Проверка герметичности сваренных пропиленовых труб, Мой способ.

Страницы: 1 2 3 4  ... 7  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Жерех 16 ноя 2015 в 14:31
Шутник  •  На сайте 12 лет
6
Я вот такой штукой давным - давно пользуюсь :


Проверка герметичности сваренных пропиленовых труб
monstr99 16 ноя 2015 в 14:31
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Брайден @ 16.11.2015 - 13:52)
Мыльный раствор поможет, если знаешь место утечки. А если нет, будешь мылить все стыки что-ли?

нужно внутрь системы подлить мыльной воды , и можно давить , пена покажет непровар
Дмитрий400 16 ноя 2015 в 14:32
Хражемилик  •  На сайте 12 лет
0
Покажет любую утечку.

Проверка герметичности сваренных пропиленовых труб
ПростоКонь 16 ноя 2015 в 14:34
Ярила  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (Брайден @ 16.11.2015 - 13:29)
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.

Надо клубничный воздух закачивать, тот, который блондинкам в шинки пшикают. dont.gif
lol.gif
rauh 16 ноя 2015 в 14:34
Шутник  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (totktonada57 @ 16.11.2015 - 13:36)
Цитата (fas @ 16.11.2015 - 13:31)
мда. а если по маленькой капельке давить будет......как ты этим манометром
определишь

а если по маленькой - то и хуй с ней. зашлакуется само

в крайнем случае можно и изолентой (синей конечно) заматать
Дубинyшка 16 ноя 2015 в 14:38
Юморист  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (Kentu @ 16.11.2015 - 13:27)
Создаем давление компрессором, закачав 4-6 атмосфер. Ждем 20 минут и проверяем давление. 
Итог: протечек нет, затраты 140 р.

Данным действом Вы проверили трубопроводную систему на прочность. Необходимо также проверить систему на плотность. Для этого надо снизить испытательное давление до рабочего и произвести осмотр сварных стыков, сальников и т.п. путем обмазки их мыльным или другим раствором, либо другим способом. Также существуют методы проверки на плотность, когда систему оставляют под давлением на время от суток и более и контролируют падение давления. Но в этом методе есть сложности в связи с расширением/сжатием воздуха в системе в зависимости от перепадов температуры окружающей среды (день/ночь, потепление/похолодание).
VLEKS 16 ноя 2015 в 14:40
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.

Мыльный раствор в помощь!
TonyBeer 16 ноя 2015 в 14:40
Ярила  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (Брайден @ 16.11.2015 - 13:29)
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.

По старинке, все швы слюнями обмазываешь, если пропускает, то будет пениться dont.gif !
mox1 16 ноя 2015 в 14:40
Шутник  •  На сайте 11 лет
1
Опрессовка воздухом и жидкостью это совсем разные вещи. Если объём большой, а утечка невелика, то и через час ничего тебе манометр не покажет. А 20 минут – это ниочём. Кто прессовал систему с воздухом, тот знает.
piwik 16 ноя 2015 в 14:42
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
систему пусаешь и ткам всё видно..............
IСанчесI 16 ноя 2015 в 14:42
переподпереподвыподверт  •  На сайте 13 лет
4
а я как дурак просто нормально и по совести их сваривал, а не тяп-ляп...
до этого в жизни паяльника в руках не держал, сделал сразу и себе и теще безо всяких протечек
c0der 16 ноя 2015 в 14:42
Весельчак  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Брайден @ 16.11.2015 - 12:29)
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.

В воде немного моющего средства разводишь и наносишь кисточкой на подозрительные места.
brodyagavik 16 ноя 2015 в 14:43
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (трест @ 16.11.2015 - 13:29)
чтобы полдня не закачивать воздух надо заполнить систему водой

Нормальный компрессор закачает махом.тока 6 кило, наверно много.и стыки мыльным раствором пройти.всё.

Добавлено в 14:49
Цитата (woww @ 16.11.2015 - 13:33)
ТС вы реально думаете что есть другие способы опрессовки трубопроводов?
все точно так и делается, только заполняют систему рабочей жидкостью, а дальше качают либо насосом, либо компрессором
америку не открыл

Вообщето их всего два..идро и пневмо испытания..словия прохождения.н.еподение давления от заданного в течении 15 минут,после закрытия коренной задвижки.давление должно быть 1.25 от рабочего.
Matiass 16 ноя 2015 в 14:50
Ярила  •  На сайте 14 лет
2
С мыльным раствором понятно. А клизму куда? blink.gif

Проверка герметичности сваренных пропиленовых труб

Это сообщение отредактировал Matiass - 16 ноя 2015 в 14:51
кирил86 16 ноя 2015 в 14:51
Шутник  •  На сайте 11 лет
5
У нас подрядчик проверяет(ял) кислородом.А хуле возить компрессор!Закачали и ждут.Ну и обнаружили свищ-хуйня вопрос :"Сейчас заварим". Пиздануло знатно, хорошо что вверх всё ушло, сварной только кирпичей горку отложил.
Legal 16 ноя 2015 в 14:51
Шутник  •  На сайте 13 лет
3
Чтобы кто-нибудь не порвал потом свои трубы воздухом, оставлю это здесь:

СП 73.13330.2012 (Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85)

7.2.2 Манометрические испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения следует производить в следующей последовательности:

систему заполнить воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/смСП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

при обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты;

затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/смСП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85), выдержать ее под пробным давлением в течение 5 мин.

Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/см)

Это сообщение отредактировал Legal - 16 ноя 2015 в 14:51
Дубинyшка 16 ноя 2015 в 14:51
Юморист  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (Kukrinikz @ 16.11.2015 - 13:37)
На правах "Бу-бу-бу":
1. Опрессовывать воздухом есть нарушение ТБ (но тут давление не очень, зато объем огого), надо использовать воду (жидкость), т.к. жидкость не сжимаема и при разгерметизации давление падает моментально, в отличии от газа (воздуха).
2. Давление опрессовки должно быть в 1,5 раза выше рабочего.

За смекалку - зеленка, но больше так не делай. Или заливай основную массу водой, а давление нагнетай воздухом, но объем должен быть минимальным.

Пневмоиспытания запрещены только на территории действующих цехов производственных предприятий, а также на эстакадах, в каналах и лотках, где уло­жены эксплуатируемые трубопроводы.
brodyagavik 16 ноя 2015 в 14:52
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (mox1 @ 16.11.2015 - 14:40)
Опрессовка воздухом и жидкостью это совсем разные вещи. Если объём большой, а утечка невелика, то и через час ничего тебе манометр не покажет. А 20 минут – это ниочём. Кто прессовал систему с воздухом, тот знает.

Разные тока среды, и тб при них.падение давления пудет при обоих.с гидро быстрее, ибо жижкость не сжимаемая.
AdamThomas 16 ноя 2015 в 14:54
Шутник  •  На сайте 11 лет
1
этот способ называется пневматическое испытание. Однажды накачали воздухом 10 Атм участок трубопровода из ПНД диаметром 400мм. и длинною 350 метров. Ебнуло так что обосрались все)))
Clue 16 ноя 2015 в 14:55
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Брайден @ 16.11.2015 - 13:29)
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.

мыльной пеной.
brodyagavik 16 ноя 2015 в 14:56
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Legal @ 16.11.2015 - 14:51)
Чтобы кто-нибудь не порвал потом свои трубы воздухом, оставлю это здесь:

СП 73.13330.2012 (Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85)

7.2.2 Манометрические испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения следует производить в следующей последовательности:

систему заполнить воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/смСП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

при обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты;

затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/смСП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85), выдержать ее под пробным давлением в течение 5 мин.

Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/см)

Вообщето есть правила госгортехнадзора..ам все прописано.но это для тех трубопроводов,которые у них сертификацию.
неходос 16 ноя 2015 в 14:56
.  •  На сайте 16 лет
1
Цитата (Брайден @ 16.11.2015 - 13:29)
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.

на 5 очках свистит,аж соседи услышат
Dmitryasm 16 ноя 2015 в 14:56
Весельчак  •  На сайте 10 лет
0
Герметичность это супер, а как проверить на сужение внутреннего диаметра? например видел следующее: в системе отопления - обвязка котла, уголок впаян в трубу 3/4 так что внутри остается диаметр 1/4. То есть трубу так расплавили, что изменился внутренний диаметр, в следствии скорость потока уменьшилась и как результат снизился КПД всей системы отопления.
ukrj 16 ноя 2015 в 14:57
бастард Эпикура  •  На сайте 16 лет
2
это как-то по-раковски... с воздухом задолбешься ждать когда упадет давление, да и потом, если даже и присутствует микротрещина, через которую может сочиться, ты с воздухом провозишься целый день уж сразу воды и все понятно! dont.gif

Это сообщение отредактировал ukrj - 16 ноя 2015 в 14:57
Bormangrot 16 ноя 2015 в 14:58
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
Я помнится на своей бывшей калдине подсос воздуха во впускном коллекторе искал. Делал дымогенератор из литровой банки с винтовой крышкой. В крышку впаивал медные трубки, внутри разъем на 2 сигареты. Прикуриваешь сигареты, банку закрываешь, вроде дул в трубку или компрессором уже не помню.
Был удивлен как быстро сигареты тлели, так ни один курильщик не сможет и дыму завались. Подсос воздуха обнаружен не был, чему я был рад.
Кому интересно поищите технологию с запросом "дымогенератор из сигарет"
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 77 147
0 Пользователей:
Страницы: 1 2 3 4  ... 7  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх