Сгорел на работе: что случается во время "обрыва нуля"

Страницы: 1 2 3  ... 12  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Senteres 27 ноя 2017 в 11:21
Юморист  •  На сайте 15 лет
2
Кто-то не продувал пыль в компе годами deal.gif
Rold 27 ноя 2017 в 11:22
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (ex03 @ 27.11.2017 - 11:11)
Упаси бог от такого обрыва дома

Бывает. У меня полгода назад было - только счётчик сгорел.
Ivansilver 27 ноя 2017 в 11:22
Ярила  •  На сайте 10 лет
-4
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

Хотел возмутится и защитить версию обрыва, но потом перечитал бред в статье smile.gif Таки да, видимо на ноле оказалась фаза.


aristo701 27 ноя 2017 в 11:22
Приколист  •  На сайте 11 лет
49
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

Посмотри на рисунок и подумай, что получится если обрезать ноль по красной линии

Сгорел на работе: что случается во время "обрыва нуля"
Nautils 27 ноя 2017 в 11:22
Злой гном  •  На сайте 10 лет
27
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

Все правильно написано, просто надо вдумчиво прочитать. Ну и матчасть немного вспомнить.

Сгорел на работе: что случается во время "обрыва нуля"
wertolet11 27 ноя 2017 в 11:24
Весельчак  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (Rold @ 27.11.2017 - 11:20)
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

Сказано коряво, но верно. Не "на ноль фазу кинули", а ноль перестаёт быть нулём, т.е. теряется его связь с землёй и он начинает плавать.

бро, ты не поверишь, у нас в доме ноль отвалился, и електрики кинули фазу на него... кто из розетки вытащил прибор, тому повезло... повезло мало кому... хорошо что пожара не было. а техника горела мама не горюй
VicBeard 27 ноя 2017 в 11:25
Ярила  •  На сайте 8 лет
4
У нас такое было, когда самосвал поднятым кузовом замкнул провода - фаза попала на нулевой и сгорели быовые приборы в доме.
DimmON777 27 ноя 2017 в 11:27
Ярила  •  На сайте 12 лет
3
С родителей будут трясти деньги...
УпоротыйЛис 27 ноя 2017 в 11:27
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
На фото один и тот же сгоревший древний комп, а визга на весь техникум! Да был ли этот техникум блять?? Из мухи слона сделали gigi.gif
sejeenn 27 ноя 2017 в 11:27
Ярила  •  На сайте 15 лет
5
Цитата (КаПиТаHHеМо @ 27.11.2017 - 11:13)
странно, обычно диодный мост на входе прошивает и раскачивающие транзисторы или ТОРку. и на этом фсё заканчивается.

Вот и я думаю какой то бред! Чтобы так полыхнуло как минимум надо заполнить блок питания легковоспламеняемым материалом. Там гореть то особо не чему. Пшик-пиздык и вся история!
minuch 27 ноя 2017 в 11:28
-=|\/|=-  •  На сайте 11 лет
10
В блоках питания стоят варисторы, они коротят цепь при превышении напряжения и перегорает предохранитель.
wertolet11 27 ноя 2017 в 11:28
Весельчак  •  На сайте 12 лет
-7
Цитата (Nautils @ 27.11.2017 - 11:22)
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

Все правильно написано, просто надо вдумчиво прочитать. Ну и матчасть немного вспомнить.

картинка правильная... у нас компы 380 запитываются???
нет нуля... обрыв цепи!!!! я представляю как можно сделать проводку, что бы погорело все, теоретически.
RMaks 27 ноя 2017 в 11:29
Ученик слесаря  •  На сайте 9 лет
5
Цитата (Jus @ 27.11.2017 - 11:03)
При обрыве нулевого проводника некоторые электроприборы потребителя, подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В.

Ниасилил
Сходил к энергетику
Он тоже ниасилил

Есть переводчик с журналистского языка на технический?
bulldozerrr 27 ноя 2017 в 11:29
Ярила  •  На сайте 11 лет
2
Да бля, все компы скорее всего на одной фазе были! Ноль отгорел. Может на соседней фазе кто-то чтото мощное вхуячил. Или вообще КЗ случилось. Ноль ебанул вперед защиты и вэлкам на двух других фазах вместо 220 стало 380 вольт.

Это сообщение отредактировал bulldozerrr - 27 ноя 2017 в 11:30
Garrik 27 ноя 2017 в 11:30
Ярила  •  На сайте 12 лет
8
Цитата (ntsable @ 27.11.2017 - 11:20)
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

при обрыве нуля получается несиметричная нагрузка
и напряжение скачет как хочет от 0 до 660в в зависимости от характера нагрузки и как подключено по фазам

Это как интересно из 380 может получится 660? blink.gif
wertolet11 27 ноя 2017 в 11:30
Весельчак  •  На сайте 12 лет
-8
Цитата (aristo701 @ 27.11.2017 - 11:22)
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

Посмотри на рисунок и подумай, что получится если обрезать ноль по красной линии

а у тебя провод, ноль, с чайник в утюг идет? и утюг включен??)))))
ПРИМа25 27 ноя 2017 в 11:30
Дед-пердед  •  На сайте 12 лет
7
Цитата (Ivansilver @ 27.11.2017 - 18:22)
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

Хотел возмутится и защитить версию обрыва, но потом перечитал бред в статье smile.gif Таки да, видимо на ноле оказалась фаза.

