Jus 27 ноя 2017 в 11:03
Скарификатор перикарда  •  На сайте 19 лет
Сообщений: 400 521
157
При обрыве нулевого проводника некоторые электроприборы потребителя, подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В. По закону Ома, это напряжение 380В распределится таким образом, что на приборе с большим сопротивлением (маломощные устройства – телевизоры, компьютеры, DVD-плееры) будет повышенное напряжение, а на мощных приборах с малым сопротивлением (утюг, электрочайник) – пониженное. Это значит, что чайник так и не закипит, а телевизор – сгорит.
Это и произошло на днях с компьютерным классом одного техникума. Одномоментно там сгорело 14 компьютеров.

5 фото via masun

Сгорел на работе: что случается во время "обрыва нуля"
Yap 09.05.2026 - 09:01
Продам слона  •  На сайте 21 год
02

Сгорел на работе: что случается во время "обрыва нуля"
03

Сгорел на работе: что случается во время "обрыва нуля"
04

Сгорел на работе: что случается во время "обрыва нуля"
05

Сгорел на работе: что случается во время "обрыва нуля"
Все комментарии:
MaryHuan 27 ноя 2017 в 11:07
Шутник  •  На сайте 11 лет
12
на вид сгорели только БП. или начинке тоже кранты?
mrzorg 27 ноя 2017 в 11:07
Ярила  •  На сайте 16 лет
119
Главное, чтоб диск не сгорел - на нём может храниться прон очень важная инфа dont.gif ...
Ну, и, само собой, только лишь бекапы исключительно и спасут отцов русской демократии.

Сгорел на работе: что случается во время "обрыва нуля"

Это сообщение отредактировал mrzorg - 27 ноя 2017 в 11:07
wertolet11 27 ноя 2017 в 11:08
Весельчак  •  На сайте 12 лет
124
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

Это сообщение отредактировал wertolet11 - 27 ноя 2017 в 11:10
Deim0nAx 27 ноя 2017 в 11:09
Ярила  •  На сайте 17 лет
117
Реле напряжения. Выход из трудной ситуации. Только его заранее надо было ставить. Сэкономили на пустяке.



Сгорел на работе: что случается во время "обрыва нуля"
Traktorist73 27 ноя 2017 в 11:09
Приколист  •  На сайте 12 лет
5
Ноль он такой
ex03 27 ноя 2017 в 11:11
Приколист  •  На сайте 17 лет
10
Упаси бог от такого обрыва дома
КаПиТаHHеМо 27 ноя 2017 в 11:13
Ярила  •  На сайте 10 лет
35
странно, обычно диодный мост на входе прошивает и раскачивающие транзисторы или ТОРку. и на этом фсё заканчивается.
wertolet11 27 ноя 2017 в 11:15
Весельчак  •  На сайте 12 лет
49
...По закону Ома, это напряжение 380В распределится таким образом... lol.gif lol.gif lol.gif
sllava 27 ноя 2017 в 11:16
Ярила  •  На сайте 14 лет
7
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
[....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....]
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

Да,хотелось бы заслушать специалиста. И схематично посмотреть. А то,как то мутно написано.

Это сообщение отредактировал sllava - 27 ноя 2017 в 11:18
ПРИМа25 27 ноя 2017 в 11:16
Дед-пердед  •  На сайте 12 лет
26
А я сразу говорил - в удлинитель все розетки втыкать только в одну сторону.

Но честно говоря, я за 35 лет работы с ПС-шками ни разу не видал такого фейерверка, сдается мне нас наебали тут дело не в напруге.

Это сообщение отредактировал ПРИМа25 - 27 ноя 2017 в 11:19
andruxan 27 ноя 2017 в 11:16
Ярила  •  На сайте 18 лет
17
Цитата (Deim0nAx @ 27.11.2017 - 11:09)
Реле напряжения. Выход из трудной ситуации. Только его заранее надо было ставить. Сэкономили на пустяке.

agree.gif поставил себе и дома и на даче, после того как пьяный сосед, мудак, повалил дерево на провода, сгорел к хуям холодильник и бп приставки у ребёнка...
oldcrazydad 27 ноя 2017 в 11:17
Опытный циник-балагур  •  На сайте 11 лет
22
Я думал - опять тема Корвалолиума.
wertolet11 27 ноя 2017 в 11:18
Весельчак  •  На сайте 12 лет
25
и вопрос. как последовательно, по питанию, с разных фаз, подключили 14 компов?))))) не могу вкурить... есть мысля одна... но это бред...
rus2205 27 ноя 2017 в 11:18
Ярила  •  На сайте 12 лет
41
бредятина какая-то написана
vital999 27 ноя 2017 в 11:19
Ярила  •  На сайте 12 лет
8
Цитата (ex03 @ 27.11.2017 - 10:11)
Упаси бог от такого обрыва дома

А у меня было как-то.
Включаю свет в туалете, лампочка взорвалась. Думаю, ну хер с ней, вкручиваю другую. Тоже взорвалась. Че за бля?
И тут холодильник начал скакать по кухне, реально, на метр сдвинулся! Бля!! Повыключали все. Батя цешкой давай мерить напряжение, а там 380..
А у соседей голяк. Ну и спецы с энергокомпании нашли обрыв потом.
Сгорела первичка у телека и телефона. Малой кровью обошлись, в-общем.
ntsable 27 ноя 2017 в 11:20
Шутник  •  На сайте 10 лет
24
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

при обрыве нуля получается несиметричная нагрузка
и напряжение скачет как хочет от 0 до 660в в зависимости от характера нагрузки и как подключено по фазам
Rold 27 ноя 2017 в 11:20
Ярила  •  На сайте 15 лет
24
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

Сказано коряво, но верно. Не "на ноль фазу кинули", а ноль перестаёт быть нулём, т.е. теряется его связь с землёй и он начинает плавать.
Мультиметр 27 ноя 2017 в 11:20
Председатель общества зануд.  •  На сайте 13 лет
5
Что-то не похоже на обрыв нуля, похоже что кто-то заземлил корпуса на фазу.
ldanila 27 ноя 2017 в 11:20
Ярила  •  На сайте 13 лет
5
У меня дома ноль отгорал, я вообще сначала не понял, в розетке в обоих контактах - фаза. Но самое удивительное, ничего не сгорело. Вообще.
wertolet11 27 ноя 2017 в 11:21
Весельчак  •  На сайте 12 лет
8
требую фото всех 14 компов)) надо посмотреть... кто как горел... на разных фазах stol.gif