День не задался...

Страницы: 1 ...  9 10 11  ... 15  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
RamzesROME 1 ноя 2024 в 19:01
Кунг-Фу-Чак  •  На сайте 12 лет
-5
Во дают, где релейная защита, видимо только на бумаге. Про шаговое напряжение эти двое не слышали, результат - горящая земля. Капец им повезло могли лежать и дергаться. Капец у нас стали кадры=спецы работать в таких профильных местах. Ужос!
0ben 1 ноя 2024 в 19:02
Хохмач  •  На сайте 7 лет
0
Цитата
на видео несколько понижаек видно как раз

моя нихуяне понимать..

Цитата
ввод который отключать побежали имеет номер 35,но сам ввод 6кВ

Ещё больше не понимать... в смысле там 35 штук и более вводов 6 кВ.
Даже представить блять боюсь что такое! 35 силовых трансформаторов должно быть, ОРУ гектар на тцать!
Пупырь 1 ноя 2024 в 19:04
Ярила  •  На сайте 13 лет
2
Цитата
Да обычная понижайка Россетёвая вроде. Поэтому 35 и 6 - это именно класс напряжения, не бывает там 35 вводов и 6 КРУНов.
Трансформатор видно в конце ролика, куда ж без него. Поэтому вряд ли дальнее резервирование + АПВ.
Ну а про "ток в линии нарастает постепенно" я лучше промолчу.

Про количество вводов не говорю, номер ввода присваивается питающей подстанцией, ввода может быть всего два но номера у вводов будут присвоены по номеру фидера питающей подстанции, соответственно первый ввод имеет номер 35, что соответствует номеру фидера питающей п/ст,а второй ввод ну скажем 44. Номера крунов так же по количеству присваиваются есть 6 крунов, это не говорит о том что они все на 6кВ. Я не говорю что всё так как я сказал, я просто работаю в этой сфере, посетил и работал на множестве подстанций и на ржд подстанциях и на россетях и на мелких. Видел множество наименований и прекрасно знаю как они присваиваются, так что я не фантазирую тут

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Former64 1 ноя 2024 в 19:06
Ярила  •  На сайте 10 лет
3
Цитата (Lifcey @ 1.11.2024 - 18:50)
Цитата (Пупырь @ 1.11.2024 - 18:25)
Ну про 35кВ там вообще разговора не было, ввод 35 да, возможно это номер ввода, он вполне может быть 10кВ приходит на секцию шин 10кВ.Защита могла не сработать из-за протяжённости линии и отсутствия устойчивого КЗ, ток в линии нарастает постепенно, во время пика линия всё же отключилась, но на видео видно что в дальнейшем сработало АПВ на питающей подстанции и напряжение повторно было подано, что лишний раз подтверждает версию отсутствия устойчивого КЗ. То что вокруг горит земля говорит о том что дуга сожгла шинные мосты которые стекли на землю и разожгли траву. Нет схемы перед глазами. Но даже по видео можно увидеть отсутствие понижающего трансформатора 35/10(6)кВ, соответственно ввод со сторонней подстанции и имеет определённую протяжённость. На видео произносят КРУН 6, тут тоже о классе напряжения ничего не говорит, может номер круна 6,может КРУН 6кВ, но судя по оборудованию в круне там либо 6 либо 10кВ

Да обычная понижайка Россетёвая вроде. Поэтому 35 и 6 - это именно класс напряжения, не бывает там 35 вводов и 6 КРУНов.
Трансформатор видно в конце ролика, куда ж без него. Поэтому вряд ли дальнее резервирование + АПВ.
Ну а про "ток в линии нарастает постепенно" я лучше промолчу.

"Ток в линии нарастает постепенно"
Тоже глаз резануло, но я понял, что Коллега упрощает.
Речь видимо о работе МТЗ.
В этом случае, да, можно и так сказать - МТЗ работает с выдержкой времени.

Вообще, затяжное к.з. при отсутствии дуговой защиты увы, не редкость.
И часто не срабатывает не то что, ТО, МТЗ не всегда.
Во всяком случае такое бывало, особенно на старых ТП и во времена СССР и позже, на подобном старье.

На видео бахало конечно, эпично, но судя по видео отключение защитой всё таки сработало, когда полностью перекрыло все 3 фазы.
А до этого(ИМХО - мне так показалось) было "прыгающее к.з." - опять у как и предыдущий коллега упрощаю - дуга скачет с фазы на фазу, периодически пригасает.

Да, это обычно сети 0,4кВ, со старой карболитовой изоляцией, при некорректном включении/отключении разъединителей(много писать, но вы все в теме), но такое бывает и в сетях 6...10кВ при аварийных ситуациях итд.

