, осталось к паяльнику за 500 руб, купить компрессор за 5000 lol.gif
anikifya 16 ноя 2015 в 14:07
Ярила  •  На сайте 16 лет
1
Цитата (Брайден @ 16.11.2015 - 13:29)
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.

так как и всегда - мыльный раствор. dont.gif
AngelGT 16 ноя 2015 в 14:12
Шутник  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (Брайден @ 16.11.2015 - 13:29)
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.

Стыки мылить pray.gif
nznz 16 ноя 2015 в 14:13
Ярила  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (Паяльник @ 16.11.2015 - 13:32)
Ротом сложно проверить, надувал ресивер размером с ведро. Ротом догнал до 0.1 атмосферы и более не смог ((

это потому что не заткнул другие отверстия.
Tigra555 16 ноя 2015 в 14:13
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
ДА вроде читал гдето, трубы лопаются быстрее..чем сварной шов на пропилене.
janibush 16 ноя 2015 в 14:25
Ярила  •  На сайте 17 лет
2
Цитата (Брайден @ 16.11.2015 - 13:29)
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.

Может пёрнуть в компрессор и потом по запаху искать утечку? disgust.gif
Kanagon 16 ноя 2015 в 14:25
Приколист  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (bidoon @ 16.11.2015 - 13:39)
Из инженерной практики опрессовка должна производится используемой средой. Если в системе вода - то водой до 1.25 Рраб. Не единожды сталкивался с ситуацией когда на воздухе всё ОК, а с водой - утечка. Если нет насоса, можно заполнить систему водой, а давление создать компрессором.

Ну-ну, видимо по этой причине все газовые баллоны опрессовывают водой. dont.gif
Vagus 16 ноя 2015 в 14:26
Ярила  •  На сайте 13 лет
2
Цитата (vlasovzloy @ 16.11.2015 - 13:42)
как себя такие трубы после заморозки с водой ведут? лопаются как железные или дальше живут?

Не, чуть раздуваются и всё. Отогреваются строительным феном.
Если труба под давлением, то ледышка улетает дальше по трубе.
Как-то отогревали стояк в 10 этажной новостройке.
Очень весело, но труба целая. smile.gif
ARDGUNA 16 ноя 2015 в 14:29
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Это наш метод,я имею ввиду опрессовку газопровода воздухом перед подачей газа в энергетике на тепловых эл.станциях! sad.gif