ЧП в Томске: взорвался трансформатор 110кВ

Добавить в Telegram Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: 1 ...  3 4 5 6  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Рамай 6 июл. 2017 г. в 18:36
главныймонтажор  •  На сайте 18 лет
0
самое интересное, что регик (снимающий) находится в квартире метрах в 200х от места проишествия и во время взрыва ни каких, по ходу съемки видео, перебоев в системе электропитания и электроснабжения в их квартире нет....
видимо их дом питается не от этой подстанции
popcorn.gif popcorn.gif popcorn.gif
director1984 6 июл. 2017 г. в 18:45
Шутник  •  На сайте 8 лет
0
Я в шоке!!!
jimgreen 6 июл. 2017 г. в 19:19
Ярила  •  На сайте 11 лет
2
тринадцатыйя
Цитата
А ты знаток ФСКашный поезди по ПС 110/35/10/6 и там посмотри!!!


Ездим, хуже, но не смертельно. Так же и по генерациям ездим, от ГЭС, до ГРЭС.

Цитата
У ФСК с ремонтами получше конечно будет, им на распредсеть тратиться не надо!


Так МЭС Сибири и самолеты пассажирские с вертолетами не покупал, в отличии от МРСК Сибири biggrin.gif и миллионы не получал из воздуха, как МРСК, повесив счетчики между счетчиками ФСК и КРАЗа, пока КРАЗ на прямой договор не ушел biggrin.gif
Так что не в тратах на распредсеть финансовые проблемы МРСК biggrin.gif
jimgreen 6 июл. 2017 г. в 19:34
Ярила  •  На сайте 11 лет
3
Allary
Цитата
Расскажите подробнее о линиях 1150кВ


Та линия, которая у нас в крае, как и подстанция была построена для выдачи мощности Березовской ГРЭС в сторону Экибастуза. Но так как СССР успел построить всего 2 блока из 6, то линия хоть и в габаритах 1150кВ, работала всегда как 500кВ :)
Немцы, которые теперь владеют ГРЭС, даже построили 3 блок недавно, и он даже поработал полгода, по-моему, и сгорел. Так что на Березовской ГРЭС по-прежнему два энергоблока :)



ЧП в Томске: взорвался трансформатор 110кВ
ОбительЗла 6 июл. 2017 г. в 19:40
Юморист  •  На сайте 9 лет
0
v1971 6 июл. 2017 г. в 19:45
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Haron800 @ 6.07.2017 - 11:47)
Кто ответит на вопрос-чем опасен переменный ток и переменное напряжение???
(с приколом вопрос,электрики знают)

1. произвести необходимые отключения и приняить меры по недопущению случайного включения комутационной аппаратуры.

2. Произвести проверку отсутсвия напряжения.

и.т.д......

Как проводится проверка отсутствия напряжения я тоже могу рассказать.

П.С правда я слабак, допускающим был только до 1000вольт.


П.П.С помню как в середине 2000х наша ТЭЦ на ноль встала.
Сварщики, утопали на обед, а короб загорелся.
Закоротило пожарную автоматику и все полуэтажи залило. А под ними оборудование ЦТАИ. Залило всё.

После того случая полгода гидроизоляцию делали, причём качественно.
Kazolup 6 июл. 2017 г. в 20:01
КРМНШ  •  На сайте 16 лет
2
Цитата
Давно пора менять разъединители на элегазовые...


Элегазовые разъединители это пять ! biggrin.gif
наверное ты хотел сказать выключатели нагрузки

ЗЫ : Обожаю электро срачи на ЯПе. Расчехлил свой буквомёт и запасся попкорном cool.gif

Это сообщение отредактировал Kazolup - 6 июл. 2017 г. в 20:15
Kazolup 6 июл. 2017 г. в 20:05
КРМНШ  •  На сайте 16 лет
0
Цитата
Похоже на взрыв трасформатора тока 110кв. Если б силовой взорвался мало бы не показалось


Тебе показалось мало? blink.gif Сударь, да вы пироман)))
Почитатьзашел 6 июл. 2017 г. в 20:06
Весельчак  •  На сайте 19 лет
3
Цитата (jimgreen @ 6.07.2017 - 11:15)
Volfgard
Цитата
а ты отъедь от больших городов и посмотри как там на самом деле дела) какое там оборудование стоит. Сроки уже давно все просрочены. все на честном слове держится


Ты кого лечишь-то? biggrin.gif Теоретик biggrin.gif Я ежеквартально мотаюсь по всем ПС ФСК ЕЭС в Красноярском крае. Давай поговорим об этом. 700 км от Красноярска - далеко? Ок, ПС 220кВ Кодинская ГПП - комплексная реконструкция закончена в 2010. Сильно далеко? 500 км - нормально? ПС 220 кВ Приангарская - сдача в эксплуатацию 2011. Какие тебя еще интересуют ПС классом напряжения 220-1150кВ в Красноярском крае? Спрашивай - просвещу, не жалко biggrin.gif


"Все на честном слове", рассыпается просто на просторах тайги biggrin.gif

ФСК... 220-1150...
загляни в рэсы - удивишься
Kazolup 6 июл. 2017 г. в 20:08
КРМНШ  •  На сайте 16 лет
0
Цитата
поверьте, но иногда что-то старое отремонтированное переживёт то, что ему на замену поставят. Потому что проектировали его не с целью получить прибыль, а с целью эксплуатации, да ещё чтоб "было рассчитано на близкий подрыв ста килотонн и действия рядового Мамедова, что зачастую хуже.


Это все лирика, маслонаполненное оборудование - взрывоопасно. Элегазовое - нет. Это факт.

Это сообщение отредактировал Kazolup - 6 июл. 2017 г. в 20:08
ОбительЗла 6 июл. 2017 г. в 20:10
Юморист  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (Рамай @ 6.07.2017 - 18:36)
самое интересное, что регик (снимающий) находится в квартире метрах в 200х от места проишествия и во время взрыва ни каких, по ходу съемки видео, перебоев в системе электропитания и электроснабжения в их квартире нет....
видимо их дом питается не от этой подстанции
popcorn.gif popcorn.gif popcorn.gif

они там-охуевают от увиденного,что холодильник отключился-пока не заметили!)
Kazolup 6 июл. 2017 г. в 20:12
КРМНШ  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (Одинец @ 6.07.2017 - 13:27)
Цитата (jimgreen @ 6.07.2017 - 11:17)
Ganjsta
Цитата
Похоже действительно не транс, а маслянный выключатель рванул. На ПС было плановое отключение линии 220 кВ, а при возобновлении питания кто-то прое..лся с коммутацией, защита не отработала и маслянник рванул.

Давно пора менять разъединители на элегазовые...


поменяют, если уже не поменяли (тогда не они рванули) - она под комплексной реконструкцией

Кстати.
Есть тут специалисты по элегазовым выключателям? С пониманием темы и опытом эксплуатации?
Мне однажды энергетик "до и свыше" (я всегда был "до") обьяснял, что при не очень грамотной эксплуатации (обьяснял мне малопонятные нюансы) при падении давления в элегазе возможно сильное дугообразование, с неслабым взрывом, похлеще масляного.
Это на самом деле так?
Вкупе с оптимизацией и прочей минетжеризацией такое реально или этоипустые страхи были?

Теоретически да но во всех современных ЭВ стоит защита от падения давления. Он автоматически отключится раньше чем давление шестифтористой серы в дугогасительной камере упадет ниже опасного уровня.
Скрытый текст
А еще по секрету тебе расскажу о том, что они радиоактивны но только в момент отключения и не оч сильно))

Это сообщение отредактировал Kazolup - 6 июл. 2017 г. в 20:15
Kazolup 6 июл. 2017 г. в 20:32
КРМНШ  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (vstgod @ 6.07.2017 - 14:06)
дык транс врде сбрасывает масло перед взрывом? поэтому наверн это всётки включатель...

у любого маслонаполненного оборудования в конструкции предусмотрено устройство аварийного сброса давления мембрана/клапан/выхлопная труба
wolfs2003 6 июл. 2017 г. в 20:36
Шутник  •  На сайте 13 лет
2
К нам в Нижновэнерго приезжала делегация из Китая несколько лет назад. Повели их на одну подстанцию. Они такие ходят, фотографируют и говорят: какой у вас музей красивый, почти как настоящая подстанция. А когда им сказали, что это действующая подстанция они были в шоке, говорят, что много лет назад уже ушли от масляных выключателей на элегегазовые, которые сейчас меняют на что-то более новое и совершенное ввиду их устаревания.
Kazolup 6 июл. 2017 г. в 20:39
КРМНШ  •  На сайте 16 лет
0
дэл

Это сообщение отредактировал Kazolup - 6 июл. 2017 г. в 20:40
gaschekser 6 июл. 2017 г. в 20:42
Ярила  •  На сайте 10 лет
-1
однако фон низкочастотного излучения в этой квартире ... !
лампочки без проводки электрической горят поди ...
Slaw 6 июл. 2017 г. в 20:49
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
"дык транс врде сбрасывает масло перед взрывом? поэтому наверн это всётки включатель... "

Фотка же выше была - ТН ебанул.
DaaN 6 июл. 2017 г. в 20:55
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Одинец @ 6.07.2017 - 11:27)
Цитата (jimgreen @ 6.07.2017 - 11:17)
Ganjsta
Цитата
Похоже действительно не транс, а маслянный выключатель рванул. На ПС было плановое отключение линии 220 кВ, а при возобновлении питания кто-то прое..лся с коммутацией, защита не отработала и маслянник рванул.

Давно пора менять разъединители на элегазовые...


поменяют, если уже не поменяли (тогда не они рванули) - она под комплексной реконструкцией

Кстати.
Есть тут специалисты по элегазовым выключателям? С пониманием темы и опытом эксплуатации?
Мне однажды энергетик "до и свыше" (я всегда был "до") обьяснял, что при не очень грамотной эксплуатации (обьяснял мне малопонятные нюансы) при падении давления в элегазе возможно сильное дугообразование, с неслабым взрывом, похлеще масляного.
Это на самом деле так?
Вкупе с оптимизацией и прочей минетжеризацией такое реально или этоипустые страхи были?

Вкратце - элегазовое боится утечек. Если газ утек то пздц!
grat 6 июл. 2017 г. в 21:03
Приколист  •  На сайте 12 лет
2
Элегаз боится мороза, в зависимости от давления при сильных морозах он переходит в жидкую фазу, и что самое интересное что чем выше давление элегаза тем выше температура перехода в жидкую фазу, и наоборот.

Это сообщение отредактировал grat - 6 июл. 2017 г. в 21:03
busya23 6 июл. 2017 г. в 21:07
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
эх,скоро очередные-учить пора deal.gif
grat 6 июл. 2017 г. в 21:09
Приколист  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (busya23 @ 6.07.2017 - 21:07)
эх,скоро очередные-учить пора deal.gif

Сочувствую, у меня еще пол года в запасе есть.
Sovwig 6 июл. 2017 г. в 21:32
Юморист  •  На сайте 11 лет
1
По каментам сразу видны диванники которые знают ничего, зато обо всём.
Особенно доставил всепропальщик у которого "за пределами..." разруха и ничего не меняют со времен СССР. Это на столько смешно читать что прям пиздец.
ПравдорубДжо 6 июл. 2017 г. в 22:19
Хохмач  •  На сайте 9 лет
0
Итог:
1) главное чтобы люди не пострадали
2) гореть там нечему, по сути, это не склад пиротехники
HadOlenevod 6 июл. 2017 г. в 22:35
Ярило  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Volfgard @ 6.07.2017 - 16:07)
а ты отъедь от больших городов и посмотри как там на самом деле дела) какое там оборудование стоит. Сроки уже давно все просрочены. все на честном слове держится

Ну я ХЗ, но даже в моей деревне заменены все трансформаторы и не раз уже, а воздушки все уже на СИП, даже 10 кВ некоторые.
golani4ik 6 июл. 2017 г. в 22:36
Ярила  •  На сайте 14 лет
2
Вот хохлам хорошо, взяли бы и списали все на российского агрессора. А тут придется виноватых искать.