Могло ли АПВкнуть?
Теоретически да, но АПВ в сетях 6...10кВ всё таки редкость, во всяком случае для обычных потребителей.
АВР?
А почему бы и нет?

Схему бы подстанции посмотреть, какие защиты ячеек итд.

Мои комментарии выше - чего только не бывает!
Bepanten 1 ноя 2024 в 19:07
Ярила  •  На сайте 8 лет
2
Цитата (combatunit @ 1.11.2024 - 15:30)
Работа не бей лежачего. Но как тележки вкатывать в рабочее положение - хоть увольняйся

у нас ща все поменяли,высоковольтники рады до усрачки.а то как телегу вкатывать,у всех очко жим жим.дверь нараспашку и готовность к рывку.
Lifcey 1 ноя 2024 в 19:07
Весельчак  •  На сайте 8 лет
1
Цитата (0ben @ 1.11.2024 - 18:57)
Цитата
не бывает там 35 вводов и 6 КРУНов

Да ладно! Я, мля, такое ещё не видел. Что значит 35 ввода нет? Если нет ОД и КЗ стоит. Что значит КРУНов нет? А гдеж по твоему они находятся?

надо было словами расписать )
не бывает там тридцати пяти штук вводов и шести КРУНов.

Разумеется, тридцать пятые (кВ) ввода и шестые (кВ) КРУНы присутствуют )))

ЗЫ: Спасибо, что обратили внимание на то, что выключатель В6Т2. Значит, вводной, должен был отключиться МТЗ стороны 35 кВ с выдержкой времени и запретом АВР. Допускаю, что эта одна защита была неисправна / нечувствительно, отключилось от дальнего резервирования с последующим АПВ.
PVadim 1 ноя 2024 в 19:08
Ярила  •  На сайте 17 лет
0
Ну бегает быстро! Не моя это работа - ну его нах! 220 то боюсь, а тут!
0ben 1 ноя 2024 в 19:10
Хохмач  •  На сайте 7 лет
0
Цитата
номер ввода присваивается питающей подстанцией, ввода может быть всего два но номера у вводов будут присвоены по номеру фидера питающей подстанции, соответственно первый ввод имеет номер 35, что соответствует номеру фидера питающей п/ст,а второй ввод ну скажем 44. Номера крунов так же по количеству присваиваются есть 6 крунов, это не говорит о том что они все на 6кВ.

Вы очень заблуждаетесь, это не РП

Это сообщение отредактировал 0ben - 1 ноя 2024 в 19:11
Пупырь 1 ноя 2024 в 19:12
Ярила  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (0ben @ 01.11.2024 - 19:02)
моя нихуяне понимать..


Ещё больше не понимать... в смысле там 35 штук и более вводов 6 кВ.
Даже представить блять боюсь что такое! 35 силовых трансформаторов должно быть, ОРУ гектар на тцать!

Ещё раз повторюсь, номер ввода присваивается от номера фидера питающей подстанции. Если на питающей подстанции это фидер номер 35,соответственно ввод на твоей подстанции будет иметь номер 35! КРУН нумеруется не по напряжению, КРУН номер 1 может быть 0,4кВ и т.д.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Виктрч 1 ноя 2024 в 19:13
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (Shizik1985 @ 01.11.2024 - 18:04)
Ну так понятно потому что люлей все отхватят ,а ни кто не хочет=))) Будут теперь недели две восстанавливать =)))

На след день всё уже гудело, отставить дристамет

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Пупырь 1 ноя 2024 в 19:13
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (0ben @ 01.11.2024 - 19:10)
Вы очень заблуждаетесь, это не РП

Я и не говорю про РП

Размещено через приложение ЯПлакалъ
CristalClear 1 ноя 2024 в 19:15
Сборщик света  •  На сайте 12 лет
0
Ипануццо лыжи гнуццо blink.gif

Чо, россети опять тарифы подымут?
cachalotina 1 ноя 2024 в 19:15
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Судя по говору - Нижний Новгород?
Виктрч 1 ноя 2024 в 19:16
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Выгорела ячейка, делов на старую трешку, проблема решается за пару часов, плюс час на переключение, ну посидели в Сызрани пару часов без света, никто не помер

Размещено через приложение ЯПлакалъ
sergey21rus 1 ноя 2024 в 19:16
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (Electrician7 @ 01.11.2024 - 15:29)
Тележку с включённым выключателем вкатили, да ещё наверное на заземляющие ножи.