Через какой то мощный потребитель например, с другой фазы напряжение окажется на отгоревшем ноле.
bulldozerrr 27 ноя 2017 в 11:32
Ярила  •  На сайте 11 лет
13
Цитата (Garrik @ 27.11.2017 - 19:30)
Цитата (ntsable @ 27.11.2017 - 11:20)
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

при обрыве нуля получается несиметричная нагрузка
и напряжение скачет как хочет от 0 до 660в в зависимости от характера нагрузки и как подключено по фазам

Это как интересно из 380 может получится 660? blink.gif

Если там мощнный асинхронный движок вхуячен, то индуктивности могут чудесов наделать знатно. В момент перекоса фазы напруга может и больше скакнуть.

Это сообщение отредактировал bulldozerrr - 27 ноя 2017 в 11:33
RMaks 27 ноя 2017 в 11:32
Ученик слесаря  •  На сайте 9 лет
0
Угу
Посмотрел на картинку, и ахуел удивился
Это ктож так сообразил-то, при наличии трех фаз?
wertolet11 27 ноя 2017 в 11:32
Весельчак  •  На сайте 12 лет
6
stol.gif stol.gif stol.gif stol.gif stol.gif
без обид бро))))
а микроволновка на третей фазе)))))

Сгорел на работе: что случается во время "обрыва нуля"

Это сообщение отредактировал wertolet11 - 27 ноя 2017 в 11:34
akmaks 27 ноя 2017 в 11:33
Ярила  •  На сайте 15 лет
7
Цитата (ldanila @ 27.11.2017 - 12:20)
У меня дома ноль отгорал, я вообще сначала не понял, в розетке в обоих контактах - фаза. Но самое удивительное, ничего не сгорело. Вообще.

Просто повезло.
Нагрузка соседей по "фазам" более-менее симметричная была.
Но стоило в этот момент только одному из них включить утюг или электрочайник...
fanacm 27 ноя 2017 в 11:33
Ярила  •  На сайте 14 лет
6
Походу пытались расписать перекос фаз. Недавно у знакомого было похожее. У него в квартире напруга около 100 вольт, а у соседа под 300. Оказалось - ноль общий отвалился.
Rold 27 ноя 2017 в 11:34
Ярила  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:24)
Цитата (Rold @ 27.11.2017 - 11:20)
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

Сказано коряво, но верно. Не "на ноль фазу кинули", а ноль перестаёт быть нулём, т.е. теряется его связь с землёй и он начинает плавать.

бро, ты не поверишь, у нас в доме ноль отвалился, и електрики кинули фазу на него... кто из розетки вытащил прибор, тому повезло... повезло мало кому... хорошо что пожара не было. а техника горела мама не горюй

Если это и было, то это два события, что маловероятно. Скорее всего это то, как поняли произошедшее не очень грамотные жильцы. Просто отвалился ноль, этого достаточно для порчи техники.

Это сообщение отредактировал Rold - 27 ноя 2017 в 11:34
setup 27 ноя 2017 в 11:35
Приколист  •  На сайте 17 лет
-1
Цитата (aristo701 @ 27.11.2017 - 11:22)
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

Посмотри на рисунок и подумай, что получится если обрезать ноль по красной линии

А про третью фазу ты забыл? Вот, что происходит при обрыве нуля, двоешники-фантазеры...
А напряжение по фазам распределяется в зависимости от нагрузки, поэтому нагрузка на всех трех фазах должна быть примерно одинакова. А дебилы в институте (они там только на словах умные) подключили все компы на одну фазу, и они у них из-за этого все разом и сгорели... А были бы равномерно на три фазы распределены, то возможно даже не заметили, что ноль оборвался.

Сгорел на работе: что случается во время "обрыва нуля"

Это сообщение отредактировал setup - 27 ноя 2017 в 11:37
RMaks 27 ноя 2017 в 11:35
Ученик слесаря  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (Garrik @ 27.11.2017 - 11:30)
Цитата (ntsable @ 27.11.2017 - 11:20)
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

при обрыве нуля получается несиметричная нагрузка
и напряжение скачет как хочет от 0 до 660в в зависимости от характера нагрузки и как подключено по фазам

Это как интересно из 380 может получится 660? blink.gif

Ученые говорят, что переменный ток, это синусоида
А при наложении - легко, только с частотой хренпойми сколько раз в секунду (а в штатной ситуации - 50)