Проверка герметичности сваренных пропиленовых труб, Мой способ.

Страницы: 1 2  ... 7  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Kentu 16 ноя 2015 в 13:24
Шутник  •  На сайте 12 лет
Сообщений: 26
223
5 фото.

Проверка герметичности сваренных пропиленовых труб
Yap 04.05.2026 - 03:08
Продам слона  •  На сайте 21 год
Столкнулся с проблемой проверки герметичности теплотрассы, собранной на пропилене.
Теплотрасса проложена от основного дома до бани (20 м) , но еще не закопана траншея, проверить заполнением теплоносителем нет возможности, так как не подготовлен основной контур, а закапывать надо. Для опрессовки нет нужного инструмента. Решили проверить герметичность закачав воздух в систему.
В бане закольцовываем контур (теплые полы, радиатор), на входе теплотрассы в доме имеем 2 трубы, вход и выход.
Берем две заглушки нужного диаметра, в одно сверлим отверстие на 10.


Проверка герметичности сваренных пропиленовых труб
В магазине автозапчастей покупаем ниппель для грузовых машин, ниппель устанавливается за счет установки в отверстие и закрутив гайку, с внутренней стороны имеется уплотнительная прокладка.

Проверка герметичности сваренных пропиленовых труб
...

Проверка герметичности сваренных пропиленовых труб
Ввариваем заглушки

Проверка герметичности сваренных пропиленовых труб
Создаем давление компрессором, закачав 4-6 атмосфер. Ждем 20 минут и проверяем давление.
Итог: протечек нет, затраты 140 р.

Проверка герметичности сваренных пропиленовых труб
Все комментарии:
Брайден 16 ноя 2015 в 13:29
Балагур  •  На сайте 12 лет
138
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.
arttodraw 16 ноя 2015 в 13:29
Шутник  •  На сайте 14 лет
3
все гениальное просто, красаучик
трест 16 ноя 2015 в 13:29
Шутник  •  На сайте 12 лет
94
чтобы полдня не закачивать воздух надо заполнить систему водой
vablom 16 ноя 2015 в 13:29
Ярила  •  На сайте 14 лет
24
Можно и рОтом подуть. Только сильно дуть надо очень! ))

По теме: паяем пневмолинии. Тоже сталкивались с тем, как проверить. Решили, ну его нахуй! Спаиваем, подключаем компрессор и проходим всю линию. Кстати, ни разу ещё нигде, тьфу-тьфу, ничего не "утекало". Ответственно всё изначально делаем. ))

Это сообщение отредактировал vablom - 16 ноя 2015 в 13:31
RozarioAgro 16 ноя 2015 в 13:29
Шутник  •  На сайте 15 лет
402
А я тупо дул в них, закрыв пальцем с обратной стороны. Если рожа краснеет и щеки трещат, то норм, протечек нет ))))
Паяльник 16 ноя 2015 в 13:29
Балагур  •  На сайте 11 лет
15
Цитата (Брайден @ 16.11.2015 - 13:29)
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.

Клизма и мыльный раствор помогут
kapa89 16 ноя 2015 в 13:29
Весельчак  •  На сайте 13 лет
2
Цитата (Kentu @ 16.11.2015 - 13:27)
Итог: протечек нет.

А будут? Может подольше нужно было подержать или давление побольше?
shaman4k 16 ноя 2015 в 13:30
Балагур  •  На сайте 12 лет
17
Цитата (Брайден @ 16.11.2015 - 14:29)
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.

Мыльный раствор на стыки rulez.gif

Паяльник
agree.gif опередил

Это сообщение отредактировал shaman4k - 16 ноя 2015 в 13:31
paumka 16 ноя 2015 в 13:30
Ярила  •  На сайте 14 лет
18
Цитата (Брайден @ 16.11.2015 - 21:29)
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.

Смотря какой.
Kentu автор 16 ноя 2015 в 13:31
Шутник  •  На сайте 12 лет
12
Цитата (трест @ 16.11.2015 - 13:29)
чтобы полдня не закачивать воздух надо заполнить систему водой

На закачку воздуха компрессором ушло меньше минуты
fas 16 ноя 2015 в 13:31
Весельчак  •  На сайте 17 лет
15
мда. а если по маленькой капельке давить будет......как ты этим манометром
определишь
UncleFrodo 16 ноя 2015 в 13:32
Ярила  •  На сайте 15 лет
7
Цитата (Брайден @ 16.11.2015 - 15:29)
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.

Накачать дымом.
Паяльник 16 ноя 2015 в 13:32
Балагур  •  На сайте 11 лет
5
Ротом сложно проверить, надувал ресивер размером с ведро. Ротом догнал до 0.1 атмосферы и более не смог ((
Kentu автор 16 ноя 2015 в 13:33
Шутник  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (kapa89 @ 16.11.2015 - 13:29)
Цитата (Kentu @ 16.11.2015 - 13:27)
Итог: протечек нет.

А будут? Может подольше нужно было подержать или давление побольше?

у меня давление в системе 1,5 атмосферы.
CrazyPianist 16 ноя 2015 в 13:33
Балагур  •  На сайте 13 лет
4
Цитата (Брайден @ 16.11.2015 - 13:29)
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.

тогда сделать как все - закачать воду и посмотреть, где течет.
woww 16 ноя 2015 в 13:33
Йопрст  •  На сайте 17 лет
10
ТС вы реально думаете что есть другие способы опрессовки трубопроводов?
все точно так и делается, только заполняют систему рабочей жидкостью, а дальше качают либо насосом, либо компрессором
америку не открыл
GOOODSMIIILE 16 ноя 2015 в 13:35
Кырбырштыр  •  На сайте 11 лет
4
через полдюймовую муфту(резьбу) прикручивай хоть какой пресс и дави - не проще)
totktonada57 16 ноя 2015 в 13:36
Ярила  •  На сайте 17 лет
8
Цитата (fas @ 16.11.2015 - 13:31)
мда. а если по маленькой капельке давить будет......как ты этим манометром
определишь

а если по маленькой - то и хуй с ней. зашлакуется само
Kukrinikz 16 ноя 2015 в 13:37
Сделан в СССР  •  На сайте 16 лет
93
На правах "Бу-бу-бу":
1. Опрессовывать воздухом есть нарушение ТБ (но тут давление не очень, зато объем огого), надо использовать воду (жидкость), т.к. жидкость не сжимаема и при разгерметизации давление падает моментально, в отличии от газа (воздуха).
2. Давление опрессовки должно быть в 1,5 раза выше рабочего.

За смекалку - зеленка, но больше так не делай. Или заливай основную массу водой, а давление нагнетай воздухом, но объем должен быть минимальным.