Именно так. На старых ячейках это можно сделать.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Виктрч 1 ноя 2024 в 19:17
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Инцидент даж в оперативную сводку системного оператора не попал, расходимся 😜

Размещено через приложение ЯПлакалъ
mogolka 1 ноя 2024 в 19:18
Любознательный ворчун  •  На сайте 8 лет
1
Цитата (0ben @ 1.11.2024 - 17:58)
Цитата
они закатывают тележку в рабочее положение с подключенными вторичными цепями, чего делать нельзя

Вторичка собирается в контрольном положении, вкатывается с собранными цепями dont.gif
На видео вкатывают В6Т2 - это ввод 6 кВ силового трансформатора Т2.
Если трансформатор уже стоял на х.х. то ни о каких ПЗ речи не может быть.
Либо подали от СШ напряжение. Судя по горению КЗ где-то в ячейке.

Почему никто не допускает вариант - разрушились проходные изоляторы - далее дуга со всеми вытекающими.

РЗА не работала:
вар.1 - дугой пережгло ШУ (наиболее вероятно)
вар.2 - дуга имела большое сопротивление, хотя в этом случае должна работать дуговая защита (и вообще вар.2 маловероятен).
sword777 1 ноя 2024 в 19:21
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
фильм ДМБ напомнило, ну все, говорит засодют тебя как жирафу в клетку rulez.gif
0ben 1 ноя 2024 в 19:21
Хохмач  •  На сайте 7 лет
1
На видео обычная подстанция 35/6 кВ, как минимум двух трансформаторная. Со стороны 35 кВ - ОРУ, где стоят ввода (выключатели) 35 кВ со всей обвязкой (ШР, ТР). На стороне 6 кВ стандартный КРУН 6кВ на выкатных элементах, секции шин могут быть как вверху, так и внизу.
Почти стандартное диспетчерское наименование В6Т2, к сожалению по наименованию не очень понятен тип выключателя. У меня например наименования такие МВ (ВВ) 10 кВ Т1(2).
Т.к. кричит отключай 35-й, значит силовой трансформатор перед вкатыванием ввода 6 кВ находился на ХХ, что исключает ПЗ и ЗН.
Виктрч 1 ноя 2024 в 19:23
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (0ben @ 01.11.2024 - 19:21)
На видео обычная подстанция 35/6 кВ, как минимум двух трансформаторная. Со стороны 35 кВ - ОРУ, где стоят ввода (выключатели) 35 кВ со всей обвязкой (ШР, ТР). На стороне 6 кВ стандартный КРУН 6кВ на выкатных элементах, секции шин могут быть как вверху, так и внизу.
Почти стандартное диспетчерское наименование В6Т2, к сожалению по наименованию не очень понятен тип выключателя. У меня например наименования такие МВ (ВВ) 10 кВ Т1(2).
Т.к. кричит отключай 35-й, значит силовой трансформатор перед вкатыванием ввода 6 кВ находился на ХХ, что исключает ПЗ и ЗН.

Это ПС 220 звать её Сызрань, специалист блин

Размещено через приложение ЯПлакалъ
SimonF 1 ноя 2024 в 19:24
Ярила  •  На сайте 5 лет
0
Цитата (PycLAN @ 1.11.2024 - 16:29)
И ни у кого не возникло вопроса, а куда, собственно, Ванька убежал?

убежал отключать ввод
бумкнула тележка, я не специалист, но вероятнее всего линия была выведена на ремонт или обслуживание, ее заземлили как положено.
а после окончания ремонта забыли снять заземление.
работникам на видео доложено что все ок - линия готова.
а по факту оказалась не готова.
допускающий перед тем как отправить отключать 35 ввод четко сказал "заземлящий не отключили". 29-30 секунды видео
имхо.

Это сообщение отредактировал SimonF - 1 ноя 2024 в 19:29
gluk35 1 ноя 2024 в 19:27
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (Volgin73 @ 1.11.2024 - 15:29)
Поясните дурачку, а это норм что снимающий тупо на улицу побежал, а не к рубильнику какому-нибудь, и даже не посмотрев что там с учеником?

Второй не ученик, а исполняющий работы.
Виктрч 1 ноя 2024 в 19:30
Ярила  •  На сайте 11 лет
8
Можно тему закрывать, читаем ниже

День не задался...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
iDokins 1 ноя 2024 в 19:31
Юморист  •  На сайте 6 лет
0
Силища...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
foogas 1 ноя 2024 в 19:31
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Пиздец. К нам на ТЭЦ постоянно поступают директивные материалы о несчастных случаях.
Подавляющее число пострадавших- электрики.
Чуваку реально повезло.
И да, оператор шустрый)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 61 587
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  9 10 11  ... 15  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх